Čestmír
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 17.03.2021, 18:59 » |
|
Do nepříliš exponovaného (technického) prostoru vybírám novou elektroinstala ci. Poměr cena/vzhled (a doufám, že i nějaká kvalita) u mě jasně vyhrává Asfora. Jenže se mi tuze nelíbí jejich dvojzásuvka, přemýšlel jsem tedy o nahrazení dvojrámečkem.
Jsem naprostý laik, ale takové umístění kolíků jsem ještě neviděl. Jedná se o nějaký polský standard (lze vypozorovat i na českých e-shopech, které ale očividně přeprodávají z Polska) použitelný v Česku?
Nepletu se, když řeknu, že umístění kolíků má - z hlediska praktičnosti - suplovat například dvojzásuvku s pootočenou dutinou tím, že jednu zástrčku přivedu zespoda a druhou zhora?
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #1 kdy: 18.03.2021, 08:33 » |
|
Tato zásuvka je produkt Schneider Electric určený pro polský trh.
Pokud na této zásuvce nenajdete značku CCZ (české označení shody), pak ji použít u nás nelze. A myslím si, že nenajdete.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #2 kdy: 18.03.2021, 09:00 » |
|
Tato zásuvka nemůže mít CCZ certifikaci, protože nheodpovídá našim předpisům.
Nedávno jsme nechávali cetifikovat několik řad zásuvek pro ČR a dvojzásuvku se "sněhulákem" není možné u nás legálně certifikovat a tedy ani používat.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #4 kdy: 18.03.2021, 09:43 » |
|
Zaujimave, aky to ma dovod ?
ČSN 35 4516, článek 6
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #8 kdy: 18.03.2021, 10:15 » |
|
Aky dovod z hladiska bezpecnosti mam za tym hladat ?
Zeptejte se autora normy. (vokurky).
Spisovně je to okurky.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #9 kdy: 18.03.2021, 10:34 » |
|
Většina těchto zásuvek se kterými jsem se setkal (kolíky u sebe) je propojená tak, že v jedné ze zásuvek máte fázi vlevo a u druhé v pravo. Tím porušujete další články dalších norem.
Dále se u nás dbá i na bezpečnost z hlediska mechaniky a dovolené minimální vzdálenosti mezi zasunutými vidlicemi z pohledu úrazu prstů a podobně.
Prostě se v tom nehrabte a normálně použijte to, co je u nás schválené a běžně na trhu. Za mně není hytparádou žádná dvojzásuvka, žádného z výrobců. Osobně preferuji dvě zásuvky ve dvojrámečku. Dvojzásuvky umisťuji maximálně na místa, která nejsou běžně viditelná a pak je jedno od jakého výrobce je použiji. Tím ovšem nemyslím ... z BAU prodejen, ale běžné dvojzásuvky běžně dostupných a ověřených výrobců. Jinak si zase zadělám na jiné peklo a další rizika a to si nemohu dovolit.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #13 kdy: 18.03.2021, 14:22 » |
|
Ano, přesně tak. Nejlevnější kvalitní neviditelná zásuvka je za 100Kč a je poctivě vyrobena v Jablonci.
Jasně, ta pravděpodobně patří mezi ty nejpoužívanějš í a zároveň i kvalitní. Pro mne minimální standard. Nic levnějšího z BAU nemá smysl, naopak je to často na úkor kvality a tedy i bezpečnosti a spolehlivosti. Alespoň natočená o 45°
Nejsem si zcela jist, ale to už bude za více peněz a půjde o řadu Tango. Ale pokud je potřeba to natočení zásuvky (často ano), má to opravdu smysl a investice se vyplatí.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Čestmír
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 18.03.2021, 14:35 » |
|
Pánové, moc. Než byl příspěvek schválen, pořád mi to trvalo hlavou a po delším hledání jsem našel příspěvek, kde se to řešilo, a dovzdělal se. Variantu výše tedy zavrhuji. Druhá otázka ale je - u výrobků, které jsou stejné (či by alespoň stejné být měly; u jednoduché zásuvky do rámečku s clonkami a zemněním se shodují zevnějšek a katalogové číslo), jsou nějaké rozdíly mezi kvalitou pro český a polský trh? Nejde mi ani tak o cenu, ale požadované barevné varianty se v Česku neprodávají.
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 18.03.2021, 14:42 » |
|
ČSN 35 4516, článek 6
Takže dvojzásuvka ABB Tango 5513A-C02357 B neodpovídá normě? Podle mne to míří na situaci, kdy mám dvě jednoduché zásuvky a až jejich společnou montáží vytvořím dvojitou zásuvku.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #17 kdy: 18.03.2021, 15:00 » |
|
Zásuvka "vzhůru nohama" je u prodlužovačky zcela běžná.
Není problém se zásuvkou vzhůru nohama, problém je s mezerou mezi prohlubněmi. Takže dvojzásuvka ABB Tango 5513A-C02357 B neodpovídá normě?
Já myslím, že jim to pintlich vyjde (špatně čitelná kóta je 39 +-1).
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|