Autor Téma: Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.  (Přečteno 14849 krát)
Václav Macháček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« kdy: 08.09.2017, 08:02 »

Jak připojujeme vodiče přípojek
    Čím se k holým vodičům venkovního vedení připojují vodiče přípojek? Podle čeho se volí velikost svorek? Jak se řeší spoje AL a Cu? Lze použít i nerozebírateln ý (lisovaný) spoj? V kterém případě se nemusí použít při dotahování spoje momentový klíč? Kolik znáte způsobů připojení vodičů přípojek? Která norma obsahuje doporučení pro volbu metod omezujících teplotu svorek v provozu? Lze odbočování vodičů provádět pomocí izolovaných propichovacích svorek?
    Zdroj: zde...


   


    Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
   
Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
   
Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 08.09.2017, 11:56 »

Jak připojujeme vodiče přípojek
  

    Zdroj: zde...


Čím se k holým vodičům venkovního vedení připojují vodiče přípojek?
Prúdovými svorkami skrutkovými alebo lisovacími tzv. "C"

Podle čeho se volí velikost svorek?
Podľa prierezu hlavného a odbočného vodiča]

 Jak se řeší spoje AL a Cu?
Hlavý vodič je AlFe teda AL, odbočný zásadne Al.Vzhľadom na to, že vedenie až po vývodové svorky v poistkovej skrinke je v majetku distibučiek to platí výhradne. CYKY sa nepožíva.
 Lze použít i nerozebírateln ý (lisovaný) spoj?
Áno, doporučuje sa

V kterém případě se nemusí použít při dotahování spoje momentový klíč?
Použije sa vždy
 
Kolik znáte způsobů připojení vodičů přípojek?
Tri.

Která norma obsahuje doporučení pro volbu metod omezujících teplotu svorek v provozu?
Veľkosť svorky spočítaná výrobcom a jej správna veľkosť to zaručuje spolu so správnym dotiahnutím. Prechodový odpor je potom nula nič a nemá sa čo hriať.

 Lze odbočování vodičů provádět pomocí izolovaných propichovacích svorek?
Áno ale len na izolovaných vedeniach AES, NFA2X
Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #2 kdy: 08.09.2017, 18:38 »

V kterém případě se nemusí použít při dotahování spoje momentový klíč?
Použije sa vždy

Proč uvádíte vždy, když se v tom článku zmiňuje trhací hlava?
Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 08.09.2017, 20:18 »

Netuším, co je lisovací svorka C určená k odbočení z AlFe linky Pláč
Odbočení z AlFe proudová svorka, svorka EK, polopropichova cí svorka. Krásný bylo bandážování.


 Jak se řeší spoje AL a Cu?
Hlavý vodič je AlFe teda AL, odbočný zásadne Al.Vzhľadom na to, že vedenie až po vývodové svorky v poistkovej skrinke je v majetku distibučiek to platí výhradne. CYKY sa nepožíva.


Spojení Al-Cu buď cupal, nebo Al/Cu proudová svorka.
On se kupodivu i CYKY pro přípojky používal a používá a je to i ve standardech. Uznávám, že to není každý den a nevím, zda to není u východních kolegů jinak.
Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 08.09.2017, 21:08 »

Proč uvádíte vždy, když se v tom článku zmiňuje trhací hlava?

Otázka znela na doťahovanie spoja. Spoje sa doťahujú vždy na predpísaný moment. Áno ,  na prípojkách na izolovaných vzdušných sietiach je možne použiť ja svorky s trhacou hlavou. Nie všade to ale je povolené, a distribučné spoločnosti sa týmto svorkám vyhýbajú. Nakoniec ,po jej povolení a opätovnom pritiahnutí je tak či tak nutné použiť momentový kľúč
Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 08.09.2017, 21:18 »

Netuším, co je lisovací svorka C určená k odbočení z AlFe linky Pláč
Odbočení z AlFe proudová svorka, svorka EK, polopropichova cí svorka. Krásný bylo bandážování.
Spojení Al-Cu buď cupal, nebo Al/Cu proudová svorka.
On se kupodivu i CYKY pro přípojky používal a používá a je to i ve standardech. Uznávám, že to není každý den a nevím, zda to není u východních kolegů jinak.

V Čechách neviem, ale pochybujem o prípojke z medi. Odberné zariadenie áno, takmer výhradne meď, ak si ho zriaďuje odberateľ. Ak ho zriaďuje distribútor hlinník 4x25

C - napríklad svorka elba Kremnica typ 610702
Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #6 kdy: 08.09.2017, 22:16 »

Otázka znela na doťahovanie spoja. ...
Otázka byla z úvodníku k článku ...
A toto je diskuse k tomu článku. Ne k jeho úvodníku.
Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Lukas55555
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 08.09.2017, 23:27 »

V Čechách neviem, ale pochybujem o prípojke z medi. Odberné zariadenie áno, takmer výhradne meď, ak si ho zriaďuje odberateľ. Ak ho zriaďuje distribútor hlinník 4x25

C - napríklad svorka elba Kremnica typ 610702

No prípojka z medi sa nerobí. Resp. od vedenia po SIL-ku býva Al potom už i Cu
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 09.09.2017, 03:37 »

No prípojka z medi sa nerobí. Resp. od vedenia po SIL-ku býva Al potom už i Cu

No, jste si tím opravdu jist?  Nerozhodný  U nás jsou to většinou Cu vodiče v trubce, nebo CYKY kabel.

