Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Stanislav Mančík 25.09.2019, 07:43



Název: Do jaké vzdálenosti lze připojit novostavbu od umístění skříní HDS a ER?
Přispěvatel: Stanislav Mančík 25.09.2019, 07:43
V přiloženém plánku je zobrazena řešená situace:
Novostavba má být situována v zahradě za starým domem. Na hranici parcely s novostavbou je již 12 let obcí plánována nová ulice. Do doby, než se tak stane, bude vybudována (dočasná, neveřejná, účelová) příjezdová cesta při hranici zahrady za starým domem - cca 100m délky. Pod touto cestou bude vedeno pouze el. připojení novostavby. Plánovaná připojovací kapacita 3x25A, dvoutaktní.

Lze si nechat připojit novostavbu na hranici pozemku starého domu a ulice (se sloupy nn) tak, že HDS i ER budou na této hranici a vedení mezi ER a novostavbou bude uloženo v zemi pod příjezdovou cestou? (viz nákres)


Název: Re: Do jaké vzdálenosti lze připojit novostavbu od umístění skříní HDS a ER?
Přispěvatel: Rozvodak 26.09.2019, 10:51
Musíte podat žádost o připojení místnímu distributorovy, ten vám určí kde budete připojen.


Název: Re: Do jaké vzdálenosti lze připojit novostavbu od umístění skříní HDS a ER?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 26.09.2019, 12:46
Technicky to není problém, svodová přípojka, RM v oplocení soukromého pozemku, odvod z RM AYKY 4x70, FeZn 10 v trase, který vylepší uzemění objektu.
Jen to bude chtít projekt, žádost o zřízení nového OM, revizi...


Název: Re: Do jaké vzdálenosti lze připojit novostavbu od umístění skříní HDS a ER?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 26.09.2019, 18:59
Plánovaná připojovací kapacita 3x25A, dvoutaktní.
Co si mám představit pod pojmem "dovjtaktní"? Jakože dvojsazba?  :D


Vedení od elektroměrovéh o rozvaděče k domovnímu/případně staveništnímu rozvaděči, může mít klidně kilometr (ano už i takovou provizorku jsme realizovali). Ale jak píše kolega Hrubý, na takovou vzdálenost už to bude chtít spočítat, jaký průřez kabelu bude vhodný.
Jednak z pohledu impedance a druhak z pohledu ekonomického (ztráty na kabelu vs. cena za průřez). A nezapomenout na to, že kabel musí být nějak připojen na obou koncích...

PS: na jaře jsem počítal přívod pro RD, 3x25A. délka od ER do domovního rozvaděče cca 120m. Vyšlo mě, že dostatečný kabel je AYKY 4x25mm.


Název: Re: Do jaké vzdálenosti lze připojit novostavbu od umístění skříní HDS a ER?
Přispěvatel: Stanislav Mančík 26.09.2019, 20:19
Co si mám představit pod pojmem "dovjtaktní"? Jakože dvojsazba?  :D

Promiňte, samozřejmě dvousazba, to je úplný zkrat (v hlavě) - asi jsem v tu chvíli myslel už na jiné věci.  ::)

Díky za odpovědi. Jsem rád, že takové řešení je možné nejenom technicky ale i administrativn ě.


Název: Re: Do jaké vzdálenosti lze připojit novostavbu od umístění skříní HDS a ER?
Přispěvatel: Stanislav Mančík 28.09.2019, 18:19
A nezapomenout na to, že kabel musí být nějak připojen na obou koncích...
Můžete mi prosím přiblížit, co jste měl na mysli ohledně připojení na koncích? Nějaké speciální "svorkovnice" pro větší průřezy vodičů?

PS: na jaře jsem počítal přívod pro RD, 3x25A. délka od ER do domovního rozvaděče cca 120m. Vyšlo mě, že dostatečný kabel je AYKY 4x25mm.
Zkusil jsem si propočítat Vámi uvedený příklad. Při uvažovaném účiníku 0.95 jsem dospěl pro maximální proud 25A k fázovému úbytku napětí až 3.4V (~1.5%).
Z normy ČSN 33 2130 ods. 7.7.3 jsem si dohledal, že povolený úbytek je limitován především světelnými vývody s max. 2%. Avšak nejsem si jist, jestli je to aplikovatelné i pro rodinné domy, jelikož se zde popisují domy bytové.

Existuje ještě jiné hledisko, které je úzce spjato s úbytkem napětí naměřeným v domovním rozvaděči (mám na mysli za elektroměrem)? Např. z hlediska bezpečnosti, vypínacích charakteristik jištění ap.?


