Jan Brno
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 29.11.2023, 17:53 »

Před lety 2006 jsme si preventivně nechali udělat přípojku na zahradu, protože jsme chtěli do budoucna stavět. Letos přišel okamžik, kdy jsme chtěli začít odebírat elektřinu, ale zjistili jsme, že skříňka není kde být podle smlouvy má, že máme propadlé rezervace, že přípojka je bez vědomí, žádosti a povolení a kolaudace SÚ, a že je to vlastně, i přes všechny žádosti, potvrzení, platby EONu, černá stavba. Následovalo telefonování a dopisování s techniky EON, jejich ignorování našich věcí, pak stížnost na EON a po 4 měsících zpět dopis, kterým oznamují, že to předělají na vlastní náklady jak to být má. Takže OK.

Jenže nerozumíme, proč bychom měli mít, které si podmiňují, věcné břemeno na svém majetku, kvůli přípojce, která má být na hranici pozemku, tedy vlastně do něj ani nezasahuje. Věcné břemeno je pro nás nepřijatelné, neakceptovatel né. Zajímá nás na základě čeho, resp. předpis, zákon a pod. si tato věcná břemena vynucují a jak se tomu bránit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 29.11.2023, 19:02 »

Co takhle kdybyste napsal, jaký že má to věcné břemeno obsah?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 29.11.2023, 19:28 »

Ono je to prosté. Tazatel chce přípojku, přípojka je distributora. Tazateli se nelíbí věcné břemeno, plynoucí z EZ, ale zároveň neumí přemluvit obec a SUS, aby byla skříň na cizím pozemku a vyhnul se tak věcnému břemeni.
Takhle to šlo před revolucí, dnes si i obec svůj majetek hájí a protože přípojka končí v HDS na pozemku odběratele, náleží k ní i věcné břemeno kvůli přístupnosti při opravách, údržbě a rozšiřování sítě.
Bránit se lze, stačí odmítnout umístění zařízení distributora na svém pozemku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Brno
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 29.11.2023, 19:51 »

Co takhle kdybyste napsal, jaký že má to věcné břemeno obsah?

Píšou, že pojistková skříň bude umístěna svojí přední stranou s hranicí č. parcelní atd. obecní pozemek a že dojde k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na umístění zemního kabelového vedení nn a pojistkové skříně na č.parcelní atd. náš pozemek a dále stať o finanční kompenzaci.

Všechny dokumenty z r. 2006 máme schované a k dispozici. Žádost o připojení, potvrzení přijetí žádosti, veškerou komunikaci, předpis k platbě, smlouvu, doklad o zaplacení. 2006 umístili skříň skoro 4m do našeho pozemku. Přijeli jsme na zahradu po týdnu a skříň tam byla. 

Celou věc jsme s EON řešili právě proto, že nechceme nic cizího uvnitř našeho majetku a tedy ani věcné břemeno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 29.11.2023, 20:51 »



Celou věc jsme s EON řešili právě proto, že nechceme nic cizího uvnitř našeho majetku a tedy ani věcné břemeno.
A kam byste si představoval umístit tu skříň, aby nebylo zařízením vybudovaným pro váš prospěch, poškozeno cizí vlastnické právo?

Asi jako byste vypakoval sousedovo auto z garáže a parkoval tam svoje s tím, že si nechcete zabírat místo na svém pozemku.

Přečtěte si EZ a pochopíte to.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 29.11.2023, 22:09 »

Věcné břemeno je pro nás nepřijatelné, neakceptovatel né. Zajímá nás na základě čeho, resp. předpis, zákon a pod. si tato věcná břemena vynucují a jak se tomu bránit?

Ubránite se, pokud nebudete chtít přípojku. I když ani to nemusí být tak jednoznačné. Věcné břemeno lze zřídit i na základě vyvlastnění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 30.11.2023, 08:45 »

Citace
Věcné břemeno je pro nás nepřijatelné, neakceptovatel né. Zajímá nás na základě čeho, resp. předpis, zákon a pod. si tato věcná břemena vynucují a jak se tomu bránit?

