JOJOK
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 16.07.2010, 19:32 » |
|
Pridával som elektrickú zasuvku. Zo stavajucej zasuvky, z ktorej bola nasmyčkovaná dalšia(klasika). Ja som pridaval dalšiu, ale na jestvujucej zásuvke bolo iba miesto na vodiče 2xL, 2xN,2xPE(myslím tím šrobiky 2ks na spoj, jedna smyčka), tak som použil svorky WAGO 2,5mm2,450V,24A , na rozdelenie jednotlivých vetiev(v tej krabici). Pýtal som sa predtým kompetentných a vraveli že to je ok.... Dnes som sa však rozprával s elektromontérm i a tí mi vraveli, že wAGO na zasuvky nedavajú. Odôvodnili to tenkým spojom vo WAGO svorke. Hmmm a teraz môže to byť ?
#112#
|
Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. , § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky
|
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 17.07.2010, 11:32 » |
|
WAGO svorky jsou udělané tak, aby při dobrém kontaktu přenesly bez ztrát a nebezpečného ohřátí proud, který může přenášet vodič takového průřezu, pro jaký je svorka dělaná. Problém vzniká v okamžiku, kdy se starý vodič, který již byl pod šroubovou svorkou, není "kulatý", je mírně znečištěný,... vrazí do WAGO svorky. Pak nemusí být vodivost spoje dobrá, spoj se hřeje,... Proto je někteří elektromontéři nechtějí na úpravy a rozšíření zasuvkových okruhů používat.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Václav 3
|
|
« Odpověď #4 kdy: 17.07.2010, 13:36 » |
|
Také je užitečné použít originál, různé napodobeniny mají také velmi rozdílnou kvalitu.
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #5 kdy: 17.07.2010, 14:52 » |
|
Jo,jo některé napodobeniny WAGA jsem už viděl pěkně roztavené při menším proudovém zatížení...
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Radomir Kubíček
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 17.07.2010, 20:44 » |
|
Použití hliníku pro WAGO není zrovna moc ideální. Dodává se pasta ve stříkačce na Al vodiče. Už jsem viděl promáčknutý hliník pružinovou klecí wagovky, pěkně smrdí, když se podpálí. Na letáku od výrobce WAGO jsem viděl zatížený CY 2,5 vodič 200A a svorka to držela, i když drát žhnul.
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #8 kdy: 17.07.2010, 20:58 » |
|
Líbí se mi na tomto typu spoje, že hliníkový vodič nepoškozuje a má stálý přítlak.
Ten stálý přítlak je právě problém. Hliník se pak chová poněkud "tekutě", pod tlakem teče a časem dojde ke střihu. To je i důvod, proč se šroubové spoje musí občas dotáhnout. Jako nouzovka to ale není špatné, taková dvaapůlka vydrží ve spoji pár let.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
Offline
Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.
|
|
« Odpověď #9 kdy: 17.07.2010, 21:05 » |
|
Ten stálý přítlak je právě problém. Hliník se pak chová poněkud "tekutě", pod tlakem teče a časem dojde ke střihu. To je i důvod, proč se šroubové spoje musí občas dotáhnout. Jako nouzovka to ale není špatné, taková dvaapůlka vydrží ve spoji pár let.
Těch pár let je nyní už třináct! Nejmenovaný dům v hliníku drží pohromadě wagosvorky :-) Tyto spoje mají bohužel neblahý vliv na majitele, který stále nemá potřebu rekonstrukce. Což je nepříznivé pro elektrikáře :-( Ukázka po kliknutí na obrázek!
|
Elektrika NENÍ časopis!
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #11 kdy: 18.07.2010, 06:50 » |
|
Zrovna minulou sobotu ke mě došel kamarád že mu nesvítí světla v kuchyni...rozd ělal jsem asi 5 krabic a v jedné jsem našel roztečenou svorku typu WAGO..byl tam spojen N vodič 2x Cu a 1x Al.Staré a nové rozvody. Ze svorky byla jen "kulička" plastu!A to nebylo velké proudové namáhání... Jestli tam byla pasta nebo ne to nešlo dohledat. Svorku jsem nechal majiteli...ško da že jsem ji nevyfotil.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
JOJOK
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 18.07.2010, 07:02 » |
|
Ďakujem Páni. Vidím, že sa to tu strhlo vo veľmi prínosnú debatu
|
Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. , § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky
|
|
|
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
Offline
Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.
|
|
« Odpověď #13 kdy: 18.07.2010, 08:06 » |
|
... roztečenou svorku typu WAGO..byl tam spojen N vodič 2x Cu a 1x Al.Staré a nové rozvody. Ze svorky byla jen "kulička" plastu!A to nebylo velké proudové namáhání... ... ... asi bylo něco špatně :-) Více méně je to dobrý námět na podrobný test chování takového spoje. Co myslíte? Kdyby některá z nezávislých laboratoří nám popsala skutečný děj, který se odehrává mezi Al vodičem a klecovou svorkou?
|
Elektrika NENÍ časopis!
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #14 kdy: 18.07.2010, 09:51 » |
|
... asi bylo něco špatně :-) Více méně je to dobrý námět na podrobný test chování takového spoje. Co myslíte? Kdyby některá z nezávislých laboratoří nám popsala skutečný děj, který se odehrává mezi Al vodičem a klecovou svorkou?
Ano, bylo by to poučné a zajímavé pro všechny.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 18.07.2010, 21:58 » |
|
Pokud by někdo inicioval nějaký seriozní test, přimlouval bych se za to, aby byl test rozšířen i na nové zásuvky s bezšroubovými svorkami. Ty už jsem zažil pěkně rozteklé a vypálené. (v podstatě to, co už jsem psal v jednom příspěvku v tomto vlákně - staré, zohýbané, částečně zoxidované vývody nasunuté do svorky, kontakt "nic moc" a taková konvice, mikrovlnka, to jsou ty pravé spotřebiče na testování zásuvek)
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|