TO: Pepa123
No tak teď už je to jasnější.
Výkon 2000W je na 1 fázové napojení celkem v pořádku. Hliníkový kabel by musel být 16 mm2, takže kabel Cu. Předpokládám, že kabel bude uložený v zemi.
Minimální průřez na 100m je CYKY 3x4,0 mm2
(zapomeňte na dvoužilový!). Nevím k jakému účelu mají sloužit zásuvky. Pokud Vám stačí 16A (3600W), je možné jistit celý obvod 16A, ale na zásuvky Vám už zbývá jen cca 1600W.
Pokud chcete větší výkon, je nutné použít kabel CYKY 3x6,0 mm2 a přívod jistit větším jističem (např. 25A). V tomto případě musíte každé svítidlo a každou zásuvku při odbočení jistit (svítidla 6-10A, zásuvky 10-16A).
Zvážil bych, zda nebude v tomto případě (větší výkon) vhodnější použít 3fázové napojení kabelem CYKY 5x4,0 mm2 a nebo 5x6,0 mm2.
PS: Nezapomeňte, že je nutné v každém případě použit proudový chránič 30 mA.