Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Stanislav Dittert 19.10.2018, 23:02



Název: Jak zapojit zásuvku v síti TN-C pro nový sporák?
Přispěvatel: Stanislav Dittert 19.10.2018, 23:02
V bytě kde je komplet rozvod v síti TN-C (hliník, 2vodicove) potřebuji zapojit nový sporák co ma šňůru a na konci ma vidlici, sporák je dvojkombinace, zapojeni samozřejmě po novu. Lze v zásuvce pro tento sporák propojit kolik s pravou zdirkou? PEN vodič v zásuvce privedu jako první ke kolíku a až pak na pravou zdirku.

Lze pak tuto zásuvku umistit tak ze sice bude pod úrovni varnych ploten ale vzhledem k minimálnímu místu musí zůstat mezera mezi linkou a sporákem, obavám se ze bude na zásuvku občas strikat voda apod. Zásuvky bude mít odpovídající kryti ale ...


Název: Re: Jak zapojit zásuvku v síti TN-C pro nový sporák?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 20.10.2018, 11:17
Kombi sporák? To je plynový sporák + elektrická trouba?
Pravděpodobně s příkonem něco málo přes 2,0kW. Takovýto spotřebič by měl mít samostatný okruh.
A asi bych se nepouštěl do toho, že bych takovýto spotřebič zapojil do strého okruhu s hliníkovými dráty a bůh ví přes kolik krabic a spojů. Taky by to mohla být "čřasovaná bomba".

Doporučil bych vybudování nového okruhu pro ten sporák jistič B 16A/1 + CYKY 3x2,5 a pro jistotu ještě zjistit, jestli a jak, je připojeno plynové potrubí na systém pospojení. Pokud není tak doplnit pospojení.

PS: A jak máte zapojeny stávající zásuvky? To jako není v žádné propojený kolík s pravou zdířkou zásuvky?


Název: Re: Jak zapojit zásuvku v síti TN-C pro nový sporák?
Přispěvatel: Stanislav Dittert 20.10.2018, 21:02
Jedna se o okynovy sporak + elektricka trouba

Samostatny okruh byl jiz puvodne, ma vlastni jistc 10A.

Pospojeni primo u trouby neni, zda je nekde jinde neni vidno.


Název: Re: Jak zapojit zásuvku v síti TN-C pro nový sporák?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.10.2018, 09:41
10A by na troubu mohlo stačit, ale pokud je jistič starší, už může být trochu opotřebovaný (vyhřátý) a může padat. Ale trouba je spotřebič, který odebírá velký proud po delší dobu a tak z hlediska životnosti jističe je dobré "nejet nedoraz",  ale mít rezervu
Dát tam jistič pro větší proud je špatné radit, když neznáme parametry vedení (průřez vodičů, impedanci smyčky...)
Al vodiče menších průřezů se ukázaly jako historický omyl, přinesly už nejeden problém s funkcí i s bezpečností.

Připojuji se ke kolegovi, že správné řešení je nový okruh kabelem s Cu vodiči (CYKY)
A tím se dá vyřešit i umístění zásuvky, aby na ni používání sporáku mělo pokud možno co nejmenší vliv.
Zásuvka má nějaké krytí když je zavřené víčko. Když je tam zasunutá vidlice, záleží na tom,jak do sebe vidlice a zásuvka pasuje, aby se tam postupně nedostávala voda,mastnota...