 Chci v dostavbě zapojit dva zásuvkové okruhy jištěné 16A jističi. Rozvod mezi zásuvkamy proveden CYKYlo 3 x2,5. mohu pro přívod z rozvaděče (od jističů) do rozvodné krabice (kam mám svedeny oba okruhy) použít CYKY 4 x2,5 ? (PE - pro oba okruhy společná, N - pro oba okruhy společná) L1 z jističe samostatná, L2 z jističe samostatná ( Fázové vodiče jsou z rozdíných fází).
 Původní otázka: Připojení zásuvek 230V ?
 |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Oldřich Morávek OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
 
  
  Offline 
 
 
  
 
   | 
								|  | « Odpověď #6 kdy: 02.10.2012, 07:49 » |  | 
 
 |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jiří Schwarz 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #7 kdy: 02.10.2012, 07:55 » |  | 
 
 ...V případě dvou zásuvek toho ale nikdy nedosáhnete a N vodič bude pernamentně přetěžván.
 ...
 
 V dotazu bylo uvedeno, že to budou 2 fáze. Pokud bude převažovat odporová zátěž (činná),  vždy bude proud N vodičem menší, než proud kteroukoliv fází. Trochu zhoršit to mohou vyšší harmonické a trochu by se to změnilo, kdyby se sešla na jedné fázi zátěž s induktivním charakterem a na druhé kapacitní zátěž. Ale to je spíše "učebnicová záležitost" než praxe |  
						| 
 Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
 |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Radim Strycharski 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #12 kdy: 02.10.2012, 11:39 » |  | 
 
 Okruh (obvod) je stále jeden, tudíž má plný počet vodičů. Pokud analogicky vezmu třífázové zásuvky s integrovanou 1 f zásuvkou, jsem v úplně stejné situaci. Tady je z hlediska bezpečnosti potřeba brát zřetel zejména na to, aby bylo možné v případě potřeby všechny vodiče vázaně vypnout. Pokud tedy jsou zařazeny 1 f jističe nebo např. ve starších rozvodech pojistky, musí být před nimi (nebo za nimi) vypínač pro všechny fáze. Tady to může být jeden z případů, kdy je nutno osadit hlavní vypínač rozvaděče. Potom je potřeba takový obvod v rozvaděči označit, hlavně právě pro ty případy, kdy jsou zařazeny 1 f přístroje, aby bylo jasné, že je potřeba vypnout ještě něco dalšího.  |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jan Alin 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #13 kdy: 02.10.2012, 11:53 » |  | 
 
 Okruh (obvod) je stále jeden, tudíž má plný počet vodičů. Pokud analogicky vezmu třífázové zásuvky s integrovanou 1 f zásuvkou, jsem v úplně stejné situaci. Tady je z hlediska bezpečnosti potřeba brát zřetel zejména na to, aby bylo možné v případě potřeby všechny vodiče vázaně vypnout. Pokud tedy jsou zařazeny 1 f jističe nebo např. ve starších rozvodech pojistky, musí být před nimi (nebo za nimi) vypínač pro všechny fáze. Tady to může být jeden z případů, kdy je nutno osadit hlavní vypínač rozvaděče. Potom je potřeba takový obvod v rozvaděči označit, hlavně právě pro ty případy, kdy jsou zařazeny 1 f přístroje, aby bylo jasné, že je potřeba vypnout ještě něco dalšího. 
 Z čehož vyplývá že je to sice možné, funkční, ale vskutku nepraktické a nestojí to za to.    |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Fuk Tomáš 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #15 kdy: 14.10.2012, 16:59 » |  | 
 
 Kacířská myšlenka: řekněme, že v dotyčném kabelu je všech 5 vodičů, ale na ten 5. (L3) není na konci nic připojeno. Pak je to už v pořádku, ne?
 P.S. největší riziko bych viděl v tom, že při tomto zapojení kabelu 2L+N+PE někdy v budoucnu, při přeskupování zátěže mezi fázemi, zapojí někdo oba fázové vodiče na stejnou fázi, a pak bude N skutečně přetěžován.
 |  
						| 
 Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
 Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
 |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Oliver Mička 
  
  Offline 
 
 
  Automatizácia
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #17 kdy: 14.10.2012, 17:59 » |  | 
 
 Takúto inštaláciu som videl na jednom dome kde všetky zásuvkove okruhy boli takto vedené     v rozvádzači boli len odvody CYKY-J 5x2,5 spoločný N pre 3 okruhy.....  Ale zaujímalo by ma ako je to v tomto prípade s preťažovaním N  vodiča? Keď sa jedná o 3 fázové vodiče pripojené na 3 rôzne okruhy so spoločným N vodičom ? Fázový posun v 3f obvode je 120 °  |  
						| 