Lukyn
|
|
« kdy: 17.09.2008, 21:05 » |
|
Za kuchyňskou linkou mám stávající zásuvku 230V (L+PEN, hliník). Je z ní možno připojit pomocí flexo šnůry ( kabelu s vidlicí ) další zásuvky, která budou pevně zabudovany v kuchyňské lince.?
Respektive bych flexo šnůru zakončil v krabici s věnečkem a z ní potom roztáhl další dvě zásuvky.
|
|
|
|
|
Lukyn
|
|
« Odpověď #2 kdy: 17.09.2008, 21:29 » |
|
zásuvka bude každá na jiném místě a budou vidět - mají být zabudovány nad pracovní deskou v takovém přídavném dřevěném obložení.
|
|
|
|
|
|
Lukyn
|
|
« Odpověď #4 kdy: 17.09.2008, 21:53 » |
|
a kdybych ty zásuvky namontoval do instalačních krabic které se používají např. do sádrokartonu a jsou nehořlavé.
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #5 kdy: 17.09.2008, 21:55 » |
|
TO: Lukyn Hliník a navíc vodiče PEN? To v dnešní době v žádném případě. V prvé řadě zhotovte novou elektrickou instalaci a potom můžete provádět další rozšiřování instalace. Pro nábytek platí ČSN 33 2000-7-713Elektrická instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 713: Nábytek
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Lukyn
|
|
« Odpověď #6 kdy: 17.09.2008, 22:10 » |
|
pro p. Beláň Pokud použiji klasickou prodlužovačku tak je to v pořádku,ale pokud to chci řešit tak jak jsem popsal je to na novou elektroinstala ci ? ?? Já v tom nějak nevidím zásadní rozdíl.
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #7 kdy: 17.09.2008, 22:30 » |
|
TO: Lukyn Z čeho usuzujete, že při použití klasického prodlužovacího kabelu je všechno v pořádku. Nic takového jsem neřekl. Dokud nezhotovíte novou instalaci, je všechno snažení špatně. Takže znovu - vodič PEN a hliník je v každém případě nepoužitelné a nebezpečné, a tak začněte s novou instalací.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
Jan Alin
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 18.09.2008, 07:51 » |
|
to Beláň A tak nám při drobných úpravách a rozšířeních instalací vzniká problém co vše předělat a co ponechat původní.
Při dnešních cenách to vede jen k tomu že se práce provede načerno a zvonkovým drátem protože elektrikář u nové zásuvky řekne že je třeba předělat půlku bytu. Tak přijde Franta odvedle a u piva se ty dva dráty natáhnou, však ono to nějak dopadne. Jediný komu hrozí postih je ovšem ten elektrikář přesto že on ví jak to udělat postaru a bezpečně. Legislativa je v poslední době vůbec nějaká podivná viz malé rozvaděče, spotřebiče, VTZ a pod.
|
|
|
|
majitel_domu
|
|
« Odpověď #10 kdy: 18.09.2008, 09:20 » |
|
...a vedle toho zatím není žádný právní dokument, který by řešil rekonstrukci alespoň těch "nejhorších" starých rozvodů
A tak nám při drobných úpravách a rozšířeních instalací vzniká problém co vše předělat a co ponechat původní.
Ono by zcela stačilo, pokud DS v rámci pravidelné výměny elektroměrů prostě výměnu u prastaré instalace neprovedou. Jenom by byla polovina republiky bez proudu a RZ/DS bez části příjmů. Pokud vidím dřevěný vesnický rozvaděč vydrátovaný zvonkovým drátem v bavlně a v něm statický elektroměr ČEZu s fungl novou plombou, ztrácím zbytky snahy dělat cokoliv pořádně.
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #11 kdy: 18.09.2008, 09:31 » |
|
TO: majitel_domu Kolikrát se setkávám při opravách a revizích že není např. u dvojtarifu jištění HDO a je napojeno přímo z 3F jističe A a to už několikrát byl měněn elměr!! Nebo HDO a nic nespíná /žádný stykač např. boileru apod./ a to je desítky roků v provozu.....po př. kontakty relé jsou kombinačkami spojeny "natvrdo" takzv. zkrut !...je to kolikrát děs a hrůza....
