Filip Horáček
Nic není samosebou ...
*
Offline Offline



Apple fan running, GTD, TM, Omnifocus, Evernote ..


« kdy: 01.11.2023, 08:02 »

Úvaha: Zásuvky jako elektrické pasti v domácnosti
    Elektrická zásuvka může vypadat jednoduše, ale skrývá v sobě mnoho tajemství. Malá chyba v zapojení může mít vážné následky. Ačkoli se může zdát, že zapojení je snadné, je důležité věnovat pozornost detailům a vždy se ujistit, že vše je správně. Nikdy nepodceňujte význam správného zapojení a vždy buďte ostražití. Bezpečnost by měla být vždy na prvním místě. To jsou ta známá obecná varování. V praxi je to bohužel tak, že uživatelé nejen že zapojení podceňují ve jménu "pouchých několika vodičů",  ale také při běžném užívání a zapojování spotřebičů nevěnují více pozornosti než obvykle. Co se tedy může na zásuvce udělat špatně?
   

    Související ...
    ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde!
   



   
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Proč jsou zásuvky v domácnosti jako elektrické pasti?
   
Zaznamenáno
Vit Pivonka
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 01.11.2023, 10:05 »

Největší past vidím v tom, že je stále často elektrikář považovaný za "drahý luxus" a stále panuje mezi spoustou lidí názor typu "zapojit zásuvku přece zvládnu taky". Jako, jo, technicky to problém není. Ale ty následky Úsměv

Jakou největší prasárničku jste kolegové, potkali v běžné domovní zásuvce? Úsměv
Zaznamenáno

Automatizace v průmyslu, systémové instalace, KNX, MaR. E2A. Zaměstnanec, podnikatel, filantrop, zahradník hrdý otec a huba nevymáchaná.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 01.11.2023, 10:24 »

Citace
Jakou největší prasárničku jste kolegové, potkali v běžné domovní zásuvce? Úsměv

Celkem je dost vidět v bytech, kdy se mění sám bydlící zásuvky, že není propojen kolík PE u zapojení TN-C.Staré 2 vodičové vedení.
Už jsem to několikrát viděl ! zle Zásuvka nová .....a blbě zapojená!
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Vit Pivonka
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 01.11.2023, 10:26 »

Celkem je dost vidět v bytech, kdy se mění sám bydlící zásuvky, že není propojen kolík PE u zapojení TN-C.
Už jsem to několikrát viděl ! zle

Souhlas. Úsměv
Zaznamenáno

Automatizace v průmyslu, systémové instalace, KNX, MaR. E2A. Zaměstnanec, podnikatel, filantrop, zahradník hrdý otec a huba nevymáchaná.
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #4 kdy: 01.11.2023, 10:27 »

Víťo, podobně jako vtom článku, vidím nebezpečí v tom, že existují elektroinstala ce, které se "samy" vyvíjí dle okolností. Neexistuje dokumentace a každý si na ní upraví, co potřebuje. O tři ulice dál u jednoho souseda chtěl poradit ale když jsem uviděl ty kombinace vodičů v zásuvkách, tak to nemělo jiné řešení, než utéct. Tam nebylo dobře vůbec nic.

Ale myslím, že taková zvěrstva znají všichni dobře!

Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Martin Babrňák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 01.11.2023, 10:31 »

u ségry byla při rekonstrukci kuchyně předešlím majitelem napojena myčka tak, že ze zásuvky která byla mimochodem na konci celé větve, byla vytažena 3 žíla na jejíž konec napojili zástrčku a do té napojili onu myčku. Celí ten okruh byl v hlíně v soustavě TN-C a procházel celkem přes 4 zásuvky a na cestě do toho byla ještě zapojena lednice a jednou za čas se některá z těch zásuvek použila pro vysavač.

Asi nemusím říkat proč mi bylo hned jasné kde je problém když mi volala, že jí najednou přestal jít vysavač a zásuvka je podivně horká.

