Autor Téma: Za jakých okolností je možné připojit do starého obvodu novou zásuvku?  (Přečteno 2169 krát)
Michal Znalecký
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 29.01.2024, 14:45 »

Snazim se zkultivovat dilnu,ale chybi mi zde zdroj elektriky.
Jedine co mi sem vede je tento kabel, napojeny na ty dve skrinky(viz.foto).
Je možné na ne pripojit zasuvku a objimku na zarovku?


Moderátor - Původní nesmysl zněl: "Zasuvka v dílně je možná?".


* Xx240129_144230.jpg (1692.1 KB, 2448x2448 - prohlédnuto 317 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 29.01.2024, 16:38 »

Snazim se zkultivovat dilnu,ale chybi mi zde zdroj elektriky.
Jedine co mi sem vede je tento kabel, napojeny na ty dve skrinky(viz.foto).
Je možné na ne pripojit zasuvku a objimku na zarovku?
Možné je bohužel skoro všecko. Nic kromě zdravého rozumu vám v tom nezabrání.
HOrní deska obsahuje 3 pojstky pro 3 fáze a nějaký 3 fázový spínač, dolní bude asi rozběh pro asynchronní kroužkový motor, ten je vám na nic.
Existující elektrická instalace na fotce v mě nevzbuzuje důvěru. Pokud se s touhle fotkou ptáte jak dál asi  bude nejlepší přizvat elektrikáře přímo na místo.
Myslím ale, že žádný soudný elektrikář vám to nezapojí a bude to chtít nový přívod.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 29.01.2024, 18:23 »

Podla vzhladu toho muzea bude aj kabel v podobnom stave, tipujem to na hlinik 4 x 4, mozno aj stare farby : zelena, cervena, modra, siva. Minimalne poziadavky na dnesnu bezpecnost to nesplna, vhodna by bola hotova nastenna rozvodnica s chranicom, isticmi a zasuvkami a novy privodny kabel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 29.01.2024, 20:04 »

Podle použitých prvků je zařízení staré 70 a více let. Pokud je pod napětím, tak je to docela nebezpečný hazard. Pokud by byly barvy žil černá, červená, modrá a zelená, bylo by to ještě dobré. Vypadá to na nějaký sklep nebo hospodářské stavení, zeď je zřejmě vlhká. Je vůbec jasné odkud kabel vede, zda je připojen, zda má nějaké předřazené pojistky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 30.01.2024, 06:35 »

Nic ve zlém, ale když prodáte tu starožitnost, za ty peníze si uděláte novou instalaci.....  tanecek poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 30.01.2024, 10:56 »

Čo presne, z dnešného pohľadu ochrany pred úrazom, bráni použiť pôvodný nepoškodený, napr. aj AYKY 4x4,.. ako prívod TN-S 230V..
Dneska si bežný kutil v pohode vystači s jednou fázou,..najmä ak píše o zásuvke a objímke ..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #6 kdy: 30.01.2024, 11:41 »

To jako vážně?
Doporučuji to smazat. zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 30.01.2024, 11:59 »

Já napsal tohle: Nic kromě zdravého rozumu vám v tom nezabrání.
Ten zdravý rozum se říká ne z několika dobrých dílčích důvodů. Víte jak vypadá druhý konec tohoto kabelu? kde je napojen,  dá se v daném místě udělat přizemění bodu rozdělění TN-C na TN-C-S?
Aby ten kabel nevedl z v podobného muzea jaké je na přiložené fotce. Jaký je izolační stav toho kabelu?
Z mého pohledu je vždy plus, když dílna má i 400V a když vedení "utáhne" zásuvku 16A. Existuje nářadí, které se v případě většího vnitřního odporu prostě nerozběhne. Nevíme o co tazateli jde - jestli hledá dočasné řešení po dobu rekonstrukce dílny, domu a chce k tomu využít existující kabel nebo jestli chce řešení s nějakou dlouhodobou perspektivou. Ten kabel nemusí mít ani Al vodiče abych řekl že ne. Bohatě stačí rozpadající se gumová a textilní izolace a podobné závady.
 Někdy je prostě vhodný čas na úplnou rekonstrukci, protože  když jí odložím o 5 nebo 10 let, může to býd nesrovnatelně pracnější.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 30.01.2024, 12:47 »

Čo presne, z dnešného pohľadu ochrany pred úrazom, bráni použiť pôvodný nepoškodený, napr. aj AYKY 4x4,.. ako prívod TN-S 230V..


