Když je použitá pětipólová zásuvka, potřebujete i pětižilový kabel...
Dimenze kabelu záleží na předřazeném jističi, délce kabelu, jeho uložení a pár dalších věcech ...
Nicméně v nějakých běžných podmínkách postačí pro zásuvky 16A kabel CYKY 5Cx 2,5. U zásuvek 32A, pokud jsou odjištěné jističi 32A, by měl být pro většinu případů dostatečný kabel CYKY 5Cx 6.
Často jsou ovšem zásuvky 32A odjištěné menšími jističi. Např. u RD je hlavní jistič (před elektroměrem) typicky 3x 25A a zásuvka 400V je odjištěná jističem 20A. Potom by byl dostatečný kabel CYKY 5Cx 4.