Asi protože v okolí i u nás v obci máme ještě Cu vrchní vedení.  Mrknutí

JInak kabel CYKY se běžně používá i na AlFe vedení a připojuje se, jak už bylo zmíněno, přes Cupál.


Přemýšlím o trhací hlavě šroubů a svorkách. Dobře chápu že mnoho závad na spojích je buďto z nedostatečného utažení spoje, nebo naopak přílišného přetažení. ALe pokud použiju svorku s trhací hlavou, nemám možnost ji jednoduše demontovat, nebo zkontrolovat (dotáhnout) spoj. Vím že se občas řeší právě jiskřící svorky vodičů PEN na vrchním vedení u odboček k RD.

Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 09.09.2017, 05:13 »

U vás neviem. Na slovensku jedine AYKY alebo NAYY . ( Bavíme sa o prípojkách a nie odberných zariadeniach teda zvod zo siete do SPP) Naviac nové siete a rekonštrukcia starých sa rieši výhradne izolovanými vedeniami. ( Tam je zvod bezproblémový aj meďou, ale neekonomický) Svorky s trhacími hlavami sa používajú minimálne. BTW sám som bol svedkom zle prevedenej svorky (2x) ,  kde materiál na utrhnutie bol slabší. Po pol roku chýbal v dome PEN - zvláštna náhoda,  a tiež som videl opálené BTML oká na vývode z kogeneračnej jednotky 1000kVA v trafostanici. Tiež bol slabší materiál na utrhnutie a montér to neskontroloval a nedotiahol na moment imbusovým kľúčom.
 Urobil som si záver sám a aj keď sa použijú oká ,  spojovače,  svorky s trhacími hlavami ,  vždy to dám dotiahnuť momenťákom.
Zaznamenáno
Lukas55555
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 09.09.2017, 07:27 »

No, jste si tím opravdu jist?  Nerozhodný  U nás jsou to většinou Cu vodiče v trubce, nebo CYKY kabel.

Asi protože v okolí i u nás v obci máme ještě Cu vrchní vedení.  Mrknutí

JInak kabel CYKY se běžně používá i na AlFe vedení a připojuje se, jak už bylo zmíněno, přes Cupál.


Přemýšlím o trhací hlavě šroubů a svorkách. Dobře chápu že mnoho závad na spojích je buďto z nedostatečného utažení spoje, nebo naopak přílišného přetažení. ALe pokud použiju svorku s trhací hlavou, nemám možnost ji jednoduše demontovat, nebo zkontrolovat (dotáhnout) spoj. Vím že se občas řeší právě jiskřící svorky vodičů PEN na vrchním vedení u odboček k RD.



Máte pravdu. I u nás sú ešte Cu zvody do IPS ale len stare. Či už z medene rozvodu ale i z AlFe cez kupál. Od určitého času  však toto nechce aspom zse (co viem)povoľovať. Čiže nové pŕípojky už z verejnej siete AlFe su už iba hliníkové zvody do IPS a odtial už i medene.

K trhacim hlavicám... mi používame spojovače ktoré po utrhnutí ostane inbus a môže sa ešte dotiahnuť.
Zaznamenáno
Igor Nováček
*
Offline Offline



Prý vítězí zdravý rozum a pravda!


« Odpověď #11 kdy: 09.09.2017, 07:45 »

U vás neviem. Na slovensku jedine AYKY alebo NAYY . ( Bavíme sa o prípojkách a nie odberných zariadeniach teda zvod zo siete do SPP)
Bavíme se o tomto článku Václava Macháčka!
http://elektrika.cz/data/clanky/jak-pripojujeme-vodice-pripojek
Zaznamenáno

Bývalý projektant, dnes jen pomocná vědecká síla jednoho elektromontážn ího démona!
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 09.09.2017, 12:27 »

V Čechách neviem, ale pochybujem o prípojke z medi. Odberné zariadenie áno, takmer výhradne meď, ak si ho zriaďuje odberateľ. Ak ho zriaďuje distribútor hlinník 4x25

C - napríklad svorka elba Kremnica typ 610702
Al 16, Cu 10 a není problém ani Cu25... Jiný kraj...
Svorka zajímavé, podle obrázku znám, ale využití jako odbočná svorka jsem ještě neviděl.



