Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Je dvojzásuvka považovaná za jeden zásuvkový obvod nebo dva?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je dvojzásuvka považovaná za jeden zásuvkový obvod nebo dva?  (Přečteno 20853 krát)
Tomáš Jirásek
OSVČ
*
Offline Offline



« kdy: 11.12.2019, 21:45 »

Přidám k tomuto tématu další otázku. Co se považuje za 1 zásuvku? Dvojzásuvka je jasná dle normy, ale co taková hnízda po 2-5 zásuvkách v rámečku?. Když se mi kdysi kolega revizák chlubil, jak si pěkně zrekonstruoval kancelář a naflákal tam asi 25 zásuvek na 1 obvod do několika hnízd. Tak jsem se podivil nad tím, že má být 10 zásuvek na jeden obvod. Řekl, že hnízdo se počítá jako 1 zásuvka, i když je jich tam vlastně třeba 5 v rámečku. Podle této teorie bych mohl instalovat třeba 50 zásuvek po 5 kusech v 10 hnízdech. Je to absurdní představa, ale v reálu ne až tak neobvyklá, když si vezmeme, kolik prodlužovaček a rozboček dokáží laici použít v domácnostech či v kancelářích pro trvalé zapojení spotřebičů a ke všemu v průřezu vodičů 1,5mm2.
Zaznamenáno
Heinrich
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 11.12.2019, 22:12 »

1x přístroj (ať již jednozásuvka nebo dvojzásuvka, popř. i trojzásuvka, pokud existuje) = jedna zásuvka >> počítá se dle počtu "sad" přípojných kontaktů (L+N) zapojených v jednom okruhu.

Tudíž např. 5x zásuvkový přístroj ve společném rámečku se tím pádem počítá jako 5 zásuvek.
Zaznamenáno
Tomáš Jirásek
OSVČ
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 11.12.2019, 22:19 »

1x přístroj (ať již jednozásuvka nebo dvojzásuvka, popř. i trojzásuvka),  = jedna zásuvka >> počítá se dle počtu "sad" přípojných kontaktů (L+N).

Tudíž např. 5x zásuvkový přístroj ve společném rámečku se tím pádem počítá jako 5 zásuvek.


Také to tak beru, ale vysvětlujte to člověku s vyšším odborným vzděláním v elektrooboru a navíc reviznímu technikovi...:-))
Zaznamenáno
Heinrich
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 12.12.2019, 00:58 »

.....ať již jednozásuvka nebo dvojzásuvka, popř. i trojzásuvka, pokud existuje = počítá se jako jedna zásuvka v okruhu.....
Nicméně, když už to zde bylo nakousnuto, kdo a proč vlastně určil, že jedno a dvojzásuvka je z pohledu "kusovosti" totéž, tedy, že se budou počítat jako jeden kus? Není to třeba z důvodu nejčastěji používaného propojovaní "smyčkováním"? = tj. pro omezení max. počtu možných přechoďáků, potencionálně vznikajících v každém spoji, nejvíce se pak logicky projevujících při zapojení silové zátěže do poslední zásuvky v okruhu (např. el. radiátoru s vysokým příkonem apod.)  
Čistě hypoteticky: Protože, pokud by ona výše zmíněná "zásuvková hnízda s pěti přístroji v rámečku" byla ke kmenovému kabelu připojena formou "odbočení",  např. pomocí tříwagovky (vstup / odbočka do hnízda / výstup),  potom by, až do počtu šesti hnízd (celkem tedy dohromady 30 zásuvek v okruhu!!),  i u té nejvzdáááleněj ší zásuvky byl de facto zcela shodný počet přechodů, jako u deseti přístrojů, klasicky prosmyčkovanýc h do série. Nebo se pletu? (Ostatní aspekty tohoto zapojení teď záměrně pomíjím)
Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 12.12.2019, 08:16 »

S argumentom o ramcekoch plne suhlasim, namiesto sluckovania preferujem wago v krabici pod zasuvkou, kvoli zasuvkam potrebnym pre audio / video zariadenia okolo TV som to riesil 8 nasobnou svorkou a kratkymi odbockami k jednotlivym zasuvkam vo viacnasobnej krabici.
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 12.12.2019, 12:09 »

