Dlouhý popis a není tam to nejdůležitější - TN-C nebo S ? Al nebo Cu? Je v zásuvce L nebo ne?
Pokud tam byl nějaký "blbý ohyb" a je to v Al, ono se stává, že se to tam změnami teploty trochu "degraduje" a když se s tím po létech hne, klidně se ten vodič zlomí i pod izolací.
Pokud je to dvoudrátový rozvod v TN-C, tak může být problém s "přelomeným" PEN vodičem, a to velmi nebezpečný stav.
Takže zodpovědný přístup v tuto chvíli je
vypnout celý okruh a zavolat elektrikáře