reggae
|
 |
« kdy: 18.07.2008, 14:08 » |
|
Připravuji se na stavbu svého domu a v současné době zápolím s el. přípojkou.
Podle nového stavebního zákona nemusím mít na stavbu el. přípojky do 50m ani stavební povolení ani ohlášení. Musím si tedy pro zřízení el. přípojky nechat vyrobit projektovou dokumentaci?
|
|
|
|
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ

Offline
RT E2A
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 18.07.2008, 14:19 » |
|
Ano. Protože jakákoli elktrická instalace nn je "vyhrazené zařízení" , které po dokončení podléhá výchozí revizi. A i když to lidé neradi slyší, v normách na provádění revizí je jasně napsáno, že projektová dokumentace elektro je jedna ze základních podmínek k tomu, aby mohla být výchozí revize vůbec provedena. Elektrické přípojky jsou ještě specifické tím, že i když si jí někdy sám zaplatíte, tato je "neměřená část" RZ, takže její zřizování a případně další manipulace podléhá předpisům příslušného RZ. Začněte tedy dotazem na příslušném RZ, resp. žádostí o připojení odběrného místa, oini vám odpoví za jakých podmínek to lze. Přípojku vám nejspíš vybudují sami.
Projděte si s použitím tlačítka "vyhledávání" a zadáním hesla "přípojka" ostatní diskuse zde, je to mnohokráte opakovaný dotaz.
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 18.07.2008, 14:33 » |
|
Nejlépe uděláte, pokud si zajdete na vaší příslušnou pobočku dodavatele el. energie. Oni vám písemně vyhotoví podmínky pro připojení vaší stavby. Počítejte s tím, že kromě projektu budete potřebovat i zaměření. Pravděpodobně to ale nebudete platit sám, ale bude vám účtován jenom určitý poplatek.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
|
akademik.richard
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 19.07.2008, 11:46 » |
|
Zažádejte distributora o zřízení přípojovacího bodu. Distributor vše zrealizuje a Vy zaplatíte poplatek za zajištění příkonu. Při 1f odběru 200Kč/A, nebo 500Kč/A při 3f odběru. Např 3f, 20A je poplatek 10.000,-Kč.
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 19.07.2008, 21:06 » |
|
nevím zda jde o fakt nebo ironii,
V odkaze , který jsem uvedl je kalkulačka. Pro jistič 3x25A to vychází na 12.500,-
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
reggae
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 21.07.2008, 08:28 » |
|
O to mi právě jde, pokud bude přípojku realizovat provozovatel distribuční soustavy, proč bych na ní měl dělat projektovou dokumentaci já?
|
|
|
|
reggae
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 21.07.2008, 08:39 » |
|
Jo, jenže jak jsem se právě dočetl, v mém případě ČEZ umístí HSD na sloup a tím to pro něho končí, pod cestu budu muset kopat sám  Takže projekt asi potřebovat budu
|
|
|
|
Pavel Zdeněk
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 21.07.2008, 08:58 » |
|
Elektroměrový piliř bude Vaším majetkem, ČEZ pouze osadí elektroměr, proto práce ČEZu končí u HDS. Propojení HDS a elektroměru je vhodné řešit přímo v projektu elektroinstala ce Vašeho domu. Nebudete tak muset zadávat dva projekty a nakonec by vás to mohlo vyjít levněji.
|
|
|
|
Jirka Jirutka
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 21.07.2008, 16:12 » |
|
Je dáno zákonem, že distributor vám musí přípojku udělat na vlastní náklady do 50m. Vyjímaje vertikální vedení, tj. např. ze sloupu. Před 14 dny jsem to řešil. Takže 50m i s výkopem, kabelem, lidma co to udělají atd. vás to nebude stát nic!!! Samozřejmě jde li o novou, nikoliv změnu.
|
|
|
|
Jirka Jirutka
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 21.07.2008, 16:14 » |
|
Vyhláška č. 51/2006 Sb., stanovující podmínky pro připojení zařízení k elektrizační soustavě Elektrická přípojka pro dodávku elektřiny domácnostem Vyhláška v paragrafu 12 odstavci 1 a 2 upřesňuje ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. paragrafu 45 odstavce 2, podle kterého elektrickou přípojku nízkého napětí do délky 50 m sloužící pro dodávku elektřiny domácnostem pro účely bydlení hradí příslušný provozovatel distribuční soustavy takto: • délkou elektrické přípojky se rozumí délka nejkratší stavebně a technicky proveditelné trasy přípojky promítnuté do půdorysu mezi místem odbočení z distribuční soustavy a hlavní domovní pojistkovou nebo hlavní domovní kabelovou skříní; • do délky elektrické přípojky se nezapočítává její část vedená vertikálně.
|
|
|
|
reggae
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 22.07.2008, 20:46 » |
|
Dnes jsem měl jednání s technikem ČEZu. Odbočku ze sloupu a podzemní vedení do pilíře budou realizovat oni, na vlastní náklady. Projektovou dokumentaci přípojky, o které mi projektant tvrdil že ji budu potřebovat, mohu vyhodit.
|
|
|
|
|