 Mám na hranici pozemku rozvadeč ze kterého bych chtěl dočasně pro hrubou stavbu vytáhnout kabel na který bych připevnil 16A zásuvku. 
 Zásuvku bych umístnil na antoníček z boku.
 Tato zásuvka může být 4 kolík nebo už musí být 5 kolík?
 pokud by musela být 5 kolík tak musím to uzemnit ?
 |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Josef Haris 
 | 
								|  | « Odpověď #2 kdy: 08.03.2007, 13:13 » |  | 
 
 na tuto zásuvku bych samozřejmě připojil stavební rozvadeč. Nechci ho tam nechávat. |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Černý Hynek Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #5 kdy: 08.03.2007, 19:57 » |  | 
 
 není žádný důvod proč nepoužít 4-kolíkovou zásuvku.Distribuční společnosti ( PRE,E-ON,ČEZ) z pochopitelných důvodů
 neuznávají pětivodičovou soustavu TN-S ale pouze čtyřvodičovou TN-C .
 Pokud tedy k elektroměru vede kabel CYKY 4x10 a od elektroměru také
 CYKY 4x10 ,  můžete na tento kabel namontovat zásuvku 400V 4 kolík.
 Budete se pohybovat pouze v soustavě TN-C .
 |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Štefan Beláň Karlovy Vary
 
  
  Offline 
 
 
  Chránič je chránič!
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #8 kdy: 08.03.2007, 20:28 » |  | 
 
 není žádný důvod proč nepoužít 4-kolíkovou zásuvku.Distribuční společnosti ( PRE,E-ON,ČEZ) z pochopitelných důvodů
 neuznávají pětivodičovou soustavu TN-S ale pouze čtyřvodičovou TN-C .
 Pokud tedy k elektroměru vede kabel CYKY 4x10 a od elektroměru také
 CYKY 4x10 ,  můžete na tento kabel namontovat zásuvku 400V 4 kolík.
 Budete se pohybovat pouze v soustavě TN-C .
 
 TO: Černý Než začnete šířit takové nesmysly a bludy, tak zvažte slova! |  
						| 
 Chránič chrání - jistič jistí. |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Černý Hynek Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #9 kdy: 08.03.2007, 21:40 » |  | 
 
 pane Beláň ,  nenapsal jsem bludy a už vůbec né nesmysl !!
 Nejsem zastánce 4p zásuvek ,  klasické provedení 5p a chránič je dokonalé, jen si myslím že zapojit zásuvku 400V do soustavy TN-C  je proveditelné !!
 
 |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Štefan Beláň Karlovy Vary
 
  
  Offline 
 
 
  Chránič je chránič!
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #11 kdy: 09.03.2007, 07:18 » |  | 
 
 TO: pane Beláň ,  nenapsal jsem bludy a už vůbec né nesmysl !!
 Nejsem zastánce 4p zásuvek ,  klasické provedení 5p a chránič je dokonalé, jen si myslím že zapojit zásuvku 400V do soustavy TN-C  je proveditelné !!
 
 
 TO: Černý Jistěže je to proveditelné! Zde se ale nevede diskuse o tom, co je teoreticky proveditelné, ale co je v souladu s platnými předpisy. To co jste navrhl je v s platnými předpisy v rozporu.   Proto jsem takto reagoval. Omlouvám se, pokud se vás to dotklo.    |  
						| 
 Chránič chrání - jistič jistí. |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jaroslav Hasala OSVČ
 
  
  Offline 
 
 Znojmo (JM)
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #12 kdy: 09.03.2007, 07:22 » |  | 
 
 V našem kraji (JM) je zvykem rozdělit PEN už v elektroměrovém rozvaděči a z něj tedy dále pokračovat pětižilový kabelem. Připadá mi  to výhodnější i levnější. Kabel CYKY 5Cx 6 je o něco levnější než CYKY 4Bx 10. Navíc v elektroměrovém rozvaděči je obvykle jednodušší přizemnit rozdělení PEN než v podružné rozvodnici. Nicméně jiný kraj....
 |  
						| 
 elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Georgis Fasulis 
  
  Offline 
 
 
  Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #13 kdy: 09.03.2007, 09:22 » |  | 
 
 To Jozef Haris: S 5. drátem si nedělejte starosti, elektrikář si s tím poradí. (Z PEN přípojnice elektroměrovéh o rozvaděče odvede k zásuvce 2 dráty - N i PE - z jedné strany připojí společně na PEN v elektroměrovém rozvaděči, z druhé strany je pak ukončí v 5-kolíkové zásuvce). Řešení pana Hasaly je sice opravdu nejlepší, ale z hlediska ceny a praktičnosti ne nejideálnější. Rozumím vám - Antoníček se jen půjčí po dobu výstavby. A na noc se bude schovávat a zamykat a na to je nejideálnější řešení, které jsem nastínil já. Námitka, že nemám jistotu, že tam někdo nestrčí něco přímo do té zásuvky si myslím neobstojí. Vždyť se nejedná o stavbu haly ale RD, vy budete jako stavebník odpovědný za to, že se zásuvka bude používat pouze jako přívod pro Antoníčka a po odpojení Antoníčka prostě vypnete hlavní jistič v rozvaděči. Přeji hodně štěstí při výstavbě. :-) |  
						| 
 G.F |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jozef Haris Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #14 kdy: 09.03.2007, 13:30 » |  | 
 
 O to mco napsal pan Karvánek budu uvažovat. Zásuvkovou skříň bych potom mohl použít v garáži. Kabel CYKY 5cx6 je sice levnější, ale mne se podarilo sehnat 4bx10 o hodně levněji. Nicméně      všem za jejich názory. |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jozef Haris Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #15 kdy: 23.03.2007, 16:11 » |  | 
 
 Tak už jsem si koupil skřínku s jističem a ochranou a mám na ní 2x230 a 1x 400 zásuvku na 5 kolík.  V pondělí mi zapojí hodiny a ted jsem zvědavej až mi na ni někdo připojí míchačku jestli mi to ochrana nevypne.    Mohl by mi někdo poradit jak zapojit přechodku na ze 5 kolíku na 4 kolik ? Myslím že bych to zvládl sám. |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	|  |