Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí
| | |-+  Není lepší o dvouvodičového rozvodu odpojit kolík zásuvek před fíčkem?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Není lepší o dvouvodičového rozvodu odpojit kolík zásuvek před fíčkem?  (Přečteno 56925 krát)
Milan_Sk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 27.01.2011, 23:20 »

Máme starší 4 izbový rodinný dom, máme malé dieťa a máme v celom dome dvojvodičoý rozvod z hliníku napojený na 3 ističe, samozrejme aj v kúpeľni a toho sa bojím najviac.
Pri kúpaní špliecha voda po celej kúpeľni.  
Momentálne nepripadá do úvahy rekonštrukcia celej elektroinštalá cie, nie len z hľadiska financii, ale aj z hľadiska rozbitia stien.
Taktiež si zavolám aj odborníka elektrikára, len ma zaujíma váš názor.  
Moja otázka znie nebolo by lepšie priamo do rozvodnej skrine dať pred tie 3 ističe prúdový chránič a vo všetkých zásuvkách odpojiť kolík (zemnenie)?
Čiže zásuvky by nemali PE iba N.  

Taktiež nemá moc veľký zmysel dávať na prúdovú ochranu len zásuvky v kúpeľni, lebo pod obkladom idú káble do pivnice, trošku si to pametám ako to bolo robené pred 25 rokmi.

Viem, že to znie šialeno, no nebolo by to bezpečnejšie tak ako je to doteraz?
Taktiež mi je jasné, že to nepovoľuje vyhláška.
Teraz ma nenapadá, ale je krajina kde vôbec nemajú zemnenie v zásuvkách.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mojím hobby sa stalo Arduino Smích
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #1 kdy: 28.01.2011, 16:41 »

Ježišmarja, ať vás to ani nenapadne odpojovat ochranný kolík.
Když už máte obavy, a jsou vám přednější finance, nebo rozbití stěn před úrazem dětí, tak se do ničeho nehrňte!!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 28.01.2011, 16:43 »

Ocividne nemáte rád vlastný život, tak aspoň myslite na ostatných členov domácnosti, nech na vašu blbosť nedoplatia.

A krajinu, v ktorej by zásuvky nemali kontakt pre pripojenie ochranného vodiča nepoznám, okrem záseviek pre spotrebiče II. triedy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Vladimír Přibyl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 28.01.2011, 17:07 »

A je to tu zase, ani omylem! Zapomeňte na chránič, raději zavolejte elektrikáře ať vše řádně překontroluje podotahuje apřeměří, vaše rodina vám poděkuje. Za takové myšlenky by se mělo být do hlavy palicí, nejhorš je že jsou to někteří schopni udělat. Hněv






















































Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 28.01.2011, 17:10 »

Čiže zásuvky by nemali PE iba N.  

Najprv som si myslel podľa mena Milan a veľmi neobvyklých názorov na elektriku myslel, že s poznáme osobne, ale podľa veku dieťaťa ide len o náhodnú podobnosť s iným Milanom. Ten reklamoval skúšačku - fázovku. Veď predsa sa nebude dotýkať kovového konca, keď ju má strčenú v elektrike! Skúšačku potreboval, aby naplánoval rekonštrukciu elektroinštalá cie. Vrátane zvárania hliníka s meďou. Rodina ho vtedy presvedčila alebo lepšie povedané uprosila, aby sa v elektrike nevŕtal. A on si to naozaj rozmyslel. Milan bol a stále je veľmi múdry človek, len študoval niečo úplne iné, ako elektro. Spravte to ako on!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #5 kdy: 28.01.2011, 19:09 »

Nic neodpojujte.
Pokud ale chcete mít zásuvky chráněné proudovým chráničem i v síti TN-C můžete použít například tyto. Viz přílohy.
Vedení sice chráněné není, ale máte chráněný výstup ze zásuvky. Nemusíte nic sekat.

