Autor Téma: Jak provést přesun odběrného místa ze stěny domu na hranici pozemku?  (Přečteno 30212 krát)
V.Komárek
« kdy: 11.04.2011, 15:31 »

,  pánové, potřebuji poradit.
Já vím, nejlépe poradí pracovník ČEZu Úsměv Ale... Jsem povoláním elektrikář a nelíbí se mi,že bych měl platit velké firmě za práci, kterou zvládnu sám a věřím, že obstojně.

Ve vesničce, kde mám baráček, rušili sloupové vedení a uložili je do země. Od nového sloupku na hranici pozemku s nožovkami mi přitáhla firma hrůzostrašně přívod do ještě ošklivějšího rozvaděče. Rád bych tento rozvaděč zrušil a přesunul na hranici pozemku. Což nevidím jako problém, ALE uvnitř domu nemám hotovou elektriku a navíc chci z jednofázového odběru udělat třífázový (rekonstrukce-míchačka).

Takže bych usadil nový sloupek na hranici pozemku, pod zemí ocihloval 2 m délku kabelu mezi sloupkem a zdí domu, zbytek kabelu zasekal do zdi až k hlavnímu rozvaděči, který by byl už uvnitř domu.
V rozvaděči by byl 3F jistič 20A v béčku. A teď konečně k mému dotazu.

Z rozvaděče vyvedu jen jeden kabel  pro zásuvku na 400V (kvůli míchačce),  kterou připevním na zeď hned pod rozvaděč. Je v tom problém pro revizáka a nasledně tak pro ČEZ? Nebo měli byste nápad pro jiný postup? Určitě domyslíte následné elektro prace po schválení tohoto stavu, když mám v domě vše co potřebuji tanecek. Tak se na mě nezlobte pokud se vám toto jednání ze soukromé profese příčí.

Přívod 4x10B v husím krku ve zdech, v zemi navíc písek, cihly a páska. Jištění po neschválení, centrální jistič, hlavní jistič, jistič zásuvky.


* DSC00543.JPG (890.29 KB, 1536x2048 - prohlédnuto 3863 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 11.04.2011, 22:46 »

 Ve Vašem řešení nevidím problém. Jen nevím jak u ČEZu uspějete s tím že si to uděláte sám. V rajonu E.on to není problém, stačí konzultace na zákaznické lince.

 A pak taky takový ty věci jako je projekt, revize atd...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
MilanKnop
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


TT 00, E1/A


« Odpověď #2 kdy: 12.04.2011, 09:04 »

1. Musí být žádost na navýšení rezervovaného příkonu a protože se jedná o rekonstrukci podle připojovacích podmínek musí být OM přístupné z veřejného prostranstvíˇ= hranice pozemku.
2. Kde bude chránič pro tu zásuvku na míchačku? V RE určitě ne a tak doporučuju dát na pilířek stavební zásuvkovou skříň,
v klidu udělat rekonstrukci elektriky v domě, a pak přepojit načisto.
3. A něco takového jako projektovou dokumentaci na rekonstrukci máte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
V.Komárek
« Odpověď #3 kdy: 12.04.2011, 16:31 »

Díky za reakce pánové.Důvod proč tady sonduju vaše názory je řešení nejlevnější cesty v našem předimenzované m byrokratickém státě.Kde člověk co nepustí žilou několik modrejch a nevypíše deset propisek na dvacet stromů tak jako by neexistoval. Chránič na zásuvku, která bude uvnitř domu a navíc bude jištěna jističem a centrálním chráničem mi přijde jako plýtvání penězi.
K té zásuvce na sloupku...nera d bych jakkoliv provrtával nový sloupek a nabádal sousedy aby ke mě chodili zadarmo a tak bych raději měl vše pod střechou. Je to dočasné řešení a po revizi a schválení ze strany ČEZu se k celé situaci hodlám postavit jinak. piskaci
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 12.04.2011, 17:06 »

