Smrczech
|
|
« kdy: 12.01.2015, 17:55 » |
|
Poprosil bych o odborné posouzení zapojení zásuvky v síti TN-C do smyčky, kde již nebyl dostatečně dlouhý původní hliníkový drát, nahradil sem tedy jedno propojení měděným (bez dotyku s hliníkovým).
|
|
|
|
|
Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 12.01.2015, 20:07 » |
|
V tom bych problém neviděl, je tam profilová podložka, která to vyrovná, a přímo na montážním plechu té zásuvky je napsáno CU 2x1,5-2,5, což osobně chápu, že lze použít 2 vodiče o průřezu 1,5 - 2,5mm2, kdyby to měl být u obou vodičů stejný průřez čekal bych něco jako 2x1,5, 2x2,5mm2, ale třeba by to objasnil výrobce. Nicméně v prvních dvou písmenech toho nápisu zase vidím problém já: CU = měď, o AL = hliník vůbec nic.
EDIT: Návod toho moc neosvětlil.... Pokud tedy tipuju správně, že se jedná o ABB
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 12.01.2015, 20:26 » |
|
EDIT: Návod toho moc neosvětlil.... Pokud tedy tipuju správně, že se jedná o ABB
Podle mně osvětlil: ...pokud není uvedeno jinak. A tady je na zásuvce uvedeno Cu- tudíž Al ne.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 12.01.2015, 20:34 » |
|
Podle mně osvětlil: ...pokud není uvedeno jinak. A tady je na zásuvce uvedeno Cu- tudíž Al ne.
Já měl na mysli spíše ty dva průřezy pod jedním šroubkem.. Myslel jsem, že to že není pro Al jsem řekl docela jednoznačně.
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
Petr Smr.
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 12.01.2015, 22:05 » |
|
díky všem za názory Já měl na mysli spíše ty dva průřezy pod jedním šroubkem.. Myslel jsem, že to že není pro Al jsem řekl docela jednoznačně.
máte pravdu, jedná se o zásuvku ABB, vycházel jsem z názoru prodavače v elektru, že tato zásuvka nemá s Al problém, a taky ze sekce Otázky a odpovědi na stránkách ABB, kde se o tomto píše .. "Zásuvky v řadě Swing a Swing typu 5518 (jednonásobné) a 5512 (dvojnásobné) jsou přístroje se šroubovými svorkami, kde je možno bez problémů použít hliníkové vodiče. " EDIT: Teď jsem se kouknul lépe a už to vidím druhá smyčka je připojena na PE takže je to hodně divoký. Vyhoďtě zásuvku udělejte větší díru napojte okruh svorkami a zásuvku napojte ze svorek pod ni (udělejte T-čko).
takto jsou zapojeny všechny zásuvky v bytě, fáze smyčkovaná u L, druhý vodič(PEN) jde nejdříve na kolík, pak na N, odkud odchází do smyčky opět na kolík a pak už další zásuvku viz. http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,17654.0.html
|
|
|
|
|
Linhart Jarda
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 12.01.2015, 22:46 » |
|
Taky teď na to koukám, že ten propoj je zbytečný.Možná spíš kontraprodukti vní. Na spodním odchozím šroubu PE svorky se potkávají dva vodiče různého průřezu a napnelismus na Al vodič může být . Ten odchozí PEN jsem také přehlédl a myslel, že je nějaké propojení pod zásuvkou. Můj učitel, kolega RT, říkal: "V TNC si vždy najdi přívodní pár vodičů a přívodní PEN nejdřív na PE svorku, poté bez přerušení na N svorku. Odchozí PEN na druhý samostatný šroub PE svorky." Jinak dnes, když se jedná jen o výměnu zásuvky v Al TNC tak preferuji propojení ve WAGO s pastou pod zásuvkou a do zasuvky už L,N,PE v mědi. Aspoň když se uvolní, některým lidem jeden nevysvětlí jak odpojovat spotřebiče, tak nedochází k přerušení obvodu.