Proč se vždy najde někdo, kdo musí za každou cenu se vším vychc...t?
Svorky WAGO jsou pak schované pod strojky zásuvek a při revizi k ním není bez vyndání strojku přístup. To vždy někdo vymyslí zlepšovák, na který ostatní doplácí. A přitom je to tak jednoduché.... .vše už bylo vymyšleno, na vše jsou jasné postupy.
Navíc je to v rozporu s nařízením vlády č.101/2005 Sb, příloha 2.1.5, která hovoří o nutnosti přehledného provedení elektroinstala ce, což se v případě schovaných spojů říci nedá.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 12.12.2019, 12:38 »

Je to o citu pro hru.
Např.
1. Okruh s deseti zásuvkami smyčkov.
2. Ten samý okruh, ale s okružním vedením
3.dva okruhy po pěti zásuvkách pod jedním jističem

Furt bude 10 zásuvek, ale bezpečnost jinde.

Zaznamenáno
Hynek Čermák
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 12.12.2019, 13:02 »

ČSN 332130 ed.3
Na jeden zásuvkový obvod lze připojit nejvýše 10 zásuvkových vývodů (dvojzásuvka
i vícenásobná zásuvka se považují za jeden zásuvkový vývod),
Za mě tedy 5x zásuvka v jedné krabici (několikanásobn é krabici) = jden vývod.
viz:


* zásuvky.PNG (13.56 KB, 868x85 - prohlédnuto 717 krát.)

* zásuvky 2.PNG (31.18 KB, 859x114 - prohlédnuto 823 krát.)
Zaznamenáno
Jan Vodička
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 12.12.2019, 13:40 »

OK, na jeden vývod je tedy možno namontovat 10 pětizásuvek. Jak potom splním podmínku 3680VA?  Úsměv
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #9 kdy: 12.12.2019, 14:20 »

OK, na jeden vývod je tedy možno namontovat 10 pětizásuvek. Jak potom splním podmínku 3680VA?  Úsměv
Tím, že to předjistím 16A?

Přiznám se, že slovo "instalovaný" by mělo být nahrazeno spíše "soudobý".

Mimochodem, pětizásuvku neznám. Pouze dvojzásuvku.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 12.12.2019, 14:41 »

Svorky WAGO jsou pak schované pod strojky zásuvek a při revizi k ním není bez vyndání strojku přístup.
Navíc je to v rozporu s nařízením vlády č.101/2005 Sb, příloha 2.1.5, která hovoří o nutnosti přehledného provedení elektroinstala ce, což se v případě schovaných spojů říci nedá.

Co presne chcete revidovat na wagovkach pod zasuvkou ? Davate dole aj vypinace svetiel, ked su pod nimi spojene PE a N ? Pripadne odoberate kvoli revizii vypinac, ak je pod nim casovy spinac ? Vyhrady vyssie sa tykaju aj "přehledného provedení elektroinstala ce, což se v případě schovaných spojů říci nedá." Je snad rozdiel medzi klbkom drotov a medzi kulturne spojenymi hnedymi, zltozelenymi a modrymi. Komu to pripada neprehladne, mal by zvazit inu profesiu.
Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 12.12.2019, 16:22 »

Priebežná zásuvka na pripojenie podľa návodu svojho výrobcu nepotrebuje nijaké wago. Mimochodom, jaká stará je požiadavka na 10 zásuviek?  Používali sa už vtedy wagovky keď vznikla?
Ja by som napríklad do nejakej výrobne kde sú zásuvky celý deň v kuse používané, nikdy nedal 10 zásuviek na jeden vývod.
Na druhej strane ani viac jak 10 nemusí byť v dajakom byte reálny problém, ale jak možná príčina pre požiarnika sa to na zhorenisku furt zíde Mrknutí
Zaznamenáno
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 12.12.2019, 16:47 »

Ja by som napríklad do nejakej výrobne kde sú zásuvky celý deň v kuse používané, nikdy nedal 10 zásuviek na jeden vývod.

