Autor Téma: Co je to za skříň v poli?  (Přečteno 22681 krát)
Jan Šlachta
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 14.10.2008, 20:58 »

Koupil jsem pozemek a je na něm tato skříň, pán, který mi pozemek prodal neví co to je, nikdy to nepoužíval. Skříň je uzamčená. Asi hloupý dotaz, je to přípojka na elektřinu? Dá se to nějak využít, chtěl bych na pozemek elektřinu.


* skrin_v_poli.jpg (37.29 KB, 659x675 - prohlédnuto 2216 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Smeck
« Odpověď #1 kdy: 14.10.2008, 23:55 »

Zdravim,

no bez otvorenia asi nezistite co to je a ci je nieco vnutri. Skor by som sa spytal, ci je dovolene taketo veci otvarat (z pravneho hladiska) aj ked to moze byt napr. spominana elektricka pripojka (alebo treba nejake povolenie od CEZ?).

Brano
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ALCR
« Odpověď #2 kdy: 15.10.2008, 00:17 »

     Těžko říct, ale spíš bych dle těch třech trubek hádal, že jde o nějaké rozvětvení telefonního kabelu 1x vstup 2x vývod, na rozvaděč 230/400V to nevypadá a takový rozvaděč by měl spíš zámek čtyřhran, nebo půlměsíc "energetický" i když teoreticky by to mohl být nějaký pozůstatek po jezeďácích, třeba tam bylo shromaždiště techniky a pod. a v tom rozvaděči budou zásuvky, ale v takovém případě bude zřejmě již odstřižen a nefunkční.

     Rozhodně bych to hned násilně neotvíral, asi vám nezbude nic jiného než se vypravit na katastrální úřad vyžádat si výpis z daného pozemku zda tam není nějaké věcné břemeno a vyžádat si mapu sítí telefony, elektřina, pokud neuspějete na katastrálním úřadě tak pak oběhnout distributora el. energie a správce telekomunikačn í sítě jestli tam něco nemají a ten rozvaděč není jejich, no a pokud se k němu nikdo nikde nebude hlásit tak pozvat elektrikáře urazit zámek a podívat se co tam je.

     Co se týče připojení pozemku k síti nn, co ten sloup v pozadí, to je nějaký samotář ze staré zrušení linky, nebo tam je vedení nn? Každopádně o možnosti a způsobu napojení pozemku se musíte domluvit s distributorem (ČEZ, EON, ...).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
kbulda
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 15.10.2008, 01:30 »

Podobné skříně jsou tam ,  kde je plynovod a jiná potrubí.
Je v nich měřicí svorkovnice, na měření vzájemě odizolovaných částí potrubí.
Bývá to na katastru zanesené jako věcné břemeno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Augustin
*
Offline Offline



Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW
« Odpověď #4 kdy: 15.10.2008, 06:09 »

mozna by Vam postacilo kouknout sem pokud vite cislo pozemku a katastralni uzemi tak to tam mozna je zapsane
http://www.katastrnemovitostinahlizeni.cz/
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #5 kdy: 15.10.2008, 08:05 »


Preferuji raději oficiální weby

http://www.cuzk.cz/
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Patrik Augustin
*
Offline Offline



Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW
« Odpověď #6 kdy: 15.10.2008, 08:08 »

to Kolesa:
no to sice jo ale kdyz se na to podivate tak se dostanem na stejnou stranku.Ja si nikdy ty zkratky nepamatuju.  Mrknutí ale v podstate je to stejny vysledek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Surovec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 15.10.2008, 08:45 »

Svorková skříň katodové ochrany podzemních potrubí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Š
« Odpověď #8 kdy: 15.10.2008, 09:45 »

Svorková skříň katodové ochrany podzemních potrubí.
To je trefa do "desítky"!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Šlachta
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 15.10.2008, 10:25 »

Svorková skříň katodové ochrany podzemních potrubí.

  Na katastru nic není, žádné věcné břemeno, co to tedy pro mě znaméná, co to je svorková skříň katodové ochrany podzemních potrubí, k čemu slouží? Doufám, že nemám pod pozemek skrz na skrz nějaké potrubí, chci tam postavit "zemědělskou budovu"  Šok, jinak dík za odpovědi a názory Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #10 kdy: 15.10.2008, 11:54 »

Katodovku používají síťaři pro ochranu svých sítí před bludnými proudy. Horkovod, vovodov, plynovod. Síť nemusí být nutně v místě ochrany, ale bude poblíž.
Zda přes váš pozemek vede některá síť zjistíte dotazem na příslušných firmách, nejpozdějí v rámci stavebního povolení.
Problém bývá v tom, že z těchto firem odchází ne vždy dobrovolně lidé, kteří tu síť znají. Ti co tam zůstávají mají o síti znalosti mizerné, ne-li žádné. V případě, že není dokumentace (obvyklý stav),  se pak při stavbě můžete dočkat překvapení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Surovec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 15.10.2008, 11:59 »

