Autor Téma: Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně?  (Přečteno 40581 krát)
Martin Demel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 17.12.2006, 17:42 »

Máme RD s jednou bytovou jednotkou a součástí domu je obchod. RD má samostatný 3f elektroměr, obchod jede na 1f elektroměr. Oba jističe 25A. Soustava TN-C. Nyní se obchod předělává na byt. Z původního rozvaděče chci vést kabel 2Bx6mm do nového podružného rozvaděče umístěného v bytě, kde bych provedl rozdělení na soustavu TN-C-S. Je vodič dostatečné dimenzován, když vzdálenost do podružného rozvaděče je cca 25m?

Nebo je ještě jedna možnost, na původní 1f elektroměr jsou připojeny 4 jističe a od nich vést 4 kabely do obchodu. Ale vést 4x25 m se mě nějak nezdá a počet jističů by stejně nestačil.

V bytě bude myčka, pračka, rychlovarná konvice apod. (klasika).
Chci dát na samostatný jistič:
-myčku
-pračku
-lednici
-plynový kotel


Proudový chránič na osvětlení, kuchyň zásuvky, koupelna, pračka, plynový kotel.

Je to v pořádku a mám udělat doplňkové pospojování vodičem CY 6mm zásuvky v koupelně, voda a plyn a přivést tento vodič do podružného rozvaděče?? Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně, když svorky jsou do 2,5mm?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ondřej Kaller
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 19.12.2006, 20:35 »

Co vím tak rozvod TNC by se měl realizovat od 10mm2 Cu. No, takže pokud chcete jako přívod do podružné rozvodnice v bytě mermomocí vést pouze dvoužiluvou CYKY, pak průřezu aspoň 10.

Je zde ale dle mého názoru vhodné zamyslet se nad třífázovým přívodem a i kdybyste třeba zatím používal jen stávající hlavní jistič 1x25A, může se ta rezervička do budoucna hodit. No a co takhle si nekomplikoval život s dalším taháním TNC a rozdělil PEN na PE a N již ve stávajícím rozvaděči a do bytu vést třeba CYKY 5Cx6mm?
No, pravděpodobně vám někdo poradí i jinak a určitě vám také správně poradí již omletý kolovrátek: nechat udělat projekt, odborná realizace a revize. Minimálně s tím posledním bodem se musím stotožnit.

A co se týká Vaší otázky o připojení ochranného pospojování.  Tak na zásuvku mohu ten CY 6mm připojit třeba skrz nějakou čokoládu, ze které si už vyvedu CY 2,5mm. Určitě to jde i jinak, třeba někdo poradí...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #2 kdy: 14.05.2009, 20:48 »

Chce to někdo doplnit před uzavřením?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 14.05.2009, 21:22 »

JO ,  přípojit pospojování z koupelny na HOP....,  pokud tedy tazatel ví co to je....

A doporučení, když už ne projekt, tak alespoň odborníka elektrikáře...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #4 kdy: 14.05.2009, 21:26 »

Ano, já bych prosím měl malou připomínku.
Projekt, projekt, projekt! Aspoň rámcový, ale návrh od projektanta!

No a co se týká jakékoliv rekonstrukce, tak je nutno vše dělat podle nových norem tzn. TN-S! Chrániče na zásuvkách atd....
Vše vám řekne odborník, určitě ale ne 2Bx6!!!

Určitě 3f-přívod - tedy 5Cx6 a to i přesto, že budete mít zatím 1f-elektroměr.

A ty 4 kabely do obchodu jsem jaksi nepochopil - tak ruší se obchod nebo neruší? :-)
V každém případě si nechejte udělat kvalitní rekonstrukci od kvalitních odborníků včetně kvalitního projektu. Jakýkoliv jiný postup je .....   raději bez komentáře. :-)
Hodně štěstí.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #5 kdy: 14.05.2009, 22:45 »

... Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně, když svorky jsou do 2,5mm?

TO: Demel

Žádný vodič CY-6 mm2 se do zásuvky nepřipojuje.  nenene
Zásuvku napojíte kabelem CYKY 3x2,5 mm2 z rozvaděč a vodič pospojování CY-6 mm2 připojíte do rozvaděče na společnou sběrnu ochranných vodičů PE. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 15.05.2009, 06:07 »

TO:Georgis Fasulis
V RD musí být síť /i po rekonstrukci/ TN-C-S....
Síť TN-S jsem ještě u RD neviděl.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #7 kdy: 15.05.2009, 07:41 »

TO:Georgis Fasulis
V RD musí být síť /i po rekonstrukci/ TN-C-S....
Síť TN-S jsem ještě u RD neviděl.....