Ten kabel bude výrazně starší než AYKY. Co tomu brání - např. zteřelá izolace, pokud by to bylo náhodou AYKY, tak zase ztvrdlá izolace. A po formální stránce věci - nevhodné barvy izolace vodičů, zeleno-žlutý tam asi nenajdete. Pokud je kabel delší čas odpojen od sítě (což doufám, že je),  tak bude navlhlý.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 30.01.2024, 15:24 »

Ten kábel môže byť tiež prehriaty preťažením, zničený UV žiarením, zalomený v stene, navŕtaný, nevhodne spájany, odbočovaný v zhnitej krabici, a čo ja viem čo ešte...no ja som napísal toto:
pôvodný nepoškodený,  napr. aj AYKY 4x4,..
Neviem o predpise, ktorý by priamo zakazoval používať pôvodné EZ, prípadne ich bezpečnosť zvýšiť napr. chráničom..
Napr. kde je zakázané pôvodný zelený vodič zapojiť ako ochranný na svorku PE..?

Myslím že tu nikto o tom kábli nevie nič konkrétne, a iný názor som tu uviedol hlavne preto, že aj keď celkom prirodzene existuje veľa dôvodov a obáv jak sa to nedá, ..tak to ešte nemusí automaticky furt znamenať, že neexistujú aj možnosti jak sa to dá,..keď sa chce..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 31.01.2024, 04:10 »

Tyto staré kabely mívají žíly černé a nulová žíla bývá bílá, béžová nebo šedá, to však jen za předpokladu, že se žíly  stářím vzájemně neprobarvily. Izolace se stářím dělí, nebo rozpadá. Nejstarší AYKY měly sice fázové vodiče černý, červený, modrý, ale do r. 1965 se vodič, kterému dnes říkáme PEN označoval barvou šedou (stejně jako N),  a pouze pro PE byla určena barva zelená tmavá.

Proti použití staršího vedení, pokud je v pořádku, nemám nic. Ovšem nebudu to radit neznámému laikovi po telefonu nebo internetu, protože laik nemá zkušenosti ani vybavení, aby mohl provést nezbytná měření.

Na tyto úvahy nepotřebuji žádný předpis, na to stačí zdravý rozum a pud sebezáchovy.

V tomto případě je třeba tazateli doporučit jedinou věc: kontaktovat RT, který zjistí stav kabelu a jeho další možnost provozu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Martin Babrňák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 31.01.2024, 07:18 »

a to tu je ještě možnost, že při měření to bude vypadat dobře, ale jakmile se s tím hne tak se to někde poruší. Už jsem zažil situaci kdy všechno v pohodě, ale jakmile se s kabelem nebo drátem hnulo šlo to směr výměna.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #12 kdy: 31.01.2024, 15:14 »

Na tyto úvahy nepotřebuji žádný předpis, na to stačí zdravý rozum a pud sebezáchovy.

V tomto případě je třeba tazateli doporučit jedinou věc: kontaktovat RT, který zjistí stav kabelu a jeho další možnost provozu.

 Afro na zdravi

a to tu je ještě možnost, že při měření to bude vypadat dobře, ale jakmile se s tím hne tak se to někde poruší. Už jsem zažil situaci kdy všechno v pohodě, ale jakmile se s kabelem nebo drátem hnulo šlo to směr výměna.

Přesně tak. Něco podobné jsem kdysi řešil u cca čtvrtiny starých vedení v zemědělství. Naštěstí se i tam časem vše pomaličku obrací k lepšímu a zemědělci postupně investují do svého zázemí, včetně živočisné výroby.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 01.02.2024, 05:51 »



... zemědělci postupně investují do svého zázemí, včetně živočisné výroby.

 Právě v objektech ŽV trpí elektroinstala ce vlhkostí a chemikáliemi v ovzduší daleko více. Kolikrát jsem již mohl porovnávat na statcích rozvody stejného stáří a materiálu v objektech ŽV a RV. Vždy jsou ve výrazně lepším stavu v RV. Kdežto v ŽV dochází i k degradaci kabelů z PVC (AYKY) daleko dříve a rasantněji. I při minimální manipulaci dochází k praskání plášťů a izolací žil. Vlivem chemikálií v ovzduší dochází k uvolnění změkčovadel. V ŽV doporučuji začít s rekonstrukcemi nejprve.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 01.02.2024, 07:25 »

Právě v objektech ŽV trpí elektroinstala ce vlhkostí a chemikáliemi v ovzduší daleko více.
Napr. AL2,..AF3..?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 02.02.2024, 22:17 »