Na Vašem pozemku jsou pravděpodobně zakopány ocelové desky (potrubí)  - anody, katodové ochrany podzemních potrubí. Ve skříní AU jsou tyto anody spojeny. Ve Vašem pozemku ,  nebo poblíž na vedlejších pozemcích je zakopáno ocelové potrubí vody nebo plynu. Informujte se provozovatelíc h  vodárenských nebo plynárenských sítí. Po domluvě je možno provést vytýčení tohoto zařízení.
Katodová ochrana slouží ke snížení koroze ocelových potrubí v zemi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Augustin
*
Offline Offline



Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW
« Odpověď #12 kdy: 15.10.2008, 18:54 »

no pokud tam budete chtit stavet tak stejne budete muset obehnout vsechny instituce a nechat vytycit trasy jejich vedeni.Takze se asi zaroven dozvite kdo to tam co ma  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
kokeš jiří
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 16.10.2008, 12:09 »

Moznost nejzoufalejsi: Drcnete do toho traktorem. Kdyz se zajiskri, patrilo to CEZu, kdyz dojde k vybuchu, potom to bylo od plynarny. Spojari prijedou do vecera... tanecek Smích Smích Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #14 kdy: 16.10.2008, 12:14 »

No, jestli je to katodovka, tak k výbuchu dojde v rozmezí půl roku až dva roky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co potřebuji a co budu všechno platit za prodloužení elektrické přípojky?
 Jsou zakonem stanovene rozmery venkovni kampelicky (rozvodne skrine?)
 Musí být přívod do bytu zasekán v panelu nebo stačí lišta?
 Jaký je prosím poplatek při vytvoření nového odběrného místa?
 Kolik stojí přípojka nn vedení k RD?
 Co mám dělat když mi E-ON stále jen slibuje tiskopisy a nic se neděje?
 Jaký kabel mám koupit pro 1km vzdálenou chatku?
 Jak provést rekonstrukci elektroměrového sloupku?
 Poradíte mi prosím postup ke zřízení odběrného místa?
 Jaké jsou parametry elektroměrového sloupku?
 Máme si starou přípojku ponechat nebo investovat do nové?
 Kde se dá koupit kabel závěšák?
 Lze provést elektropřípojku k RD z již existující přípojky souseda?
 Je vhodné připojit domovní rozvaděč jednotlivými dráty, nebo musí být CYKY?
 Jaká je optimální možnost připojení do sítě nn pro budoucí RD?
 Mohu sám připojit kabel do elektroměrového rozvaděče?
 Je potřeba stav. povolení pro novou přípojku do 50-ti metrů?
 Lze ve sklepě přerušit stávající přívod v krabici, stejným průměrem?
 Musím přemístit elektroměr do oplocení nebo jde o neoprávněný odběr elektřiny?
 Jaký použít typ rozvaděče na zděný elektroměrový pilíř?
 Jak si zřídit elektrickou přípojku na pozemek?
 Jak pořídit sloupek pro měření elektrické energie?
 Je cena za svépomocí přeložky 50.000 pro ČEZ normální?
 Existuje elektroměrový rozvaděč s integrovanou přípojkovovou pojistkovo skříňí?
 Jak realizovat domovní přípojku z vrchního vedení?
 Zapojí mi EON při přihlášce také vedení z nástřešáku?
 Opravdu musí být přívod bytu třemi vodiči?
 Musí ČEZ Dis. dokládat majiteli objektu, kde má vedení platnou revizi?
 Mohu propojit kabel 4x25mm2 Al s 4x4mm2 Cu?
 Patří proudový chránič před nebo za elektroměrem?
 Jaké jsou podmínky pro elektroměrovou skříň umístěnou vně objektu?
 Mohu nezaplobovaný jistič před elektroměrem vyměnit sám?
 Musí mít el.měrovou skříň na hranici pozemku zděnou nebo lze koupit prefabrikát?
 Jake rozmery ma mit skrin pro hodiny, hdo a hlavni jistic?
 Jak přimět energetiku k odstranění zatékání do domu přes jejich přípojku?
 Komu patří fejfarka a kdo její zřízení platí?
 Kdo bude platit přípojku?
 Jak řešit elektřinu v RD na samotě?
 Kolik zhruba stojí 1m elektrického přívodu k pozemku zemí?
 Jak mám postupovat při stavbě elektrické přípojky svépomocí?
 Je povinnen dodavatel energie zachovat původní sled fází?
