Prodlužovací přívody a adaptéry s přepěťovou ochranou Prodlužovací přívody a adaptéry s přepěťovou ochranou. Výrobce uvádí: Energetické a telekomunikačn í sítě jsou neustále vystaveny rizikům rušení a přepětí různého druhu, která jsou často příčinou poruch a vadné funkce různých elektronických zařízení. K účinné ochraně nákladných elektronických zařízení před poškozením nebo zničením používejte speciálně vyvinuté přístroje ACAR a AXON, zajišťující bezpečnost a ... Související ... ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde! Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Jak často používáte vícezásuvky s přepěťovou ochranou?
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 31.01.2023, 19:02 » |
|
Vidím to trochu jinak než kolega Lovacký
Varistor, který je na úrovni stupně D, používají dost často zodpovědní výrobci na vstupu zařízení
A z hlediska možného zapálení (dřevěné skříně, police, lina, parket, koberce,...) je zodpovědnější, když je přívod jištěn v přístroji trubičkovou pojistkou (nebo tenkou cestičkou na DPS), než když tam jen jištění zásuvkového okruhu jističem B16 nebo dokonce C16. Ten ACAR 504WF používáme dost často ve skříních Rack, tam pojistky jsou, ale je mnoho výrobků, kde jde přívod natvrdo na varistor(y) a vím o případu, kdy s jistou pravděpodobnos tí při bouřce začalo hořet právě od "psa s ochranou"
|
|
|
Zaznamenáno
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #5 kdy: 02.02.2023, 10:18 » |
|
Podľa môjho by posledný stupeň SPD pre predlžovačky mala výrobková norma zaviesť jak povinnosť..
Poslední stupeň je stejně k ničemu (vyhozené peníze) když nejsou alespoň dva předchozí stupně! Musí být koplexní postupná ochrana! (Snižování napětí) Už jsem viděl takovou vícezásuvku po úderu blesku do ulice, ani ne do domu! Zničená přepěťovka i přístroje její chráněnou!
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 02.02.2023, 11:23 » |
|
Vždy je otázka co chcete chránit a za jakou cenu budete takovou ochranu realizovat. A také jaká je pravděpodobnos t výskytu přepětí. A každé technické řešení má určité limity, proti čemu může spolehlivě chránit a kdy už je to neúčinné. Na jedné straně je ideální stav, kdy jsou v objektu instalované koordinované přepěťové ochrany, funční hromosvod a objekt je vybaven odpovídajícím zemničem. Na druhé - stav, kdy je potřeba nějaký citlivý nebo provozně důležitý spotřebič a okolní podmínky mají k ideálu daleko. Klasické spotřebitelské schema je pořídím elektrický spotřebič který je trvale připojen ve stand-by režimu k síti. Vlivem přepětí za několik let odejde. Spotřebitel se začne ptát co s tím? Reklamace neuznaná, elektrikář řekne nainstalovat přepěťové ochrany, pak se z toho vyklube rekonstrukce elektroinstalc e v celém domě a chtělo by to ještě napřed pořešit nový hromosvod a zemnič... V reálu to může být investice v řádu statisíců a práce na několik let. Pak přichází ke slovu provizoria, přepětové ochrany vestavěné do vícenásobné prodlužkym adaptéru atd. Důležité je předjištění instalované před přepěťovou ochranou. Reakce jističe je pomalá, nevyhovující . Vhodné předjištění může eliminovat případy devastace takové prodlužky vlivem velkého bleskového proudu. Vícezásuvky s vyměnitelnýma pojistkama existují ale jsou spíš vyjímkou. A také není pojistka jako pojistka, obyčejná trubičková není pro vysoké napětí vhodná, lepší jsou pojistky plněné pískem.
|
|
|