Celé se to pak překopalo při nové rekonstrukci kuchyňské linky kdy se pro myčku natáhnul čistě samostatný přívod.
Zaznamenáno
Vit Pivonka
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 01.11.2023, 10:39 »

Víťo, podobně jako vtom článku, vidím nebezpečí v tom, že existují elektroinstala ce, které se "samy" vyvíjí dle okolností. Neexistuje dokumentace a každý si na ní upraví, co potřebuje. O tři ulice dál u jednoho souseda chtěl poradit ale když jsem uviděl ty kombinace vodičů v zásuvkách, tak to nemělo jiné řešení, než utéct. Tam nebylo dobře vůbec nic.

Ale myslím, že taková zvěrstva znají všichni dobře!

Je to tak - nejen že není dokumentace (ostatně, v domovní instalci - kdo ji má a ještě k tomu aktuální..). Jednak se svépomocí rozšiřují okruhy bez omezení a druhak se často nerespektují předpisy a doporučení. Asi nejhorší prohřešek není z mého z mého pohledu fakt, že si laici rozšiřují okruhy (oni to často udělají i dobře, zejména v novějších intsalacích) - jen si bohužel "nikdy" nevolají revizáka.
Přitom taková dobrovolná reize na pár vývodu v rodineném domku není nic drahýho.

A jedna rána mezi "nás" .. všichni okolo tvrdí, že sehnat elektrikáře nejde. Mno pak chápu, že si to zapojují sami .)
Zaznamenáno

Automatizace v průmyslu, systémové instalace, KNX, MaR. E2A. Zaměstnanec, podnikatel, filantrop, zahradník hrdý otec a huba nevymáchaná.
Jiří Blažej
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 01.11.2023, 11:10 »

A pak přijde odborník, krabičku utopí tak, že na uchycení strojku musí použít vruty délky 30mm a tím vrutem potom poškodí izolaci na fázovém vodiči. To pak máte na vnitřním kovovém rámečku schováno překvapení. Není divu, že se to pak někteří lidé rozhodnou spáchat sami...
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 01.11.2023, 12:16 »

...
Jakou největší prasárničku jste kolegové, potkali v běžné domovní zásuvce? Úsměv
Jak se už objevilo od kolegů - nepřipojený PE kolík

A pak krásná nová dvojitá zásuvka ABB s natočenou horní částí, aby tam šly úhlové vidlice.
Na to přece nepotřebují elektrikáře, takže pan domácí pomačkané. lehce zoxidované Al vodiče tak, jak byly pod šroubky u staré zásuvky, nacpal do bezšroubových svorek...
U elektrické trouby životnost asi "3 obědy"...  zle
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 01.11.2023, 12:53 »

V diskuzi je hned vedle aktuální vlákno "Lze revizí spolehlivě odhalit nedotažený šroub středního vodiče v 1F zásuvce?".  Prasáren se dopouštějí jak profíci tak laici. Možná že u laiků je častější jev, kdy tak konají z neznalosti nebo, že jim chybí řemeslná zručnost. Nabízí se tu určitá analogie s tím, že málokdo si sám pro sebe ze své vůle  uvaří hnusné jídlo - většinou to tak dopadne když něco podcení nebo nezvládne) Profesionál většinou ví, jak se to má  udělat správně ale z nějakých důvodů práci ošidí, prostě maximalizuje krátkodobý zisk na úkor kvality.
Zásuvka je ta část elektroinstala ce, která bývá nejvíce mechanicky namáhaná a v případě  výkonově náročných spotřebičů nejen mechanicky ale i tepelně.
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 01.11.2023, 16:05 »

Krom již jmenovaných, taky například použití zásuvky u bojleru 2kW a více, přehození L a N, staré zásuvky (ještě bez samozhášivého plastu) na hořlavých materiálech, špatně zasádrované krabice pod zásuvkou, kdy jde ze zdi vše i s krabicí, špatně usazená zásuvka, kdy prostě nedrží, nekvalitní zásuvky z BAU, kdy vodiče nedrží pod plíšky, nebo šroubky.
Pak můžeme mluvit o zásuvkách s ulámanými víčky, prasklými kryty, strhanými nebo vytrženými  šroubky krytů. Zásuvky v trubkovaných instalacích, kde se sráží vlhkost, kolíky zásuvek zapatlané barvou, zaprášené strojky kde nefungují clonky a do zásuvky se jen těžko strká vidlice, pokud se to vůbec podaří.
Zásuvky venku bez potřebných vlastností, ....