Raději si to nechte udělat odborníkem. Neberte to osobně, ale Vaše "úsporná opatření" by mohly někomu opravdu ublížit. Hněv


* Zásuvka s FI.jpg (333.42 KB, 1680x1050 - prohlédnuto 1602 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Milan_Sk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 28.01.2011, 22:07 »

Dobrý večer,
veľmi pekne ďakujem všetkým za odpovede a váš názor.
- pre Radek Kroutil : samozrejme nebudem odpojovať ochraný kolík, už viem prečo Úsměv
- pre Daniel Hudzík : 1) svoj život a mojich blízkych mám veľmi rád a preto to riešim 2) ak tú krajinu nájdem, dám vám vedieť
- pre Vladimír Přibyl : elektrikára samozrejme zavolám, ale chcel som vedieť váš názor odborníkov
- pre  Martin H. : ja to sám neidem robiť ! ináč Ste opísal niekoho čo robil so skúšačkou....
- pre Jiří Buben : ďakujem veľmi pekne, poznám tento systém, chcel som chrániť celý dom Úsměv
Trošku ma uráža názor, že to robím z úsporných opatrení. Chcem vás ubezpečiť, že to nieje kvoli financiaám, ale kvoli búraniu a prachu, to sa jednoducho teraz nedá ak dieťa chodí ešte po štyroch. Koplet celá elektroinštalá cia sa bude do roka - dvoch na 100 % prerábať ! Chcel som iba rýchle momentálne riešenie. Zaujimavá je jedna vec, že mi nikto nevysvetlil prečo nemôžem ten kolík odpojiť ak sú vodiče L a N vyvedené z prúdovej ochrany, teraz to už viem od kamaráta, ktorý mi to presne vysvetlil. Viete ak sa tu nijaký blb ako ja na niečo také opýta, zrejme je mu lepšie to vysvetliť aby to aj tak nespravil. Nie každý sa poradí s odborníkmi a potom môže na to doplatiť. Na fórach som sa dočítal, že sú aj taký čo kvôli brumu v zosilovačoch odpájajú uzemnenie, tiež ak by sa im to vysvetlilo, asi by to nikdy už nerobili a použili by odelovacie trafo. Ak by niekto chcel reagovať na môju odpoveď prosím odborne Úsměv
Ešte raz vďaka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mojím hobby sa stalo Arduino Smích
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #7 kdy: 28.01.2011, 22:21 »

Za pojmem "úsporné opatření" jsem měl na mysli úsporu v počtu kontaktů v zásuvce vámi zamýšleným odpojením ochranného kolíku, nikoliv finanční pohnutky. Proto byl také tento pojem v uvozovkách. V případě že jsem vás urazil, prosím přijměte mou omluvu.

Odpojit ochranný vodič nemůžete protože je to v rozporu s několika ČSN ve Vašem případě STN a také proto, že ochrana proudovým chráničem není ochrana samospásná a nelze ji používat jako jedinou ochranu před úrazem el. proudem ale pouze jako ochranu doplňkovou. Jako součást normální ochrany je tam proto ochranný vodič, který zajistí spojení místa poruchy s uzemňovací soustavou a ochranným vodičem sítě vedeným až ke zdroji (v sítích TN) o dostatečně nízké impedanci, která vyvolá poruchový proud dostatečný na vybavení předřazeného jistícího prvku v dostatečně krátké době.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 28.01.2011, 22:38 »

Odpojit ochranný vodič nemůžete protože je to v rozporu s několika ČSN ve Vašem případě STN

Hlavně tam, kde bude použit jakýkoliv spotřebič s ochranou třídy I (neživé části spojeny na PE, resp. PEN potenciál právě přes ten "kolík") nemůžete kolík odpojit z důvodu ohrožení zdraví nebo životů lidí!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan_Sk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 28.01.2011, 22:45 »

Pán Buben určite sa neurážam. Veľmi rozumne Ste napísal vetu "Odpojit ochranný vodič nemůžete protože je to v rozporu s několika ČSN ve Vašem případě STN a také proto, že ochrana proudovým chráničem není ochrana samospásná a nelze ji používat jako jedinou ochranu před úrazem el. proudem ale pouze jako ochranu doplňkovou."   Stačilo by mi dodať ešte k tomu, že prúdová ochrana sa môže pokaziť a som ohrozený.  Potom si to každý uvedomí prečo nemôže odpojovať ochranný vodič. Ďakujem vám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mojím hobby sa stalo Arduino Smích
Milan_Sk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 28.01.2011, 22:51 »

Ďakujem p. Schwarz už tomu začínam trošku rozumieť Úsměv Pokazí sa ochrana a je to zle.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mojím hobby sa stalo Arduino Smích
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #11 kdy: 28.01.2011, 23:00 »

