« kdy: 11.06.2015, 16:11 » |
|
Upozornil som svojich nadriadených že táto konvica je v rozpore z vyhláškou, na čo mi bolo odpovedané písomne že zásuvka je zapojená podľa normy. Chcem poznať váš názor. Zásuvka nemá prúdový chránič a rýchlovarná kanvica (bežná cca 15€-rová) je položená na umývadle obsluhovaná laikmi cca 50 zamestnancami. Ja dané umiestnenie považujem za životu nebezpečné! Keďže zásuvka nemá prúdový chránič a rýchlovarná kanvica potrebné krytie IP do priestoru umývacej zóny.
|
|
|
|
IM
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 11.06.2015, 16:31 » |
|
Zásuvka nemá prúdový chránič a rýchlovarná kanvica (bežná cca 15€-rová) je položená na umývadle obsluhovaná laikmi cca 50 zamestnancami.
Nechci polemizovat o umístění vaší konvice, pouze o tom, že zaměstnanec nemůže být považován za laika, neboť je povinností zaměstnavatele postarat se o jeho bezp. školení.
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 11.06.2015, 17:07 » |
|
Osobně v tom nevidím nic zvlášť nebezpečného. Obzvlášť u osob poučených, nebo seznámených. Řemeslné a praktické provedení, je zase na jinou diskusi.
Jestli je zásuvka provedená v souladu s platnými předpisy, je složitá otázka. Velmi záleží na tom, kdy tam byla dodělávaná a jestli tam tedy je potřeba mít chránič, nebo ne. To by se mělo nechat najít v revizních zprávách, pokud tedy nějaké jsou.
Ale vzhledem k tomu, jak vypadá lišta a zásuvka, si troufnu tvrdit, že tak stará nebude a chránič by tam měl být. I když pak ještě záleží na tom, kde a jak je napojena.
Také by mě zajímalo, co jste tam vedle té zásuvky „maskoval“. Třeba tam je větší problém, než ta zásuvka.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 11.06.2015, 20:56 » |
|
Ja dané umiestnenie považujem za životu nebezpečné! V čem to nebezpečí vidíte? Zdůvodněte to, podle té "vyhlášky".
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #5 kdy: 11.06.2015, 21:02 » |
|
... Také by mě zajímalo, co jste tam vedle té zásuvky „maskoval“. ...
Fotoshop je "svinstvo"...Konvice se dá postavit "mimo umývací prostor", chránič je sice požádován mj. ČSN 33 2000-4-41, ed.2, ale stejná norma dává jistou vyjímku pokud je tam poučená obsluha... Takže já bych v tom neviděl zásadní problém. Rozhodně bych si nedovolil tvrdit něco o "smrtelném nebezpečí" nebo "životu nebezpečném stavu".
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 11.06.2015, 21:11 » |
|
Tipuju na nejaky stitek s urcenim zasuvky nebo bezpecnostnim upozornenim a jmenem firmy... Ale mohu se mylit...
V některých firmách mají u podobných spotřebičů štítek s "povolením" k užívání a jméno odpovědné osoby za provoz spotřebiče.... někde mají zaměstnanci i §4 k obsluze podobných spotřebičů.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 11.06.2015, 22:14 » |
|
Hele, frenky, to vypadá, jako když se v práci dost nudíte. 
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
Josef Cabrnoch
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 12.06.2015, 02:39 » |
|
Když už na toto někdo narazil, co si myslíte o této zásuvce?
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 12.06.2015, 07:27 » |
|
Když už na toto někdo narazil, co si myslíte o této zásuvce?
Jak říkala moje babička, "myslet znamená hov..o vědět". Umístění zásuvky je jasně v rozporu s ČSN 33 2130 ed.2, odst. 7.8.2
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 12.06.2015, 10:21 » |
|
Z dosavadní diskuze by mohlo vyplývat, že rychlovarná konvice může být provozována pouze v zásuvkách 230V přípojených přes proudový chránič.
Což není pravda. Důležitý je "návod k obsluze" varné konvice. Obvykle je tam něco o "uzemněné" zásuvce, někteří výrobci se zmiňují o "doporučení" připojení přes chránič, nicméně vyloženě povinné to není, alespoň o tom nevím.
Jinak by nebylo možné rychlovarné konvice legálně provozovat asi v 80% domácností ...
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #12 kdy: 12.06.2015, 10:27 » |
|
... Důležitý je "návod k obsluze" ...
A v tom nemám jasno. Už jsem narazil, a to jak u českého výrobku, tak v překladu návodu na zahraniční výrobek, na formulaci, která požaduje, aby byl spotřebič připojen pouze k zásuvce, která odpovídá technickým předpisům... Myslí tím výrobce předpis ve formě normy? A musí to být norma platná v době uvedení výrobku na trh (ve vztahu k datování vzniku návodu)?
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 12.06.2015, 11:02 » |
|
A v tom nemám jasno. Už jsem narazil, a to jak u českého výrobku, tak v překladu návodu na zahraniční výrobek, na formulaci, která požaduje, aby byl spotřebič připojen pouze k zásuvce, která odpovídá technickým předpisům... Myslí tím výrobce předpis ve formě normy? A musí to být norma platná v době uvedení výrobku na trh (ve vztahu k datování vzniku návodu)?
Ne. Musí to být norma platná v době provedení elektroinstala ce a její uvedení do provozu viz. výchozí revizní zpráva. Alespoň tak si to vysvětluji já. Nebo mi chce někdo namluvit, že i kvůli koupi rychlovarky nechá instalovat nový zásuvkový okruh dle nyní platných ČSN? No to by byla ale kravina, že? 
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #14 kdy: 12.06.2015, 12:46 » |
|
... No to by byla ale kravina, že?  Asi máš pravdu, vidím to podobně, ale znáš právníky a soudní znalce... 
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 12.06.2015, 18:07 » |
|
Pokud je to firma, tem nemusí být konvice přes FI. Tak je (má být)každý zaměstnanec prokazatelně poučen a proškolen.  BOZP a podobné ptákovinky. 
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
|
|
|