Petr Pytel
« kdy: 12.07.2008, 14:53 »

Je v CR je fazovy vodic v zasuvce vlevo?
Nedavno jsem dojel do UK a zde je fazovy vodic vpravo,
i znaceni vodicu je jine,
nepocitam zem,
ta se zda bude vsude zelenozluta.
Jen si rikam,
jsetli si celou dobu nemyslim spatne,
ze u nas je fazovy vodic vlevo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #1 kdy: 12.07.2008, 15:46 »

Sice to není striktně dáno, ale mezi elektrikáři je nepsaná dohoda, že fáze je vlevo.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Petr Pytel
« Odpověď #2 kdy: 12.07.2008, 15:54 »

 poklona ,bylo mi divne,ze tu maji fazi vpravo.PP
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 12.07.2008, 17:09 »

Dotaz ale zejména odpověď vyvolala u mně usměv.
   Samozřejmě, že je to dáno i technickým předpisem, není to žádná nepsaná dohoda, dohoda může být tak akorát, že na kontinentu se bude jezdit na silnici vpravo a na ostrově vlevo, ale i to je psáno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Drda
OSVČ RT-E2A
*
Offline Offline



TNS


« Odpověď #4 kdy: 12.07.2008, 17:22 »

 podivej  ČSN 33 2130  čl 2.3.3 říká  ......jednofáz ové zásuvky se zapojují tak ,  aby ochranný kolík  byl nahoře a střední ( nebo nulovací ) vodič byl připojen na pravou dutinku  při pohledu zpředu ....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstala cí. 
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovacích strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej ,  že budeš osvícen ,  vstoupí-li do tebe elektřina ...
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #5 kdy: 12.07.2008, 17:53 »

Kolega Hasala jednou napsal toto:

Citace
Ale myslím si, že umístění fáze v zásuvce vlevo je takový hezký, český zvyk a z mnoha důvodů by bylo dobré v tomto pokračovat, i když to nemá legislativní oporu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Warcz
« Odpověď #6 kdy: 12.07.2008, 22:38 »

jsem z učnaku už 4 roky venku a tam nam řikali že je to jedno ale v celem objektu to musi byt stejně a že pravidlo je vlevo...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
tovec
« Odpověď #7 kdy: 13.07.2008, 19:01 »

V naší normě je skutečně napsáno, že pokud to bude v celém domu stejně, může být i vpravo.
Jinak elektrikáři na to mají pomůcku: Vlevo fáze, vpravo nulák, kdo to nezná, ten je .... už nevím, jak to končí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Záhyna Lubomír
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 13.07.2008, 20:28 »

Viz ČSN 33 2130(1983) čl. 2.3.3, ČSN 33 2180(1979) čl. 6.2.2, popř. ČSN 33 2000-4-46 ed.2(2002) příloha NK
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

od 05/2014 emeritní revizní technik - E2/B
Rudolf Parisch
*
Offline Offline


Elektromontáže, revize


WWW
« Odpověď #9 kdy: 13.07.2008, 21:41 »

Vlevo fáze, vpravo nulák ,kdo to neví ten je .....!!  Úsměv

Prosím kolegy o shovívavost u tohoto příspěvku nemám v úmyslu kohokoliv urazit ,jen se mi tahle učnovská říkanka vybavila hned po přečtění dotazu  Mrknutí


a až ted jsem se dočetl , že si takto pomáhá i kolega Vít Novák :-)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 14.07.2008, 08:20 »

Pane Víte Nováku.
V které normě máte o fázi napsáno, že: "Pokud to bude v celém domu stejně, může být i vpravo" ? Můžete tu normu uvést ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #11 kdy: 14.07.2008, 08:29 »

Mnohokrát opakované téma. Název jednoho budu parafrázovat:
Co získám zapojením fáze vpravo ? 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Petr Pytel
« Odpověď #12 kdy: 15.07.2008, 22:55 »

A co se teda stane kdyz zapojim spotrebic nechtene do zasuvky,kde je faze vpravo?Vyhodi to jistic(okruh zasuvky) nebo prijdu o spotrebic? poklona ,ale pro vsechny,v UK je vetsinou faze vpravo!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #13 kdy: 15.07.2008, 23:17 »

Naštěstí v ČR platí ČSN, takže to co mají v UK je jistě zajímavé, ale k ničemu nám to zde není.  Škleb Tohle je mnohokráte opakované téma úplně na ho.... .
Na co se vlastně ptáte? Jakou odpověď čekáte? Jste vážně tak naivní, nebo si jen chcete nezávazně pokecat?

