Vítězslav H
|
 |
« kdy: 27.09.2019, 17:38 » |
|
Firma nám dělala rekonstrukci bytu včetně elektroinstala ce a zapojení spotřebičů v kuchyni. Nezdá se mi provedení připojení indukční desky (2 fáze, max. 7350W). Originální kabel z desky (černý) je propojen svorkovnicemi omotanými páskou s dalším kabelem a pak teprve do krabice ve zdi. Toto spojení bylo volně zapasované za kuchyňskou linkou.
Je toto povolené (podle normy) a bezpečné? Konkrétní argumenty, proč takto ne a mohlo by se něco stát?
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #1 kdy: 27.09.2019, 22:10 » |
|
Mohli bychom argumentovat nějakými obecnými zásadami, které se najdou např. v ČSN 33 2000-1, ed.2 Něco by se dalo napadnout i podle ČSN 33 2000-5-52
Ale mám obavu, že když někdo dokáže zprasit to, co je vidět, že by tam mohly být skryté i další problémy a neodborná řešení.
Takže za mě je doporučený postup jasný - pozvat nezávislého RT, nechat vypracovat revizi, a závady z revize reklamovat u zhotovitele
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #2 kdy: 27.09.2019, 23:35 » |
|
Nelze, rozholené části kabelů nesplňují požadavek na dvojitou/ zesílenou izolaci. Nemám u sebe PC s ČSN, ale mělo by to být v čl. 412.2 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Nehledě na to, že takhle by to žádný normální elektrikář nenechal. (ještě že je zaizolovaný ten bílý zatahovaci  )
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 28.09.2019, 08:51 » |
|
TU prasečinu snad ani nemá cenu komentovat. Sám jste jako laik vycítil že to není v pořádku.
Po firmě která to instalovala bych vyžadoval prohlášení že mají oprávnění k práci na el. zařízeních, že zapojení provedli v souladu s návody výrobců spotřebičů a dle platných norem, spolu s potvrzenými záručními listy. Pak bych si pozval svého RT, nechal ho sepsat závady a následně vymáhal část peněz zpět na uhrazení toho RT a uvedení do stavu odpovídajícímu platným předpisům. Případně bych jim to strhnul z doplatku, pokud ještě není uhrazen. Vůbec bych se nebál a jen bych si vychutnal jejich kyselé obličeje, protože si to za tu prasárnu jen zaslouží.
U jedné mé kamarádky se po zápisu všech elektro závad na jejím domě, včetně hromosvodu, vzdala stavební firma dobrovolně doplatku 96tis Kč (splatným po kolaudaci) s tím, jestli to na odstranění všech závad bude dostačující. Přišli s tím návrhem sami po konzultaci s jejich vlastním RT, že to bude lepší a možná i levnější, než aby to sami napravovali pomocí svých subdodavatelů z celé ČR a SR.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 28.09.2019, 09:14 » |
|
Tak to dopadá, když spotřebiče zapojují sami kuchyňáři bez jakéhokoli elektrotechnic kého vzdělání a základních znalostí našeho řemesla. Rychle namontovat, ať se mohou sklidit prachy a ujíždět o dům dál.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Vítězslav Hola
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 28.09.2019, 16:42 » |
|
Celkom by ma zaujimalo, aka svorka je pod paskou - tipujem cokoladu bez plieskov, skrutku pekne do laneneho vodica, bez dutinky.
Ano, přesně. Sundal jsem pásku (jistič je vypnutý, vše odpojeno) a našel toto. Několik měsíců jsme desku s tímto zapojením nevědomě používali.
|
|
|
|
Daniel Nový
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 20.10.2021, 11:17 » |
|
Hlavně NIKDY barvičku na barvičku. Vypadá to hezky ale odpálí to varnou desku (vyzkoušeno). Většina desek se zapojuje na 1 nebo 2 fáze viz nálepka na kabelu.
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 20.10.2021, 12:07 » |
|
To zapojení 1 fázové 32A/230V není určeno pro náš trh.... Pozn: Už jsem tak viděl 1f/32A/230V ultrazvuk na rozbíjení moč. kamenů....Bylo to pro Irsko! Tam to asi tak mají zapojované? 
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 20.10.2021, 14:18 » |
|
Pozn: Už jsem tak viděl 1f/32A/230V ultrazvuk na rozbíjení moč. kamenů....Bylo to pro Irsko! Tam to asi tak mají zapojované?  Předpokládám, že to nebylo určeno pro takové to domácí rozbíjení. Vývod 1f/32A se určitě najde v každém špitále i u nás.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 20.10.2021, 14:30 » |
|
Velká Británie a Irsko mají jiné distribuční podmínky. Tam není problém zapojit silné jednofázové spotřebiče. V některých oblastech dokonce používají rozvody 2x240/480V (fázový posuv 180°, takže tato síť nemá točivé účinky). Přípojky jsou dimensované na velké proudy a napětí 480V se používá např. pro elektrotopení.
U nás není problém zapojit jednofázově spotřebiče s vyšším odebíraným proudem, jen je třeba mít přípojku a hlavní jištění třífázové s dostatečnou hodnotou hl. jističe. V nemocnici nebo ve firmě, ale také třeba v RD s elektro topením to nebude problém.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 20.10.2021, 19:10 » |
|
Předpokládám, že to nebylo určeno pro takové to domácí rozbíjení. Vývod 1f/32A se určitě najde v každém špitále i u nás.
Vývod udělat není problém i pro horšího elektrikáře!! Ale není trh u nás pro tento materiál uspůsoben..... Třeba kabel CYKY 3x 10 /16/ je u nás jedině na objednávku!!Vidlice a zásuvky nejsou také běžně na trhu (pouze na objednávku). A pro více takových napojení je nestadartní i porozdělování příkonů, u 3 fází je to jednoduché a rychlé!  (Není problém použít kabel 5x, ale to je daleko dražší a nevyužité!!)
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|