Občas není od věci, přečíst si v ČSN i rozsah platnosti. Např. v kapitole 1 Rozsah platnosti ČSN 33 2130 ed.3 se dozvíte, že tato norma platí pro navrhování, provádění a rekonstrukce vnitřních elektrických rozvodů silových a sdělovacích v objektech bytové a občanské výstavby, a v objektech s obdobným provozem, například administrativn ího charakteru.
Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 12.12.2019, 17:56 »

a v objektech s obdobným provozem, například administrativn ího charakteru.
No tak tam už 10 na jeden vývod vôbec nie Úsměv
Zaznamenáno
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 12.12.2019, 21:00 »

ČSN 332130 ed.3
Na jeden zásuvkový obvod lze připojit nejvýše 10 zásuvkových vývodů (dvojzásuvka
i vícenásobná zásuvka se považují za jeden zásuvkový vývod),
Za mě tedy 5x zásuvka v jedné krabici (několikanásobn é krabici) = jden vývod.
viz:

V ČSN 332130 ed. 3 se vyskytuje v čl. 7.7.9 odstavec, ze kterého je definice jednoho zásuvkového vývodu zřejmější:


Vícenásobná zásuvka se považuje za jeden zásuvkový vývod. Také několik zásuvek zapojených ve společném zásuvkovém obvodu a umístěných ve společné vícenásobné přístrojové krabici se považuje za jeden zásuvkový vývod. Zásuvky v prostorově oddělených přístrojových krabicích na povrchu pod společným vícenásobným rámečkem mohou být zapojeny do více než jednoho obvodu, avšak musí být vizuálně rozlišeny (označením, barevně).

Zaznamenáno

Elektrikář
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #15 kdy: 13.12.2019, 07:33 »

V ČSN 332130 ed. 3 se vyskytuje v čl. 7.7.9 odstavec, ze kterého je definice jednoho zásuvkového vývodu zřejmější:


Oprava: je to odstavec 7.7.8, ale jinak je to samozřejmě tak jak píšete.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 13.12.2019, 20:55 »

Pokud někdo realizuje instalace tak jak bylo uvedeno, docela by mě zajímalo jak si poradí s rovnoměrným zatížením všech fází. zle Někdy se to umí sejít, pak padá předjištění...
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 15.12.2019, 10:44 »

