Musím zapojit varnou desku a pečicí troubu.
Současné rozvody pro kuchyň:
1) 6 pracovních zásuvek (nad pr.deskou) je na stejném jističi jako polovina (cca 4 zásuvky) zásuvek v obýváku (jistič 16A)
2) dva vývody pro světla nad pr. deskou jsou společně se zásuvkou pro digestoř spojeny se světelným obvodem v půlce bytu (jistič 10A)
3) myčka - vlastní jistič 16A (cca 2,2 kW)
4) 3f přívod pro varnou desku (jistič 3x16A) (cca 6,3kW)
Jen pro doplnění, na obvodu pr. zásuvek (bod 1) bude ještě zásuvka pro mikrovlnku a vývod pro bodovky (cca 3x35 W). Výrobce kuchyně požaduje pro pečicí troubu vlastní zásuvku. Dle mého názoru, vyvézt ji z obvod pr. zásuvek je vyloučeno (už tak bude odběr nadoraz), světelný obvod a digestoř taktéž, stejný případ i pro myčku. Ptám se tedy jakým způsobem by jste zajistili přívod pro troubu (cca 2,6kW). Upozorňuji, že se jedná o nový byt, nedávno dokončený, tudíž majitel odmítá jakékoliv kopání do zdí a možnost přívést nový přívod od byt. rozvodnice. Jediné co mě napadá je buď navýšit jištění myčky na 20A a připojit troubu na stejnou zásuvku (bojím se o časté vybavení jističe) nebo si zásuvku vyvést z třífázového přvodu pro keramickou desku (způsobí nerovnoměrné zatížení fází).
Prosím vás o připomínky a návrhy. ***************

mnohokrát.