TO: Šohajda

Váše striktní napomenutí pana Fasulise jistě vychází ze studia nové ČSN 33 2000-1 ed. 2. Úsměv Palec vzhůru
Máte naprostou pravdu. Podle této nové ČSN je síť TN-S bez vyvedení středního vodiče N nebo PEN.  Mrknutí

Tímto bych se chtěl omluvit panu Illekovi poklona za spor ohledně sítí TN-C-S, vedený v jiné diskuzi. Jsem v rozpacích

PS: Pane Illeku měl jste pravdu.  ajoooo


* 33 2000-1 ed2 síť TN-S_obr 31A2.JPG (34.59 KB, 723x537 - prohlédnuto 5297 krát.)

* 33 2000-1 ed2 síť TN-C-S_obr 31B2.JPG (37.37 KB, 779x475 - prohlédnuto 3846 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #8 kdy: 15.05.2009, 10:13 »

Máte naprostou pravdu. Podle této nové ČSN je síť TN-S bez vyvedení středního vodiče N nebo PEN.

Pane Beláni, nemáte pravdu. To, co uvádíte je jen jedna z možností. Patrně jste také ještě tuto normu neznal (stejně jako já ji právě vidím prvně). Podívejte se ale na obr. 31A1 obr.17 - tam je TN-S samozřejmě s vyvedeným N (přikládám obrázek do přílohy). Jinak díky za upozornění na normu, která platí teprve 15 dní.

Jinak k problému:  Pane Šohajda:

1) Máte pravdu, název sítě TN-S je jen, když je N a PE oddělený už u zdroje ,  tedy u trafa, ALE:

2) Proboha, je naprosto ustáleným a rozšířeným zvykem - říkat třívodičové (5-vodičové) soustavě v běžné mluvě každého elektrikáře říkat TN-S ve smyslu NEZAPOMEŇ, rozvody jsou separé! Aby bylo jasné, že se jedná o rozvod s odděleným PE! Z mého kontextu je to jasné a myslím, že vaše "To jsem ještě neviděl" je naprosto neadekvátní a hlavně zbytečné.
Kdybyste napsal: Ano, Fasulis sice napsal TN-S, ale správněji mělo být TN-C-S, ale všichni víme, co má na mysli. Pak bych neřekl ani slovo

3) Pokud se budeme chytat za slovíčka, přesto, že z kontextu je jasné, co má dotyčný na mysli,
PAK TYTO DISKUSE ZTRATÍ PRO TAZATELE I PRO MNE SMYSL!

* 332000-1_Ed2-obr31A1.pdf (20.33 KB - staženo 663 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: 15.05.2009, 11:01 »

TO:Georgis Fasulis
Já vás nechytám za slovíčka, jen jsem chtěl na toto upozornit /možná jsem to špatně napsal, ale nejsem spisovatel/....Kdyby toto /TN-S/ někdo řekl u ústních zkoušek na RT tak se loučí z možností dělat dále revize..jsou na to velmi hákliví....
Už pár RT na této "maličkosti" skončilo.....
V praxi si s tímto pojmem hodně "podomlouváme" ve spojení s projekcí.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
IM
« Odpověď #10 kdy: 15.05.2009, 12:04 »

p. Beláň: Úsměv Úsměv Úsměv
 poklona . Nejde totiž jen o 15 dní platnou normu. Označení vychází z pojmu síť, což je zdroj, rozvod a spotřeba.
Proto nemůže v nějaké rozvodnici začínat jiná síť. V dřívějších normách byl nesprávný popis u obrázku. Jak uvádí kolega Šohajda, u zkoušek RT by to bylo jasné. V běžném hovoru asi na tom zas tak nezáleží.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #11 kdy: 15.05.2009, 12:05 »

To G.F. Taky to tak beru.
Mějmež panelákové sídliště, kde je celá síť, t.j. včetně trafa i rozvodné sítě RZ v TN-C. Taktéž i instalace v bytech.
A teď si někdo udělá ve svém bytě novou instalaci s rozdělením PEN na PE a N. Tím pádem změnil síť na TN-C-S a já to vůbec nevím. A pokud to vím a někomu řeknu, že jsem v síti TN-C-S, jak se pozná, zda mám PEN a nebo PE a N ?
P.S.
Snad jedině, "visím" na síti TN-C-S, ale v bytě mám instalaci TN-C a nebo TN-S.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #12 kdy: 15.05.2009, 12:10 »

To Illek: Jsem rád, že to tak berete. Jinak máte pravdu, že soustava se bere od zdroje a tedy máme v drtivé většině případů TN-C-S.
To Doležal: Přesně tak.  Úsměv

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #13 kdy: 15.05.2009, 13:06 »

Pane Beláni, nemáte pravdu. To, co uvádíte je jen jedna z možností.....