Jediná odpověď je: dodržujte všechny zákony, předpisy a pravidla pro elektrotechnik u a nic se vám nestane ani vašim spotřebičům. Používejte jen schválené výrobky certifikací CE. Zapojujte je pouze do řádně zkolaudovaných a revidovaných instalací. A máte klid. není o čem dál diskutovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #14 kdy: 16.07.2008, 07:03 »

A co se teda stane kdyz zapojim spotrebic nechtene do zasuvky,kde je faze vpravo?Vyhodi to jistic(okruh zasuvky) nebo prijdu o spotrebic?

Nestane se nic. Nebo jinak - nesmí se stát nic. Když se nad tím zamyslíte, je to celkem logické a souvisí to se zásuvkami SCHUKO. Asi od r. 1993 musí mít všechny všechny spotřebiče v celé Evropě (pravda, vyjma UK) univerzální vidlice EURO-UNI, které jdou zapojit jak do "našich" zásuvek (ČR, Francie, Belgie ...),  tak do zásuvek SCHUKO (Německo, Rakousko ...). No a zásuvky SCHUKO mají oproti našim tu zvláštnost, že se do nich dá vidlice připojit "tak i naopak".
Z toho vyplývá, že u spotřebičů, které jsou určené pro připojení ze zásuvky 230V, vlastně ani nesmí záležet na pozici fázového vodiče, nesmí to mít vliv funkci a už vůbec ne na bezpečnost.
Jediné (mě známé) problémy s pozicí L a N byly u jednoho konkrétního typu plynového kotle italské výroby. Tento typ se snad už ani nepoužívá a údajně k nám (do ČR) ani nebyl oficiálně dovážen. Problémy s tím byly hlavně v Německu, kde se o tom začalo mluvit, odtud se to různými kanály dostalo i k nám, cestou se to samozřejmě patřičně nafouklo a zveličilo.
Tento typ plynového kotle nebyl po připojení do nepolarizované zásuvky 230V nebezpečný, jen prostě správně nefungoval ...
Už jsme o tomto skutečně diskutovali dříve, koukněte do starších diskuzí, bylo to probírano už mnohokrát.
Ve starších normách ČSN (stále platných) je požadavek pro zapojení fáze vlevo uveden, v rámci globalizace byly vydány nové, "Evropské" normy, kde je psáno něco v tom smyslu, že fáze může být vpravo i vlevo, ovšem provedení má být jednotné v celém objektu. Je kolem toho docela legislativní chaos, platí několik norem současně.
Nicméně, zde (v ČR) je zažité zapojovat zásuvky 230V tak, aby byla fáze vlevo a i v rámci národní hrdosti by bylo hezké tuto tradici dodržovat.
Velká Británie byla vždy od zbytku Evropy vždy oddělena, nejen mořem Úsměv
Dodnes používají svůj zásuvkový systém, nekompatibilní se zbytkem Evropy, jezdí vlevo, používají staré měrné jednotky ...
Prostě si jdou "svou cestou" a na zbytku světa jim nezáleží ... Mrknutí
Navíc svoje "národné špecifiká" už stihli vyexportovat do velké části světa a nějaká změna je v současné době obtížně proveditelná, lépe řečeno nemožná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
anonymní_anonym
« Odpověď #15 kdy: 16.07.2008, 15:27 »