No, těch chyb se nechá udělat nečekaně mnoho.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 01.11.2023, 17:18 »

Zásuvku dokáže blbě zapojit i to, co si říká elektrikář, stejně tak ji může vzorově zapojit šikovný kutil.
Největší zvěrstva dokážou napáchat patlalové z obou skupin, když provádí "rekonstrukci" instalace v hliníku výměnou strojků. Původní zapojení porcelánového strojku by často vydrželo dalších 20 let, ale touha po novém designu přes polsko importované čínské zásuvky je silnější.


jen si bohužel "nikdy" nevolají revizáka.
Přitom taková dobrovolná reize na pár vývodu v rodineném domku není nic drahýho.

A kolik znáte RT, kteří svou práci dělají zodpovědně, berou i malý štěky a mají čas ještě letos?
Já žádného a to jich znám dost. Větší část má stálou klientelu a štěky je jen zdržují, tak raděj schválně vopálí cenu, pak jsou tu tací, kteří se podepisují jen pod dílo svojí firmy (neřeším že někteří bez fyzické přítomnosti) a konečně sorta stolních razítkovačů, kterým stačí poslat fotku a za cenu lidem stravitelnou dodají prefabrikovano u RZ, pro pojišťovnu dostačující.
A reálně pod 5k s dopravou, časem stráveným bádáním nad instalací bez dokumentace a vypracováním zprávy to dělat nejde.
No a teď si vemte, že ještě dnes dostávají lidi za práci míň, jak 20k.
Tady je ten důvod, proč lidi šetří na řemeslnících. Oni by si tu zásuvku i vyměnit nechali, ale pak nebudou mít co žrát.
Zaznamenáno
Michal Čeleda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 02.11.2023, 11:20 »

Narazil jsem na staré "klasiky" (jako je v prvním příspěvku, jen dvojzásuvka). Kolík je roznýtován v plíšku, ale únavou nebo častým používáním zásuvky se částečně uvolnil. TN-C, zásuvka zapojena správně.
Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 02.11.2023, 13:00 »


Narazil jsem na to u staré "klasiky". Kolík je roznýtován v plíšku, ale únavou nebo častým používáním zásuvky se částečně uvolnil. TN-C, zásuvka zapojena správně.

To je známý problém a u mnoha dnešních moderních zásuvek se projeví velice brzy, kdežto u klasiky až po 20 létech používání. Problém způsobují některé, zejména úhlové vidlice, mimo sil působících v ose kolíku bývá zásuvka namáhána i stranově a kolík se nejen vytahuje, ale také vyviklává, o to rychleji se uvolní.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jozef BABJAK
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 02.11.2023, 18:13 »

Kolega sa rozhodol, že ušetrí za elektrikára, z ktorého sa nakoniec vykľul iba odvážny murár/zedník, a v zrekonštruovan om byte si zásuvky zapojil sám, veď je predsa len celkom zručný a  je "technický typ". Vedenie ťahané 3J2,5Cu, poctivo zapojené, hnedá vľavo, modrá vpravo, zž na kolík. ALE "technický typ" to pozichroval, pre každú zásuvku starostlivo vyrobil maličkú klemu, ktorou "pre istotu" prepojil kolík s N, lebo on vie, že sa to má.

Ja som bol do problému zainteresovaný až mnoho mesiacov po dokončení rekonštrukcie, keď mimochodom ako zábavný fakt spomenul pri nejakej diskusii: "My sme museli prúdový chránič obísť, lebo nám stále padal, a môj 'elektrikár' nevedel prísť na to, prečo."
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 02.11.2023, 20:43 »

Dle mého názoru, je správné zapojení zásuvky triviálnost, každý kutil to může zvládnout velice dobře.
Ovšem doprovodná fotografie k článku zobrazující naprostý top.zásuvky co kdy byla vyráběna považuji za naprostý amatérismus autora.
Namísto vzletných slov o pastích by to chtělo větší technický rozhled.

Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 02.11.2023, 23:17 »

doprovodná fotografie k článku zobrazující naprostý top.zásuvky co kdy byla vyráběna považuji za naprostý amatérismus autora.


Doprovodná fotografie je dnes grafickou vycpávkou textu publikovaného kdekoliv na internetu a když je článek o tom jak v Praze nasněžily 2 cm sněhu, tak to redakce doplní ilustrační fotkou vánice z hor. Už jsem asi otupěl.
Nicméně na tom hodnocení vyobrazené zásuvky se shodneme, tady myslím že by se lemplovi strhnout závity jen tak nepovedlo.
Předchůdce tohoto modelu zas považuji za dizajnový skvost 60. let a je z dílny legendy průmyslového dizajnu, od Stanislava Lachmana. Ač je to ekonomický nesmysl, už jsem několik takových kousků restauroval. (pro své potřeby)
Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 03.11.2023, 08:33 »


Ovšem doprovodná fotografie k článku zobrazující naprostý top.zásuvky co kdy byla vyráběna považuji za naprostý amatérismus autora.
Namísto vzletných slov o pastích by to chtělo větší technický rozhled.



To vám vysvětlí každý odborník na reklamu. Čím větší kravina, je jedno zda v textu nebo na obrázku, tím víc lidí přitáhne. Je to jen o tom, k čemu se kdo propůjčí, stejně jako u modelek, která kolik té nahé kůže ukáže a kde.

Dle mého názoru, je správné zapojení zásuvky triviálnost, každý kutil to může zvládnout velice dobře.

Je, ale je třeba znát také trochu teorie. Smutné však je, že ji nezná ani elektrikář, viz příběh kol. Babjaka.


Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je třeba jistit zásuvku umístěnou na balkoně proudovým chráničem?
 Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak pospojit průběžnou dvojzásuvku?
 Jaká má být výška venkovní zásuvky od země pro případ zavátí sněhem?
 Jak řešit instalaci zásuvek do dřevotřískové desky?
 Potreboval bych "zasuvkove plato" s vypinacem, existuje ?
 Jak správně zapojit zásuvku s chráničem do obvodu sítě TNC?
 Kdy nemusí být zásuvka zapojena přes proudový chránič?
 Existuje nějaký předpis nebo norma jak má být správně zapojena ss zásuvka?
 Musí být zásuvky ve školních učebnách pouze přes proudové chrániče?
 Ako je správne zapojená zásuvka (zásuvky), keď je to v smyčke?
 Dá se zkontrolovat správně zapojená zásuvka multimetrem?
 Jak propojujete vícenásobné zásuvky (např. v pětirámečcích) ?
 Jak smyčkovat zásuvky v několikanásobných rámečcích?
 Musí být motorová zásuvka 63A zapojena přes proudový chránič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kde je předepsáno bezpečnostní zaslepení zásuvek?
 Jaké jsou podmínky pro zapojení zásuvky 230V umístěné na stroji?
 Ako riešite pripojenie ž/z vodiča CY4 ochranného pospájania v zásuvke?
 Mohu použít N vodič z 1f zásuvky pro 3f+N+PE?
 Jak správně odbočit vodič PEN v zásuvce?
 Jaké jsou normy na zásuvkové obvody v Německu?
 Lze napojit zásuvku ze světelné krabice?
 Jak zapojujete zásuvky 3f/32A v budově s hlavním jističem 25B/3 ?
 Jak moc byste věřili takovému čtyřnásobnému adaptoru?
 Znáte podrobně bohatý sortiment zásuvek a vidlic Mennekes?
 Lze zvýšit bezpečnost a menší poruchovost u takto zapojené zásuvky?
 Be visionary – s řadou VISIO jste na správné cestě!
 B&B ELEKTRO: PLEXO 66 zásuvka IP66
 Dle jaké normy se posuzuje závada zásuvky 230V?
 Která norma řeší redukce nebo dimenzování zásuvek?
 Zásuvkové obvody a zařízení pro bezpečnostní účely ve zdravotnických prostorech
 Poloha kontaktů v zásuvce a vidlici
 Máte přehled o domovních přístrojích GIRA?
 Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
 TIP na vestavnou zásuvku NAUTILUS IP68, 16A/230V s víčkem na pásku.
 Zvláštní požadavky na zásuvková spojení
 Jaké je správné řešení výměny zásuvky v panelovém domě?
 Novinka! Krabice OBO pro instalaci zařízení pro instalaci třípólové nebo pětipólové zásuvky CEE
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
 OBO: Katalog Systémů instalačních přístrojů EGS 2019-20
 Do jaké krabice se montuje zapuštěná 3f zásuvka?
 Mureva Styl: Odolné a stylové venkovní zásuvky a vypínače v sortimentu K&V ELEKTRO
 HAGER boduje se svou poslední řadou vypínačů LUMINA
 Jakou máte zkušenost s údržbou se zásuvkami v energetických zemních sloupcích?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je možné nově montovat 3+PE zásuvky?
 Výběrový vějíř vypínačů a zásuvek HAGER 2022
 Zásuvkové kombinace N.G. Elektro
 Jaký zkratový proud očekávat u zásuvky 125A?
 Schneider Electric představuje novou řadu vypínačů a zásuvek UNICA 2022
 Návod k instalaci vidlic a spojek QUICK-CONNECT
 Jak často používáte vícezásuvky s přepěťovou ochranou?
 Najdete co je na této zásuvce špatně?
 Zásady připojování zásuvek 230V včetně ochranných vodičů
 Nač pamatovat i při jednoduchých opravách elektrického zařízení?
 Doporučujete do historických interiérů dobový design ovladačů osvětlení?
 Setkali jste se sortimentem zásuvek a vypínačů Tympol v praxi?
 Instalační sloupy řeší napájení hladových pracovišť
 Jaké jsou možnosti přivést 230V ke stolům uprostřed místnosti bez prodloužení?
 ABB: Zásuvka 6619 nové vlastnosti ve starém kabátu
 Můžete mi vysvětlit vztahy 500V vůčí zemi a fází?
 Ake platne normy urcuju hornu hranicu pre 1 fazove zariadenia?
 Proč při vypnutém stavu není u spínacích hodin odpojena fáze, ale prac. vodič?
 Proč a na základě čeho se doutnavka rozsvítí při správném sledu?
 Ostrá fáze se připojuje na horní nebo na dolní svorky jističe?
 Není nebezpečné "rozfázovat" jednotlivé obvody bytové instalace?
 Jak zajistit připojení fází na vn ve správném sledu?
 Jaké má být pořadí fází u podružného 3f elektroměru?
 Jaká ČSN řeší použitelnost zásuvky rozbočovací otáčející fázi?
 Jde ze dvou fází udělat tři?
 Čím jsou dány hodnoty napětí proti nule a mezi fázemi?
 Ako rozdelit v rozvadzaci 3 fazy medzi okruhy ?
 Jsou fáze v celé Evropě synchronizované?
 Prehodili by ste fázu v zásuvke zprava doľava za cenu nedodržania farby vodičov?
 Jak zjistit sled fází zkoušečkou SN4 ?
 Jaké znáte metody určování sledu fází ?
 Nevíte někdo o nějakém indikátoru sledu fází s odběrem do 30mA?
 Jak rychle zjistit chybějící fázi na vn straně?
 Jaké značení vodičů předcházelo L1/L2/L3?
 Jaké je napětí mezí 3mi spojenými fázemi a nulou?
 Proč je u AC sítě proti sobě fáze/zem a ne fáze/fáze?
 Musí být v žárovkové objímce fáze na spodním kontaktu?
 Jaké je správné barevné označení fází?
 Existuje nějaká možnost sloučení tří fází do jedné, pro nabíjení elektromobilu?
 Je správně 3x230V nebo 3X400V?
 Proč má zásuvková zkoušečka Parkside fázi vpravo?
 Fáze vlevo, vpravo nulák, vážně to nikdy nebylo upravené nějakou normou?
 Proč je fáze propojena s pracovním vodičem?
 Jak funguje jednopólová fázovací souprava?