Dodatečné přizemnění zásuvkového obvodu "pouze" zvýší bezpečnost instalace. Za předpokladu správného zapojení proudového chrániče nemůže chránič vybavit a vy tím nejen pro svůj pocit, zlepšíte bezpečnost elektrického zařízení. Jen do toho

. Pokud dojde k průchodu poruchového proudu do země tímto přizemněním, chránič to musí spolehlivě poznat, neboť se "nic" nevrací pracovním vodičem a vzniká tím tzv. reziduální proud, kterým právě chránič vybaví.
Vzhledem k tomu tím také defacto spojíte ochraným vodičem 2,5mm2 z kabelu CYKY uzemnění rozvodnice s Vaším přizemněním, což vzhledem k jeho průřezu nemá žádný podstatný vliv na úder blesku do hromosvodu, neboť se blesk rád rozptýlí do řádného uzemnění RD, příp. nějaká malá část může projít do vašeho nového dodatečného uzemnění, což je však v pořádku, neboť odejde do země. Tuto situaci lze přirovnat k přizemnění domovní rozvodnice rd, které je již provedeno v elektroměrovém sloupku a Vy jej dále přizemníte u rd.