TomášR
« kdy: 28.11.2023, 11:39 »

Pro začátek bych rád uvedl, že si varnou desku nechci zapojovat sám. Jde mi o to, zda má smysl ji vůbec kupovat. Nerad bych, aby mi pak objednaný elektrikář řekl, že to nejde bez změny jističe a deska mi pak ležela půl roku doma.

Máme jednofázové vedení. V bytovém rozvaděči nám kdysi elektrikář udělal pro indukci 3 jističe B/16/3 a měnil i kabel k hlavnímu jističi. Říkal, že máme až od hlavního jističe pro indukci vše připraveno.

U indukcí v obchodech je napsáno 220/400V. Znamená to tedy, že lze indukci zapojit i na naše současné vedení, které jsem popsal (ve variantě 230V)? Četl jsem, že u 230V je potřeba zažádat o 32A jistič. Co je lepší varianta 32A jistič nebo změnu hlavního jističe na třífázový? Nebo nám to půjde zapojit i na současný 25A jistič?

Elektrikáře, co instalaci dělal se bohužel zeptat nemohu, a tak bych se rád zeptal zdejší komunity zda to vůbec jde a jaká varianta je lepší (administrativn ě, finančně, atd.).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 28.11.2023, 13:22 »

Tak na prvním místě, jsou technické parametry té indukční desky. To znamená, že výrobce by měl mít v manuálu k té varné desce, způsob připojení, a to na jednu, nebo dvě, nebo tři fáze, a předjištění té desky.
Tím by začal.
Jo a v rajónu ČEZ, je u jednofázového připojení, maximální jistič před elektroměrem, 25 A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 28.11.2023, 13:56 »

Kedze vacsina vyrobkov sa predava v celej EU, vratane napr Spanielska, kde ma dom bezne 1f 50A, tak zapojit to na jednu fazu pojde. Ak sa zmierite s moznym negativnym scenarom, ked pri vareni a peceni vela jedal sucasne to zhodi hlavny istic, tak ok. Zakaz prania a varenia v konvici je samozrejmy pocas varenia na plny vykon.
Co je asi zle, su tie samostatne 16A istice, musia byt spriahnute, vypinat kazdu zilu kabla extra je nespravne a nebezpecne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tom R
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 28.11.2023, 15:43 »

Tak na prvním místě, jsou technické parametry té indukční desky. To znamená, že výrobce by měl mít v manuálu k té varné desce, způsob připojení, a to na jednu, nebo dvě, nebo tři fáze, a předjištění té desky.
Tím by začal.
Jo a v rajónu ČEZ, je u jednofázového připojení, maximální jistič před elektroměrem, 25 A.


U většiny desek, na které jsem zatím koukal píšou "připojení 230 V a 400 V",  čímž je dle mého úsudku myšleno 1F i 3F. O předjištění se tam nepíše nic, ani o příkonu. Jedná se třeba o ELECTROLUX 700 SENSE SenseBoil EIS62449.

Jsem u Čezu, takže bych musel v případě 1F změnit i dodavatele. Další "dobrá" zpráva.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tom R
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 28.11.2023, 15:55 »

Kedze vacsina vyrobkov sa predava v celej EU, vratane napr Spanielska, kde ma dom bezne 1f 50A, tak zapojit to na jednu fazu pojde. Ak sa zmierite s moznym negativnym scenarom, ked pri vareni a peceni vela jedal sucasne to zhodi hlavny istic, tak ok. Zakaz prania a varenia v konvici je samozrejmy pocas varenia na plny vykon.
Co je asi zle, su tie samostatne 16A istice, musia byt spriahnute, vypinat kazdu zilu kabla extra je nespravne a nebezpecne.

Předpokládám, že na 50A jističi by asi nic nevypadávalo, ale ten bychom samozřejmě platit nechtěli a ani by nám ho nenainstaloval i. V současné době pečeme a s tim zapojime pračku, sušičku, myčku a třeba rychlovarku a nic nevypadává.