Takže 10xodbočení k pětizásuvce možné je, a např.dva okruhy po šesti zásuvkách pod jedním jističem už ne?
Volaké čudné. tanecek
I když, co je to zásuvkový obvod?
Všechny zásuvky za jistčem.
Zásuvky na jednom kabelu za jističem.
?
Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kolik 400V (16A) zásuvek je možné zapojit na jeden 3f jistič a jaký kabel k tomu musí být?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Jak hodnotit "kombi" zásuvky?
 Šetří spotřebitelé na zásuvkách jako kdysi, když nebylo ještě co připojovat?
 Počty zásuvek dnes a před sto léty ...
 Jak je to s minimálními počty obvodů v bytech ve skutečné praxi?
 Požadavky na elektrické rozvody (1.)
 Je možné zrevidovat zásuvkový okruh s více než deseti zásuvkami?
 Jak propojit venkovní zásuvky pro povrchovou montáž?
 Je několik zásuvek v jednom rámečku považováno za jeden zás.vývod?
 Jaké jsou zásuvky v Argentině?
 Jaký typ zásuvek je v Chorvatsku?
 Jaký typ zástrček a jaké napětí v síti se používá v Kanadě?
 Aký typ zásuvky použiť pre holiace strojčeky vo vlakoch?
 K čemu se dají použít zásuvky 400V 4polové, když se dneska používá 5 vodičový rozvod?
 Co je to flat zásuvka?
 Mohu použít i zásuvky typu Schuko, které jsou běžné v EU?
 Existuje zapuštěná zásuvka 230V, která by téměř nepřesahovala stěnu?
 Existuje trifazova zasuvka na vice nez 63A?
 Je na trhu vestavná zásuvka 230V s chráničem?
 Nevíte o nejakých barevných zásuvkách s vyssím krytí?
 Jak správně zapojit zásuvku s chráničem do obvodu sítě TNC?
 Je možné používat dřevěné kryty zásuvek?
 Jsou na trhu k dostání i dvojzásuvky řazené vodorovně, ne jen svisle?
 Kde pořídit dřevěné vypínače a zásuvky?
 Od kterého roku se začaly povinně používat 5p zásuvky pro 3f proud a proč?
 Upravuje nějaká norma používání zásuvek 230V a víčkem v průmyslovém rozvodu?
 Jakou si vzít síti redukci do Brazilie?
 Je možné, že by dvojzásuvky skončili direktivou EU?
 Existuje zástrčka na 230V pro montáž do zdi?
 Kde jsou k dostání nástěnné zásuvky IP44 s proudovým chráničem?
 Dají se na našem českém trhu sehnat zásuvky s vypínačem?
 Jak revidovat americké zásuvky 230V/30A?
 Vyrábí se přístrojová zásuvka ("Packard") do pevné instalace ?
 Nevite kde by se dalo koupit dvojzasuvka s internetovou zasuvkou?
 Proč je v zásuvkách šroubek na zemnící vodič zlatý a ostatní jsou stříbrné?
 Dá se použít zásuvka pre plochú vidlicu?
 Proč nemohu mít kolík zásuvky orientován dolů?
 Dají se někde sehnat staré zásuvky Elektro-praga?
 Je přípustné (normativně) v ČR používat 2P zásuvku 6A/250V?
 Co myslíte, jsou tyto švýcarské vidlice bezpečné konstrukce?
 Jaká je tohle zásuvka?
 Kde se dá sehnat zásuvka s vypínačem?
 Smí se prodávat zařízení se zásuvkou, která má fázi na druhé straně?
 Existuje spínaná zásuvka řízená nízkým napětím?
 Jaké zásuvky se dají použít kanálu PK 120x55D KOPOS?
 Existuje sloupek se zásuvkou do zahrady v designu kamene?
 Byli bychom na tom dnes lépe pokud bychom měli Schuko?
 Hrobař varuje - zlodějka. Máte doma taky takovou?
 ENCABLES: Odolná svítidla a stavební trojzásuvky
 Prodává se v ČR schválená elektrická zásuvka s integrovaným vypínačem?
 Proč někdo vyrábí zásuvku bez ochranného kolíku?
 K čemu je v plastovém krytu zásuvky IP44 zemnící svorka?
 Znáte někdo zásuvky a vypínače s krytím min. IP55 v zápustném provedení?
 Jak revidujete přenosné zásuvkové skříně?
 Existuje standardizovaná zásuvka na 12V?
 Proč máme u domovních zásuvek ochranný kolík?
 Lze sehnat zásuvku 230V IP44 se zámkem?
 Odkud pocházejí ploché domovní zásuvky, tzv. "čápovky"?
 Smí se v ČR prodávat bez varování zákazníka zásuvková lišta bez PE kolíku ?