Proudový chránič se nemusí ani pokazit. Když budete mít odpojený ochranný vodič od kolíku zásuvky, pak při poruše izolace na spotřebiči třídy I (tedy spotřebiči s kovovým krytem spojeným s ochranným vodičem prostřednictví m kolíku zásuvky) se objeví plné fázové napětí. Když se toho dotknete a budete mít velký přechodový odpor, může vámi téci například 10 mA a to je proud menší než polovina reziduálního proudu chrániče (jmenovitý rozdílový proud chrániče 30 mA pro zásuvky). Teto proud ale chránič  nevypne (nesmí dojít k vybavení pří průchodu poloviny jmenovitého rozdílového proudu). Potom může dojít v lepším případě k leknutí a třeba pádu s následkem zranění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Milan_Sk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 28.01.2011, 23:56 »

Áno p. Buben, máte úplnú pravdu. Hmm, teraz jak nad tým rozmýšľam zaujimavé, že je kopec výrobkov čo ma môžu zabiť. Napríklad DVD, satelitný primač ( spotřebiče s kovovým krytem ) a pod.  Pri ich poruche môže byť fáza taktiež na obale ?.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mojím hobby sa stalo Arduino Smích
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 29.01.2011, 00:18 »

Na to, aby vás trochu pokopala pračka, ani nemusí mít poruchu izolace. Úplně stačí proud zavlečený na kostru odrušovacím kondenzátorem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #14 kdy: 29.01.2011, 09:03 »

Áno p. Buben, máte úplnú pravdu. Hmm, teraz jak nad tým rozmýšľam zaujimavé, že je kopec výrobkov čo ma môžu zabiť. Napríklad DVD, satelitný primač ( spotřebiče s kovovým krytem ) a pod.  Pri ich poruche môže byť fáza taktiež na obale ?.

Musíte rozlišovat spotřebiče třídy I a třídy II. Třeba to DVD, TV, settop box atd. jsou v kovovém krytu, ale jsou provedeny ve dvojité izolaci, takže je to spotřebič třídy II a ochrana při poruše základní izolace je tvořena izolací přídavnou. Ale lednička ,PC, monitor, tiskárna, pračka, myčka a spousta jiných jsou spotřebiče třídy I, což znamená že jsou jejich kovové součásti spojeny s ochranným vodičem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 29.01.2011, 09:32 »

Jo a v autě si pro jistotu demontujte brzový pedál, abyste si nerozbil hlavu o čelní sklo,  až na něj náhodou šlápnete místo plynu... blboune
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Milan_Sk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 29.01.2011, 10:23 »

Ďakujem p. Buben za vysvetlenie s spotrebičmi triedy I. a II. No aj tak niekto si dá plazmu do kúpelne, ktorá je triedy I. a má uzemnenie no ak tomu pripojí aj DVD to už asi nebude veľmi rozumné však. Viem, že málokto si dá v bloku plazmu do kúpeľne 2 x 2m, ale poznám jednu väčšiu kúpeľňu kde je napojená plazma, satelitný prímač a kamerový systém. To by sa vám ako odborníkom a revizákom určite nepáčilo Úsměv Prajem pekný deň.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mojím hobby sa stalo Arduino Smích
Milan_Sk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 29.01.2011, 10:27 »