Pardon, ony asi budou spřáhnuté, špatně jsem to nazval. Viz obrázek.


* P_20231128_154544.jpg (346.08 KB, 1024x1365 - prohlédnuto 143 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 28.11.2023, 16:26 »

Vacsi istic ako 25A vam u nas pre 1f nik neda. Pripravu tam mate dobru, istic je akoby 3f, kludne si indukciu kupte a zapojte, len ju nesmiete pouzivat spolu s inym vykonnymi spotrebicmi. Ono vacsinu casu ide indukcia na vykon vyrazne pod stikovym maximom, napriklad udrzat vodu vo vare, na to staci malo energie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 29.11.2023, 06:57 »

Asi jednodušší bude udělat si 3fázovou přípojku do bytu.

Pokud to schválí distribuce, tak většinou není moc velký problém natáhnout kabel do bytu a ještě musí být místo v elměr. rozvaděči pro 3F elektroměr.
/PS: pokud máte správný kabel už natažen, (jak píšete) bude to ještě jednodušší./
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Tom R
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 29.11.2023, 09:22 »

Vacsi istic ako 25A vam u nas pre 1f nik neda. Pripravu tam mate dobru, istic je akoby 3f, kludne si indukciu kupte a zapojte, len ju nesmiete pouzivat spolu s inym vykonnymi spotrebicmi. Ono vacsinu casu ide indukcia na vykon vyrazne pod stikovym maximom, napriklad udrzat vodu vo vare, na to staci malo energie.

Obávám se, že bych v současné době musel používat jen 1-2 plotýnky. Předpokládám, že z těch připravených 3 jističů co jsem posílal je zapojen jen jeden nebo se to dá u 1f udělat, tak, že jsou zapojeny všechny? Pak by ale vyhazovala hlavni jistič už samotná indukce, ne?
A abychom při vaření nemohli zapnout jiný výkonný spotřebič by mi vadilo. Pokud takhle, tak je dle mě lepší indukci nemít nebo jít do lepšího řešeni - posílení hlavního jističe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tom R
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 29.11.2023, 09:37 »

Asi jednodušší bude udělat si 3fázovou přípojku do bytu.

Pokud to schválí distribuce, tak většinou není moc velký problém natáhnout kabel do bytu a ještě musí být místo v elměr. rozvaděči pro 3F elektroměr.
/PS: pokud máte správný kabel už natažen, (jak píšete) bude to ještě jednodušší./

Elektrikář co to před lety dělal tvrdil, že tam správný kabel je, sám ale nevím.
Zadal jsem poptávku, tak snad se na to bude někdo ochoten přijet podívat. V minulosti se často nikdo neozval a pomohla až návštěva restauračního zařízení:).


* P_20231129_093048.jpg (536.76 KB, 1024x1365 - prohlédnuto 195 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #9 kdy: 29.11.2023, 10:35 »

Oba elektroměry jsou jednofázové. To znamená 1+PEN/230V AC.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Tom R
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 29.11.2023, 10:49 »

Oba elektroměry jsou jednofázové. To znamená 1+PEN/230V AC.

Ano, však teprve o 3f uvažuji nebo jdo o informaci, kterou jsem špatně pochopil? Můžete upřesnit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #11 kdy: 29.11.2023, 10:56 »

Ano.
Jako první krok, je poslat žádost na distributora, (ČEZ),  zda je možné přejít z 1 fázového odběru, na 3 fázový odběr, s jističem B-25A/3.  Neboť pouze distributor, má přehled o tom, jaká je u vás možnost rezervace příkonu. Lze tuto žádost podat elektronicky.
 tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Tom R
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 29.11.2023, 13:23 »

Zkouším tu žádost a píšou tam, že je závazná. Já ale ještě nevím zda je moje instalace k tomu vhodná. Nebo jde o jinou formu žádosti? Zatím potřebuju vědět, zda mi mohou přidělit příslušný výkon a ne vyměnit jistič. Nerad bych něco odsouhlasil a musel to zaplatit ikdyž to zatím nechci.