TO: Fasulis
Normu již mám (a dokonce v PDF  Úsměv ). Základní rozdělení sítí TN v článku 312.2.1 jsem přehlédl, jelikož v příloze A) se již síť TN-S s odděleným vodičem N neuvádí. 

Jsem naprosto přesvědčený, že se tato síť  prakticky nedá použít a nepoužívá se, z důvodu propojených distribučních sítí.
Podle mne je to pouze teoretická možnost pro ostrovní provoz jednoho zdroje v uzavřené síti, bez napojení na další zdroje.   Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 15.05.2009, 13:29 »

To G.F. Taky to tak beru.
Mějmež panelákové sídliště, kde je celá síť, t.j. včetně trafa i rozvodné sítě RZ v TN-C. Taktéž i instalace v bytech.
A teď si někdo udělá ve svém bytě novou instalaci s rozdělením PEN na PE a N. Tím pádem změnil síť na TN-C-S a já to vůbec nevím. A pokud to vím a někomu řeknu, že jsem v síti TN-C-S, jak se pozná, zda mám PEN a nebo PE a N ?
P.S.
Snad jedině, "visím" na síti TN-C-S, ale v bytě mám instalaci TN-C a nebo TN-S.

Anebo obráceně. Jsem v síti TN a začnu revidovat s již rozděleným N a PE. Jak zjistím, jestli od zdroje k místu revize je TN-C-S nebo TN-S? Nezjistím. Proto označení TN-C, TN-S nebo TN-C-S používám k označení sítě jen v revidované instalaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #15 kdy: 15.05.2009, 13:35 »

Tím pádem změnil síť na TN-C-S a já to vůbec nevím. A pokud to vím a někomu řeknu, že jsem v síti TN-C-S, jak se pozná, zda mám PEN a nebo PE a N ?  
Pokud si někdo v daném příkladě rozdělil PEN na PE a N, vzniklo mu za bodem rozdělení označení sítě TN-C-S, ale nezměnil síť v sídlišti, která je stále TN-C.
V síti TN-C-S není PEN, jen PE a N.
Označení TN-C-S mi říká, že od zdroje je veden PEN, který je někde dále rozdělen na PE a N, respektive, že vodiče PE a N v mé instalaci nevedou až ke zdroji, ale spojují se.
Označení TN-S mi říká, že od zdroje jdou fáze, PE a N, tj. 5 vodič (používají Němci, viděl jsem od transf. 1600 kVA vést 5 vodič. soustavu).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #16 kdy: 15.05.2009, 13:50 »

Jak píše kolega Illek- síť TN-S /čistá/ existuje, ale u nás se moc málo používá...
Možná v podniku, kde mají trafo- zdroj vn/nn...ale jsem to ještě neviděl....
Ale už jsem viděl v mnoha rev. zprávách napsáno ..."napojeno ze sítě TN-S"
u RD a podobných budov....
A hodně lidí si to potom plete...

TO:Radim Strycharski
Druh sítě by neměl být problém pro revizáka si zjistit ....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 15.05.2009, 14:01 »

TO:Radim Strycharski
Druh sítě by neměl být problém pro revizáka si zjistit ....