 Musí být pro zřízení elektrické přípojky projektová dokumentace?
 Kdo může nasadit chráničky na venkovním vedení?
 Je připojení k sousedovi černý odběr?
 Kdo hradí zřízení přípojky pro rekreační objekty?
 Jak přemístit elektroměrový rozvaděč?
 Lze proto považovat rozpojovací skříň s osazenými redukcemi za pripojku?
 Jaké jsou venkovní rozměry zděného pilíře na přípojku?
 Jak se připojují "lunaparky" k veřejné síti ?
 Prosím může mi někdo vysvětlit krok po kroku co zařídit abych dostal elektroměr?
 Kdo zřídí přípojku k EO.N a kolik bude asi stát?
 Lze umístit pojistkovou skrin a elektroměr na sloup nadzemniho vedeni nn ?
 Jaké připojení a služby mohu žádat po ČEZu?
 Co si zvolit? E.ON nebo ČEZ?
 Lze prodloužit přívodní kabel od elektroměru?
 Kdo hradí náklady na revizi elektroinstalace ve státním panelovém bytě?
 Vysvětlíte stanovisko ČEZu k žádosti o připojení zařízení?
 Potřebuje odběratel, který dení dva roky připojen znovu revizi?
 Jak postavit sloupek z KB bloků pro elektroměr a plyn?
 Jaká je cena opětovného připojení elektroměru?
 Aký je najmenší dovolený kábel pre pripojenie odberného bodu
 V kterém případě, kdo zaplatí předělání přípojky RD?
 Kam umístit elektroměrový rozvaděč do plotu vysokého 1,5 metru?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Jaká jsou pravidla přístupu pracovníků ČEZ k elektroměru na soukr. pozemku?
 Co bude stát nový elektroměrový rozvádeč s jističem?
 Smí být k přípojkové skříni zamezen přístup mřížovými dveřmi?
 Budu mít dřív staveništní přípojku než trvalou?
 Mohu použít na realizaci přípojky rodinného domu lanový CU kabel?
 Jak odstranit závady odběrného místa - elektroměrové rozvodnice?
 Kdo financuje zřízení malé stožárové trafostanice?
 Lze ziskat 400V v bytě, kde je jen 230V rozvod?
 Je možné požadovat od ČEZU přemístění sloupu vn (35kV)?
 Jak mám postupovat, když požaduji po ČEZ zřízení nového odběrního místa?
 Pro přípojku do 50m vyřizuje územni souhlas distributor nebo já?
 Je nutné opatřit střechu zděného energetického pilíře oplechováním?
 Jaký potřebuji rozvodný pilíř v Praze (PRE)?
 Kdo zafinancuje rekonstrukci přípojky v dezolátním stavu?
 Je možné do elměr. rozvaděče připojit 2 kabely?
 Je možné do zásuvky 230V připojit pevný rozvod místnosti?
 Je přípojka na sloupě jištěna?
 Jak vysoko má být usazen elektroměrový rozvaděč?
 Může být jeden objekt připojen na dvě samostatné el.přípojky?
 Je nutné přemisťovat HDS při napojování další nové přípojky?
 Co je nutne minumum na skolaudovanie novej pripojky v starom dome?
 Dá se od hlavního elektroměru natáhnout další přívody pro podružná měření?
 Jak připravit odběrové místo pro elektroměr v síti TN-S?
 Jak je v praxi řešena geografická hranice mezi dodavateli energie?
 Je nutné povolení stavebního úřadu na vedení dočasné přípojky nn?
 Jak postupovat při připojení do sítě nn?
 Na koho sa obrátiť s prekládkou vedenia?
 Lze zřídit dočasně třífázové odběrné místo?
 Jak správně zapojit/napojit elektrotechnickou dílnu v panelovém domě?
 Kolik může stát sdružený pilíř plyn/elektrika?
 Lze napájet jednu nemovitost současně anebo střídavě ze dvou elektroměrů?
 Koľko odberaťelov by muselo byť k elektrifikácii chatkovej oblasti?
 Dává se zhotovený projekt přípojky znovu na ČEZ ke schválení?
 Jak provést přesun odběrného místa ze stěny domu na hranici pozemku?
 Co je obsahem projektu přípojky RD - sloup nn je na pozemku?
 Jak realizovat nový vývod z elektroměrového sloupku?
 Je nutný projekt pro zabudování elektrického rozvaděče do plotové podezdívky?
 Kudy vést kabel do zděného sloupku elektroměrového rozvaděče?
 Jaký osadit stožár na unimobuňku pro přípojku elektriky ze sloupu?
 Jak má být provedeno uložení domovní přípojky?
 Jak zřídit odběr elektřiny na pozemku, kde neni zadna stavba?