p. Rotrekl to nebola veľmi slušná odpoveď. Stačí pekne vysvetliť ak som tomu nerozumel, prípadne nepísať nič, puknúť doma od smiechu a priať si aby sa mi nič nestalo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mojím hobby sa stalo Arduino Smích
Stran: [1] 2 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Musí být fáze stále ještě vlevo?
 Je veliký problém, že v jednom případě mám na jeden jistič 12 zásuvek?
 Prý zásuvka NESMÍ být umístěna za spotřebičem?
 Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
 Jak nejvýhodněji a nejbezpečněji zapojit zásuvky?
 Je stanovena minimální výška zásuvky nad kuchyňskou linkou?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit zásuvky za sebe?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak připojit zásuvky pro použití na zahradě?
 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit zasuvku v dome se starym rozvodem?
 Jak spojim dvojkolík se zástrckou se tremi koliky?
 Jak zapojit prodlužovací přívod 400V 5 vodičů na 4?
 Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči?
 Jak zapojit 1Fázovou zásuvku z 3fázové?
 Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně?
 Pokud musí mít antoníček pětipólovou zásuvku, musí být pátý kolík uzemněn?
 Mohu na 3 fázový obvod 400V pro sporák zapojit 1f zásuvky 230V?
 Mohu přidat další zásuvku do stávajícího rozvodu?
 Lze dvoužilový okruh doplnit dodatečně jednou žílou na třížilový?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
 Jak zapojit zásuvku 400V z rozvaděče ?
 Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
 Jak mám zapojit zářivku, na které je i dvojzásuvka?
 Jak bezpečně zapojit světla a zásuvky ve sklepě?
 Je moje zásuvka alespoň trochu solidně zapojená?
 Jak zapojit krabici pro vývod do zahrady?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Jak zapojit vodiče u zásuvky, která má u fáze jen jeden šroub?
 Jak zapojit 230V z 400V?
 Je v CR fazovy vodic v zasuvce je vlevo?
 Jak mám správně zapojit prodlužovačku 230V?
 Jak zapojit prodloužení 400V z pěti na čtyři vodiče?
 Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
 Je možno připojit další zásuvku přes flexo šnůru ?
 Kolik mohu napojit dvojitych zasuvek do zasuvkoveho okruhu?
 Mohu připojit jednu zásuvku z třífázového obvodu?
 Jak rozdělit všechny okruhy elektroinstalace mezi 3 fáze?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
 Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaká napětí naměřím mezi kolíky v zásuvkách?
 Jaký materiál použít pro montáž vícenasobných zásuvek?
 Je bezpečné přepojení vidlice 400V/4 pol na 400V 5/5pol?
 Jak napojím nový třívodičový rozvod na starý dvouvodičový?
 Mohu vypínat vypínačem najednou všechny zásuvky počítačového pracoviště?
 Jak propojit více zásuvek od počítačů v rozvaděči?
 Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
 Ako zapojiť starú zástrčku 400V (380V) CZ3243?
 Jak zrealizovat přívod pro venkovní zás. 230V/16A?
 Jak připojit novou zás. 400V 5P do starého rozvaděče v soustavě TN-C ?
 Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
 Existuje neaky sposob urobenia 3 fazovej zasuvky z jednej fazy ?
 Jak je to barvami žil a s třífázovým napětím?
 Jaký použít průřez kabelu pro jednu zásuvku připojenou ze světelného okruhu?
 Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
 Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami?
 Mohou být zapojené 3f zásuvky o různého jm. proudu na jeden jistič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kolikatižilovým kabelem se zapojuje třífázová zásuvka?
 Je průřez vodičů 1,5mm2 pro zásuvky v pořádku?
 Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku?
 Mohou se na zásuvkové obvody použít Wagosvorky?
 Mohou být zásuvky pro PC taženy kabelem CYKY 3Cx1,5 a jištěny jističem B13A?
 Lze přepojit laboratorní mlýn z pětikolíkové na čtyřkolíkovou vidlici?
 Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
 Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú?
 Záleží na zapojení zdířek v zásuvce pro 230V?
 Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
 Mohou být dva zásuvkové obvody (8 a 6 zásuvek) jištěny společným 16A jističem?
 Je nastavení kabelu drátem při výměně zásuvky v pořádku?
 Je průřez vodiče 2,5 mm dostačující pro zásuvkový obvod v RD?
 Mohu zapojit zasuvky 230V z jiného obvodu 400V se stejnou hodnotou jističe 16A?
 Mohu připojit zásuvku z průběžné krabice nižším průřezem?
 Jak lze vytvořit redukci z 400V na 230V?
 Je mozne zapojenie zasuviek iba v serii?
 Je pravda, že dle nové normy lze na zásuvku zapojit fázový vodič vpravo i vlevo?
 Lze dodatečně přizemnit zásuvkový obvod?