Určitě teoreticky není problém si cokoli zjistit. Nejdřív zjistíte, kdo je distributor a pak se ho dotážete, jakou má síť. A budete doufat, že vám odpoví.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Musí být fáze stále ještě vlevo?
 Je veliký problém, že v jednom případě mám na jeden jistič 12 zásuvek?
 Prý zásuvka NESMÍ být umístěna za spotřebičem?
 Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
 Jak nejvýhodněji a nejbezpečněji zapojit zásuvky?
 Je stanovena minimální výška zásuvky nad kuchyňskou linkou?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit zásuvky za sebe?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak připojit zásuvky pro použití na zahradě?
 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit zasuvku v dome se starym rozvodem?
 Jak spojim dvojkolík se zástrckou se tremi koliky?
 Jak zapojit prodlužovací přívod 400V 5 vodičů na 4?
 Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči?
 Jak zapojit 1Fázovou zásuvku z 3fázové?
 Pokud musí mít antoníček pětipólovou zásuvku, musí být pátý kolík uzemněn?
 Mohu na 3 fázový obvod 400V pro sporák zapojit 1f zásuvky 230V?
 Mohu přidat další zásuvku do stávajícího rozvodu?
 Lze dvoužilový okruh doplnit dodatečně jednou žílou na třížilový?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
 Jak zapojit zásuvku 400V z rozvaděče ?
 Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
 Jak mám zapojit zářivku, na které je i dvojzásuvka?
 Jak bezpečně zapojit světla a zásuvky ve sklepě?
 Je moje zásuvka alespoň trochu solidně zapojená?
 Jak zapojit krabici pro vývod do zahrady?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Jak zapojit vodiče u zásuvky, která má u fáze jen jeden šroub?
 Jak zapojit 230V z 400V?
 Je v CR fazovy vodic v zasuvce je vlevo?
 Jak mám správně zapojit prodlužovačku 230V?
 Jak zapojit prodloužení 400V z pěti na čtyři vodiče?
 Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
 Je možno připojit další zásuvku přes flexo šnůru ?
 Kolik mohu napojit dvojitych zasuvek do zasuvkoveho okruhu?
 Mohu připojit jednu zásuvku z třífázového obvodu?
 Jak rozdělit všechny okruhy elektroinstalace mezi 3 fáze?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
 Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaká napětí naměřím mezi kolíky v zásuvkách?
 Jaký materiál použít pro montáž vícenasobných zásuvek?
 Je bezpečné přepojení vidlice 400V/4 pol na 400V 5/5pol?
 Jak napojím nový třívodičový rozvod na starý dvouvodičový?
 Mohu vypínat vypínačem najednou všechny zásuvky počítačového pracoviště?
 Jak propojit více zásuvek od počítačů v rozvaděči?
 Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
 Ako zapojiť starú zástrčku 400V (380V) CZ3243?
 Jak zrealizovat přívod pro venkovní zás. 230V/16A?
 Jak připojit novou zás. 400V 5P do starého rozvaděče v soustavě TN-C ?
 Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
 Existuje neaky sposob urobenia 3 fazovej zasuvky z jednej fazy ?
 Jak je to barvami žil a s třífázovým napětím?
 Jaký použít průřez kabelu pro jednu zásuvku připojenou ze světelného okruhu?
 Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
 Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami?
 Mohou být zapojené 3f zásuvky o různého jm. proudu na jeden jistič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kolikatižilovým kabelem se zapojuje třífázová zásuvka?
 Je průřez vodičů 1,5mm2 pro zásuvky v pořádku?
 Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku?
 Mohou se na zásuvkové obvody použít Wagosvorky?
 Mohou být zásuvky pro PC taženy kabelem CYKY 3Cx1,5 a jištěny jističem B13A?
 Lze přepojit laboratorní mlýn z pětikolíkové na čtyřkolíkovou vidlici?
 Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
 Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú?
 Záleží na zapojení zdířek v zásuvce pro 230V?
 Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
 Mohou být dva zásuvkové obvody (8 a 6 zásuvek) jištěny společným 16A jističem?
 Není lepší o dvouvodičového rozvodu odpojit kolík zásuvek před fíčkem?
 Je nastavení kabelu drátem při výměně zásuvky v pořádku?
 Je průřez vodiče 2,5 mm dostačující pro zásuvkový obvod v RD?
 Mohu zapojit zasuvky 230V z jiného obvodu 400V se stejnou hodnotou jističe 16A?
 Mohu připojit zásuvku z průběžné krabice nižším průřezem?
 Jak lze vytvořit redukci z 400V na 230V?
 Je mozne zapojenie zasuviek iba v serii?
 Je pravda, že dle nové normy lze na zásuvku zapojit fázový vodič vpravo i vlevo?
 Lze dodatečně přizemnit zásuvkový obvod?
 Jaké je správné zapojení zásuvek ve vícerámečkovém Tangu?
 Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)?
 Odpojujete ze zásuvky spotřebiče při odchodu z domu?
 Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
 Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem?
 Musí být zásuvka 32A/400V v novostavbě přes proud. chránič?
 Jak připojit zasuvky a světla na 3f sít?
 Lze ze zásuvky 400V 4p dostat 3x230V pro 230V zásuvky?
 Můžete mi vysvětlit kde je na švýcarské zásuvce fáze?
 Jak prodloužit zásuvku ve starém hliníkovém rozvodu?
 Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti?
 Jak správně připojit jednoúčelové zařízení - nabíječku pro elektromobil?
 Mohu použít N vodič z 1f zásuvky pro 3f+N+PE?
 Jsou v rozbočovací krabici dvě svorky (čokolády) na závadu?
 Lze napojit zásuvku ze světelné krabice?
 Lze zapojit novou zásuvku v síti TN-C?
 Mohu pro 2 zásuvkové obvody, každý z jiné fáze, použít sdružené vedení?
 Jak zapojit TV s třídrátovou zásuvkou do dvoudrátu?
 Mohou se nové zásuvky 230V napojit na kabel po zrušených akum. kamnech?
 Lze takto zapojit novou zásuvku do stávajícího okruhu?
 Mohu nainstalovat zásuvkovou skříň na pilíř?
 Proč nesmím zapojit ze zásuvky TNC druhou jako TNS?
 Kolik chyb najdete na této sbastlené zásuvce?
 Mám odpojt nebo propojit ochranný kolík s pracovní nulou u 2-žilových rozvodů?
 Jak zapojit běžnou zásuvku pod omítku?
 Da sa dvojvypinac 6/2 (asi 6+6 ci 5B) zapojit ako 5A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Jak zapojit zásuvku se dvěma černými a dvěma zelenožlutými vodiči?
 Je možný odběr jedné fáze ze třífázové zásuvky chráněné proudovým jističem ?
 Jak zapojit poslední zásuvku?
 Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku?
 Mohu mít (rozfázované) zásuvkové pole připojené 3f/16A/5p vidlicí?
 Co může způsobit obráceně zapojené pracovní vodiče v zásuvce?
 Lze zapojit zásuvky bez preruseni vodicu?
 Lze takto zapojit zásuvky na 400V, aniž by "vypadával" proudový chránič?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
 Lze kombinovat venkovní zásuvky 400V a 230V?
 Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
 Jak správně zapojit novou zásuvku?
 Může špatné zapojení zásuvky 230V poškodit jiné?
 Mohu jedním přívodem propojit tři zásuvky?
 Je hnědý vodič na ochranném kontaktu příčinou nefunkční lampy?
 Lze připojit k obyčejné 3f zásuvce zásuvku kombinovanou?
 Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?
 Mám správně zapojenou zásuvku?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Jak zapojit z přístroje zásuvky další dva odchozí kabely?
 Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co?
 -------
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Jak s jistotou určit mezi ostatními vodiči, vodič ochranný?
 Odkial brat PEN pre nasledujucu zasuvku v TNC?
 Jak zapojit ochranný kolík zásuvky napájené solárním napájením?
 Lze na zásuvkový obvod veden 1,5 cu vodiči, připojit další zásuvku?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
 Musí se zahradní zásuvkový sloupek uzemnit?
 Mohu napájet svářečku zásuvkovou redukcí 400V/230V?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice?
 Dokáže elektrikář udělat z 3F 400V zásuvky na 230V?
 Jak vyměnit zásuvku ve starém domě když tomu ale vůbec nerozumím?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
 Je propojení více zásuvek pomocí Wago špatně?
 Je v pořádku zapojení min. 8 zásuvek pomocí CYKY 3x1,5 s jističem 16A?
 Jsou nějaká pravidla pro propojování ochranných vodičů v jednotlivých okruzích?
 Jak zapojit bezšroubové zásuvky Swing?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Jak zapojit redukci z 400V TN-C na zásuvku 230V TN-S ?
 Jak propojit venkovní zásuvky pro povrchovou montáž?
 Lze připojit různé jističové okruhy jedním kabelem?
 Jak zapojit stroj na omítky do staré, oválné 380V zásuvky?
 Jak zaslepit dvoufázovou dvojzásuvku?
 Lze připojit zásuvku pro router na světelný obvod?
 Jak udělat novou 3 fázovou zásuvku?
 Jak se správě osadí zásuvky do lamina na zdi v kuchyni?
 Je možné zapojení zásuvek přes WAGO svorky z důvodu krátkých vodičů?
 Je zásuvka v koupelně zapojená po staru dvěma vodiči bezpečná?
 Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C?
 Je možné vložit do zásuvkového okruhu další zásuvku?
 Za jakých okolností je možné připojit do starého obvodu novou zásuvku?
 Jak vyřešit problém s fází na všech kontaktech zásuvky?
 Lze zásuvky ve 4rámečku pospojit vodiči 1,5mm2 Cu a jistit 16A?
 Lze použít CYKY-J 7x2,5mm na dvě zásuvky 230V?
 Kdy se rozhodnout pro odbočku k zásuvce z krabice a kdy zásuvkou projít k další?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 22 dotazů.