 Jaký typ elektroměrového rozvaděče na přípojku mého pozemku?
 Jsou nutné nožové pojistky v elektroměrovém pilíři?
 Stačí pojistková skříň jen na sloupu a nebo musí být ještě jedna vedle hodin?
 Kdo hradi náklady na pripojeni z pojistkove skrine do elektromeroveho rozvadece?
 Dá se přípojková skříň SP100 sehnat v nerezu?
 Co mohlo vše vyhořet, když osobák nacouval do sloupku s nožovými pojistkami?
 Co vše nás čeká při přemístění odběrného místa?
 Kdo hradí novou HDS?
 Může mít rozvaděč měření pro ČEZ pouze 370 cm na výšku?
 Máme dobře pripravenou přípojku RD?
 Jak zřídit odběr od PRE na distribučním území ČEZ?
 Jaký je postup při zavedení vlastního přívodu elektřiny do sklepa?
 Lze sloučit 40 odběrných míst v paneláku (sazba D) do jednoho o.m. (sazba C)?
 Jak se dokumentovalo predani vybudovane pripojky ER zavodum?
 Co a za jakých podmínek si mohu zapojit k existujícímu odběrnému místu?
 Kam umístit hlavní domovní pojistkovou skříň a kolik to bude stát?
 Jak alespoň zvýšit bezpečnost přípojky do chaty?
 Co dělat pokud nejde elektroměrový rozvaděč udělat přesně dle zadání ČEZ?
 Budeme muset měnit pilíř pro měření pokud změníme přípojku z 3f na 1f?
 Lze připojit dvě měření jediným kabelem ze sloupu?
 Jakou vzdálenost odbočky k elektroměru bez jištění povoluje EON?
 Co všechno hradím při realizaci nové přípojky k distribuci ČEZ?
 Jak určit vlastnictví rozvaděče v zahrádkářské kolonii?
 4-žilový nebo 5-žilový kabel od elektroměrového rozvaděče?
 Jaké jsou první kroky k pořízení nové přípojky na pozemku?
 Odkud energetika počítá vzdálenost k přípojnému bodu nn?
 Jak vyřešit problém s nástřešákem bez možnosti přeložky na sloup?
 Opravdu potřebuji projektovou dokumentaci pro rozvaděč na zahradě?
 Aká je orientačná cena pripojenia 2 záhradkárskych osád na vn?
 Potřebuji nějaké povolení na přeložku přípojky?
 Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?
 Jaké jsou připojovací podmínky dle místa odběru?
 Za jakých podmínek mohu svůj pozemek připojit na přípojku souseda?
 Lze přemístit elektroměr z hranice pozemku na dům (ne veřejně přístupný)?
 Jak se přepojit z podružného elektroměru na hlavní elektroměr?
 Jaký je správný postup při demontáži jednoho ze dvou fakturačních elektroměrů?
 Je třeba projekt jen na elektroměrový pilíř?
 Lze přesunout nebo prodloužit hlavní přívod do HDS?
 Je po roce 2017 podle energetického zákona konzole na domu nelegální?
 Jak u obytného domu přidat dalšího odběratele elektřiny?
 Lze zřídit přípojku z vedení vn na pozemku?
 Kdo zřídí přípojku na zahradu v HK, kde bude v budoucnu rekreační domek?
 Lze provést staveništní přípojku s podružným měřením spotřeby ?
 Za jakých podmínek lze přívodní kabel změni z uložení v zemi na závěsné uložení?
 Do jaké vzdálenosti lze připojit novostavbu od umístění skříní HDS a ER?
 Jak probíhá připojení novostavby na distribuční síť?
 Je možné táhnout přípojku 30m příkopem vedle silnice?
 Lze znovu použít přípojkové skříně elektriky a plynu v novém zděném plotě?
 Jak provést změnu vrchní přípojky RD na přípojku zemní bez zásahu do fasády?
 Kdo hradí zhotovení el. přípojky RD v zastavěném území v územním plánu obce ?
 Lze v elektroměrovém rozvaděči připojit dva rozvaděče rodinného domu?
 Kdo osazuje jistič pro HDO do elektroměrového rozvaděče?
 Lze připojit garáže dodatečně na podružné elektroměry?
 Co vše platí ČEZ při změně připojení ze vzduchu na kabel?
 Mohu připojit staveništní rozvaděč místo kabelem 4x25 tak 5x25?
 Komu patří elektroměrový pilíř? Mohu si do něj něco přidat?
 Jak řešit přípojku při rozdělení domu na dvojdomek?
 Proč chce EON věcné břemeno přípojky na hranici pozemku?
 Je možno vytvořit odbočku pro sklep přímo za hl. bytovým jističem?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 22 dotazů.