* Snímek obrazovky pořízený 2023-11-29 13-16-21.png (101.95 KB, 977x1005 - prohlédnuto 85 krát.)

* Snímek obrazovky pořízený 2023-11-29 13-16-21.png (101.95 KB, 977x1005 - prohlédnuto 71 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #13 kdy: 29.11.2023, 13:39 »

Když už nic ,   tak si alepoň rozfázujete spotřebiče v bytě ......
Budete moci bez omezování vše zapnout.

Oni budou po vás chtít v první řadě peníze za Ampéry!
Ale i po zaplacení se dá s nimi domluvit o vrácení zpět.../Alepoň tak to kolega udělal/

PS:Indukce bývá vesměs na 2 fáze...Možná by tam stačil 3x20A  .. ale to si musíte propočítat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Tom R
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 29.11.2023, 14:13 »

Čekal bych, že mi nejdřív dají vědět, zda je to možné, než si ode mne nechají podepsat "závaznou" smlouvu o zaplacení výměny jističe.

Čistě kvůli rozfázování spotřebičů bych asi cca 15 tisíc (za poplatek a instalaci elektroměru) nedal. Kvůli indukci ano.

Jak jsem psal. Můžeme zapnout v podstatě cokoliv a jistič nám nevypadne. Máme vyzkoušeno. Nevím jak je to možné, ale trouba, pračka, myčka, sušička + plno další elektroniky s menším odběrem nám jedou v podstatě dennodenně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 29.11.2023, 16:55 »

Distributor vam na 99% prechod na 3f schvali, problem je inde, stupacky bytovych domov boli povodne spocitane na ine zataze a predpokladalo sa striedanie faz medzi bytmi. Jedneho dna mozu zacat vypadavat nozovky pred barakom a ked si neodhlasujete vymenu stupaciek, budete mat papierovo vsetko ok, len si nebudete viest prist na meno medzi susedmi. Typicky pripad su vianoce, ked su vsetci doma, pecu a varia, ak by ste vsetci presli na indukcie, bolo by veselo. V tom bode mozete narazit aj na distributora, ktory vam nepovoli prechod z 100A nozoviek v HDS na povedzme 150A, lebo nema na trafe rezervu.
Pokial viem, spravca bytoveho domu ako druzstvo alebo SVJ ani nemaju prehlad, kto presiel z 1f na 3f.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 29.11.2023, 17:24 »

Což tak koupit indukci, nechat si ji jednofázově připojit na 1F 20A, zkusit s tím žít s trochou discipliny, a do třífáze se uchýlit až v poslední řadě.
V mnoha bytech to cca takto je.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tom R
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 30.11.2023, 10:27 »

Distributor vam na 99% prechod na 3f schvali, problem je inde, stupacky bytovych domov boli povodne spocitane na ine zataze a predpokladalo sa striedanie faz medzi bytmi. Jedneho dna mozu zacat vypadavat nozovky pred barakom a ked si neodhlasujete vymenu stupaciek, budete mat papierovo vsetko ok, len si nebudete viest prist na meno medzi susedmi. Typicky pripad su vianoce, ked su vsetci doma, pecu a varia, ak by ste vsetci presli na indukcie, bolo by veselo. V tom bode mozete narazit aj na distributora, ktory vam nepovoli prechod z 100A nozoviek v HDS na povedzme 150A, lebo nema na trafe rezervu.
Pokial viem, spravca bytoveho domu ako druzstvo alebo SVJ ani nemaju prehlad, kto presiel z 1f na 3f.

