Petr Štipčák
Offline
|
|
« kdy: 14.10.2013, 15:26 » |
|
Projde u RT zásuvkové pole, kde 2 zásuvky jsou připojeny na L1, 2 zásuvky na L2, a 4 zásuvky na L3? Přívodní kabel je 5G2,5 zakončený 16A/5p vidlicí. Ve skříni je jen čokoláda a drátové rozvody k jednotlivým zásuvkám (klemy) pomocí CYA 2,5 (Č, SV-M, Z-Ž, samo, že vše je zakončené dutinkami). Nejvíce vystihuje schéma dle obrázku (jen k jedné fázi si domyslet ještě 2 zásuvky) a obrázek skutečného zásuvkového pole.
Neobsahuje žádný jistící prvek, předpokládá se, že bude jištěná zásuvka do které se to bude připojovat (jističem max 16A/3/B).
Má to šanci takto projít, či je potřeba nějaká úprava?
|
|
|
|
Jaroslav Bobek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 14.10.2013, 16:48 » |
|
Osobně bych tam aspoň viděl tří fázový jistič. O FÍčku se ani nebavím. To vyrábíte na prodej? Tohle samotné by atestem neprošlo.
|
Prodej a Projektování Telekomunikačn ích zařízení.
|
|
|
|
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 14.10.2013, 18:26 » |
|
Já bych na chrániči 30mA trval, jistič bych tam radši taky viděl.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Jaroslav Bobek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 14.10.2013, 18:29 » |
|
Tohle si na triko nikdo nevezme. Pro tyhle zásuvkové rozvaděče platí určitý standart, který by se měl dodržet. A navíc je to určeno pro veřejné prostory. No nevím, co na to řeknou místní RT.
|
Prodej a Projektování Telekomunikačn ích zařízení.
|
|
|
|
|
Petr Štipčák
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 14.10.2013, 18:40 » |
|
Problém není ani tak technický jako legislativní. Prodlužovací kabel je "výrobek"......... Revizní technik to neřeší a ani nemůže. Viz. kolega Jan Alin
Dobře, takže po technické stránce je to v pohodě? Vezměme to z opačné strany. Kdybych oslovil firmu, jež vyrábí rozvaděče (ze zákona splňuje podmínky pro výrobu el. rozvaděčů) - vyrobili by mě takto definovaný rozvaděč, či by to nešlo ani tak?
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #12 kdy: 14.10.2013, 20:44 » |
|
U podobných vyráběných prodlužek, rozbočovačů, redukcí apod. je problém hlavně v tom, že tento produkt je v podstatě "výrobek" ve smyslu zákona 22/1997. V podstatě tedy není možné tyto výrobky legálně používat.
Co se týká vlastního provedení, osobně bych netrval na samostatném jištění ani na proudovém chrániči. Jištění je dáno vidlicí 16A, chránič by měl být součástí dalších rozvodů.
Podle mého soudu se na to dá nahlížet jako na prodlužku s více zásuvkami.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 14.10.2013, 20:53 » |
|
Jištění je dáno vidlicí 16A, chránič by měl být součástí dalších rozvodů.
Právě že "měl by", z toho bych měl právě strach. Podle mého soudu se na to dá nahlížet jako na prodlužku s více zásuvkami.
Svým způsobem ano, ale vzhledem k plánovanému užití bych se pod to nepodepsal. Kdyby to bylo napevno připojené k onomu zmíněnému "podružnému rozvaděči", pak možná...
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
|
|
Otakar Dosbaba
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 14.10.2013, 21:51 » |
|
Tady hrají největší roli okolnosti používání. Pokud bude zásuvková skříňka, opatřená příslušným štítkem a používána pouze v neporušeném stavu majitelem odborníkem, který zajistí, že se nikdy nepřipojí nikam jinam, než do nepoškozené pětipóvé16A zásuvky v obvodu s chráničem 30mA, pak bych jako RT s tím asi problém neměl. Jenže v tom to právě je: není vyloučeno, že si skříňku nějaký kamarád vypůjčí a... ... na místě zjistí, že jediný bod, kam to lze připojit, je starý vykotlaný "32A čtyřkolík" v kotelně sokolovny, která viděla poslední revizi v roce 1987. Pod hrozbou ostudy z pozdního zahájení obecní poutě do ní s klidným svědomím pomocí odjinud zapůjčeného 50m kabelu 4Bx2,5 a redukce "4kolík 32A na pětikolík 16A" skříňku připojí. A do ní, jak jinak, se přihasí se svými ulámanými, zaizolepovaným i a rozšlapanými prodlužkami hejno stánkařů. A vůbec to nepřeháním, fakt je to realita.
Sám jsem si mezi některými stánkaři nadělal nepřátele, jelikož jsem je odmítl s podobně zničenými prodlužkami, či čtyřkolíky do mobilních rozvodnic připojit. Že je tam nepustím s poškozenými jednofázovými tkaničkami většinou ještě uhájím, ale vysvětlovat některým, že ten čtyřkolík, na jehož druhém a vzdáleném konci je prkénko s jednofázovými zásuvkami, prostě do "ochráničovanéh o pětikolíku" připojit v žádném případě nepůjde, je zbytečné. Pro ně jsem stejně jen namyšlený debil, protože minulej tejden to o pouti v Horní Dolní elektrikář bez problému připojil, tak jako všech těch 25 let před tím!
Pokud bych takovou skříňku měl vyjímečně a jen někomu půjčovat, rozhodně bych ji vybavil třemi "jističochránič i" B16A/30mA ("céčko" bych raději nevolil, před skříňkou bude zpravidla dlouhej kabel a za ní opět nelze vyloučit buben s 50m 3x1 kabelem z OBI). Vstup kabelu do skříňky také není úplně ideální, v místě vstupu do průchodky se kabel i při pečlivém balení zanedlouho poškodí. Alespoň bych navlékl a do větší průchodky utáhl ještě kus plastové hadice, nebo ještě lépe-existují průchodky i pro tento účel, ale lepším řešením je vestavná přívodka 5P/16A, když se vejde.
|
|
|
|