Nejsem právník...Ale. .
Pokud to bude v tzv. " veřejném " zájmu, moc se vás ptát nebudou.
(Není to jen o vás.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 30.11.2023, 10:52 »

Bežný stav. Každý chce elektriku ale nechce ju na svojej parcele. Najlepšie na susedovej. Vo vašom prípade to zrejme chceli vybaviť zmluvou o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena v prospech EON-u. Teda najjednoduchší m spôsobom, bezbolestným pre všetkých. Je samozrejme aj druhé riešenie, zriadenie prípojky pre vás na základe stavebného povolenia. To môžete dostať a nemusíte, poprípade nik cudzí nebude súhlasiť s vecným bremenom na svojom pozemku, toto totiž rieši žiadateľ v prospech distribútora. Verejnoprospeš né zariadenie to nie je, nakoľko je to prípojka len pre vás. V konečnom dôsledku to môže znamenať, že jediným riešením pre vás bude centrála. To že ste niekedy dostali vyjadrenie je irelevantné. Jeho platnosť je obmedzená, u nás 6 mes. a potom stráca platnosť
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 30.11.2023, 11:10 »

Celou věc jsme s EON řešili právě proto, že nechceme nic cizího uvnitř našeho majetku a tedy ani věcné břemeno.
Takže když bude HDS na cizím pozemku a bude do ní zaústěna vaše odbočka k elektroměru, tak byste měl mít u toho pozemku vy zřízené věcné břemeno za ten kousek vašeho vedení a měl byste za to zaplatit. Tento stav by vám vyhovoval víc?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 30.11.2023, 11:27 »




Stejně tam to břemeno bude mít, protože dle zák 458/2000 se hlavní domovní pojistková skříň, popřípadě hlavní domovní kabelová skříň umísťuje na objektu zákazníka nebo na hranici jeho nemovitosti, a přípojková skříň se břemení stejně tak jako ten kousek kabelu, co je v ní. Prostě pán si jako malé děcko postavil hlavu (věcné břemeno je pro nás nepřijatelné, neakceptovatel né) a bláhově se domnívá, že všechny přechytračí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 30.11.2023, 12:57 »

Celou věc jsme s EON řešili právě proto, že nechceme nic cizího uvnitř našeho majetku a tedy ani věcné břemeno.
Pokud bude ER na hranici vašeho pozemku (čelní strana na rozhraní pozemku obecního a vašeho),  bude služebnost (dříve věcné břemeno) zřízena pouze na cca půdorysnou plochu tohoto rozvaděče. Součástí smlouvy o zřízení služebnosti je i zákres plochy na kterou je zřízena, takže zbytek pozemku není zřízenou služebností nijak omezen.

Tuto povinnost provozovateli distribuční soustavy ukládá zákon 458/2000 Sb. v § 25 odst. 4:
Provozovatel distribuční soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 3 písm. e),  a to smluvně s vlastníkem nemovitosti za jednorázovou náhradu; v případě, že vlastník není znám nebo určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním a jsou-li dány podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě podle zvláštního právního předpisu, vydá příslušný vyvlastňovací úřad na návrh příslušného provozovatele distribuční soustavy rozhodnutí o zřízení věcného břemene umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části. To platí i v případě, kdy je stavba, pro kterou se právo vyvlastňuje, zřizována nebo již byla zřízena a zřízení věcného břemene nezmařil provozovatel distribuční soustavy.

Takže doporučuji se dohodnout a nespekulovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 30.11.2023, 13:35 »

ER .....   Jedná sa teda o prípojku alebo o odberné zariadenie? ER znamená odberné zariadenie to nie je v majetku distribútora a nezriaďuje sa k nemu vecné bremeno v prospech distribútora.

Ak priložíte vyjadrenie distribútora k odberu, zmúdrieme
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 30.11.2023, 14:42 »

ER .....   Jedná sa teda o prípojku alebo o odberné zariadenie? ER znamená odberné zariadenie to nie je v majetku distribútora a nezriaďuje sa k nemu vecné bremeno v prospech distribútora.

Jo, máte pravdu, mám v příspěvku chybu  - na něco jiného myslím, neco jiného píšu - HDS. Tedy doufám, že HDS měl tazatel na mysli, kvůli ni se zřizuje služebnost
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Brno
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 30.11.2023, 16:43 »

Drobná rekapitulace.
Psal jsem, že jsme si nechali udělat 2006 přípojku, předcházelo tomu samozřejmě všechno, co být mělo. Žádost, potvrzení přijetí žádosti, atd.,    taky smlouva, zaplacení přípojky a především její vyhotovení. Přípojka je hotová od 2006. Nejsem elektrikář a většině zkratek vás odborníků nerozumím, ale zjistím. Děkuji. Nicméně z popisu v primárním dotazu je nejspíše všem jasné, že ta přípojka je hotová na nějakém základě, tedy smlouvě a zaplacení. Za co se omlouvám, je že jsem neuvedl, že ve smlouvě z roku 2006 není o věcném břemeni zmínka, především proto, že jsme s ním nesouhlasili. Tenkrát to nikdo neřešil a tak tam není.

