Plánovaná připojovací kapacita 3x25A, dvoutaktní.
Co si mám představit pod pojmem "dovjtaktní"? Jakože dvojsazba?  Vedení od elektroměrovéh o rozvaděče k domovnímu/případně staveništnímu rozvaděči, může mít klidně kilometr (ano už i takovou provizorku jsme realizovali). Ale jak píše kolega Hrubý, na takovou vzdálenost už to bude chtít spočítat, jaký průřez kabelu bude vhodný. Jednak z pohledu impedance a druhak z pohledu ekonomického (ztráty na kabelu vs. cena za průřez). A nezapomenout na to, že kabel musí být nějak připojen na obou koncích... PS: na jaře jsem počítal přívod pro RD, 3x25A. délka od ER do domovního rozvaděče cca 120m. Vyšlo mě, že dostatečný kabel je AYKY 4x25mm.
|
Mírně pokročilý RT 
|
|
|
Stanislav Mančík
Neverifikovaný uživatel @3
 
Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 26.09.2019, 20:19 » |
|
Co si mám představit pod pojmem "dovjtaktní"? Jakože dvojsazba?  Promiňte, samozřejmě dvousazba, to je úplný zkrat (v hlavě) - asi jsem v tu chvíli myslel už na jiné věci.  Díky za odpovědi. Jsem rád, že takové řešení je možné nejenom technicky ale i administrativn ě.
|
|
|
|
Stanislav Mančík
Neverifikovaný uživatel @3
 
Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 28.09.2019, 18:19 » |
|
A nezapomenout na to, že kabel musí být nějak připojen na obou koncích...
Můžete mi prosím přiblížit, co jste měl na mysli ohledně připojení na koncích? Nějaké speciální "svorkovnice" pro větší průřezy vodičů? PS: na jaře jsem počítal přívod pro RD, 3x25A. délka od ER do domovního rozvaděče cca 120m. Vyšlo mě, že dostatečný kabel je AYKY 4x25mm.
Zkusil jsem si propočítat Vámi uvedený příklad. Při uvažovaném účiníku 0.95 jsem dospěl pro maximální proud 25A k fázovému úbytku napětí až 3.4V (~1.5%). Z normy ČSN 33 2130 ods. 7.7.3 jsem si dohledal, že povolený úbytek je limitován především světelnými vývody s max. 2%. Avšak nejsem si jist, jestli je to aplikovatelné i pro rodinné domy, jelikož se zde popisují domy bytové. Existuje ještě jiné hledisko, které je úzce spjato s úbytkem napětí naměřeným v domovním rozvaděči (mám na mysli za elektroměrem)? Např. z hlediska bezpečnosti, vypínacích charakteristik jištění ap.?
|
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
      
Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 28.09.2019, 21:13 » |
|
Potřebujete redukovat konce kabelu aby byly připojitelné, nebo vybrat něco, do čeho se velký průřez vejde. U měření to lze vyřešit rozvaděčem s vhodnou odvodní RSA svorkovnicí, případně svorkovnicí vlhkuvzdornou v noze pilíře, na chalupě buď HDS či jinou skříní, do které by se daly elegantně vměstnat svodiče.
Dimenzace kabelu je ve vašem případě důležitá proto, že asi nechcete platit technické ztráty, ani pozorovat pokles napětí při spuštění větších spotřebičů. Jedna věc je minimum pro bezpečný provoz, druhá pro úsporný a řekněme nelimitující provoz. Je nesmysl natáhnout tam AYKY16, stejně tak je nesmysl AYKY120. V prvním případě je to levné, ale málo pro kvalitu dodávky a ekonomiku provozu, v druhém je to super, jen neekonomické na pořízení. Pečlivým výpočtem lze navrhnout ideální poměr. Z hlavy 50-70AYKY, ale chce to znát impedanci v místě připojení atd. Od toho je konečně projektant.
|
|
|
|
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 29.09.2019, 19:06 » |
|
Připomínka správná, nicméně v případě, že to bude dělat bordel, není problém po drobné úpravě v měřené části (doplnění relé v RM) posílat fázi nebo DC, alternativně bezdrát, ovšem tam je nutno investovat do spolehlivosti.
Že by na 150m 1,5+150m AY25 netahal stykač?
|
|
|
|
Miroslav Hlaváč

Offline

Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 29.09.2019, 19:20 » |
|
Technicky to není problém, svodová přípojka, RM v oplocení soukromého pozemku, odvod z RM AYKY 4x70, FeZn 10 v trase, který vylepší uzemění objektu. Jen to bude chtít projekt, žádost o zřízení nového OM, revizi...
Nejlepší možné řešení bez kopání dalších zemničů.
|
Miroslav
|
|
|
|
Miroslav Hlaváč

Offline

Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 29.09.2019, 19:58 » |
|
Konvenční ovládání stykače je pomocí N z relé příjimače HDO. Problém není v přitažení relé, ale v odpadnutí, zvláště u nízkopříkonový ch instalačních relátek.
V této otázce se jedná spíše o hodnotu přizemění než o hodnotu impedance ovládání HDO.
|
Miroslav
|
|
|
|