						| Petr Čadský Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | «  kdy: 23.10.2005, 18:09 » |  | 
 
 <p>Jak připojit el. sporák když mi koukaj ze zdi 2xčerný, 1xhnědý a 1xžlutozelený vodič a sporák vyžaduje ještě vodič N ? Mám propojit žlutozelený se svorkou N na sporáku ??</p> |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Pavel Horský ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
 
  
  Offline 
 
 
  Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #1 kdy: 23.10.2005, 18:55 » |  | 
 
 Žlutozelený nejprve zapojte na svorku PE a pak propojte PE s N. |  
						| 
 Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2Bhttp://www.severocech.cz/  mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Petr Čadský Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #2 kdy: 23.10.2005, 19:43 » |  | 
 
 Takže zapojit dle schéma C akorát propojím N s PE ? |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Pavel Horský ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
 
  
  Offline 
 
 
  Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #3 kdy: 23.10.2005, 20:04 » |  | 
 
 |  
						| 
 Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2Bhttp://www.severocech.cz/  mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Miloslav Janoušek Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #4 kdy: 23.10.2005, 20:08 » |  | 
 
 Podle návodu od výrobce tam nikde nevidím spojení N s PE. Viděl bych to na druhou variantu. |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Pavel Horský ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
 
  
  Offline 
 
 
  Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #5 kdy: 23.10.2005, 20:23 » |  | 
 
 Záleží,jak to vypadá na svorkovnici přímo v tom sporáku.Běžně tam bývají mezi PE a N originál propojky.Zase to vidím tak,že jeli pan Čadský laik(jako že určitě je,jinak by se neptal na zapojení sporáku),tak by si měl pozvat kvalifikovanéh o elektrikáře,ať mu to spíchne dohromady. |  
						| 
 Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2Bhttp://www.severocech.cz/  mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Petr Čadský Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #6 kdy: 23.10.2005, 20:29 » |  | 
 
 No to co je v návodu asi počítá s novou elektroinstala cí kde jsou asi oddělený N od PE...Zapojil jsem to podle příspěvku v 19:43 a zdá se že to funguje :-) Díky za radu!
 
 PS: bude mi uznána záruka když to nepřipojil kvalifikovaný pracovník ?
 |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Pavel Horský ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
 
  
  Offline 
 
 
  Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #8 kdy: 23.10.2005, 21:00 » |  | 
 
 No s tou zárukou to bude asi horší.Nepotřeb ujete do záručáku náhodou razítko oprávněné osoby?Jestli ano,tak si toho elektrikáře musíte stejně zavolat. |  
						| 
 Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2Bhttp://www.severocech.cz/  mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Petr Čadský Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #9 kdy: 23.10.2005, 21:24 » |  | 
 
 Kabely jsou měděný "licny"...V návodu píšou že ho má připojit kvalifikovaný pracovník, takže asi budu muset fakt někoho pozvat,aby na to mrknul a dal mi asi nějakej papír... no snad někoho seženu a nebude to stát hodně Kč
 |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| michal macko Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #11 kdy: 24.10.2005, 13:56 » |  | 
 
 tak jak to teda má být,aby to bylo bezpečné a aby to fungovalo tak jak má??? |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Petr Čadský Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #12 kdy: 24.10.2005, 16:58 » |  | 
 
 Já už to mám připojený včetně 3pól.vypínače takže mi jde jen o zkontrolování a případný potvrzení... |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Štefan Beláň Karlovy Vary
 
  
  Offline 
 
 
  Chránič je chránič!
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #13 kdy: 24.10.2005, 22:48 » |  | 
 
 Jediné správné připojení je varianta 3, tak jak uvedl i p. Horský.  Musí se propojit svorky 4+5+PE. Úvaha p. Janouška je chybná, protože si nevšiml, že varianta 2 je zapojení  na sdružené napětí 230V!! 
 |  
						| 
 Chránič chrání - jistič jistí. |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jiří Fuksa Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #14 kdy: 25.10.2005, 01:18 » |  | 
 
 Nikde tady nepadlo to podstatné.Má ten zeleno/žlutý vodič PEN co kouká ze zdi průřez alespoň 10 mm2?
 |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Pavel Horský ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
 
  
  Offline 
 
 
  Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #15 kdy: 25.10.2005, 09:17 » |  | 
 
 p.Fuksa,vy už jste někdy připojoval sporák kabelem CGSG nebo CYSY 4Bx10mm2 ? |  
						| 
 Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2Bhttp://www.severocech.cz/  mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Pavel Horský ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
 
  
  Offline 
 
 
  Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #17 kdy: 25.10.2005, 10:32 » |  | 
 
 |  
						| 
 Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2Bhttp://www.severocech.cz/  mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz |  |  |