Jezdím přes léto se stánkem s občerstvením, který jsem doposud připojoval do klasické zásuvky 230V v rozvaděči. Rád bych si ale nechal vyrobit/koupil nějakou redukci, abych jej mohl připojit do 400V zásuvky. Je to reálné? Pokud snad existuje více variant, prosím o stručný popis každé s odhadem nákladů.
|
|
|
|
|
|
|
Peter_svk
|
|
« Odpověď #3 kdy: 27.04.2011, 18:28 » |
|
Na jakoukoliv 4pólovou se připojit nelze (lépe řečeno jedině s obrovským transformátore m). Môžete mi vysvetliť prečo? Veď by bola zapojená jedna fáza a nulový vodič by bol spojený s kolíkom a potom na pravú zdierku zásuvky 230V.
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #5 kdy: 27.04.2011, 18:38 » |
|
Protože v pohyblivém přívodu nesmí být vodič PEN viz ČSN 34 0350 ed.2 článek 4.1.3.
Uvedená redukce přece není pohyblivý přívod!
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Milan Hudec
Online
|
|
« Odpověď #7 kdy: 27.04.2011, 19:02 » |
|
Môžete mi vysvetliť prečo? Veď by bola zapojená jedna fáza a nulový vodič by bol spojený s kolíkom a potom na pravú zdierku zásuvky 230V.
¨ Protože čtyřkolíková zásuvka postrádá vodič N (k dispozici je pouze PE, nikoli PEN-což je častý omyl). Normu ČSN 34 0350 ed.2 bych pro její zmatenost raději vůbec do problematiky netahal.
|
|
|
|
|
Míla Brtník
|
|
« Odpověď #9 kdy: 27.04.2011, 20:49 » |
|
To jsem rád, že se nebude muset nic bastlit Pro moje potřeby bude zcela dostačující redukce z příspěvku p. Kurky. Díky!
|
|
|
|
|
Jozef BABJAK
|
|
« Odpověď #11 kdy: 28.04.2011, 06:49 » |
|
Mne by sa celkom páčila redukcia, kde výstupom by boli 3 zásuvky na 230V, každá na inú fázu. Pripojené spotrebiče by sa dali krásne rozfázovať, keby to bolo potrebné. Takmer by som sa stavil, že nie som prvý, komu to napadlo a taká redukcia existuje.
|
|
|
|
|
Míla Brtník
|
|
« Odpověď #13 kdy: 28.04.2011, 09:21 » |
|
Mne by sa celkom páčila redukcia, kde výstupom by boli 3 zásuvky na 230V, každá na inú fázu. Pripojené spotrebiče by sa dali krásne rozfázovať, keby to bolo potrebné. Takmer by som sa stavil, že nie som prvý, komu to napadlo a taká redukcia existuje. Myslel jste něco takového? http://www.uni-elektra.cz/32-cee-adapter-400v-cee-redukce.html?detailproduktu=497
|
|
|
|
Jozef BABJAK
|
|
« Odpověď #14 kdy: 28.04.2011, 10:28 » |
|
Áno, myslel som niečo akú tú redukciu od UNI ELEKTRA. Tie výrobky od NGEnergy sú veľmi pekné, ale nech sa na mňa nikto nehnevá, nazývať ich "zásuvkovou redukciou" odmietam.
|
|
|
|
|
Juraj Rojko
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 06.11.2017, 10:35 » |
|
...Nebo není pravda, že pak teče "N" vodičem 3x takový proud (16A)?... Není to pravda. Použijte hledání, bylo to již mnohokrát vysvětlováno.
|
|
|
|
|