« Odpověď #3 kdy: 21.10.2018, 09:41 » |
|
10A by na troubu mohlo stačit, ale pokud je jistič starší, už může být trochu opotřebovaný (vyhřátý) a může padat. Ale trouba je spotřebič, který odebírá velký proud po delší dobu a tak z hlediska životnosti jističe je dobré "nejet nedoraz", ale mít rezervu Dát tam jistič pro větší proud je špatné radit, když neznáme parametry vedení (průřez vodičů, impedanci smyčky...) Al vodiče menších průřezů se ukázaly jako historický omyl, přinesly už nejeden problém s funkcí i s bezpečností.
Připojuji se ke kolegovi, že správné řešení je nový okruh kabelem s Cu vodiči (CYKY) A tím se dá vyřešit i umístění zásuvky, aby na ni používání sporáku mělo pokud možno co nejmenší vliv. Zásuvka má nějaké krytí když je zavřené víčko. Když je tam zasunutá vidlice, záleží na tom,jak do sebe vidlice a zásuvka pasuje, aby se tam postupně nedostávala voda,mastnota...
|