Přečetl jste si svůj první dotaz?
O centrálním chrániči v něm není ani slovo. zed
Správné rady jak na to, jste tu dostal.
Chránič musí být, jestli centrální nebo na každou zásuvku zvlášť, zde je možnost volby.  piskaci
Postavit se můžete k této záležitosti, jak se zlíbí, zde je především v první řadě bezpečnost uživatelů.
Ale už z dotazu vyplývá, že asi elektrikář moc nejste...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
V.Komárek
« Odpověď #5 kdy: 12.04.2011, 20:23 »

Hlavně klid pane Hejčl.Vidím,že jste prudka osoba a rád by jste mne hned smetl ze stolu.V mém prvním dotazu je zmínka v poslední větě Škleb V tomhle jasno mám. Jen jsem chtěl vědět názor praktiků a ne teoretiků ;DDěkuji pánové za věcné neurážlivé reakce Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 12.04.2011, 20:30 »

Ok, takže se budeme věcně domnívat. Ten centrální chránič je asi ten centrální jistič.
Jištění po neschválení, centrální jistič, hlavní jistič, jistič zásuvky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 12.04.2011, 20:40 »

To V.Komárek:
Já jsem klidný, ale asi neumíte číst, psát nebo jen neumíte používat správné názvy. ajoooo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Martin Šedivý
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 12.04.2011, 20:53 »

Asi nový pan Kolesa......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
V.Komárek
« Odpověď #9 kdy: 12.04.2011, 21:10 »

Aha,dobrá omlouvám se za mojí chybu..nevšiml jsem si. Ale i tak je vidět,že někdo se nenarodil k jednání s lidmi a děkuji za slovíčkaření.P říště si dám pozor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Stránský 111
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 12.04.2011, 21:44 »

Neprve k dotazu:
Domluvte si revizního technika, který vám to tam omrkne a řekne konkrétně co a jak, jelikož revizi se stejně nevyhnete při jednání s Čezem!Řešení: pokud vám tedy, ČEZ potřebná povolení schválí! Vyzdění pilíře do něho umístníte elektroměrový rozvaděč a na jeho záda si přišroubujete zásuvkovou skříň, kterou si necháte plně vybavit, dostanete na ni štítek a dokumentaci, prohlášení o shodě. Takže budete mít zásuku 400V, 230V vše bude pod chráničem, tak já má být. Jelikož pokud budete mít hlavní jistič 20A jiné řešení není ani možné.

Co se týká odpovědí pana kolegy Hejčla, tak ten odpovídá velice poctivě a fundovaně, tak pokud něco potřebujete trocha pokory by nezaškodila!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
V.Komárek
« Odpověď #11 kdy: 13.04.2011, 15:34 »

Díky za vaši reakci,ale šlo mi o něco jiného.Tuto diskuzi raději budu řešit osobně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 13.04.2011, 15:56 »

To V.Komárek :
Správné vyjadřování patří k normální komunikaci tak, aby nedocházelo k pochybnostem, nedorozuměním a následným chybám.
Občas vidíme, že i naši politici se s tímto dobře nevypořádali.
Slova jednoho kolegy ve zbrani z východu doby dávno minulé:
Chcem taký hemtý oný taký bazmek.... /slušná verze/
Co vlastně chtěl jsme se nedozvěděli.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #13 kdy: 13.04.2011, 19:46 »

Slovo "bazmek" je terminus technikus, který používám poměrně často. A nemám pocit, že by mi někdo neporozuměl. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 13.04.2011, 20:34 »

Slovo "bazmek" je terminus technikus, který používám poměrně často. A nemám pocit, že by mi někdo neporozuměl. Mrknutí

Ako by aj nie... Je to vskutku írečité slovo (v prílohe) :-)

* Bazmek.pdf (60.93 KB - staženo 914 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #15 kdy: 13.04.2011, 20:39 »

Děkuji za vysvětlení, zase jsem o něco chytřejší. To jsem fakt netušil!  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 13.04.2011, 20:59 »

Ako by aj nie... Je to vskutku írečité slovo (v prílohe) :-)

Velice krásný a poučný dodatek. Snad už i pan Komárek pochopí, jak je nutné se přesně vyjadřovat  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #17 kdy: 13.04.2011, 22:48 »