Jediné (mě známé) problémy s pozicí L a N byly u jednoho konkrétního typu plynového kotle italské výroby. Tento typ se snad už ani nepoužívá a údajně k nám (do ČR) ani nebyl oficiálně dovážen. Problémy s tím byly hlavně v Německu, kde se o tom začalo mluvit, odtud se to různými kanály dostalo i k nám, cestou se to samozřejmě patřičně nafouklo a zveličilo.
Tento typ plynového kotle nebyl po připojení do nepolarizované zásuvky 230V nebezpečný, jen prostě správně nefungoval ...
Dovolím si toto tvrzení trochu doplnit.
Netýkalo se to jenom jednoho typu plynového kotle, ale naopak je to poměrně rozšířená vlastnost. Důvodem je to, že příslušná zapalovací automatika (např. Honeywell S4565AM) má nad hořákem 2 elektrody-jiskřiště pro zapálení, a jednu elektrodu, kterou monitoruje vodivost ionizovaného plynu v plameni (tím hlídá, jestli plamen hoří). Příslušný proud ovšem teče mezi hořákem (= kostra kotle, PE) a tou elektrodou. Jako zdroj napětí pro tuto funkci se používá přímo napětí fáze - a to je důvod, proč kotel při prohození L a N nefunguje - resp. funguje, ale vyhlásí ztrátu plamene a zhasne hořák. (Při elektrodě na potenciálu N to žádný proud nenaměří.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
L.Posker
« Odpověď #16 kdy: 08.08.2008, 14:06 »

Nestane se nic. Nebo jinak - nesmí se stát nic. ..

To je pravda. Ovšem drobný vliv na funkci některých slaboproudych sptřebičů to občas mívá - nf zesilovače, přijímače atd. Jedná se o úroveň brumu, pronikajicícho kapacitou mezi primárem a sekundárem síťového trafa. O souvisejících konsekvencích se nerozepisuji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
JiříCenek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 14.09.2008, 20:23 »

