Název: Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
Přispěvatel: Martin Zadražil 06.12.2008, 21:19
Potřebuji posunout zásuvku v domě se starým rozvodem v al 2,5mm o cca 5 a 8 metrů jištěno 10A.
Je možno toto řešit přerušením vedení krabicí s věnečkem a dále pokračovat mědí?


Název: Re: Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
Přispěvatel: Petr Krištof 06.12.2008, 21:44
Přerušit vedení a osadit krabici jde, ale nebylo by snažší tu budoucí zásuvku napojit smyčkováním tj. na druhé svorky v zásuvce?
Na slaněné vodiče z lustru nalisujte dutinkya spojte ve svorkovnici.
Nejlépe se domluvte s některým elektrikářem v okolí, jak už tu bylo mockrát napsáno.
ˇPatně zapojená zásuvka může dost bolet.


Název: Re: Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
Přispěvatel: Martin Zadražil 06.12.2008, 21:57
Díky za odpověd pane Krištof ,smyčkování je mi jasné (jsem vyučený elektrikář,ale deset let se tím neživím),má obava je ve spojení AL+CU rozdílné vlastnosti ,atd.Kolik může být zásuvek na jednom okruhu (je li to omezeno,kromě jištění).Díky za odpověd Martin


Název: Re: Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
Přispěvatel: František Leopold 07.12.2008, 11:06
Nezapomeňte na to, že pokud přecházíte z z Al na CU, měl byste se vyvarovat přímého spojení AL-Cu. Nejlepší by v případě zásuvky bylo, nasmyčkovat ji tak, jak radí kolega Krištof. Také je důležité, aby jste při přechodu z Al na Cu snížil u Cu průřez o jeden stupeň, tj. pokud je Al v zásuvce 2.5 mm2, na další smyčku použijte Cu 1.5mm2 (kabel CYKY 3Cx1.5mm2)


Název: Re: Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
Přispěvatel: Jan Půhoný 07.12.2008, 11:38
TO: Zadražil

Na jednom okruhu může být dle normy maximálně 10 zásuvek.


Název: Re: Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
Přispěvatel: koudel 07.12.2008, 11:56
Také je důležité, aby jste při přechodu z Al na Cu snížil u Cu průřez o jeden stupeň, tj. pokud je Al v zásuvce 2.5 mm2, na další smyčku použijte Cu 1.5mm2 (kabel CYKY 3Cx1.5mm2)
Proč je důležité snížit průřez? Proč nemůže pokračovat CU 2.5mm2? Nešiřte nesmysly. Může přejít na nižší průřez, ale nemusí. Vodičem 2.5mm2  nic nepokazí, pouze zaplatí o pár Kč navíc.


Název: Re: Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
Přispěvatel: Pavel Horský 07.12.2008, 12:18
To Koudel: kolega Leopold nešíří nesmysli, jen vám chtěl poradit, abyste nemusel platit zbytečně víc peněz. Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 by měl cenu jen v případě, že byste někdy do budoucna měnil ten Al přívod do první zásuvky, jinak je to absolutně bezpředmětné.


Název: Re: Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.12.2008, 16:47
to Půhoný

s tím počtem zásuvek omezeným na 10 bych to neviděl tak absolutně. Osobně "ráději" vidím jednu nebo 2 zásuvky navíc, než prodlužovačku zapojenou do prodlužovačky, nebo rozdvojku strčenou do rozdvojky,...

Jako důležitější pro rozhodování jestli přidat zásuvku ke stávajícímu okruhu nebo zřídit nový okruh beru rozumné posouzení co na okruhu bude zapojeno. Lampičky, televize, video,... Není problém. Lednice, myčka, mikrovlnka a rychlovarná konvice,...? To už je problém hlídat aby neběželo více spotřebičů současně. Na jeden okruh s jištěním 16A je to kolem 3500W, "krátkodobě" až kolem 5000W, jistič při takové zátěži vypne až po desítkách minut, ale pak podle toho vypadají za pár let rozvody, především pokud jsou v Al. 


Název: Re: Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
Přispěvatel: Jan Alin 07.12.2008, 16:51
    ***************** ,  prosím poraďte potřebuji posunout zásuvku v domě se starým rozvodem v al 2,5mm o cca 5 a 8 metrů jištěno 10A.Je možno toto řešit přerušením vedení krabicí s věnečkem a dále pokračovat mědí?.Dále potřebuji napojit lustr taktéž na AL (co udělá slaněný vodič CU s 2,5 mm AL). Díky za radu                                                                       Martin

Styku Al a Cu v suchu se bát nemusíte, nikdy jsem neviděl že by to vytvořilo nějaký problém tam kde nemá přístup vlhkost. Kromě toho pokud budete dávat krabici tak zapojíte každý vodič pod svoji svorku a k přímému styku nedojde, taktéž při využití svorek v zásuvce na smyčkování. K napojení zásuvky doporučuji použít 2.5, 1.5 sice při stávajícím jištění stačí ale mám špatnou zkušenost při větším zatížení s 1.5 hoří rády svorky. Pokud tam bude ovšem zapojená jen TV nebo podobný malý odběr tak je to jedno.


Název: Re: Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
Přispěvatel: Petr Doležal 07.12.2008, 16:58
Schwarz  (jednicka)
Přesné. 12 zásuvek je dle normy špatně, 4 zásuvky a každá s roztrojkou je správně  :'(
Domnívám se, že ten požadavek, vzniklý v době převážného nulování v hliníku byl jakžtakž opodstatněný. Dnes v době TN-S Cu by to chtělo přehodnotit. Proč bych měl do pokoje 4 rohy po 3 kusech zásuvek (kvůli univerzálnosti rozestavění nábytku) táhnout další obvod ?