Předpokládám, že když mi ČEZ zvýšení výkonu schválí, tak to udělá na základě znalosti, že dům má dostatečnou kapacitu a nic by tedy vypadávat nemělo. Opravdu se mi nechce čekat 20 let, než si lidi v SVJ na čemkoliv domluví.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jde připojit sklokeramická deska na 230V?
 Lze elektrická varná deska připojit na zásuvku 230V?
 Jak zapojit elektrický sporák s tímto barevným schématem vodičů?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?
 Mohu připojit v panelákovém bytě napájeném jednou fází s jištěním 25A?
 Budemi fungovat sklokeramická deska a trouba na 1fázový jistič 25A?
 Může se zapojit varná deska a elektrická trouba každá do samostatné zásuvky?
 Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
 Kde bych sehnal vykres pro pripojeni sklokeramicke desky na 400V?
 Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?
 Může za mou odpálenou indukční desku elektrikář nebo výrobce?
 Je zapojenie el. rury od vyrobcu priamo na svorky spravne?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak připojit dvouplotýnkovou varnou desku?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Môžem pripojiť elektrickú vsatvanú rúru klasicky vidlicou?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Které barvy vodičů správně spojit na přívodu digestoře?
 Jak jsou zapojeny odsavače v paneláku?
 Vyrábí se elektrická klapka pro uvedenou krbová kamna?
 Je možné ovládať "3-vodičový" centrálny ventilátor obyčajným tlačítkom?
 Je správné připojení sporáku dvěma kabely?
 Vypínač před varnou deskou
 Je možné propojit PE a N při zapojení sporáku?
 Jak provést společné zapojení varné desky a trouby?
 Co je třeba pro zapojení myčky v kuchyni?
 Je možné na vyvedený 3f věnec připojit 3f varnou desku i 2f průtokový ohřívač?
 Lze zapojit proudovy chranic na el. sporak MORA 3370 ?
 Je mozne v kuchyni umiestnit lampu priamo nad umyvadlo?
 Lze využít k připojení el. trouby a plynové varné desky kabely k digestoři?
 Jak zapojit digestoř (hnědý, modrý) na původní kabel (hnědý, modrý, žlutý)?
 Ako zapojit varnou dosku bez schemy zapojenia?
 Jak spravne od prepinace zapojit elektrickou litinouvou plotynku?
 Jakým způsobem zatěžuje celoelektrický sporák síť?
 Vztahuje se záruka i na způsob připojení sporáku?
 Lze připojit 1f vestavěnou troubu na jednu z fází 3f jističe?
 Jak je zatížen vodič N při zapojení varné desky a el. trouby ?
 Lze připojit na obvod sporáku (varné desky) ještě zásuvku 230V pro myčku?
 Jak správně nadimenzovat přívod a připojit var.desku a troubu?
 Jak se propojí trouba a varná deska ?
 Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
 Jaká omezení lze čekat u třífázových spotřebičů připojených pouze na dvě fáze?
 Mohu napojit el troubu 2,6kW a mikrovlnku 1,25kW na jeden jistič 16A?
 KE SMAZANI - je nutné počítat pro sklokeramickou deska a elektrickou troubu?
 Mohu rozšířit samostatný zásuvkový okruh pro napájení pračky?
 Bude stačit na připojení dvou spotřebičů 5x2,5?
 Jak se správně připojuje elektrická trouba?
 Jak připojit troubu a desku na 4 drátovou 3f soustavu - pojistky 20A,20A,10A?
 Jak připojit varnou desku 20A na jednofazový jistič 16A?
 Jak dostanu do paneláku sklokeramickou varnou desku?
 Ako zapojit indukcnu varnu dosku na 400V?
 Jak zapojit elektrotroubu když nám v zásuvce chybí modrý vodič?
 Mohu u pripojenie indukcneho sporaka nulovy vodic spojit s ochrannym?
 Nemáte návod krok za krokem ja zapojit indukční varnou desku?
 Jak správně vyřešít připojení nové elektrické trouby plynového sporáku?
 Jak zapojit plotýnku ve vařiči se 4 vodiči, když tam jsou jen dva?
 Mohu instalovat varnou desku a troubu, když mám jen jednofáz. přípojku?
 Ako sú rozdelené prúdy medzi fázy u šporáku?