Vlevo je dle mého názoru hlavně z důvodu většího počtu praváků a jako dítě půjdu dříve do pravé dutinky. U studené vody bude situace asi také podobná. Samozřejmě je to dáno normou .Jirka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Musí být fáze stále ještě vlevo?
 Je veliký problém, že v jednom případě mám na jeden jistič 12 zásuvek?
 Prý zásuvka NESMÍ být umístěna za spotřebičem?
 Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
 Jak nejvýhodněji a nejbezpečněji zapojit zásuvky?
 Je stanovena minimální výška zásuvky nad kuchyňskou linkou?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit zásuvky za sebe?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak připojit zásuvky pro použití na zahradě?
 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit zasuvku v dome se starym rozvodem?
 Jak spojim dvojkolík se zástrckou se tremi koliky?
 Jak zapojit prodlužovací přívod 400V 5 vodičů na 4?
 Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči?
 Jak zapojit 1Fázovou zásuvku z 3fázové?
 Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně?
 Pokud musí mít antoníček pětipólovou zásuvku, musí být pátý kolík uzemněn?
 Mohu na 3 fázový obvod 400V pro sporák zapojit 1f zásuvky 230V?
 Mohu přidat další zásuvku do stávajícího rozvodu?
 Lze dvoužilový okruh doplnit dodatečně jednou žílou na třížilový?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
 Jak zapojit zásuvku 400V z rozvaděče ?
 Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
 Jak mám zapojit zářivku, na které je i dvojzásuvka?
 Jak bezpečně zapojit světla a zásuvky ve sklepě?
 Je moje zásuvka alespoň trochu solidně zapojená?
 Jak zapojit krabici pro vývod do zahrady?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Jak zapojit vodiče u zásuvky, která má u fáze jen jeden šroub?
 Jak zapojit 230V z 400V?
 Jak mám správně zapojit prodlužovačku 230V?
 Jak zapojit prodloužení 400V z pěti na čtyři vodiče?
 Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
 Je možno připojit další zásuvku přes flexo šnůru ?
 Kolik mohu napojit dvojitych zasuvek do zasuvkoveho okruhu?
 Mohu připojit jednu zásuvku z třífázového obvodu?
 Jak rozdělit všechny okruhy elektroinstalace mezi 3 fáze?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
 Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaká napětí naměřím mezi kolíky v zásuvkách?
 Jaký materiál použít pro montáž vícenasobných zásuvek?
 Je bezpečné přepojení vidlice 400V/4 pol na 400V 5/5pol?
 Jak napojím nový třívodičový rozvod na starý dvouvodičový?
 Mohu vypínat vypínačem najednou všechny zásuvky počítačového pracoviště?
 Jak propojit více zásuvek od počítačů v rozvaděči?
 Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
 Ako zapojiť starú zástrčku 400V (380V) CZ3243?
 Jak zrealizovat přívod pro venkovní zás. 230V/16A?
 Jak připojit novou zás. 400V 5P do starého rozvaděče v soustavě TN-C ?
 Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
 Existuje neaky sposob urobenia 3 fazovej zasuvky z jednej fazy ?
 Jak je to barvami žil a s třífázovým napětím?
 Jaký použít průřez kabelu pro jednu zásuvku připojenou ze světelného okruhu?
 Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
 Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami?
 Mohou být zapojené 3f zásuvky o různého jm. proudu na jeden jistič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kolikatižilovým kabelem se zapojuje třífázová zásuvka?
 Je průřez vodičů 1,5mm2 pro zásuvky v pořádku?
 Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku?
 Mohou se na zásuvkové obvody použít Wagosvorky?
 Mohou být zásuvky pro PC taženy kabelem CYKY 3Cx1,5 a jištěny jističem B13A?
 Lze přepojit laboratorní mlýn z pětikolíkové na čtyřkolíkovou vidlici?
 Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
 Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú?
 Záleží na zapojení zdířek v zásuvce pro 230V?
 Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
 Mohou být dva zásuvkové obvody (8 a 6 zásuvek) jištěny společným 16A jističem?
 Není lepší o dvouvodičového rozvodu odpojit kolík zásuvek před fíčkem?
 Je nastavení kabelu drátem při výměně zásuvky v pořádku?
 Je průřez vodiče 2,5 mm dostačující pro zásuvkový obvod v RD?
 Mohu zapojit zasuvky 230V z jiného obvodu 400V se stejnou hodnotou jističe 16A?
 Mohu připojit zásuvku z průběžné krabice nižším průřezem?
 Jak lze vytvořit redukci z 400V na 230V?
 Je mozne zapojenie zasuviek iba v serii?
 Je pravda, že dle nové normy lze na zásuvku zapojit fázový vodič vpravo i vlevo?
 Lze dodatečně přizemnit zásuvkový obvod?