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 12.01.2015, 22:59 » |
|
Jistě je lépe pro laika spojit oba PEN mezi kolíkem a zdířkou, pokud neumí rozlišit přívodní a vývodní drát. Všiml si někdo, že propojovací drát PEN provedl vodičem v černé barvě? Jistě je to jen prkotina....
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Petr Smr.
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 12.01.2015, 23:29 » |
|
Jistě je lépe pro laika spojit oba PEN mezi kolíkem a zdířkou, pokud neumí rozlišit přívodní a vývodní drát. Všiml si někdo, že propojovací drát PEN provedl vodičem v černé barvě? Jistě je to jen prkotina.... tak ta barva mě trkla až teď, jak jste to napsal zeptal bych se ještě, jak se dá zjistit který z nich(PEN) je přívodní a vývodní EDIT: zrovna jsem se docetl..."Pokud se instalace prováděla smyčkováním v zásuvkách, musí být takto vodič PEN zapojen z obou směrů (přívodu i odvodu), neboť při výměnách a kontrolách nelze jednoduše určit stranu přívodu."
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 13.01.2015, 08:49 » |
|
Kolik příspěvků zbývá k polemice zda není odchozí PEN lépe odbočit z fáze PEN obecně odbočujeme ze svorky PE, což je logické (jinak na mnohdy ožužlaném propoji PE s N závisí bezpečnost dalších zásuvek). Pokud je mě známo, odbočování z N se v panelácích tolerovalo z důvodu stejně mizerné hodnoty pevnosti vodičů L a PEN v plochých kabelech, kdy nebylo prakticky možno provést kvalitní spoj na svorkách PE při jednostraném zavedení vodiče pod hlavu šroubku, montér byl postaven před rozhodnutí hrát si s vytvarováním U a připojením k PE nebo rovným připojením do spolehlivější svorky N, nicméně při použití vodičů toto neplatilo jelikož ochranné vodiče obecně se vyráběl s větší pevností nežli vodiče fázové. Maďaři, možná i jiní šli v bezpečnosti ještě dál a používali ploché kabely s Cu vodičem pro PEN a Al vodičem pro L.
|
|
|
|
Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 13.01.2015, 09:04 » |
|
Já jsem tak přemýšlel, o tom, jestli je nutné dělat propoj z N zpět na PE. proč ano: - nevím, který je přívod, který odvod - když "selže" přívodní svorka na PE nebo N svorka, nebude to problém pro další zásuvky v lajně takže asi ano, u varianty v připojení odvodního vodiče jen na druhou PE svorku mě napadlo, jestli je PE kontakt zásuvky - celý od jedné svorce k druhé - schopen vést trvale jmenovitý proud zásuvky...
Ale myslím, že už se dostáváme do oblasti, kde ani nadprůměrný montér vůbec neuvažuje....
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
|
Petr Smr.
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 13.01.2015, 10:27 » |
|
Ať se dívám, jak se dívám, tak se mi nelíbí fázový(?) vodič. Konce jsou čímsi obaleny (asi nějaká izolačka) a prosvítá tam zelená barva. I když stěna okolo je také zelená, možná jen barva ukápla.
je to jak píšete, barva od stěny.... to že na L jsou oba dráty fáze a na PE a N jsou PEN dráty vím určitě (jednak proměřením a také PEN drát má pod černou vrstvou žlutozelenou izolaci) na konci fázových vodičů jsou zbytky izolačky, která tam byla dříve...fáze a PEN byly propojeny čokoládama a zaizolovány, byla to "zazděná" zásuvka
|
|
|
|
Petr Smr.
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 13.01.2015, 10:37 » |
|
Ještě bych se zeptal, co přesně se může stát, pokud se vodič PEN při cestě z PE na N dotkne kovové konstrukce zásuvky? v dalších zásuvkách totiž místo klemy (kterou jsem udělal tím Cu drátem) je to vedené přímo tím PEN vodičem, který je od PE do N obnažený
|
|
|
|
|