Chcem taký hemtý oný taký bazmek....
Mně se hlavou táhne:
henten taký oný bazmek (takové nějaké něco, ale nevím co)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co potřebuji a co budu všechno platit za prodloužení elektrické přípojky?
 Jsou zakonem stanovene rozmery venkovni kampelicky (rozvodne skrine?)
 Musí být přívod do bytu zasekán v panelu nebo stačí lišta?
 Jaký je prosím poplatek při vytvoření nového odběrného místa?
 Kolik stojí přípojka nn vedení k RD?
 Co mám dělat když mi E-ON stále jen slibuje tiskopisy a nic se neděje?
 Jaký kabel mám koupit pro 1km vzdálenou chatku?
 Jak provést rekonstrukci elektroměrového sloupku?
 Poradíte mi prosím postup ke zřízení odběrného místa?
 Jaké jsou parametry elektroměrového sloupku?
 Máme si starou přípojku ponechat nebo investovat do nové?
 Kde se dá koupit kabel závěšák?
 Lze provést elektropřípojku k RD z již existující přípojky souseda?
 Je vhodné připojit domovní rozvaděč jednotlivými dráty, nebo musí být CYKY?
 Jaká je optimální možnost připojení do sítě nn pro budoucí RD?
 Mohu sám připojit kabel do elektroměrového rozvaděče?
 Je potřeba stav. povolení pro novou přípojku do 50-ti metrů?
 Lze ve sklepě přerušit stávající přívod v krabici, stejným průměrem?
 Musím přemístit elektroměr do oplocení nebo jde o neoprávněný odběr elektřiny?
 Jaký použít typ rozvaděče na zděný elektroměrový pilíř?
 Jak si zřídit elektrickou přípojku na pozemek?
 Jak pořídit sloupek pro měření elektrické energie?
 Je cena za svépomocí přeložky 50.000 pro ČEZ normální?
 Existuje elektroměrový rozvaděč s integrovanou přípojkovovou pojistkovo skříňí?
 Jak realizovat domovní přípojku z vrchního vedení?
 Zapojí mi EON při přihlášce také vedení z nástřešáku?
 Opravdu musí být přívod bytu třemi vodiči?
 Musí ČEZ Dis. dokládat majiteli objektu, kde má vedení platnou revizi?
 Mohu propojit kabel 4x25mm2 Al s 4x4mm2 Cu?
 Patří proudový chránič před nebo za elektroměrem?
 Jaké jsou podmínky pro elektroměrovou skříň umístěnou vně objektu?
 Mohu nezaplobovaný jistič před elektroměrem vyměnit sám?
 Musí mít el.měrovou skříň na hranici pozemku zděnou nebo lze koupit prefabrikát?
 Jake rozmery ma mit skrin pro hodiny, hdo a hlavni jistic?
 Jak přimět energetiku k odstranění zatékání do domu přes jejich přípojku?
 Komu patří fejfarka a kdo její zřízení platí?
 Kdo bude platit přípojku?
 Jak řešit elektřinu v RD na samotě?
 Kolik zhruba stojí 1m elektrického přívodu k pozemku zemí?
 Jak mám postupovat při stavbě elektrické přípojky svépomocí?
 Je povinnen dodavatel energie zachovat původní sled fází?
 Musí být pro zřízení elektrické přípojky projektová dokumentace?
 Kdo může nasadit chráničky na venkovním vedení?
 Je připojení k sousedovi černý odběr?
 Kdo hradí zřízení přípojky pro rekreační objekty?
 Jak přemístit elektroměrový rozvaděč?
 Lze proto považovat rozpojovací skříň s osazenými redukcemi za pripojku?
 Jaké jsou venkovní rozměry zděného pilíře na přípojku?
 Jak se připojují "lunaparky" k veřejné síti ?
 Prosím může mi někdo vysvětlit krok po kroku co zařídit abych dostal elektroměr?
 Kdo zřídí přípojku k EO.N a kolik bude asi stát?
 Lze umístit pojistkovou skrin a elektroměr na sloup nadzemniho vedeni nn ?
 Jaké připojení a služby mohu žádat po ČEZu?
 Co si zvolit? E.ON nebo ČEZ?
 Lze prodloužit přívodní kabel od elektroměru?
