| | |-+  Lze použít místo spor. kombinace hezký vypínač ovládající stykač v rozvaděči?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze použít místo spor. kombinace hezký vypínač ovládající stykač v rozvaděči?  (Přečteno 22673 krát)
Maros Macik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 27.06.2008, 08:21 »

Podla normy musi byt k 3-faz. elektrickej varnej doske umiestneny 3-fazovy vypinac (ten skaredy s dutnavkou).
Je nutne, aby bol viditelny, alebo je ho mozne schovat do niektorej skrinky v kuchynskej linke?

Projektant navrhuje este riesenie s klasickym zvoncekovym vypinacom, ktorym by sa ovladal stykac v rozvadzaci (nespatilo by to tak kuchynu).
Je mozne aj taketo riesenie?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Tesař
*
Offline Offline



OSVČ-www.elektroprojektant.cz


« Odpověď #1 kdy: 27.06.2008, 13:01 »

Já opravdu takovou normu neznám, může to požadovat výrobce, ale žádná ČSN nepředepisuje požadavek na vypínač pro sporák v bytové kuchyni. Bezpečnostní vypnutí  při opravě a výměně zajistíte jističem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #2 kdy: 28.06.2008, 23:10 »

On v tom má Maros Macik trochu zmatek. V Čechách (a na Slovensku) těch dvojfázových spotřebičů moc nenajdeme,  trouby a boilery to nejsou, takže bych doporučil pozvat elektrikáře a nelaborovat s 400V rozvodem amatérsky, mohlo by to mít nedozírné následky. Jinak bych si dovolil doplnit, že existují jiné sporákové spínače, než ten "ošklivý" a dále je možno použít třeba klasický spínač a stykač umístěný v bytové rozvodnici, který bude vypínat přívod ke sporáku již tam. V tomto případě je třeba počítat se spotřebou stykače ( moderní, modulární asi 10W ) a s potřebou natáhnout z kuchyně ještě ovládací kabel ( CYKY 2A x 1,5 ).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Omen
« Odpověď #3 kdy: 29.06.2008, 01:34 »

prúdový transformátorč ek a ním vypínam cez automobilové 12V relé na 20A (samozrejme 12V DC a nie 230V AC Úsměv automatickú práčku (kúrenie 2kW),  aby mi nevyleteli poistky, keď sa zapne boiler (tiež 2kW) - "Prioritné relé". Keby ste to videli, tak by ste vyskákali z okien Úsměv Úsměv Úsměv A najväčšia sranda je, že to chodí bezchybne už 2 roky (OK - už som poučený, keď to zhorí dám tam stykač ... ale som fakt zvedavý, kedy to konečne zhorí - lebo podľa noriem a úrovne diskusií na tomto fóre by to nemalo fungovať ani deň Úsměv Úsměv Úsměv A ono to ani len poriadne neiskrí ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #4 kdy: 29.06.2008, 12:21 »

Silový vypínač pro sporák (případně varná deska + trouba) má své opodstatnění pouze v místě kuchyně a to pro servisní účely, nebo pro klid duše uživatele, který se bojí nechat sporák zapojený třeba při odjezdu na dovolenou. Jakákoli náhrada stykačem umístěným v rozvaděči postrádá smysl a logiku. To již mohu stejně dobře použít k vypnutí sporákového obvodu přímo jistič! Pokud jdu na servis sporáku, spoléhám se výhradně na : buď sporákový vypínač, nebo jistič sporákového obvodu. Ostatní "stykačová udělátka",  jejichž spínací obvod může být iniciován různými mě neznámými spínači v bytě nepokládám za bezpečné vypnutí pro potřebu servisu!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #5 kdy: 29.06.2008, 12:32 »

Hmm, ale taky děti od 2 let do 5 let. Všudybýlci, nenechavci a průzkumníci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #6 kdy: 29.06.2008, 12:40 »

Hmm, ale taky děti od 2 let do 5 let. Všudybýlci, nenechavci a průzkumníci.
... jistě, je to na zvážení uživatele, dnešní sporáky s hodinami nikdo nevypíná, protože by si rozhodil čas a pak hlavě již existují 3.fázové vypínače s 16A kontakty, které vypadají jako běžný světelný vypínač, ale to by měl snad každý elktrikář vědět a umět to investorovi nabídnout.... Osobně jen pokládám "stykačové konstrukce" za nesmyslné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Štěpán Valenta
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Nepřizpůsobivý


« Odpověď #7 kdy: 29.06.2008, 13:46 »

Nařízení vlády č. 378 nám nedává mnoho na výběr. Musíme dodržet podmínky uvedené v průvodní dolumentaci. a tam v návodu el. sporáku s největší pravděpodobnos tí najdete nutnost použít  instalační vypínač.
A pokud se použije ten s vzhledem vypínače osvětlení (jak již bylo zmíněno) neměly by být ani žádné estetické potíže....
                                                                              angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 29.06.2008, 19:37 »

Navíc má dnes většina nových sporáků i vlastní zámek nedovolující snadné zapnutí varné desky nebo trouby (ochrana dětí). Proto také raději nepoužívám vypínač u sporáku. Dle mého názoru stačí jistič kterým si to vypnu v případě manipulace se spotřebičem.
A u toho vypínání přez stykač bych chtěl kontrolku stavu napětí i když stejně kontroluji stav zkoušečkou.