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Otakar Dosbaba
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 18.09.2008, 10:42 » |
|
Myslím, že nebyl zpočátku správně pochopen Lukynův dotaz. Samozřejmě, že správné je udělat novou instalaci celého vedení. Nicméně, pokud bych pouze v kuchyni vylepšoval a nebo měnil jen kuchyňskou linku, asi bych to nepojal natolik, že bych předělával celou instalaci za ní. To by totiž dávalo smysl, pokud bych předělával celou kuchyni. Pak bych však rekonstruoval i elektroinsatal aci dotčené místnosti. Protože by však byla ta stávající nedostačující a v TN-C Al, neobešlo by se to bez sekání, prášení a dalšího bordelu. No, a když už zabordelený byt, tak raději jen jednou, tj. s kompletní předělávkou elektriky celého bytu, rozvaděče, případně ještě přesunem ER rozvaděče do pilíře v plotu atd. ... Takže montáž kuchyňské linky se rázem změnila z počáteční investice do 10 tis. Kč na 50 - 100 tis. Kč, nutnost značného omezení bydlení či spíše přechodného přestěhování rodiny někam a dalších nezanedbatelný ch komplikací... Být tedy Lukynem, byla by mi rada, požadující výměnu celého přívodu ve zdi v tomto případě asi na hovno, byť s vědomím, že to tak má být.
Kompromisem by tedy mohlo být řešení spočívající v demontáži stávající zásuvky. Ta by byla nahrazena dvěmi Wagosvorkami L a PEN. Kabelem CYKY 3C (3J) *2,5 by pokračovalo vedení k vestavěným zásuvkám v kuch. lince, instalovaným v krabicích KI 68 L. Že by ve Wagovce PEN byl zapojen současně modrý N a zeleno/žlutý PE snad nemusím rozepisovat, zrovna tak jako potřebu namáznutí přívodních Al vodičů ALU pastou. Kabel CYKY, vedoucí z krabice po odstraněné zásuvce je nutné řádně zajistit proti vytržení. Zavíčkování krabice se spojem je pak vhodné provést cemvinovou tepelně izolační podložkou řady PI 80. Předpokládám, že je stávající zásuvka skryta za deskou nové kuchyňské linky.
Vím, že toto řešení nesklidí obdiv u RT, avšak v dané situaci je to asi lepší, než to látat bez valných znalostí v elektrotechnic e šuplíkovými zásobami.
|
|
|
|
Vladimír Kadlec
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 18.09.2008, 14:43 » |
|
To Schwarz: Tím, podle vás, chybějícím právním dokumentem je zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, který ve svých paragrafech 28 a 29 ukládá odběratelům (chráněným i oprávněným zákazníkům) povinnost udržovat svá odběrná zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám. Takže právní dokument tu je, jde pouze o to, kdo by měl zajistit jeho aplikaci. V tomto směru má legislativa trochu mezeru. Pravidelné revize bytů se tu již probíraly, zatím je to pouze ve formě důrazného doporučení (např. při změně vlastníka, sazby apod.)
To Dosbaba: To je asi opravdu rada, kterou chtěl tazatel slyšet.
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 18.09.2008, 14:56 » |
|
...zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, který ve svých paragrafech 28 a 29 ukládá odběratelům (chráněným i oprávněným zákazníkům) povinnost udržovat svá odběrná zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám.
Bohužel neříká, kterým právním předpisům a kterým technickým normám. Platí tedy, že těm, které jsou pro něj závazné i bez zákona 458/2000 Sb - jako kdyby nebyl
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Lukyn
|
|
« Odpověď #16 kdy: 18.09.2008, 17:53 » |
|
pro Otakar Dosbaba
pochopil jste mě zcala přesně.Nebudu kvůli nové kuchyňské lince do které potřebuji namontovat dvě zásuvky předělávat celou elektroinstala ci. Jenom doplním,že stávající zásuvka zústane přístupna po otevření spodních dvířek skříňky - nebudou totiž namontovány tzv. záda skříňky. Je tedy možné zústat u původní myšlenky,tedy zásuvku ponechat a z ní pomocí originál zakoupené flexošňůry 3*2,5 rozvést ty dvě zásuvky ? Resp. jednu a druhou dopojit z první pomocí CYKY 3C (3J) *2,5. S linkou se bude ještě časem hýbat a měl bych tedy možnost dvě nově zabudované zásuvky lehce odpojit od elektroinstala ce. Nebude mít takové spojení tedy přes flexošnůru/vidlici velký přechodový odpor, je to použitelné??
díky za příspěvek k věci.
Lukyn
|
|
|
|
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 18.09.2008, 19:44 » |
|
Vaše elektroinstala ce je stará desítky let, a je navržená pro svoji dobu: spotřebičů bylo méně, s menším příkonem, méně užívané a sdružením ochranné i silové funkce do PEN méně bezpečná. Dnes po těch letech svorky a ani vodiče už nejsou co bývaly. Vy nyní plánujete na tuto instalaci prababičku napojit množství nových zásuvek a samozřejmě také množství nových spotřebičů, pro které nebyla dělaná ani v dobách svého mládí. Ano obě varianty jsou možné jak správně píše Otakar Dosbaba a stejné řešení najdete v tisícovkách domácností, ale nebude to bezpečné podle současných měřítek, jak vás správně upozorňuje Štefan Beláň. Vytáhněte 20 let staré auto do světa, vytáčejte ho do červených čísel... ano bude to fungovat. Ale jak dlouho?
|
|
|
|