Napr. AL2,..AF3..?
AL byl přeložen do normy coby živočich, do této skupiny spadá i člověk.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Musí být fáze stále ještě vlevo?
 Je veliký problém, že v jednom případě mám na jeden jistič 12 zásuvek?
 Prý zásuvka NESMÍ být umístěna za spotřebičem?
 Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
 Jak nejvýhodněji a nejbezpečněji zapojit zásuvky?
 Je stanovena minimální výška zásuvky nad kuchyňskou linkou?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit zásuvky za sebe?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak připojit zásuvky pro použití na zahradě?
 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit zasuvku v dome se starym rozvodem?
 Jak spojim dvojkolík se zástrckou se tremi koliky?
 Jak zapojit prodlužovací přívod 400V 5 vodičů na 4?
 Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči?
 Jak zapojit 1Fázovou zásuvku z 3fázové?
 Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně?
 Pokud musí mít antoníček pětipólovou zásuvku, musí být pátý kolík uzemněn?
 Mohu na 3 fázový obvod 400V pro sporák zapojit 1f zásuvky 230V?
 Mohu přidat další zásuvku do stávajícího rozvodu?
 Lze dvoužilový okruh doplnit dodatečně jednou žílou na třížilový?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
 Jak zapojit zásuvku 400V z rozvaděče ?
 Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
 Jak mám zapojit zářivku, na které je i dvojzásuvka?
 Jak bezpečně zapojit světla a zásuvky ve sklepě?
 Je moje zásuvka alespoň trochu solidně zapojená?
 Jak zapojit krabici pro vývod do zahrady?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Jak zapojit vodiče u zásuvky, která má u fáze jen jeden šroub?
 Jak zapojit 230V z 400V?
 Je v CR fazovy vodic v zasuvce je vlevo?
 Jak mám správně zapojit prodlužovačku 230V?
 Jak zapojit prodloužení 400V z pěti na čtyři vodiče?
 Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
 Je možno připojit další zásuvku přes flexo šnůru ?
 Kolik mohu napojit dvojitych zasuvek do zasuvkoveho okruhu?
 Mohu připojit jednu zásuvku z třífázového obvodu?
 Jak rozdělit všechny okruhy elektroinstalace mezi 3 fáze?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
 Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaká napětí naměřím mezi kolíky v zásuvkách?
 Jaký materiál použít pro montáž vícenasobných zásuvek?
 Je bezpečné přepojení vidlice 400V/4 pol na 400V 5/5pol?
 Jak napojím nový třívodičový rozvod na starý dvouvodičový?
 Mohu vypínat vypínačem najednou všechny zásuvky počítačového pracoviště?
 Jak propojit více zásuvek od počítačů v rozvaděči?
 Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
 Ako zapojiť starú zástrčku 400V (380V) CZ3243?
 Jak zrealizovat přívod pro venkovní zás. 230V/16A?
 Jak připojit novou zás. 400V 5P do starého rozvaděče v soustavě TN-C ?
 Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
 Existuje neaky sposob urobenia 3 fazovej zasuvky z jednej fazy ?
 Jak je to barvami žil a s třífázovým napětím?
 Jaký použít průřez kabelu pro jednu zásuvku připojenou ze světelného okruhu?
 Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
 Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami?
 Mohou být zapojené 3f zásuvky o různého jm. proudu na jeden jistič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kolikatižilovým kabelem se zapojuje třífázová zásuvka?
 Je průřez vodičů 1,5mm2 pro zásuvky v pořádku?
 Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku?
 Mohou se na zásuvkové obvody použít Wagosvorky?
 Mohou být zásuvky pro PC taženy kabelem CYKY 3Cx1,5 a jištěny jističem B13A?
 Lze přepojit laboratorní mlýn z pětikolíkové na čtyřkolíkovou vidlici?
 Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
 Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú?
 Záleží na zapojení zdířek v zásuvce pro 230V?
 Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
 Mohou být dva zásuvkové obvody (8 a 6 zásuvek) jištěny společným 16A jističem?
 Není lepší o dvouvodičového rozvodu odpojit kolík zásuvek před fíčkem?
 Je nastavení kabelu drátem při výměně zásuvky v pořádku?
 Je průřez vodiče 2,5 mm dostačující pro zásuvkový obvod v RD?
 Mohu zapojit zasuvky 230V z jiného obvodu 400V se stejnou hodnotou jističe 16A?
 Mohu připojit zásuvku z průběžné krabice nižším průřezem?
 Jak lze vytvořit redukci z 400V na 230V?
 Je mozne zapojenie zasuviek iba v serii?
 Je pravda, že dle nové normy lze na zásuvku zapojit fázový vodič vpravo i vlevo?
