<p>Jak připojit el. sporák když mi koukaj ze zdi 2xčerný, 1xhnědý a 1xžlutozelený vodič a sporák vyžaduje ještě vodič N ? Mám propojit žlutozelený se svorkou N na sporáku ??</p>
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 23.10.2005, 18:55 » |
|
Žlutozelený nejprve zapojte na svorku PE a pak propojte PE s N.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Petr Čadský
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 23.10.2005, 19:43 » |
|
Takže zapojit dle schéma C akorát propojím N s PE ?
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 23.10.2005, 20:04 » |
|
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Miloslav Janoušek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 23.10.2005, 20:08 » |
|
Podle návodu od výrobce tam nikde nevidím spojení N s PE. Viděl bych to na druhou variantu.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 23.10.2005, 20:23 » |
|
Záleží,jak to vypadá na svorkovnici přímo v tom sporáku.Běžně tam bývají mezi PE a N originál propojky.Zase to vidím tak,že jeli pan Čadský laik(jako že určitě je,jinak by se neptal na zapojení sporáku),tak by si měl pozvat kvalifikovanéh o elektrikáře,ať mu to spíchne dohromady.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Petr Čadský
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 23.10.2005, 20:29 » |
|
No to co je v návodu asi počítá s novou elektroinstala cí kde jsou asi oddělený N od PE... Zapojil jsem to podle příspěvku v 19:43 a zdá se že to funguje :-) Díky za radu!
PS: bude mi uznána záruka když to nepřipojil kvalifikovaný pracovník ?
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 23.10.2005, 21:00 » |
|
No s tou zárukou to bude asi horší.Nepotřeb ujete do záručáku náhodou razítko oprávněné osoby?Jestli ano,tak si toho elektrikáře musíte stejně zavolat.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Petr Čadský
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 23.10.2005, 21:24 » |
|
Kabely jsou měděný "licny"... V návodu píšou že ho má připojit kvalifikovaný pracovník, takže asi budu muset fakt někoho pozvat,aby na to mrknul a dal mi asi nějakej papír... no snad někoho seženu a nebude to stát hodně Kč
|
|
|
|
|
michal macko
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 24.10.2005, 13:56 » |
|
tak jak to teda má být,aby to bylo bezpečné a aby to fungovalo tak jak má???
|
|
|
|
Petr Čadský
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 24.10.2005, 16:58 » |
|
Já už to mám připojený včetně 3pól.vypínače takže mi jde jen o zkontrolování a případný potvrzení...
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary

Offline

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 24.10.2005, 22:48 » |
|
Jediné správné připojení je varianta 3, tak jak uvedl i p. Horský. Musí se propojit svorky 4+5+PE. Úvaha p. Janouška je chybná, protože si nevšiml, že varianta 2 je zapojení na sdružené napětí 230V!!
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 25.10.2005, 01:18 » |
|
Nikde tady nepadlo to podstatné. Má ten zeleno/žlutý vodič PEN co kouká ze zdi průřez alespoň 10 mm2?
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 25.10.2005, 09:17 » |
|
p.Fuksa,vy už jste někdy připojoval sporák kabelem CGSG nebo CYSY 4Bx10mm2 ?
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 25.10.2005, 10:32 » |
|
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|