Josef Lukáš
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 09.05.2009, 09:52 » |
|
Chtěl bych ven na stěnu domu instalovat 1f zásuvku. V HDS není dost místa pro jistič a chránič a rozvody nemají PEN rozdělený na PE a N a tak bych chtěl postupovat takto. Do HDS umístit pouze 10 A jistič, kabelem 3G2,5 vést elektřinu do podružného rozvaděče se zásuvkou, vše s krytím IP67. V podružném rozvaděči umístit chránič a rozdělit PEN na PE a N. Vzdálenost mezi HDS a podružným rozvaděčem by byla 7 m.
Je to možné?
#117#
|
|
|
|
Miroslav Lampart
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 10.05.2009, 12:03 » |
|
Do HDS se ani žádné jističe zásuvek dávat nesmí!! Rovněž pro ochranu zásuvky nestačí jen jistič. Podle toho, co píšete, tak elektrotechnik a je vám na hony vzdálená. Nědělejte pokusy a zavolejte si odborníka. Přeji vám dlouhý život při plném vědomí.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #2 kdy: 10.05.2009, 12:17 » |
|
Zde jde ještě o to, co pan Lukáš myslí skříní HDS. Někteří si totiž myslí, že pod názvem "hlavní domovní skříň" se skrývá bytový rozvaděč.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Radek Kroutil
Offline
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
|
|
« Odpověď #3 kdy: 10.05.2009, 12:19 » |
|
Nevim, jestli si nepletete názvy, ale HDS je zkratka Hlavní domovní skříň a ta je před elektroměrem, tudíž by měla být zaplombována.. .. A protože je před elektroměrem, musí tam být síť TNC dle požadavků jakékoli distribuční společnosti. Zásuvku musíte táhnout z rozvaděče za elektroměrem nejen jištěnou jističem, ale i proudovým chráničem max 30mA. A i IP min x4. Nehodlám teď hledat v katalogech co je to za typ zásuvky s IP 67.... Je neděle Mimochodem vše v IP 67.... Zatim jsem ještě neviděl HDS s IP 67
|
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb. tel: 603234575 Email: elkr@elkr.czwww.elkr.cz
|
|
|
Miroslav Lampart
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 10.05.2009, 12:51 » |
|
To Radek Kroutil: Dobrý odborník (předpokládám, že odborník jste) se pozná i podle toho, že umí rozeznat, kdy je třeba poradit a kdy rději ne. Tím, že v některých případech neporadíte, možná zchráníte i nějaký ten život. Odborná porada naprostému laikovi, který ani neví co to píše, je stejně k ničemu, protože na něj mluvíte cizí řečí, které nerozumí, jako např. výrazy "síť TNC" nebo "chráničem max 30mA. A i IP min x4". Myslíte si, že ví, co to píšete, když neví ani co je HDS? Já nejsem zastáncem toho, aby se radilo vždy, každému a za každých okolností, protože i dobře míněná rada může být nebezpečná. Nezapomeňte, že aktivní kutil je horší než přrodní katastrofa a může být nebezpečný nejen sobě, ale i svému okolí. Ono se taky může stát, že zásuvka, která byla instalována podle vaši rady, někomu ublíží a kutil žekne: "Odborník Radek Kroutil mi to tak poradil a já to podle jeho rady udělal, tak on je vinen za to, co se stalo.". Nikdo není schopný posoudit výsledek vaší rady a jestli tazatel vůbec rozumí tomu, co jste napsal. Berte to jako moji dobře míněnou radu. Nemusíte s mým názorem souhlasit, ale myslím si, že by se tady našlo asi dost odborníků, kteří by mi mohli dát za pravdu.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #5 kdy: 10.05.2009, 13:22 » |
|
Ono to není tak jednoduché. Osobně mám velký problém s určováním určitých situací, kdy poradit a kdy ne. Když vezmu v potaz, že si dal tazatel takovou práci, vůbec najít cestu do diskuse a vypotit dotaz, pak toto vše svědčí o tom, že má nemalý zájem svůj problém vyřešit a to nějakým bezpečným způsobem. Z prvotního dotazu se toho o tazateli většinou moc nedozvíme. Pak se ale stává, že se z tazatele vyklube "jouda", který chce jen posvětit to, že by nejraději něco ošidil a ožulil na úkor kvality a bezpečnosti. Takže někdy je to opravdu těžké.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #7 kdy: 10.05.2009, 14:22 » |
|
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #9 kdy: 10.05.2009, 16:50 » |
|
Co je to " blbovzroně"?
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 10.05.2009, 21:31 » |
|
Tak pište "blbovzroně" Podrobně popsat jak si vypočítat jistič, podle čeho vybrat kabel, jak ho připojit, že modrý drát dát na svorku s modrými dráty,...
Z toho pořád ještě není zřejmé, zda to mělo být blbuvzdorně anebo blbovzorně
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 11.05.2009, 08:27 » |
|
Chtěl bych ven na stěnu domu instalovat 1f zásuvku. V HDS není dost místa pro jistič a chránič a rozvody nemají PEN rozdělený na PE a N a tak bych chtěl postupovat takto. Do HDS umístit pouze 10 A jistič, kabelem 3G2,5 vést elektřinu do podružného rozvaděče se zásuvkou, vše s krytím IP67. V podružném rozvaděči umístit chránič a rozdělit PEN na PE a N. Vzdálenost mezi HDS a podružným rozvaděčem by byla 7 m. Je to možné?
Nehledě na varování, která zde již uváděl kol. Lampart, tak jestli jste zkratku "HDS" použil správně, šlo by o neměřený, tedy tzv. černý odběr ! Prostě tak, aby to pochopil každý
To není vůbec prakticky možné. Znám dost lidí, kteří se nedostanou za obvod baterie+tlačítko+zvonek. Stejně tak, jako jiným (např. mně) zůstane asi navždy utajena např. teorie superstrun.
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #14 kdy: 11.05.2009, 09:16 » |
|
Radit je možno v každém případě. Někdy má však rada znít: Dejte od toho ruce pryč!
|
|
|
|
Josef Lukáš
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 11.05.2009, 09:54 » |
|
Pánové, omlouvám se za HDS. Měl jsem na mysli rozvaděč, ve kterém je umístěn hl. jistič, elektroměr a jednotlivé jističe pro okruhy v domě. Nový jistič bych samořjejmě přidal ke stávajícím jističům (za hl.jistič a elektroměr). Jde mi o to, zda mohu rozdělit PEN až v zásuvkové rozvodnici. Pro pána co nechce hledat v katalogu v neděli: chtěl bych použít zásuvkovou rozvodnici KAEDRA MKAE020310 od firmy Schneider.
|
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 11.05.2009, 09:59 » |
|
Měl jsem na mysli rozvaděč, ve kterém je umístěn hl. jistič, elektroměr a jednotlivé jističe pro okruhy v domě. Nový jistič bych samořjejmě přidal ke stávajícím jističům (za hl.jistič a elektroměr). Vy máte jističe pro okruhy v domě ve společném rozvaděči s elektroměrem ?
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
|