 Kdo vyrabi zasuvku 230v 16a s pomocnym signalizacnim kontaktem?
 Kde sehnat vícepólovou nezáměnnou zásuvku pro montáž do krabice pod omítku?
 Môžem zrevidovad spotrebiče podla STN 331610 aj s Írskymi zástrčkami ?
 Jak správně připojit jednoúčelové zařízení - nabíječku pro elektromobil?
 Jak se vám líbí zapuštěná výsuvná vícezásuvka?
 Aký typ zásuvky zvoliť pre napätie 110V?
 Legrand a Octopus v zátěžovém testu
 Jak správně instalovat zásuvky na stoly v průmyslu ?
 Jak se vám líbí zásuvky v noze stolu?
 Jaká ochranná opatření u zásuvek používá Francie?
 Projde revizí prodlužovací přívod s německou zásuvkou?
 Dáte tip na "pětipsa" pro použití ve velkokuchyni?
 Máte co říct ke kvalitě zásuvek a vypínačů?
 Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN?
 Líbí se vám zahradní zásuvkové boxy ABB?
 Be visionary – s řadou VISIO jste na správné cestě!
 jaké si pamatujete nejstarší trojfázové zásuvky?
 ABB: Nová dvojnásobná zásuvka v designové řadě Neo Tech
 Máte někdo tip na dálkově ovládanou zásuvku s IP 56?
 Kde byste viděli bezpečné využití adaptoru pro vypnutí obvodu?
 Jaký zvolit kryt IP44 pro zásuvku s vestavěným proudovým chráničem?
 Aké sú zasuvky/vypínače basic55 od ABB?
 ABB upozorňuje na zásuvky třetích stran, které jsou pod výrobní kontrolou ...
 Co znamená u venkovních zásuvek ABB Garant "vzor"?
 Jakou doporučíte venkovní zásuvku (výrobce a typ) s IP66?
 Nepoznate zasuvku 230 V pod vodu?
 Vyrába niekto krytku zásuvky na predlžovací bubon RUKOV Rumburk ONV Děčín?
 B&B ELEKTRO: PLEXO 66 zásuvka IP66
 SCAME: Adaptéry pro průmyslové aplikace
 Lze zásuvku s bezšroubovými svorkami nějak použít u starší elektroinstalace?
 EST: Zásuvková jednotka ELEVATOR
 ABB EPJ: Zásuvky s USB nabíječkou
 Zásuvkové obvody a zařízení pro bezpečnostní účely ve zdravotnických prostorech
 ABB: Průmyslové vidlice a zásuvky
 Poloha kontaktů v zásuvce a vidlici
 Doporučili byste k montáži noname zásuvky z Polska?
 Máte přehled o domovních přístrojích GIRA?
 Kde sehnat kovovou zásuvkovou lištu s víčky a zásuvkami s kolíkem?
 Jak vyřešit připojení více CZ spotřebičů do zásuvky v Japonsku (USA standard)?
 Znáte nějakou zásuvku v krytí min IP44 a v provedení nerez?
 Zásuvky v roce 1950
 Jaký použít typ zásuvky pro spojení pevné a pohyblivé instalace?
 Znáte někdo zemní zásuvky?
 Dá se použít stará 3f 380V samice s přírubou k pohyblivému prodloužení?
 Jaké máte zkušenosti starší zásuvkou pro pohyblivý přívod?
 Znáte zásuvku pevného rozvodu bez ochranného kontaktu?
 Znáte kombi zásuvku 5P 32A + 230V 16A?
 Jakou zvolit venkovní zásuvka 230V pro domácí použití s dětmi?
 Jde vyměnit kryt zásuvky a krabice pro věneček?
 Je důvod neuznat při revizi zásuvku EFAPEL č. 21470 ?
 Znáte nějaké venkovní zásuvky 230V, TV, RJ-45 ve stejném designu?
 Jsou zásuvky typu Schuko bezpečné pro použití u CZ domácích spotřebičů?
 Je u nás možné instalovat zásuvky typu G?
 Jaké použít DC nízkonapěťové zásuvky v rodinném domě?
 Existují konkrétní zásuvka s vysokofrekvenčním filtrem?
 Smí projít revizní zkouškou takto provedený prodlužovací kabel?
 TIP na KENGO, sloupek zásuvkových polí do nábytku, do stolů i volně stojících.
 TIP na vestavnou zásuvku NAUTILUS IP68, 16A/230V s víčkem na pásku.
 V prodeji naleznete novou řadu vypínačů a zásuvek TEKNO od Mowion.
 Vyrábí se zásuvka speciálně pro síťové adaptéry?
 Kde seženu dvojzásuvku s nízkým profilem rámečku?
 Nebyli byste z mikrofonu v zásuvce nervózní?
 Nezná někdo výrobce této zásuvky a zda je vhodná na hořlavý podklad?
 Proč bychom neměli kupovat v Česku Schuko zásuvky Apple HomeKit?
 TIP na zápustnou jednotku Deskbox DBV od OBO