 Jaké je správné zapojení zásuvek ve vícerámečkovém Tangu?
 Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)?
 Odpojujete ze zásuvky spotřebiče při odchodu z domu?
 Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
 Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem?
 Musí být zásuvka 32A/400V v novostavbě přes proud. chránič?
 Jak připojit zasuvky a světla na 3f sít?
 Lze ze zásuvky 400V 4p dostat 3x230V pro 230V zásuvky?
 Můžete mi vysvětlit kde je na švýcarské zásuvce fáze?
 Jak prodloužit zásuvku ve starém hliníkovém rozvodu?
 Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti?
 Jak správně připojit jednoúčelové zařízení - nabíječku pro elektromobil?
 Mohu použít N vodič z 1f zásuvky pro 3f+N+PE?
 Jsou v rozbočovací krabici dvě svorky (čokolády) na závadu?
 Lze napojit zásuvku ze světelné krabice?
 Lze zapojit novou zásuvku v síti TN-C?
 Mohu pro 2 zásuvkové obvody, každý z jiné fáze, použít sdružené vedení?
 Jak zapojit TV s třídrátovou zásuvkou do dvoudrátu?
 Mohou se nové zásuvky 230V napojit na kabel po zrušených akum. kamnech?
 Lze takto zapojit novou zásuvku do stávajícího okruhu?
 Mohu nainstalovat zásuvkovou skříň na pilíř?
 Proč nesmím zapojit ze zásuvky TNC druhou jako TNS?
 Kolik chyb najdete na této sbastlené zásuvce?
 Mám odpojt nebo propojit ochranný kolík s pracovní nulou u 2-žilových rozvodů?
 Jak zapojit běžnou zásuvku pod omítku?
 Da sa dvojvypinac 6/2 (asi 6+6 ci 5B) zapojit ako 5A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Jak zapojit zásuvku se dvěma černými a dvěma zelenožlutými vodiči?
 Je možný odběr jedné fáze ze třífázové zásuvky chráněné proudovým jističem ?
 Jak zapojit poslední zásuvku?
 Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku?
 Mohu mít (rozfázované) zásuvkové pole připojené 3f/16A/5p vidlicí?
 Co může způsobit obráceně zapojené pracovní vodiče v zásuvce?
 Lze zapojit zásuvky bez preruseni vodicu?
 Lze takto zapojit zásuvky na 400V, aniž by "vypadával" proudový chránič?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
 Lze kombinovat venkovní zásuvky 400V a 230V?
 Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
 Jak správně zapojit novou zásuvku?
 Může špatné zapojení zásuvky 230V poškodit jiné?
 Mohu jedním přívodem propojit tři zásuvky?
 Je hnědý vodič na ochranném kontaktu příčinou nefunkční lampy?
 Lze připojit k obyčejné 3f zásuvce zásuvku kombinovanou?
 Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?
 Mám správně zapojenou zásuvku?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Jak zapojit z přístroje zásuvky další dva odchozí kabely?
 Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co?
 -------
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Jak s jistotou určit mezi ostatními vodiči, vodič ochranný?
 Odkial brat PEN pre nasledujucu zasuvku v TNC?
 Jak zapojit ochranný kolík zásuvky napájené solárním napájením?
 Lze na zásuvkový obvod veden 1,5 cu vodiči, připojit další zásuvku?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
 Musí se zahradní zásuvkový sloupek uzemnit?
 Mohu napájet svářečku zásuvkovou redukcí 400V/230V?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice?
 Dokáže elektrikář udělat z 3F 400V zásuvky na 230V?
 Jak vyměnit zásuvku ve starém domě když tomu ale vůbec nerozumím?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
 Je propojení více zásuvek pomocí Wago špatně?
 Je v pořádku zapojení min. 8 zásuvek pomocí CYKY 3x1,5 s jističem 16A?
 Jsou nějaká pravidla pro propojování ochranných vodičů v jednotlivých okruzích?
 Jak zapojit bezšroubové zásuvky Swing?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Jak zapojit redukci z 400V TN-C na zásuvku 230V TN-S ?
 Jak propojit venkovní zásuvky pro povrchovou montáž?
 Lze připojit různé jističové okruhy jedním kabelem?
 Jak zapojit stroj na omítky do staré, oválné 380V zásuvky?
 Jak zaslepit dvoufázovou dvojzásuvku?
 Lze připojit zásuvku pro router na světelný obvod?
 Jak udělat novou 3 fázovou zásuvku?
 Jak se správě osadí zásuvky do lamina na zdi v kuchyni?
 Je možné zapojení zásuvek přes WAGO svorky z důvodu krátkých vodičů?
 Je zásuvka v koupelně zapojená po staru dvěma vodiči bezpečná?
 Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C?
 Je možné vložit do zásuvkového okruhu další zásuvku?
 Za jakých okolností je možné připojit do starého obvodu novou zásuvku?
 Jak vyřešit problém s fází na všech kontaktech zásuvky?
 Lze zásuvky ve 4rámečku pospojit vodiči 1,5mm2 Cu a jistit 16A?
 Lze použít CYKY-J 7x2,5mm na dvě zásuvky 230V?
 Kdy se rozhodnout pro odbočku k zásuvce z krabice a kdy zásuvkou projít k další?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 22 dotazů.