Tedy přípojku máme, protože jsme o ni požádali a zaplatili za ni.

To že přišel okamžik, kdy jsme chtěli začít odebírat elektřinu, ale zjistili jsme, že skříňka není kde být podle smlouvy má, že máme propadlé rezervace, že přípojka je bez vědomí, žádosti a povolení a kolaudace SÚ, a že je to vlastně, i přes všechny žádosti, potvrzení, platby EONu, černá stavba, je věc druhá.

Nedávným dopisem oznamují, že to předělají na vlastní náklady jak to být má.
Upřesňuji na dotaz Fuk Tom, že pojistková skříň bude umístěna svojí přední stranou s hranicí č. parcelní atd. obecní pozemek a že dojde k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na umístění zemního kabelového vedení nn a pojistkové skříně na č. parcelní atd. náš pozemek a dále stať o finanční kompenzaci. Všechny dokumenty z r. 2006 máme schované a k dispozici. Žádost o připojení, potvrzení přijetí žádosti, veškerou komunikaci, předpis k platbě, smlouvu, doklad o zaplacení. 2006 umístili skříň skoro 4m do našeho pozemku. Přijeli jsme na zahradu po týdnu a skříň tam byla. Celou věc jsme s EON řešili právě proto, že nechceme nic cizího uvnitř našeho majetku a tedy ani věcné břemeno.

Už jsem to nezdůrazňoval a předpokládal, že je evidentní, že smlouvu z 2006 máme. Asi jsem se nevyjádřil úplně jasně, ale na co chce dnes EON dělat další smlouvu, když už jedna je uzavřená a platná. Celou situaci řešíme právě proto, abychom měli přípojku tam kde být má, ne 4m uvnitř pozemku a samozřejmě nechce ani to věcné břemeno. Ve smlouvě je totiž, jak tady píšu, nemáme.








Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 30.11.2023, 17:35 »

Realizační firma, nebo geodet nebo "někdo" udělal chybu a pilíř postavili do pozemku. To se někdy stává, protože ne vždy jsou hranice zřejmé a dokonce bylo i pár případů přemístění kolíků sousedy, kteří o ty pražáky prostě nestojí...

To, že jste u první smlouvy nepodepisoval břemeno zvlášt, neznamená že nebylo. Ono jaksi vznikalo automaticky.

Teď vám na svoje náklady přeloží přípojku do oplocení, vy, když o tom budete trochu přemýšlet, tak při jednom kopání necháte vedle postavit elektroměrový pilíř, distributorovi podepíšete papír, že může mít svoji skříň, ze které budete připojen vy, mít umístěnou na vašem pozemku (nikdo jiný kolem ji zjevně nepotřebuje, tak proč by ji měl strpět) a život půjde dál.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Brno
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 01.12.2023, 08:05 »

Nějaký pan Hrůbý je technik EONu v naší oblasti a podle toho jak rozporuplně píšete bych si tipl  Afro

Měl jsem tu čest jen po telefonu a těch naškolených lží co jsem vyslechl bylo dost. Co se týče praxe věcných břemen, nevím, nám ale nic automaticky nevzniklo. Byl jsem na katastru a ujistili mne, že to vůbec není tak jednoduché jak se EZ tváří. Hledám jen naši cestu, cizí garáže nás nezajímají a kvůli 1mm kabelu, tedy relativnímu kontaktu s hranicí pozemku si nejspíš věcné břenmeno nenecháme vnutit.

Ještě jednou chci poděkovat všem ostatním poradcům za přímou a věcnou diskuzi.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 01.12.2023, 08:22 »

Kopete kolem sebe hezky, nějak se ani nedivím, že se s vámi můj jmenovec, kterého jsem  nikdy neviděl, ne.ere.
Dle komentářů máte dostatek znalostí, abyste nad systémem zvítězil. Mnoho zdaru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 01.12.2023, 09:32 »

