Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: 8renault 29.08.2011, 13:30



Název: Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
Přispěvatel: 8renault 29.08.2011, 13:30
Na zdi je zásuvka 400V bud vytáhnout kabel asi ke 4 zásuvkám na 230V a nebo mezi to vložit jištění a nebo takhle to udělat nelze.dům je udělán takže sekat moc nejde.


Název: Re: Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
Přispěvatel: Oliver Mička 29.08.2011, 20:59
Zásuvka 230V zapojená zo 400V okruhu musí mať svoje samostatné istenie.
 


Název: Re: Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 29.08.2011, 21:06
To si tak trochu odporuje. Chcete dělat zásuvky, ale sekat to nejde. Jak uděláte přívody k plánovaným zásuvkám?

Pokud je to v TN-S (pětidrát),  demontovat zásuvku, místo ní dát podružný rozvaděč, z něj přes jističe jednotlivé okruhy k zásuvkám 230V, případně přes 3f jistič. pro původní zásuvku.
Pokud je to v TN-C, jaký je přívodní kabel? Pokud to není Al min. 16mm2 nebo Cu min. 10mm2, "vzdejte to",  to už by bylo moc velké obcházení norem!
To je na trvalé využití nebo na občasné? V jakém prostoru? Nestačilo by to, co se dnes běžně prodává, kabel s vidlicí a na druhém konci skříňka s jističi a zásuvkami 400V i 230V?


Název: Re: Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 30.08.2011, 09:41
Pokud je přívod z zásuvce pětižilový, dala by se zásuvka zdemontovat a místo ní osadit zásuvkovou skříň, s potřebnými zásuvkami a s jištěním, popř. i s chráničem.
Dá se buď koupit hotový výrobek nebo vám skříň podle požadavků vyrobí každý výrobce rozvaděčů.


Název: Re: Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
Přispěvatel: Radek Červený 30.08.2011, 10:49
Anebo koupit zásuvky 400V, které mají vždy jeden vývod 230V. Je to součást schváleného výrobku.
Rozvod dále provést pětižilovým kabelem. Předpoklad je, že všechny zásuvky na jednom okruhu budou mít stejnou proudovou hodnotu a počet pólů.


Název: Re: Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
Přispěvatel: 8renault 30.08.2011, 18:31
Je to u souseda,požádal mě jestli to mohu zjistit jestli vůbec má volat elektrikáře.
Situace je následovná chce udělat odvod ze 400V zásuvky která je v kotelně do malého podružného rozvaděče s dvěma jističi každý pro 2-3 zásuvky které jsou někde ve špajzu ,jedna na chodbě a v kotelně.na místa určení zajede lištamy v kotelně a náasledným provrtáním na místo určení.
Dle mého je to paskvil,ale chci mu vyhovět a optat se na správném místě. (norm)


Název: Re: Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.08.2011, 21:09
Dobrá, známe podrobnosti, můžeme upřesnit možnosti řešení.
Jaká síť to je jakým kabelem je to do zásuvky přivedené?

Pokud je to 5x Cu (síť TN-S),  v podstatě nejlepší možnost, tam bych neviděl zásadní prolém napojit na to podružný rozvaděč.
Pokud je to 4x Cu (TN-C),  mělo by to být minimálně průřez 10mm2 (požadavek aktuálně platných ČSN na PEN vodič) To asi nebude, takže tady byste porušil požadavek ČSN, ale instalací v takovým přívodem dnes ještě funguje... (tím netvrdím, že vám takové řešení schvaluji nebo doporučuji)
Pokud je to v Al, nedoporučuji se do toho nějak angažovat, to "správně" nebo "přibližně správně" nejde udělat.


Název: Re: Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
Přispěvatel: 8renault 30.08.2011, 21:19
Doporučím mu at to takhle nedělá a udělá si nové přívody pro dané obvody.
V případě dalšího rozvaděče by vlastně nebyla dodržena ani selektivita
(1.podr.rozvade č jistič 3x16A,2.podr.3x16A,1x16A,1x16A-to je přeci blbost.)


Název: Re: Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.08.2011, 21:25
Selektivita je sice porušením požadavku např. ČSN 33 2000-1 na to, aby porucha v jednom okruhu neovlivnila funkci druhého okruhu, ale je to ve většině případů spíše o komfortu než o bezpečnosti.


Název: Re: Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
Přispěvatel: Milan Hudec 31.08.2011, 09:26
A splňuje instalace po montáži nových zásuvek (výrobku),  jak doporučují p.Hasala a Červený podmínky pro sdružený okruh?


Název: Re: Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
Přispěvatel: Jan Mašek 02.10.2012, 06:40
Pokud je okruh vedení 5x2,5 jištěn jističem 16A 3f mohuz tohoto vedení udělat zásuvku 1f 230v 16A bez dalšího jištění-je to z bývalého sporáku nyní varná deska a trouba na zástrčku.děkuj i