« kdy: 22.08.2018, 16:35 » |
|
Stavební firmou nám bylo do kuchyně přivedeno malé množství okruhů. Firma, která má nyní zapojit všechny kuchyňské spotřebiče říká, že každý velký spotřebič by měl mít svůj okruh s tímto tvrzením:
Současné normy vyžadují u novostaveb zapojit všechny velké domácí spotřebiče, jako jsou elektrické nebo kombinované sporáky, varné desky, vestavěné trouby, myčky, pračky, sušičky apod., do samostatného okruhu s proudovým chráničem, který vyhodnocuje přítomnost napětí na ochranném vodiči. Většina těchto chráničů slouží zároveň jako jistič s funkcí odpojení.
V jaké konkrétní normě tuto textaxi prosím dohledám? Kde je prosím přesně specifikováno, že každý velký spotřebič musí mít svůj okruh? Elektrikář nám tvrdí, že udělal vše správně. Firma zajišťující instalaci a zapojení kuchyně však tvrdí, že 4 okruhy jsou nedostatečné pro indukční desku, lednici, troubu, mikrovlnou troubu, digestoř, myčku, světla a pracovní zásuvky.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 23.08.2018, 07:39 » |
|
No tak snad se taková stavba prováděla dle projektové dokumentace?! Proč tedy tento problém neřešíte s projektantem části elektro? Ten vám zdůvodní proč je to v dokumentaci tak a ne jinak.
Pro samostudium je vše uvedeno v ČSN 33 2130 ed.3.
Co se okruhů týče........
- zásuvky na pracovní ploše (min. jeden okruh) + připojení digestoře - mikrovlnka - myčka - trouba - lednice - indukční deska - světla (spojené s okruhem světel pro osvětlení místnosti kuchyně)
Sám tedy vidíte, že 4 okruhy opravdu nestačí.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník

Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 23.08.2018, 11:44 » |
|
Mozno este aj nieco v norme 5-52. Suhlas s kolegom 4 okruhy malo.
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
|
|
|
|
Ivan Polínek
OSVČ

Offline

Praha; působiště celá ČR
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 23.08.2018, 17:01 » |
|
Pro upřesnění uvedu jak píše kolega Horský o ČSN 332130: -pro pevně připojené jednofázové el. spotřebiče o příkonu 2000kA a více se zřizují samostatně jištěné obvody, čl.5.4.1 - pro všechna plánovaná elektrická zařízení s příkonem 2kW a více se navrhují samostatné obvody, i když se připojují vidlicí do zásuvky. čl. 7.7.5 (myčka, pračka, trouba, dvouplotýnkový vařič) - na zásuvkové obvody lze podle potřeby pevně připojit jednoúčelové spotřebiče pro krátkodobé použití do celkového příkonu 2000VA. čl. 5.3.1, tab. 5 pozn 3 - u spotřebičů, kde to předepisuje výrobce v návodu k montáži musí být samostatný okruh čl. 5.3.13 - u zásuvek nepřístupných laické veřejnosti a zásuvek pro speciální druh zařízení -výpočetní technika, chladící a mrazící zařízení potravin velkého objemu nemusí být proudový chránič čl. 5.3.12 Takže s uvedeného plyne: samostatný okruh musí být pro pračku, myčku, troubu nad 2kW, varnou desku (může být sdružený pro varnou desku a troubu). Ostatní běžné spotřebiče v kuchyni jsou pro krátkodobé použití s příkonem do 2kW a tudíž mohou být připojené na společný zásuvkový okruh (kuchyňská linka). Jen musí být v kuchyni trochu morálky, aby nenastal případ, že dotyčný bude v kávovaru vařit kafe, do toho v mikrovlnce ohřívat jídlo, současně vařit vodu ve varné konvici na čaj, k tomu si dělat tousty v toustovači a mixovat ranní koktejl mixérem  .
|
RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #8 kdy: 23.08.2018, 19:15 » |
|
Tak pro mikrovlnku vždy zvláštní okruh a řádně chráněn proti přepětí a nejlépe s vf filtrem.
U těch s citlivou elektronikou proto, aby špičky ze sítě chránili řídící elektroniku... A jinak proto, aby se bordel, co dokáže vyprodukovat mikrovlnka, u které "za rýžovou plantáží" ošidili co se dalo, nešířil zbytečně po síti...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 23.08.2018, 19:26 » |
|
Pozor, TNI 33 2130 pojednává převážně o velkokapacitní ch kuchyních, což nejsou kuchyně v bytech a rodinných domech.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 24.08.2018, 07:50 » |
|
Ano, je to přesně tak jak píší kolegové. Mikrovlnku také rád vidím na samostatném okruhu.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 24.08.2018, 07:57 » |
|
U těch s citlivou elektronikou proto, aby špičky ze sítě chránili řídící elektroniku... A jinak proto, aby se bordel, co dokáže vyprodukovat mikrovlnka, u které "za rýžovou plantáží" ošidili co se dalo, nešířil zbytečně po síti...
Pokud někdo má možnost se na anylyzátoru mrknout na hrůzy co z mikrovlnky lezou, vřele doporučuji. Byl to pro mne základní studijní materiál když jsem se učil s analyzátorem dělat.
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 25.08.2018, 07:59 » |
|
No to určitě není ??
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 25.08.2018, 12:24 » |
|
No to určitě není ?
To ovšem podstatně snižuje možný výběr spotřebičů (sporáků, indukcí a pod.). Mnohé z nich mají předepsáno v návodu zemnění a i pro toto svorku někde zespoda na šasi. Předpokládám, že je to vypořádání se se zvýšeným unikajícím proudem, EMC a pod.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 25.08.2018, 13:10 » |
|
No tak ve svém věku již mohu říci, že jsem za svoji dosavadní profesní kariéru zapojil opravdu dost sporáků a kromě velkokapacitní ch kuchyní, kde jsou profi sporáky, jsem se ještě nesetkal s požadavkem na pospojení sporáku. Ostatně, ve velkokapacitní ch kuchyních jsou také jiné VV, které se např. v kuchyních RD neurčují. https://www.mora.cz/data/servis/navody-k-obsluze/sporaky/ec575.pdffile:///C:/Users/Vlastnik/Downloads/EKC_5001.pdf Zde se píše Tento spotřebič musí být uzemněn. Žlto-zelený uzemňovací kábel nesmie byť spínačom prerušovaný. Upozornenie: Uzemňovací vodič musí byť približne o 2 cm dlhší než živý a nulový vodič. To napovídá něco málo o neodbornosti člověka, který sestavuje návod  Evidentně mluví o vodiči PE a ne o samostatném vodiči ochranného pospojení. A tak je to i v ostatních návodech. Zatím jsem si nikde nevšiml, že by byl požadován samostatný vodič ochranného pospojení. file:///C:/Users/Vlastnik/Downloads/N%C3%A1vod%20CZ.pdf https://www.obchody24.cz/items/gorenje/kombinovane-sporaky/939954/sporak-komb-gorenje-k-7706-w-bily-nas-soubor-939954.pdfatd. atd. atd.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 25.08.2018, 16:49 » |
|
Souhlasím s Pavlem Horským. Dovolím si domnívat se že pospojení sporáku v běžné domácnosti, skončilo spolu s instalacemi TN-C a Al rozvody. Tam to mělo ještě velký smysl.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|