Název: Re: Do jaké vzdálenosti lze připojit novostavbu od umístění skříní HDS a ER?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 28.09.2019, 21:13
Potřebujete redukovat konce kabelu aby byly připojitelné, nebo vybrat něco, do čeho se velký průřez vejde. U měření to lze vyřešit rozvaděčem s vhodnou odvodní RSA svorkovnicí, případně svorkovnicí vlhkuvzdornou v noze pilíře, na chalupě buď HDS či jinou skříní, do které by se daly elegantně vměstnat svodiče.

Dimenzace kabelu je ve vašem případě důležitá proto, že asi nechcete platit technické ztráty, ani pozorovat pokles napětí při spuštění větších spotřebičů.
Jedna věc je minimum pro bezpečný provoz, druhá pro úsporný a řekněme nelimitující provoz. Je nesmysl natáhnout tam AYKY16, stejně tak je nesmysl AYKY120. V prvním případě je to levné, ale málo pro kvalitu dodávky a ekonomiku provozu, v druhém je to super, jen neekonomické na pořízení. Pečlivým výpočtem lze navrhnout ideální poměr.
Z hlavy 50-70AYKY, ale chce to znát impedanci v místě připojení atd. Od toho je konečně projektant.


Název: Re: Do jaké vzdálenosti lze připojit novostavbu od umístění skříní HDS a ER?
Přispěvatel: Velký Bobeš 29.09.2019, 18:07
Technicky to není problém...
Problém může být s blokováním od HDO. Kabel pro HDO a spínání N vodičem na větší vzdálenost nikdo neřeší?  :-[


Název: Re: Do jaké vzdálenosti lze připojit novostavbu od umístění skříní HDS a ER?
Přispěvatel: Rozvodak 29.09.2019, 18:33
Problém může být s blokováním od HDO. Kabel pro HDO a spínání N vodičem na větší vzdálenost nikdo neřeší?  :-[

Co třeba bezdrátový spínač nebo soukromý spínač HDO?


Název: Re: Do jaké vzdálenosti lze připojit novostavbu od umístění skříní HDS a ER?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 29.09.2019, 18:58
Problém může být s blokováním od HDO. Kabel pro HDO a spínání N vodičem na větší vzdálenost nikdo neřeší?  :-[
Připomínka správná, nicméně v případě, že to bude dělat bordel, není problém po drobné úpravě v měřené části (doplnění relé v RM) posílat fázi nebo DC, alternativně bezdrát, ovšem tam je nutno investovat do spolehlivosti.


Název: Re: Do jaké vzdálenosti lze připojit novostavbu od umístění skříní HDS a ER?
Přispěvatel: Milan Hudec 29.09.2019, 19:06
Připomínka správná, nicméně v případě, že to bude dělat bordel, není problém po drobné úpravě v měřené části (doplnění relé v RM) posílat fázi nebo DC, alternativně bezdrát, ovšem tam je nutno investovat do spolehlivosti.
Že by na 150m 1,5+150m AY25 netahal stykač?


Název: Re: Do jaké vzdálenosti lze připojit novostavbu od umístění skříní HDS a ER?
Přispěvatel: Miroslav Hlaváč 29.09.2019, 19:20
Technicky to není problém, svodová přípojka, RM v oplocení soukromého pozemku, odvod z RM AYKY 4x70, FeZn 10 v trase, který vylepší uzemění objektu.
Jen to bude chtít projekt, žádost o zřízení nového OM, revizi...


Nejlepší možné řešení bez kopání dalších zemničů.


Název: Re: Do jaké vzdálenosti lze připojit novostavbu od umístění skříní HDS a ER?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 29.09.2019, 19:32
Že by na 150m 1,5+150m AY25 netahal stykač?
Konvenční ovládání stykače je pomocí N z relé příjimače HDO. Problém není v přitažení relé, ale v odpadnutí, zvláště u nízkopříkonový ch instalačních relátek.


Název: Re: Do jaké vzdálenosti lze připojit novostavbu od umístění skříní HDS a ER?
Přispěvatel: Miroslav Hlaváč 29.09.2019, 19:58
Konvenční ovládání stykače je pomocí N z relé příjimače HDO. Problém není v přitažení relé, ale v odpadnutí, zvláště u nízkopříkonový ch instalačních relátek.

V této otázce se jedná spíše o hodnotu přizemění než o hodnotu impedance ovládání HDO.


Název: Re: Do jaké vzdálenosti lze připojit novostavbu od umístění skříní HDS a ER?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 29.09.2019, 20:02
Vlákno je o tom, kterak vhodně zrealizovat připojení objektu v případě, že OM bude 100m vzdáleno. S tímto souvsí i to, že tazatel chce dvoutarif.
Co se uzemnění týče, paprsek je dobrý pro vylepšení hodnoty a ochranu při upadlém PEN, ovšem pro bleskoproud je důležité mít zemnič strojený pro co nejlepší a nejrychlejší rozložení a vstřebání, takže základový zemnič + případně nějaký ten kruh.