 Kdo hradí náklady na revizi elektroinstalace ve státním panelovém bytě?
 Vysvětlíte stanovisko ČEZu k žádosti o připojení zařízení?
 Co je to za skříň v poli?
 Potřebuje odběratel, který dení dva roky připojen znovu revizi?
 Jak postavit sloupek z KB bloků pro elektroměr a plyn?
 Jaká je cena opětovného připojení elektroměru?
 Aký je najmenší dovolený kábel pre pripojenie odberného bodu
 V kterém případě, kdo zaplatí předělání přípojky RD?
 Kam umístit elektroměrový rozvaděč do plotu vysokého 1,5 metru?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Jaká jsou pravidla přístupu pracovníků ČEZ k elektroměru na soukr. pozemku?
 Co bude stát nový elektroměrový rozvádeč s jističem?
 Smí být k přípojkové skříni zamezen přístup mřížovými dveřmi?
 Budu mít dřív staveništní přípojku než trvalou?
 Mohu použít na realizaci přípojky rodinného domu lanový CU kabel?
 Jak odstranit závady odběrného místa - elektroměrové rozvodnice?
 Kdo financuje zřízení malé stožárové trafostanice?
 Lze ziskat 400V v bytě, kde je jen 230V rozvod?
 Je možné požadovat od ČEZU přemístění sloupu vn (35kV)?
 Jak mám postupovat, když požaduji po ČEZ zřízení nového odběrního místa?
 Pro přípojku do 50m vyřizuje územni souhlas distributor nebo já?
 Je nutné opatřit střechu zděného energetického pilíře oplechováním?
 Jaký potřebuji rozvodný pilíř v Praze (PRE)?
 Kdo zafinancuje rekonstrukci přípojky v dezolátním stavu?
 Je možné do elměr. rozvaděče připojit 2 kabely?
 Je možné do zásuvky 230V připojit pevný rozvod místnosti?
 Je přípojka na sloupě jištěna?
 Jak vysoko má být usazen elektroměrový rozvaděč?
 Může být jeden objekt připojen na dvě samostatné el.přípojky?
 Je nutné přemisťovat HDS při napojování další nové přípojky?
 Co je nutne minumum na skolaudovanie novej pripojky v starom dome?
 Dá se od hlavního elektroměru natáhnout další přívody pro podružná měření?
 Jak připravit odběrové místo pro elektroměr v síti TN-S?
 Jak je v praxi řešena geografická hranice mezi dodavateli energie?
 Je nutné povolení stavebního úřadu na vedení dočasné přípojky nn?
 Jak postupovat při připojení do sítě nn?
 Na koho sa obrátiť s prekládkou vedenia?
 Lze zřídit dočasně třífázové odběrné místo?
 Jak správně zapojit/napojit elektrotechnickou dílnu v panelovém domě?
 Kolik může stát sdružený pilíř plyn/elektrika?
 Lze napájet jednu nemovitost současně anebo střídavě ze dvou elektroměrů?
 Koľko odberaťelov by muselo byť k elektrifikácii chatkovej oblasti?
 Dává se zhotovený projekt přípojky znovu na ČEZ ke schválení?
 Co je obsahem projektu přípojky RD - sloup nn je na pozemku?
 Jak realizovat nový vývod z elektroměrového sloupku?
 Je nutný projekt pro zabudování elektrického rozvaděče do plotové podezdívky?
 Kudy vést kabel do zděného sloupku elektroměrového rozvaděče?
 Jaký osadit stožár na unimobuňku pro přípojku elektriky ze sloupu?
 Jak má být provedeno uložení domovní přípojky?
 Jak zřídit odběr elektřiny na pozemku, kde neni zadna stavba?
 Jaký typ elektroměrového rozvaděče na přípojku mého pozemku?
 Jsou nutné nožové pojistky v elektroměrovém pilíři?
 Stačí pojistková skříň jen na sloupu a nebo musí být ještě jedna vedle hodin?
 Kdo hradi náklady na pripojeni z pojistkove skrine do elektromeroveho rozvadece?
 Dá se přípojková skříň SP100 sehnat v nerezu?
 Co mohlo vše vyhořet, když osobák nacouval do sloupku s nožovými pojistkami?
