Petr Winkler
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 05.11.2009, 07:06 » |
|
V zásuvkové skříni jsou připojeny 3f zásuvky o jm. proudu 16A a 32A na společný jistič hodnoty 16A/C. Je toto zapojení správné?
#117#
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #1 kdy: 05.11.2009, 08:22 » |
|
Ano, zapojení je správné. Jistič nesmí být větší proudové hodnoty, než je max. proudová zatižitelnost nejmenší zásuvky. ( no fuj, to je věta )
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Pavel Ryšavý
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 05.11.2009, 08:57 » |
|
Jistič nesmí být větší proudové hodnoty, než je max. proudová zatižitelnost nejmenší zásuvky.
A co třeba ČSN 33 2130 ed. 2, článek 5.3.9? Trojfázové zásuvky. Na jeden trojfázový obvod lze připojit několik trojfázových zásuvek na stejný jmenovitý proud. Trojfázové zásuvky o různém jmenovitém proudu se nesmějí zapojovat do stejného obvodu.
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #3 kdy: 05.11.2009, 09:20 » |
|
To je myšleno stejné proudové zatížení..? Větší proudové zatížení je bez problémů ?? Nemůžete jistit 32 A zásuvky třífázové jak 32 tak 16A...
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Petr Winkler
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 05.11.2009, 10:03 » |
|
A co třeba ČSN 33 2130 ed. 2, článek 5.3.9?
Tento článek normy je pro instalace, nikoliv pro rozvaděče a zásuvkové skříně
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #5 kdy: 05.11.2009, 10:07 » |
|
Pro zásuvkové skříně platí, že jistič musí odjistit nejslabší zásuvku. Běžně se dávají zásuvky 32A na jistič 16A z důvodu jejich fyzické velikosti, abychom nemuseli měnit vidlice u spotřebiče. Otázkou je, zdali spotřebič s vidlicí 32A jistič nevyrazí. Proti předpisům to ale není.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #7 kdy: 05.11.2009, 12:38 » |
|
A co třeba ČSN 33 2130 ed. 2, článek 5.3.9? Trojfázové zásuvky. Na jeden trojfázový obvod lze připojit několik trojfázových zásuvek na stejný jmenovitý proud. Trojfázové zásuvky o různém jmenovitém proudu se nesmějí zapojovat do stejného obvodu. Myslíte to dobře, ale zde jde o zásuvkové skříně. Jde jen o to si správně přečíst původní dotaz. Je to přesně tak, jak píší kolegové Svejkovský a Rozmahel.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #10 kdy: 05.11.2009, 17:43 » |
|
TO:Rozmahel Vladimír Jak píšete u instalace třeba RD je HJ 25A /většinou/ a každý má zásuvky doma 32A...nevidím v tom problém z hlediska bezpečnosti ... Znám příklad když má někdo čerpadlo cca 2 A a má ho zapojeno přes 32A zásuvku a zástrčku... Podle mne to ničemu nevadí když ji má jištěnou 6A jističem...zas e z hlediska bezpečnosti OK ! Nikde není napsáno že 16A zásuvka musí být jištěna 16A jističem....je to jen maximální hodnota jištění té 16A zásuvky...
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Jiří Wolfram
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 05.11.2009, 19:04 » |
|
Jasně, že to může být, ale pokud zapojíte do zásuvky 32A více W, tak jistič 16A vám bude padat..
|
Osvojit si alespoň základy elektroinstala cí není na škodu.
|
|
|
Jan Lukáš
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
Dříve Zdravotnictví, teď IT
|
|
« Odpověď #13 kdy: 05.11.2009, 19:23 » |
|
Použíji selský rozum. Pokud je jištění na najslabší zásuvku, není to nic proti ničemu. Pokud do 16A zásuvky vrazím redukci na 32A zásuvku, vyjde to nastejno. Vždy je jištění OK. Pokud připojím spotřebič s větším příkonem, vyrazím jistič. To není nic proti bezpečnosti. Jiný případ, mám 5 zásuvek 16A/1f jištěných 16A jističem. Do každé mohu připojit spotřebič o odběru 16A. Připojím-li dva na tento okruh, co se stane. Stejný případ. Vedení nemohu přetížit.
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #15 kdy: 05.11.2009, 20:54 » |
|
Ale přece nebudete brát v potaz to, že by si to domácí sám udělal? Potom by jste musel dimenzovat všechny obvody RD pro kutila. ?? Osobně , i když to zde někteří kolegové (kterých si vážím) vidí jako rospor s normou, tak mi to vůbec nevadí. I při revizi, pokud vyhovuje jištění, nemám s tím žádný problém. Pokud bude jištěná zásuvka 32A jističem 16A a bude připojena na stejný okruh jako 16A zásuvka, nebudu to řešit. Pro mě to bude OK a nebudu čekat nějaké zásahy do jištění a pod. To bych se z toho musel zbláznit Každý zásah má provádět osoba znalá a pokud to někdo podcení, tak jen na svoji odpovědnost.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|