Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« kdy: 26.04.2017, 20:52 » |
|
Vobec si nepamatam cislo, ale viem, ze som to niekde videl. Jedna sa o to, ze mam napr dvoj zasuvku v dvoj ramiku teda spolocnom a na lavo bude pracka z jedneho istica a na pravo napr susicka z druheho istica. Norme 2130 je napisane, ze dvoj-zasuvka nemoze byt zapojena z roznych obvodov a to mi vycital aj revizny technik, dokonca mi vravel daco o rozpazeni ze kes sa chytim rukou jednej zasuvky a rozpazim ruku, dotknem sa druhej, ze to tak byt nemoze a ked nedociahnem, ze to tak moze byt. To sa mi zda blbost, ked bude mala miestnost? Neviete presnejsie nieco o tejto problematike resp normu, cisla noriem ze by som si to dohladal?
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #1 kdy: 26.04.2017, 23:07 » |
|
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 26.04.2017, 23:09 » |
|
Dvě zásuvky ve dvou oddělených krabicích se společným rámečkem nejsou dvojzásuvka.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 26.04.2017, 23:19 » |
|
Dvě zásuvky ve dvou oddělených krabicích se společným rámečkem nejsou dvojzásuvka.
HOWGH a jednu pro vždy...
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 27.04.2017, 05:35 » |
|
Dvojnasobna zasuvka, len neviem preco norma pouziva vyraz dvojita zasuvka, a uz ozaj neviem preco by to nemohlo byt napojene z roznych obvodov, stale sa na to nejako nazory lisia
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #5 kdy: 27.04.2017, 06:38 » |
|
... a uz ozaj neviem preco by to nemohlo byt napojene z roznych obvodov, stale sa na to nejako nazory lisia
V jedné krabici nesmí být dva různě napájené obvody. Tedy výsledkem/shodou je, že pokud jsou použity oddělené krabice, například 2x KU68 (1901), tak může být každá zásuvka z jiného okruhu. Jestliže by jste ale použil třeba dvojkrabici do sádrokrtonu, kde nejsou tyto dvě zásuvky zcela oddělené, tak by šlo o závadu. Ale jde jen o názor. I vy si můžete z celé diskuse udělt svůj názor. Od toho právě diskuse jsou a ta na toto téma, pro mne byla velmi podnětná. Ovšem jediný správný výklad/závěr z norem náleží někomu jinému
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #6 kdy: 27.04.2017, 06:55 » |
|
Jestliže by jste ale použil třeba dvojkrabici do sádrokrtonu, kde nejsou tyto dvě zásuvky zcela oddělené, tak by šlo o závadu.
Já tam tu přepážku vidím.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 27.04.2017, 07:25 » |
|
Kolega myslel asi tuto:
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
Offline
Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.
|
|
« Odpověď #8 kdy: 27.04.2017, 08:26 » |
|
Dvě zásuvky ve dvou oddělených krabicích se společným rámečkem nejsou dvojzásuvka.
Přesně tak.Pokud vše odkrytuji vidím, dva prostory a už to vnímám jako dva prvky, které mohou mít různé obvody. ... jediný správný výklad/závěr ...
... je nesmysl, ti řekne právník. "Nic jediného a správného neexistuje. Vždy to záleží na místě, času a dalších okolnostech ...", konec citace.
|
Elektrika NENÍ časopis!
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #9 kdy: 27.04.2017, 09:50 » |
|
Dvě zásuvky ve dvou oddělených krabicích se společným rámečkem nejsou dvojzásuvka.
Jasně! Do "dvojkrabice" dvě dvojzásuvky nedá ,ani kdyby se u toho po.ral!!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #11 kdy: 28.04.2017, 18:14 » |
|
Od té doby, co je esteticky přijatelnější umisťovat přístroje do vicerámečků, tak nikoliv.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #12 kdy: 29.04.2017, 00:44 » |
|
... je nesmysl, ti řekne právník. "Nic jediného a správného neexistuje. Vždy to záleží na místě, času a dalších okolnostech ...", konec citace. Mě zase právník řekl, že jediný správný výklad může dát soud. Bez ohledu co si o tom myslím já, nebo někdo jiný. Asi i co právník to jiný výklad, tedy to bude podobné jako u elektrikářů.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 29.04.2017, 10:39 » |
|
Možná by soudní znalec popsal problematiku tak, že by to soudce posoudil jinak, ale já tak trochu vycházím z pravidla, že když sejmu "jeden kryt", neměl bych tam mít 2 přívody, aby nedošlo k tomu, že si to vypnu a na druhém přívodu napětí bude. Tedy jedna dvojzásuvka jako strojek s jedním krytem, jeden přívod. Ono to dnes ani jinak nejde, to šlo u jednoho hodně starého provedení, které mělo možnost ty dvě části rozdělit demontáží propojky. Pokud jsou 2 zásuvky v jednom rámečku, který je tam spíše kvůli estetice a zásuvky mají samostatné "kryty živých částí", je pro mě přijatelné mít tam 2 samostatně jištěné přívody.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Ivan Polínek
OSVČ
Offline
Praha; působiště celá ČR
|
|
« Odpověď #14 kdy: 29.04.2017, 14:11 » |
|
Tak si to shrneme:Problematiku dvojzásuvek a zásuvek ve společném rámečku popisuje ČSN 332130 čl. 5.3.8 a 7.7.8 Zásuvky ve společném rámečku se považují za jeden zásuvkový vývod, pokud jsou napájené z jednoho obvodu - čl. 7.7.8, pokud např použiji 5-rámeček, tak těch zásuvek může být dle ČSN až 50 . Toto bych ale já nepoužil. Zásuvky ve společném rámečku mohou být napájené z více než jednoho obvodu, musí však být instalovány v prostorově oddělených krabicích a zásuvky musí být vizuálně rozlišeny (barevně) - čl. 7.7.8 2 zásuvky ve společném rámečku není dvojzásuvka, ale jeden zásuvkový vývod. Snad je dostatečně srozumitelné pro všechny.
|
RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #15 kdy: 29.04.2017, 19:21 » |
|
Požadavek normy chápu takto:
Trojrámeček v obýváku pro koaxiál, internet a napájení TV. Oddělené prostory, záměna není možná.
Kuchyně, jeden okruh pro MW, druhý pro zbytek, tam to do vicerámečku nedávám.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|