 Víte k čemu je hodinový úhel u průmyslových zásuvek?
 EIM: K čemu je v zásuvkách MENNEKES X kontakt?
 Kde lze sehnat v ČR zásuvkovou lištu s americkými zásuvkami NEMA 5-15R?
 Jakou zvolit náhradu za staré panelákové zásuvky?
 Elektrické lišty a mobilní zásuvky EUBIQ
 TIP na bytelné vidlice a zásuvky IP68
 Jaké retro spínače a retro zásuvky doporučíte?
 Máte tip na plochou zásuvku 230/16A?
 Zvláštní požadavky na zásuvková spojení
 Novinka! Krabice OBO pro instalaci zařízení pro instalaci třípólové nebo pětipólové zásuvky CEE
 Vzdali byste se francouzských zásuvek typu E?
 Je v ČR povoleno používat rozdvojku bez PE kontaktu?
 Byla někdy v průběhu věků používána třífázová zásuvka 3f + PEN ?
 OBO: Katalog Systémů instalačních přístrojů EGS 2019-20
 Přivítali byste vypínatelné zásuvky přímo na přístroji zásuvky?
 Existuje zásuvka 230V s vyšším krytí IP?
 Lze v ČR používat prodloužení British Standard 1363?
 Jeden strojek pro všechny vypínače a zásuvky
 Jde legálně použít jiný mezinárodního typu zásuvek?
 Je rozdíl mezi zásuvkou na stole volně a zásuvkou přišroubovanou?
 Kteří výrobci vyrábí dvojnásobnou zásuvku s natočenou dutinou?
 Jakou dvojzásuvku lze použít do mělké lištové instalační krabice?
 Existuje nějaká zásuvka 230V s pojistkou proti vytržení připojeného kabelu?
 Mureva Styl: Odolné a stylové venkovní zásuvky a vypínače v sortimentu K&V ELEKTRO
 Čo je to za zástrčku bez PE?
 Jakého výrobce zásuvek s krytím IP6x do prašného prostředí doporučujete?
 Znáte NETIO PowerBOX 3Px a už jste jej někdy použili?
 Jiná země, jiné napětí, jiná frekvence?
 IEC Locked, ochrana napájecích kabelů proti náhodnému odpojení
 Lze použít polské zásuvky s ochranným kolíkem dole i v Česku?
 HAGER boduje se svou poslední řadou vypínačů LUMINA
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Doporučíte ze své montážní praxe vypínače a zásuvky Obzor Elegant?
 Mennekes doporučuje pro konfiguraci zásuvek rozhraní Elbridge
 Jakou máte zkušenost s údržbou se zásuvkami v energetických zemních sloupcích?
 Jak v dílně řešit pohyblivé přívodní zásuvky u pracovní plochy?
 Je nutná zásuvka 24V AC v prostoru výměníku bytového domu?
 Jakou konstrukci připojení PE kontaktu zásuvky uvádí výrobková ČSN?
 Neexistuje pro přímotop nějaká speciální vidlice?
 Výběrový vějíř vypínačů a zásuvek HAGER 2022
 Existuje vestavná zásuvka 400V 5P 16A do duté stěny?
 Kteří výrobci zásuvek nabízejí upevnění v krabici rozpínajícími se drápky?
 Jaká je kvalita zásuvek značky Opus premium?
 Instalační a odběrové soupravy
 Design Busch-axcent jako nová deviza ABB?
 Zásuvkové kombinace N.G. Elektro
 Kde jste sami instalovali zemní zásuvkové skříně?
 Aké zásuvky používate pre 12VDC rozvod ?
 Schneider Electric představuje novou řadu vypínačů a zásuvek UNICA 2022
 Návod k instalaci vidlic a spojek QUICK-CONNECT
 Jak často používáte vícezásuvky s přepěťovou ochranou?
 Kde lze koupit samostatné vidlicové kolíky?
 Existuje nějaký plug-in systém který dokáže přenést 300A?
 K čemu mají sloužit zásuvky s "deblokační" vložkou?
 Může být podlahová zásuvka IP44 v Zóně 2 u krytého bazénu v RD?
 Zásady připojování zásuvek 230V včetně ochranných vodičů
 Bezpečnost používání chytrých zásuvek s odpojováním vodiče N?
 Nevíte o sensing power socket v českém provedení?
 Za jakých okolností je možné použití anglické zásuvky v ČR?
 Doporučujete do historických interiérů dobový design ovladačů osvětlení?
 Setkali jste se sortimentem zásuvek a vypínačů Tympol v praxi?
 Vyrábí "skryté zásuvky" pouze Schneider?
 ABB: Zásuvka 6619 nové vlastnosti ve starém kabátu

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 23 dotazů.