Jen pár poznámek:
1/ zákon 458/2000 Sb. ve znění platném do 31.12.2006 povinnost uzavřít smlouvu o věcném břemeni nestanovil, proto ji tam nemáte
2/ na druhou stranu distributor měl právo (§45) hlavní domovní pojistkovou skříň, popřípadě hlavní domovní kabelovou skříň umístit "na odběratelově objektu nebo na hranici či v blízkosti hranice jeho nemovitosti". Takže pokud není ve smlouvě zákres umístění, bylo dle platného znění zákona
3/ jestli přípojka byla umístěna v roce 2006 v rozporu se smlouvou a Vy umístění reklamujete až v roce 2023, myslím, že EGD v případě sporu docela úspěšně uplatní institut promlčení. A pak nepůjde o nápravu špatného umístění HDS, ale o novou přeložku zařízení dle §47 současné právní úpravy a jsme opět u té služebnosti
Ale to už se posouváme z technické do ryze právní roviny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co potřebuji a co budu všechno platit za prodloužení elektrické přípojky?
 Jsou zakonem stanovene rozmery venkovni kampelicky (rozvodne skrine?)
 Musí být přívod do bytu zasekán v panelu nebo stačí lišta?
 Jaký je prosím poplatek při vytvoření nového odběrného místa?
 Kolik stojí přípojka nn vedení k RD?
 Co mám dělat když mi E-ON stále jen slibuje tiskopisy a nic se neděje?
 Jaký kabel mám koupit pro 1km vzdálenou chatku?
 Jak provést rekonstrukci elektroměrového sloupku?
 Poradíte mi prosím postup ke zřízení odběrného místa?
 Jaké jsou parametry elektroměrového sloupku?
 Máme si starou přípojku ponechat nebo investovat do nové?
 Kde se dá koupit kabel závěšák?
 Lze provést elektropřípojku k RD z již existující přípojky souseda?
 Je vhodné připojit domovní rozvaděč jednotlivými dráty, nebo musí být CYKY?
 Jaká je optimální možnost připojení do sítě nn pro budoucí RD?
 Mohu sám připojit kabel do elektroměrového rozvaděče?
 Je potřeba stav. povolení pro novou přípojku do 50-ti metrů?
 Lze ve sklepě přerušit stávající přívod v krabici, stejným průměrem?
 Musím přemístit elektroměr do oplocení nebo jde o neoprávněný odběr elektřiny?
 Jaký použít typ rozvaděče na zděný elektroměrový pilíř?
 Jak si zřídit elektrickou přípojku na pozemek?
 Jak pořídit sloupek pro měření elektrické energie?
 Je cena za svépomocí přeložky 50.000 pro ČEZ normální?
 Existuje elektroměrový rozvaděč s integrovanou přípojkovovou pojistkovo skříňí?
 Jak realizovat domovní přípojku z vrchního vedení?
 Zapojí mi EON při přihlášce také vedení z nástřešáku?
 Opravdu musí být přívod bytu třemi vodiči?
 Musí ČEZ Dis. dokládat majiteli objektu, kde má vedení platnou revizi?
 Mohu propojit kabel 4x25mm2 Al s 4x4mm2 Cu?
 Patří proudový chránič před nebo za elektroměrem?
 Jaké jsou podmínky pro elektroměrovou skříň umístěnou vně objektu?
 Mohu nezaplobovaný jistič před elektroměrem vyměnit sám?
 Musí mít el.měrovou skříň na hranici pozemku zděnou nebo lze koupit prefabrikát?
 Jake rozmery ma mit skrin pro hodiny, hdo a hlavni jistic?
 Jak přimět energetiku k odstranění zatékání do domu přes jejich přípojku?
 Komu patří fejfarka a kdo její zřízení platí?
 Kdo bude platit přípojku?
 Jak řešit elektřinu v RD na samotě?
 Kolik zhruba stojí 1m elektrického přívodu k pozemku zemí?
 Jak mám postupovat při stavbě elektrické přípojky svépomocí?
 Je povinnen dodavatel energie zachovat původní sled fází?
 Musí být pro zřízení elektrické přípojky projektová dokumentace?
 Kdo může nasadit chráničky na venkovním vedení?
 Je připojení k sousedovi černý odběr?
 Kdo hradí zřízení přípojky pro rekreační objekty?
 Jak přemístit elektroměrový rozvaděč?
 Lze proto považovat rozpojovací skříň s osazenými redukcemi za pripojku?