To OMEN.

S tím se raději nevytahujte.  Popužít relátko určené na 12V k napětí mnohem vyššímu je hazard. Zde na servru se bavíme o tom jak to udělat co nejlépe a nejbezpečněji a ne za 5Kč. Pro podobné bastly zde není místo. To dáváme do rubriky HROBAŘ VARUJE. A to ,  že to vydrželo tak dlouho je jen alibismus, který se vám nemusí již zítra vyplatit. U zákazníka si to žádný z nás nemůže dovolit. zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav 3
« Odpověď #9 kdy: 29.06.2008, 21:38 »

to Omen: použití auto relé ke spínání síťového napětí - to snad nemyslíte vážně! Sranda to teprve bude, až to budete vysvětlovat u soudu, pokud dojde k úrazu nebo úmrtí.

to Milan Karvánek: možná jsem to nedostatečně formuloval, umístění spínače je myšleno poblíž sporáku, nikoliv někde u rozvaděče - proto také píši o potřebě přivedení ovládacího kabelu z kuchyně do rozvaděče. Použití stykače považuji za krajní řešení, pokud jsou např. použity typy spínačů, které nemají verzi 3x16A
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #10 kdy: 29.06.2008, 21:50 »

... umístění spínače je myšleno poblíž sporáku, nikoliv někde u rozvaděče - proto také píši o potřebě přivedení ovládacího kabelu z kuchyně do rozvaděče. ...
Ano, to je přesně to řešení, které ve mě nevzbuzuje důvěru a pokládám ho za nadbytečné. Pokud bude umístěn vypínací stykač v rozvaděči vedle jističe, uniká mi jeho smysl ze servisních důvodů. Pokud přijdu k cizí (v bytě z 90% případů bez dokumentace) instalaci, jistě se při servisních úkonech nespolehnu na to, že je stykač vypnutý, protože nic nevím o tom, odkud a jak je spínán onen ovládací obvod! Takže to může mít smysl jen pro majitele viz moje předchozí reakce ( pro klid duše uživatele) a i to je v praxi málo využívané protože dnešní sporáky s hodinami nikdo nevypíná, protože by si rozhodil čas ....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Maros Macik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 30.06.2008, 09:44 »

Pardon, to slovicko dvojfazove mi nejako ubehlo, samozrejme boli myslene 1-fazove spotrebice.
Teda zaver je aky?  Pouzit klasicku "sporakovu kombinaciu" (jedna sa o indukcnu trubu),  umiestnit ju za skrinku pod varnu dosku? Elektricku trubu, bojler spojit pevnym vedenim,teda nasvorkovat to priamo v krabici? Moze sa to svorkovat wago svorkami?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fojtík Jaroslav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 16.08.2008, 12:41 »

to Omen:

     Možná, že stále pan Omen nechápe svůj problém. 12V relé neshoří při spínání 230V. Proudově jsou kontakty dimenzovány dobře. To relé vám může spínat i dalších 50let.

    Ale toto relé nezaručí izolaci mezi vinutím a kontakty - to znamená, že se může dostat 230V do 12V okruhu. A to je váš průšvih. Pak vám kvůli tomu může vyhořet zvonek, či něco jiného.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 16.08.2008, 14:04 »

To Macík: Požadavek výrobců sporáků atd. na vypínač v blízkosti spotřebiče v RD je především jakýsi alibismus - výrobce se tím hlavně kryje v případě, že by nebylo správně řešené a nebo funkční odepnutí jističi. Co když budou někde ještě pojistky a nebo tři samostatné jističe, které někdo nevypne všechny. Spínač u sporáku je o něco větší jistota a tak se to do návodu raději také uvede. Zajímalo by mne, zda existuje případ, kdy se výrobce v reklamačním řízení o absenci tohoto přístroje opíral. Já sám rovněž nejsem zastáncem tohoto spínače. Nicméně, když už tam musí být, zkuste tento, již obligátní odkaz:
http://www.abb-epj.cz/catalog.asp?thema=6175&category=2790
Pokud jde o ten stykač, rovněž zastávám názor, že jde o zbytečnou komplikaci, u které se v budoucnu projeví hlavně nevýhody. Kolikrát je potřeba sporák či tu varnou desku za rok vypnout?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Zeman
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 17.08.2008, 21:09 »

Pokud máte sklokeramickou desku s dotykovým ovládáním, není její vypínání zbytečné. Všude se mluví a píše o vypínání televizí vypínačem místo dálkovým ovládačem, ale i taková varná deska má v pohotovostním stavu nezanedbatelno u spotřebu. A jaké procento času je v provozu, zvláště, když se denně nevaří oběd a teplá večeře?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 26.08.2008, 14:08 »

S tou spotrebou by som si až tak moc hlavu nelámal, spotrebiteľom to nevadí ,  požadujú komfort obsluhy. Požiadavku na vypínač by som si ale vedel celkom dobre predstaviť v zariadeniach verejného ubytovania alebo stravovania, kde nie je trvalý dozor alebo obsluha nemá čas hľadať správny istič v prípade poruchy.
V bytoch alebo rodinných domoch postačuje samostatný istič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.069 sekund, 23 dotazů.