 Jak ověřit správnou funkci sklokeramické desky?
 Jak připojit elektrický sporák Beko?
 Jaký mám připravit přívod pro třífázový sporák 400V?
 Proč je varná deska jištěná jističem 3f+0?
 Je indukční vařič bezpečný i při nezakrytí celé plochy?
 Lze zapojit kombinovanou troubu jen na fazi a zem?
 Kde vzít 3x230V pro napájení sporáku?
 Jak zapojit sporák při absenci modrého vodiče?
 Lze nahradit původní sklokeramickou desku na 400V - je na 230V?
 Jak připojit troubu a indukční desku?
 Je třeba si na výměnu sporáku objednat někoho povolaného?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Kdo smí potvrdit záruční list u varné desky?
 Proč je elektrický sporák třífázový?
 Bude fungovat sporák Mora CS 623 MW na 230 V s jističem 16A?
 Mohu zapojit nový 1f sporák a digestoř na starý 3f přívod?
 Jak poznám, zda je možné doma připojit indukční varnou desku?
 Co připravit ve zdi za sporákem na jeho připojení?
 Jak prepojit prepinac trouby?
 Jak může varná deska s příkonem 7kW být jednofázová?
 Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
 Který ze tří drátů (modrý, hnědý a černý) je u přímotopu Ecoflex ZCT MSP 20?
 Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru?
 Jak připojit indukční desku a vestavnou troubu na jednu 3f přípojnici?
 Jak zapojit na stávajíci síť chalupy TNC nový el.sporák s příkonem 6,9 kW TNCS?
 Je možné, že na varné desce nefungují 2 plotýnky kvůli jednofázovému připojení?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako zapojiť vidlicu do sporákovej kombinácie?
 Može byť životu nebezpečné umiestnenie rychlovarnej konvice?
 Je možné připojit 3F sporák dvěma CYKY 3x2,5mm?
 Je zapojení indukčního sporáku a trouby na jeden jistič v pořádku?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze zapojit sporák do několika nezávislých bytových okruhů?
 Lze připojit varnou desku a troubu společně na 3 fáze?
 Lze připojit varná deska na 2 fáze a trouba na zbylou 1 fázi z přívodu 400V?
 Proč výrobce varné desky už ani nepočítá s PEN?
 Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
 Jak zapojit varnou desku s troubou, když má na vstupu 4 fázové vodiče?
 Jak zjistím, že je sklokeramická deska správně zapojena?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Je možné použít redukci (UK na EU) s 230V na elektrický sporák 220V-50Hz?
 Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?
 Jak poznám, že 5zilovy kabel je připojen opravdu 3F a ne pouze 1F?
 Je možné nastavit vodič prodlužovacím kabelem pro připojení sporáku?
 Je možné připojit kombinovaný sporák a digestoř na společný jistič?
 Mohu z pětivodičového kabelu využívat pouze jednu fázi?
 Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
 Která ČSN pojednává o připojování velkých spotřebičů v kuchyni?
 Lze vyuzit privod 400V pro pripojeni sporaku s napajecim napetim 230V?
 Jak zapojit zásuvku v síti TN-C pro nový sporák?
 Jak zapojit 3 fázovou troubu se sklokeramickou deskou do 1 fázové zásuvky?
 Lze "udělat" z kabelu 4×2,5 kabel 5×2,5?
 Jake se typy zásuvek se používají pro troubu a indukční desku?
 Je možné rozdělit přívod k varné desce svorkovnicí?
 Lze za plynovou přípojku umístit vestavěné elektrické spotřebiče?
 Je dovoleno posunout 3x230 přípravu ve zdi tj. Rozbocit v krabici?
 Lze umístit přípojku sporáku přímo za sporák?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Lze dnešní varné desky stále připojovat vidlicí do zásuvky?
 Bylo by možné připojit varnou desku 6kW na dva 16A jističe?
 Proč dnes nevyhovuje dříve v 90. létech připravený kabel pro sporák?
 Jak připojit sporákový vypínač Schneider?
 Jaký je rozdíl zapojení sporáku na tři a dvě fáze?
 Jsou všechny indukční desky interně skutečně 2N (2x230V/16A)?
 Jak zapojit kuchyňského robota 3 fáze, 4 vodiče, 230V?