 Jaké jsou venkovní rozměry zděného pilíře na přípojku?
 Jak se připojují "lunaparky" k veřejné síti ?
 Prosím může mi někdo vysvětlit krok po kroku co zařídit abych dostal elektroměr?
 Kdo zřídí přípojku k EO.N a kolik bude asi stát?
 Lze umístit pojistkovou skrin a elektroměr na sloup nadzemniho vedeni nn ?
 Jaké připojení a služby mohu žádat po ČEZu?
 Co si zvolit? E.ON nebo ČEZ?
 Lze prodloužit přívodní kabel od elektroměru?
 Kdo hradí náklady na revizi elektroinstalace ve státním panelovém bytě?
 Vysvětlíte stanovisko ČEZu k žádosti o připojení zařízení?
 Co je to za skříň v poli?
 Potřebuje odběratel, který dení dva roky připojen znovu revizi?
 Jak postavit sloupek z KB bloků pro elektroměr a plyn?
 Jaká je cena opětovného připojení elektroměru?
 Aký je najmenší dovolený kábel pre pripojenie odberného bodu
 V kterém případě, kdo zaplatí předělání přípojky RD?
 Kam umístit elektroměrový rozvaděč do plotu vysokého 1,5 metru?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Jaká jsou pravidla přístupu pracovníků ČEZ k elektroměru na soukr. pozemku?
 Co bude stát nový elektroměrový rozvádeč s jističem?
 Smí být k přípojkové skříni zamezen přístup mřížovými dveřmi?
 Budu mít dřív staveništní přípojku než trvalou?
 Mohu použít na realizaci přípojky rodinného domu lanový CU kabel?
 Jak odstranit závady odběrného místa - elektroměrové rozvodnice?
 Kdo financuje zřízení malé stožárové trafostanice?
 Lze ziskat 400V v bytě, kde je jen 230V rozvod?
 Je možné požadovat od ČEZU přemístění sloupu vn (35kV)?
 Jak mám postupovat, když požaduji po ČEZ zřízení nového odběrního místa?
 Pro přípojku do 50m vyřizuje územni souhlas distributor nebo já?
 Je nutné opatřit střechu zděného energetického pilíře oplechováním?
 Jaký potřebuji rozvodný pilíř v Praze (PRE)?
 Kdo zafinancuje rekonstrukci přípojky v dezolátním stavu?
 Je možné do elměr. rozvaděče připojit 2 kabely?
 Je možné do zásuvky 230V připojit pevný rozvod místnosti?
 Je přípojka na sloupě jištěna?
 Jak vysoko má být usazen elektroměrový rozvaděč?
 Může být jeden objekt připojen na dvě samostatné el.přípojky?
 Je nutné přemisťovat HDS při napojování další nové přípojky?
 Co je nutne minumum na skolaudovanie novej pripojky v starom dome?
 Dá se od hlavního elektroměru natáhnout další přívody pro podružná měření?
 Jak připravit odběrové místo pro elektroměr v síti TN-S?
 Jak je v praxi řešena geografická hranice mezi dodavateli energie?
 Je nutné povolení stavebního úřadu na vedení dočasné přípojky nn?
 Jak postupovat při připojení do sítě nn?
 Na koho sa obrátiť s prekládkou vedenia?
 Lze zřídit dočasně třífázové odběrné místo?
 Jak správně zapojit/napojit elektrotechnickou dílnu v panelovém domě?
 Kolik může stát sdružený pilíř plyn/elektrika?
 Lze napájet jednu nemovitost současně anebo střídavě ze dvou elektroměrů?
 Koľko odberaťelov by muselo byť k elektrifikácii chatkovej oblasti?
 Dává se zhotovený projekt přípojky znovu na ČEZ ke schválení?
 Jak provést přesun odběrného místa ze stěny domu na hranici pozemku?
 Co je obsahem projektu přípojky RD - sloup nn je na pozemku?
 Jak realizovat nový vývod z elektroměrového sloupku?
 Je nutný projekt pro zabudování elektrického rozvaděče do plotové podezdívky?
 Kudy vést kabel do zděného sloupku elektroměrového rozvaděče?
 Jaký osadit stožár na unimobuňku pro přípojku elektriky ze sloupu?
 Jak má být provedeno uložení domovní přípojky?
 Jak zřídit odběr elektřiny na pozemku, kde neni zadna stavba?
 Jaký typ elektroměrového rozvaděče na přípojku mého pozemku?
 Jsou nutné nožové pojistky v elektroměrovém pilíři?
 Stačí pojistková skříň jen na sloupu a nebo musí být ještě jedna vedle hodin?
