Petronela
|
 |
« kdy: 25.02.2015, 11:55 » |
|
Po skončení životnosti starého plynového sporáku došlo na jeho nahradu něčím jiným, přičemž padla volba na domácí MORA s celkovým příkonem podle štítku 6,9kW. Na chalupě je zavedená 3-fázová přípojka 4x16mm, jištěná v HDS tavnýma pojistkama 35A. Hlavní jistič v rozvaděči má 3x20A. Dále je v rozvaděči dvou sazbový elektroměr pro el ohřívač vody, myslím 10-40A. Je asi jasné, že budu muset natáhnout ke sporáku novy přívod, ale nevím, jaký by měl mít průřez a jak zapojit tento pětivodičový přívod na starou instalaci v rozvaděči, která je čtyřvodičová. Mimo to asi bude pořeba nahradit hlavní jistič za větší.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
|
|
|
Tomáš Žabka

Offline

|
 |
« Odpověď #4 kdy: 27.02.2015, 07:07 » |
|
Jak už napsali kolegové výše, přívod 4x16mm2 není problém, fakturační jištění 3x20A je v pohodě také teda pokud máte bojler 1f 2,2kW to je 10A na 1f. Co se týče připojení sporáku v návodu ke sporáku budete mít napsáno čím má být provedeno doporučené jištění asi to bude 3f 16A. Kabel pro sporák by mohl být 5x2,5mm2, ale záleží na vzdálenosti a uložení kabelu. Doporučuji vám zkontaktovat nějakého RT před vašim zásahem do instalace, prodiskutovat to s ním, případně se domluvit, že vy si položíte kabel(y) a on doplní jistič do rozvaděče a připojí nový kabel, RT vám pak může vystavit revizní zprávu na nový vývod z rozvaděče a také potvrdit záruční list sporáku, že je správně připojen.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
|