 Jaké je správné zapojení zásuvek ve vícerámečkovém Tangu?
 Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)?
 Odpojujete ze zásuvky spotřebiče při odchodu z domu?
 Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
 Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem?
 Musí být zásuvka 32A/400V v novostavbě přes proud. chránič?
 Jak připojit zasuvky a světla na 3f sít?
 Lze ze zásuvky 400V 4p dostat 3x230V pro 230V zásuvky?
 Můžete mi vysvětlit kde je na švýcarské zásuvce fáze?
 Jak prodloužit zásuvku ve starém hliníkovém rozvodu?
 Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti?
 Jak správně připojit jednoúčelové zařízení - nabíječku pro elektromobil?
 Mohu použít N vodič z 1f zásuvky pro 3f+N+PE?
 Jsou v rozbočovací krabici dvě svorky (čokolády) na závadu?
 Lze napojit zásuvku ze světelné krabice?
 Lze zapojit novou zásuvku v síti TN-C?
 Mohu pro 2 zásuvkové obvody, každý z jiné fáze, použít sdružené vedení?
 Jak zapojit TV s třídrátovou zásuvkou do dvoudrátu?
 Mohou se nové zásuvky 230V napojit na kabel po zrušených akum. kamnech?
 Lze takto zapojit novou zásuvku do stávajícího okruhu?
 Mohu nainstalovat zásuvkovou skříň na pilíř?
 Proč nesmím zapojit ze zásuvky TNC druhou jako TNS?
 Kolik chyb najdete na této sbastlené zásuvce?
 Mám odpojt nebo propojit ochranný kolík s pracovní nulou u 2-žilových rozvodů?
 Jak zapojit běžnou zásuvku pod omítku?
 Da sa dvojvypinac 6/2 (asi 6+6 ci 5B) zapojit ako 5A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Jak zapojit zásuvku se dvěma černými a dvěma zelenožlutými vodiči?
 Je možný odběr jedné fáze ze třífázové zásuvky chráněné proudovým jističem ?
 Jak zapojit poslední zásuvku?
 Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku?
 Mohu mít (rozfázované) zásuvkové pole připojené 3f/16A/5p vidlicí?
 Co může způsobit obráceně zapojené pracovní vodiče v zásuvce?
 Lze zapojit zásuvky bez preruseni vodicu?
 Lze takto zapojit zásuvky na 400V, aniž by "vypadával" proudový chránič?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
 Lze kombinovat venkovní zásuvky 400V a 230V?
 Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
 Jak správně zapojit novou zásuvku?
 Může špatné zapojení zásuvky 230V poškodit jiné?
 Mohu jedním přívodem propojit tři zásuvky?
 Je hnědý vodič na ochranném kontaktu příčinou nefunkční lampy?
 Lze připojit k obyčejné 3f zásuvce zásuvku kombinovanou?
 Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?
 Mám správně zapojenou zásuvku?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Jak zapojit z přístroje zásuvky další dva odchozí kabely?
 Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co?
 -------
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Jak s jistotou určit mezi ostatními vodiči, vodič ochranný?
 Odkial brat PEN pre nasledujucu zasuvku v TNC?
 Jak zapojit ochranný kolík zásuvky napájené solárním napájením?
 Lze na zásuvkový obvod veden 1,5 cu vodiči, připojit další zásuvku?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
 Musí se zahradní zásuvkový sloupek uzemnit?
 Mohu napájet svářečku zásuvkovou redukcí 400V/230V?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice?
 Dokáže elektrikář udělat z 3F 400V zásuvky na 230V?
 Jak vyměnit zásuvku ve starém domě když tomu ale vůbec nerozumím?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
 Je propojení více zásuvek pomocí Wago špatně?
 Je v pořádku zapojení min. 8 zásuvek pomocí CYKY 3x1,5 s jističem 16A?
 Jsou nějaká pravidla pro propojování ochranných vodičů v jednotlivých okruzích?
 Jak zapojit bezšroubové zásuvky Swing?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Jak zapojit redukci z 400V TN-C na zásuvku 230V TN-S ?
 Jak propojit venkovní zásuvky pro povrchovou montáž?
 Lze připojit různé jističové okruhy jedním kabelem?
 Jak zapojit stroj na omítky do staré, oválné 380V zásuvky?
 Jak zaslepit dvoufázovou dvojzásuvku?
 Lze připojit zásuvku pro router na světelný obvod?
 Jak udělat novou 3 fázovou zásuvku?
 Jak se správě osadí zásuvky do lamina na zdi v kuchyni?
 Je možné zapojení zásuvek přes WAGO svorky z důvodu krátkých vodičů?
 Je zásuvka v koupelně zapojená po staru dvěma vodiči bezpečná?
 Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C?
 Je možné vložit do zásuvkového okruhu další zásuvku?
 Za jakých okolností je možné připojit do starého obvodu novou zásuvku?
 Jak vyřešit problém s fází na všech kontaktech zásuvky?
 Lze zásuvky ve 4rámečku pospojit vodiči 1,5mm2 Cu a jistit 16A?
 Lze použít CYKY-J 7x2,5mm na dvě zásuvky 230V?
 Kdy se rozhodnout pro odbočku k zásuvce z krabice a kdy zásuvkou projít k další?