Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník

Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 06.02.2006, 21:40 » |
|
Zrovna minulý týden jsem se zajímal o sklokeramické desky, příkon nejmenší dvou plotýnkové indukční 7,5 kW další 9,5 kW, 15 kW. Získat informace o příkonu dalo dost práce a v propagačních materiálech informací tohoto rázu velmi málo. Natáhnout 5*4mm nebo 5*6mm pro plotnu a posílit hlavní přívod po spočítání celkového příkonu jak píší kolegové.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary

Offline

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 06.02.2006, 22:08 » |
|
V ČSN 33 2130 Z3, čl.4.7.6 - poznámka 19 k bodu č.8 v tabulce č.7 - sporák, cituji: "Pokud není užito plynového sporáku. Sporák z důvodu rovnoměrného rozložení zatížení se zásadně zapojuje třífázově." Důvody již byly uvedeny.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 07.02.2006, 21:59 » |
|
To: pan Hejčl Při výpočtu průřezu vodičů, konkrétně pro sklokeramickou desku jste uvažoval stálý proud nebo přerušovaný, jak se skutečně u těchto desek vyskytuje?
Momentálně není k dispozici proto dopisuji: "Smějící se Smajlík"
To: pan Beláň 3 fázový sporák verzus 1 fázová přípojka. Zapojím-li sporák 1 fázově, poruším Vámi uvedenou normu. Zapojím-li sporák 3 fázově, musím rekonstruovat přípojku. Když se to veme s nadsázkou, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, co tak připojit sporák přes frekvenční měnič s 3 fázovým výstupem a 1 fázovým vstupem?
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 07.02.2006, 22:28 » |
|
Varná deska by zřejmě šla připojit jednofázově, ale jak píší ostatní, byl by problém s hlavním jističem. Pokud budeme uvažovat příkon varné desky 8 kW (typická hodnota), jen tato samotná deska bude při plném provozu odebírat proud kolem 35A (v jednofázovém připojení). K tomu by byl zapotřebí odpovídající kabel, min. CYKY 3Cx 6. Když uvážíte ostatní spotřebiče v bytu, vyjde vám hlavní jistič aspoň 50A. Zcela určitě by jste se nevyhnul min. rekonstrukci přívodu z elektroměrovéh o rozvaděče a novému přívodu pro varnou desku, do stávající instalace to téměř jistě nepůjde připojit. Potom by samozřejmě bylo jednodušší rovnou připravit třífázové připojení a upravit elektroměrový rozvaděč pro třífázové měření.
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary

Offline

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 08.02.2006, 17:03 » |
|
TO: Fuksa A co tím vyřešíte? To bude mít sporák menší proud, tj. menší spotřebu a stejný výkon? To by byla bomba! P.S. Doufám že je vám známo, že 1fázové měření se povoluje jen do 25A.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník

Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 08.02.2006, 20:32 » |
|
Třífázová přípojka bude nutností, vzpomene-li paní domu, že tahle deska se jí nelíbí a chce lepší /s větším příkonem/ dal bych CYKY 5*6mm./cenový rozdíl 4mm a 6mm kabelem není tak velký/
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 08.02.2006, 22:58 » |
|
Myslím si že nie čo vymýšlať, tak ako spomína pán Beláň, 1-faz. prípojky rozvodný závod pripája do 25A. Takže musí byť rekonštrukcia na 3-fáz. rozvod.
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 09.02.2006, 09:44 » |
|
Pánové,toho kuchyňáře bych chytil a už víckrát by to tak nikomu neřekl.To do mě vždy vjede blesk,když něco takového čtu nebo slyším. To Moravec:tomu blbci bude asi absolutně jedno co jste napsal do RZ.Nainstaluje spotřebiče a když to "náhodou" vyhodí jistič........ ..Tak pani odkáže na nějakého elektrikáře a hotovo.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 09.02.2006, 10:17 » |
|
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 09.02.2006, 18:51 » |
|
Pro jištění 3x 16A je max. příkon kolem 11 kW. pro jištění 3x 20A je max. příkon kolem 13,8 kW. Pokud použijete kabel CYKY 5Cx 2,5, můžete ho v běžných podmínkách odjistit i na 3x 20A, takže se mi zdá být dostatečný. Pokud tedy nebude mít deska větší příkon, ale u běžných typů je obvykle max. příkon kolem 10 kW. Kabelem CYKY 5Cx 4 ale jistě nic nezkazíte.
|
|
|
|