 Lze dodatečně přizemnit zásuvkový obvod?
 Jaké je správné zapojení zásuvek ve vícerámečkovém Tangu?
 Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)?
 Odpojujete ze zásuvky spotřebiče při odchodu z domu?
 Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
 Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem?
 Musí být zásuvka 32A/400V v novostavbě přes proud. chránič?
 Jak připojit zasuvky a světla na 3f sít?
 Lze ze zásuvky 400V 4p dostat 3x230V pro 230V zásuvky?
 Můžete mi vysvětlit kde je na švýcarské zásuvce fáze?
 Jak prodloužit zásuvku ve starém hliníkovém rozvodu?
 Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti?
 Jak správně připojit jednoúčelové zařízení - nabíječku pro elektromobil?
 Mohu použít N vodič z 1f zásuvky pro 3f+N+PE?
 Jsou v rozbočovací krabici dvě svorky (čokolády) na závadu?
 Lze napojit zásuvku ze světelné krabice?
 Lze zapojit novou zásuvku v síti TN-C?
 Mohu pro 2 zásuvkové obvody, každý z jiné fáze, použít sdružené vedení?
 Jak zapojit TV s třídrátovou zásuvkou do dvoudrátu?
 Mohou se nové zásuvky 230V napojit na kabel po zrušených akum. kamnech?
 Lze takto zapojit novou zásuvku do stávajícího okruhu?
 Mohu nainstalovat zásuvkovou skříň na pilíř?
 Proč nesmím zapojit ze zásuvky TNC druhou jako TNS?
 Kolik chyb najdete na této sbastlené zásuvce?
 Mám odpojt nebo propojit ochranný kolík s pracovní nulou u 2-žilových rozvodů?
 Jak zapojit běžnou zásuvku pod omítku?
 Da sa dvojvypinac 6/2 (asi 6+6 ci 5B) zapojit ako 5A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Jak zapojit zásuvku se dvěma černými a dvěma zelenožlutými vodiči?
 Je možný odběr jedné fáze ze třífázové zásuvky chráněné proudovým jističem ?
 Jak zapojit poslední zásuvku?
 Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku?
 Mohu mít (rozfázované) zásuvkové pole připojené 3f/16A/5p vidlicí?
 Co může způsobit obráceně zapojené pracovní vodiče v zásuvce?
 Lze zapojit zásuvky bez preruseni vodicu?
 Lze takto zapojit zásuvky na 400V, aniž by "vypadával" proudový chránič?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
 Lze kombinovat venkovní zásuvky 400V a 230V?
 Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
 Jak správně zapojit novou zásuvku?
 Může špatné zapojení zásuvky 230V poškodit jiné?
 Mohu jedním přívodem propojit tři zásuvky?
 Je hnědý vodič na ochranném kontaktu příčinou nefunkční lampy?
 Lze připojit k obyčejné 3f zásuvce zásuvku kombinovanou?
 Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?
 Mám správně zapojenou zásuvku?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Jak zapojit z přístroje zásuvky další dva odchozí kabely?
 Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co?
 -------
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Jak s jistotou určit mezi ostatními vodiči, vodič ochranný?
 Odkial brat PEN pre nasledujucu zasuvku v TNC?
 Jak zapojit ochranný kolík zásuvky napájené solárním napájením?
 Lze na zásuvkový obvod veden 1,5 cu vodiči, připojit další zásuvku?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
 Musí se zahradní zásuvkový sloupek uzemnit?
 Mohu napájet svářečku zásuvkovou redukcí 400V/230V?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice?
 Dokáže elektrikář udělat z 3F 400V zásuvky na 230V?
 Jak vyměnit zásuvku ve starém domě když tomu ale vůbec nerozumím?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
 Je propojení více zásuvek pomocí Wago špatně?
 Je v pořádku zapojení min. 8 zásuvek pomocí CYKY 3x1,5 s jističem 16A?
 Jsou nějaká pravidla pro propojování ochranných vodičů v jednotlivých okruzích?
 Jak zapojit bezšroubové zásuvky Swing?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Jak zapojit redukci z 400V TN-C na zásuvku 230V TN-S ?
 Jak propojit venkovní zásuvky pro povrchovou montáž?
 Lze připojit různé jističové okruhy jedním kabelem?
 Jak zapojit stroj na omítky do staré, oválné 380V zásuvky?
 Jak zaslepit dvoufázovou dvojzásuvku?
 Lze připojit zásuvku pro router na světelný obvod?
 Jak udělat novou 3 fázovou zásuvku?
 Jak se správě osadí zásuvky do lamina na zdi v kuchyni?
 Je možné zapojení zásuvek přes WAGO svorky z důvodu krátkých vodičů?
 Je zásuvka v koupelně zapojená po staru dvěma vodiči bezpečná?
 Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C?
 Je možné vložit do zásuvkového okruhu další zásuvku?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 22 dotazů.