 Kdo hradi náklady na pripojeni z pojistkove skrine do elektromeroveho rozvadece?
 Dá se přípojková skříň SP100 sehnat v nerezu?
 Co mohlo vše vyhořet, když osobák nacouval do sloupku s nožovými pojistkami?
 Co vše nás čeká při přemístění odběrného místa?
 Kdo hradí novou HDS?
 Může mít rozvaděč měření pro ČEZ pouze 370 cm na výšku?
 Máme dobře pripravenou přípojku RD?
 Jak zřídit odběr od PRE na distribučním území ČEZ?
 Jaký je postup při zavedení vlastního přívodu elektřiny do sklepa?
 Lze sloučit 40 odběrných míst v paneláku (sazba D) do jednoho o.m. (sazba C)?
 Jak se dokumentovalo predani vybudovane pripojky ER zavodum?
 Co a za jakých podmínek si mohu zapojit k existujícímu odběrnému místu?
 Kam umístit hlavní domovní pojistkovou skříň a kolik to bude stát?
 Jak alespoň zvýšit bezpečnost přípojky do chaty?
 Co dělat pokud nejde elektroměrový rozvaděč udělat přesně dle zadání ČEZ?
 Budeme muset měnit pilíř pro měření pokud změníme přípojku z 3f na 1f?
 Lze připojit dvě měření jediným kabelem ze sloupu?
 Jakou vzdálenost odbočky k elektroměru bez jištění povoluje EON?
 Co všechno hradím při realizaci nové přípojky k distribuci ČEZ?
 Jak určit vlastnictví rozvaděče v zahrádkářské kolonii?
 4-žilový nebo 5-žilový kabel od elektroměrového rozvaděče?
 Jaké jsou první kroky k pořízení nové přípojky na pozemku?
 Odkud energetika počítá vzdálenost k přípojnému bodu nn?
 Jak vyřešit problém s nástřešákem bez možnosti přeložky na sloup?
 Opravdu potřebuji projektovou dokumentaci pro rozvaděč na zahradě?
 Aká je orientačná cena pripojenia 2 záhradkárskych osád na vn?
 Potřebuji nějaké povolení na přeložku přípojky?
 Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?
 Jaké jsou připojovací podmínky dle místa odběru?
 Za jakých podmínek mohu svůj pozemek připojit na přípojku souseda?
 Lze přemístit elektroměr z hranice pozemku na dům (ne veřejně přístupný)?
 Jak se přepojit z podružného elektroměru na hlavní elektroměr?
 Jaký je správný postup při demontáži jednoho ze dvou fakturačních elektroměrů?
 Je třeba projekt jen na elektroměrový pilíř?
 Lze přesunout nebo prodloužit hlavní přívod do HDS?
 Je po roce 2017 podle energetického zákona konzole na domu nelegální?
 Jak u obytného domu přidat dalšího odběratele elektřiny?
 Lze zřídit přípojku z vedení vn na pozemku?
 Kdo zřídí přípojku na zahradu v HK, kde bude v budoucnu rekreační domek?
 Lze provést staveništní přípojku s podružným měřením spotřeby ?
 Za jakých podmínek lze přívodní kabel změni z uložení v zemi na závěsné uložení?
 Do jaké vzdálenosti lze připojit novostavbu od umístění skříní HDS a ER?
 Jak probíhá připojení novostavby na distribuční síť?
 Je možné táhnout přípojku 30m příkopem vedle silnice?
 Lze znovu použít přípojkové skříně elektriky a plynu v novém zděném plotě?
 Jak provést změnu vrchní přípojky RD na přípojku zemní bez zásahu do fasády?
 Kdo hradí zhotovení el. přípojky RD v zastavěném území v územním plánu obce ?
 Lze v elektroměrovém rozvaděči připojit dva rozvaděče rodinného domu?
 Kdo osazuje jistič pro HDO do elektroměrového rozvaděče?
 Lze připojit garáže dodatečně na podružné elektroměry?
 Co vše platí ČEZ při změně připojení ze vzduchu na kabel?
 Mohu připojit staveništní rozvaděč místo kabelem 4x25 tak 5x25?
 Komu patří elektroměrový pilíř? Mohu si do něj něco přidat?
 Jak řešit přípojku při rozdělení domu na dvojdomek?
 Je možno vytvořit odbočku pro sklep přímo za hl. bytovým jističem?
 Je souběžné připojení na distribuci i FVE v jednom domě možné?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 22 dotazů.