Pan Metlička
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 05.04.2019, 08:48 » |
|
Na zahradě cca. 40m od rozvaděče potřebuji venkovní zásuvku. Je třeba v místě zásuvku žlutozelený vodič nějak uzemnit?
|
|
|
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Online
|
|
« Odpověď #4 kdy: 06.04.2019, 06:41 » |
|
Viz PD... Je to přinejmenším vhodné, zlepší to účinnost P.Ch. v určitých zásadních případech. Když už to kopete, ten kus drátu navíc není zásadní položka a pozor, aby bylo uzemnění funkční, když už je. Vhodná zásuvka je ABB Garant, která umožňuje připojení uzemnění zvenčí. Nejste-li si jistý, obraťte se na elektrikáře.
Ano, je oddolná, má dobré krytí proti vodě, pro venek by si člověk řekl jak dělaná, a právě proto asi nemá onen venkovní šroub z nerezu, proboha to konstruktér neví že za deště "železo" ......co dělá?
|
|
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 06.04.2019, 20:16 » |
|
... při rozdělení z TNC na TNS. Můžete to doložit odkazem na něco konkrétního?
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Vladimír Štemberg
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 09.04.2019, 09:22 » |
|
To Petr Žvak: Pane kolego, nutnost přizemňování vodiče PEN po 100 metrech se týká jen soustav TNC. Nově budovaná zásuvka pro zahradu nebude v soustavě TNC už z toho důvodu, že přípojný kabel by musel mít průřez minimálně 10 mm2, což by se při délce 40 m trošku prodražilo. Současné normy požadují venkovní zásuvku připojit přes proudový chránič. Není mi známo, že by někdo vyráběl venkovní zásuvku s vestavěným chráničem, bude tedy potřeba chránič umístit do nějakého rozvaděče. Je-li stávající elektroinstala ce v soustavě TNC, bude potřeba uzemnit rozvaděč, kde se měníí TNC na TNS. Vlastní zásuvku není nutné přizemňovat, ale jak už přede mnou napsali kolegové, je to vhodné pro zvýšení bezpečnosti. V některých případech to může dovolit použít k připojení zásuvky kabel s menším průřezem, tedy levnější. Záleží na impedanci vypínací smyčky.
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #10 kdy: 09.04.2019, 13:08 » |
|
Nějak si nedokážu představit, zapojovat průřez 10mm2, do jednofázové zásuvky 230V/16A/IP44 Kolega si to spletl s rozvaděčem! Na svorky pro 10mm by tak vyhovovala 63A zásuvka ne 16A!!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Online
|
|
« Odpověď #13 kdy: 15.04.2019, 09:04 » |
|
Možná si ještě někdo vzpomene na starou 4-41 a zónu hlavního pospojení..... .. Požadavek byl mnohdy těžko uchopitelný, nicméně řešená situace na to pasuje jak pr...na hrnec
|
|
|
|
Mikulecký
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 15.04.2019, 11:36 » |
|
Možná si ještě někdo vzpomene na starou 4-41 a zónu hlavního pospojení..... .. Požadavek byl mnohdy těžko uchopitelný, nicméně řešená situace na to pasuje jak pr...na hrnec A co když nepasuje? Budete hubnout nebo měnit hrnec? Ani jedno, ani druhé. Prostě jsi už u toho nebudete číst. K dotazu: Jak vám vychází impedanční smyčka? Máte na začátku chránič?
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #16 kdy: 15.04.2019, 12:22 » |
|
Jak vám vychází impedanční smyčka? Máte na začátku chránič?
V prvotním dotazu bylo uvedeno " potřebuji venkovní zásuvku". Z toho lze usoudit, že je vše teprve v přípravě. Pak je jasné, že FI bude (měl by být).
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #17 kdy: 15.04.2019, 12:24 » |
|
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|