 Co vše nás čeká při přemístění odběrného místa?
 Kdo hradí novou HDS?
 Může mít rozvaděč měření pro ČEZ pouze 370 cm na výšku?
 Máme dobře pripravenou přípojku RD?
 Jak zřídit odběr od PRE na distribučním území ČEZ?
 Jaký je postup při zavedení vlastního přívodu elektřiny do sklepa?
 Lze sloučit 40 odběrných míst v paneláku (sazba D) do jednoho o.m. (sazba C)?
 Jak se dokumentovalo predani vybudovane pripojky ER zavodum?
 Co a za jakých podmínek si mohu zapojit k existujícímu odběrnému místu?
 Kam umístit hlavní domovní pojistkovou skříň a kolik to bude stát?
 Jak alespoň zvýšit bezpečnost přípojky do chaty?
 Co dělat pokud nejde elektroměrový rozvaděč udělat přesně dle zadání ČEZ?
 Budeme muset měnit pilíř pro měření pokud změníme přípojku z 3f na 1f?
 Lze připojit dvě měření jediným kabelem ze sloupu?
 Jakou vzdálenost odbočky k elektroměru bez jištění povoluje EON?
 Co všechno hradím při realizaci nové přípojky k distribuci ČEZ?
 Jak určit vlastnictví rozvaděče v zahrádkářské kolonii?
 4-žilový nebo 5-žilový kabel od elektroměrového rozvaděče?
 Jaké jsou první kroky k pořízení nové přípojky na pozemku?
 Odkud energetika počítá vzdálenost k přípojnému bodu nn?
 Jak vyřešit problém s nástřešákem bez možnosti přeložky na sloup?
 Opravdu potřebuji projektovou dokumentaci pro rozvaděč na zahradě?
 Aká je orientačná cena pripojenia 2 záhradkárskych osád na vn?
 Potřebuji nějaké povolení na přeložku přípojky?
 Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?
 Jaké jsou připojovací podmínky dle místa odběru?
 Za jakých podmínek mohu svůj pozemek připojit na přípojku souseda?
 Lze přemístit elektroměr z hranice pozemku na dům (ne veřejně přístupný)?
 Jak se přepojit z podružného elektroměru na hlavní elektroměr?
 Jaký je správný postup při demontáži jednoho ze dvou fakturačních elektroměrů?
 Je třeba projekt jen na elektroměrový pilíř?
 Lze přesunout nebo prodloužit hlavní přívod do HDS?
 Je po roce 2017 podle energetického zákona konzole na domu nelegální?
 Jak u obytného domu přidat dalšího odběratele elektřiny?
 Lze zřídit přípojku z vedení vn na pozemku?
 Kdo zřídí přípojku na zahradu v HK, kde bude v budoucnu rekreační domek?
 Lze provést staveništní přípojku s podružným měřením spotřeby ?
 Za jakých podmínek lze přívodní kabel změni z uložení v zemi na závěsné uložení?
 Do jaké vzdálenosti lze připojit novostavbu od umístění skříní HDS a ER?
 Jak probíhá připojení novostavby na distribuční síť?
 Je možné táhnout přípojku 30m příkopem vedle silnice?
 Lze znovu použít přípojkové skříně elektriky a plynu v novém zděném plotě?
 Jak provést změnu vrchní přípojky RD na přípojku zemní bez zásahu do fasády?
 Kdo hradí zhotovení el. přípojky RD v zastavěném území v územním plánu obce ?
 Lze v elektroměrovém rozvaděči připojit dva rozvaděče rodinného domu?
 Kdo osazuje jistič pro HDO do elektroměrového rozvaděče?
 Lze připojit garáže dodatečně na podružné elektroměry?
 Co vše platí ČEZ při změně připojení ze vzduchu na kabel?
 Mohu připojit staveništní rozvaděč místo kabelem 4x25 tak 5x25?
 Komu patří elektroměrový pilíř? Mohu si do něj něco přidat?
 Jak řešit přípojku při rozdělení domu na dvojdomek?
 Proč chce EON věcné břemeno přípojky na hranici pozemku?
 Je možno vytvořit odbočku pro sklep přímo za hl. bytovým jističem?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 22 dotazů.