Přemýšlím o trhací hlavě šroubů a svorkách. Dobře chápu že mnoho závad na spojích je buďto z nedostatečného utažení spoje, nebo naopak přílišného přetažení. ALe pokud použiju svorku s trhací hlavou, nemám možnost ji jednoduše demontovat, nebo zkontrolovat (dotáhnout) spoj. Vím že se občas řeší právě jiskřící svorky vodičů PEN na vrchním vedení u odboček k RD.


Ty problémy se začly objevovat po nahrazení spolehlivých finských "trhaček" různými náhradami. V zimě to byl průser, protože na rozdíl od finských povolily dřív a nedošlo k dokonalému propojení. Když se to včas podchytilo, dotahly se znovu, jde to, pod hlavou k odtržení je hlava k povolení či přetažení momenťákem.
Navíc u náhražek je problém, že nemají drážku pro montážní klíč, tak se stává, že když jde do tahu a montér nemá sílu, snadno se svorka sesmekne lehce bokem, nebo šikmým tahem na ráčnu dojde k dřívějšímu odtržení.
Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 09.09.2017, 13:18 »

Je to tak. A kopa borcov opakovane použije tú istú svorku od nemenovaného fínskeho výrobcu riešiaceho podobný problém aj u vn. Neuvedommia si, že zuby svorky sú z AL a pri prvom použití a zatlačení do AES alebo NFA2s sa otupia a zdeformujú . Nepodarí sa im na prvý krát odbočiť zo siete a povolia ju a použijú znovu, miesto toho aba ju hodili do koša. A ako povedal klasik: A sme v pééérdeli pane hrábě.
Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #14 kdy: 12.09.2017, 12:54 »

Po SIL ayky a od SIL meď..
Nerady to distribucny vidia ale toleruju to pokial je to "spravne" spojene
Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakou zvolíte barvu dutinky v případě přeznačování vodiče?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jak nejlépe nasadit sektrorové oko na sektorovou žílu kabelu AYKY?
 Kde se používají dutinky/špičky bez izolace?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Existuje moznost nadpojenia AYKY 3x240 ?
 Používáte lisovací dutinky u kabelů CYKY -J kulatých vícežílových?
 Nemá vodič s pocínovaným měděným jádrem horší elektrovodivé vlastnosti?
 Jak slisovat kruhový vodič se sektorovým?
 Re: Využili byste ve svém oboru krimpovačku od Phoenix Contact?
 PHOENIX: Crimphandy zrychlí práci při zapojování
 Jaké doporučíte krimpovací kleště?
 Co je nejlepší udělat s nevyužitými žilami kabelů a nevyužitými kabely?
 Jaké doporučíte kleště na lisování dutinek pro šroubového spoje?
 Kdy použít izolované a kdy neizolované dutinky na 2,5mm2 licnu?
 Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu?
 Je dobrý nápad zalít konce vodičů cínem?
 jak zakončit holé již nepoužívané, odpojené vodiče a kabely v rozvaděči?
 Dává se dutinka do zástrčky BALS?
 Jakou použít ekvipotenciální svorkovnici pro 25mm slaněný vodič s dutinkou?
 PHXC: Kleště CRIMFOX 4v1
 SKELDO: Katalog smršťovací techniky
 Jak se s technologií Push-in pracuje vám?
 Proč se musi při zapojení CYA vodiče do jističe použít dutinka?
 Jaký tvar pro lisování dutinek je nejlepší?
 Mohou být zalisovány tři vodiče různých průřezů v jedné dutince?
 Má zakončení vodičů plochým očkem nějaký historický praktický základ?
 Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
 Jaké lisovací (krimpovací) kleště použít na průřez 70mm2?
 Je ve svorce vhodná kombinace pevného vodiče a slaněného v jedné dutince?
 Je vhodné dát do Wago svorek dutinky?
 Může mít připojovací (redukční) svorka nižší průřez než její vstupní vodič?
 Lze použít pocínované dutinky na pevné hliníkové vodiče nižších průřezů?
 Jak ukončit kabel pro zabetonování?
 Čím zakončit vodič 1-YY v pojistkové skříni?
 Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
 Ake je typove oznacenie/nazov dutinek?
 Podle čeho zvolit tvar lisovacích kleští pro konkrétní spojku?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Je prípustné pocínovanie zlanených vodičov?
 Jaký stroj užíváte pro zpracování vodičů ve výrobě rozvaděčů?
 Musí být nepoužité žíly vícežilových kabelů v rozvaděčích v pevně uchycených svorkách?
 Mám považovat svazkové vodiče 1-AES za vodič se základní nebo zesílenou izolací?
 Kdo dodává páskový vodič?
 Kdo vyrábí slaněné vodiče, placatou licnu?
 Kdo vyrábí slaněné vodiče do rozvaděče ve fialovém barevném provedení?
 Kde seženu nejlevněji vodiče H05V-U s dobrou dodací lhůtou do 5 dnů?
 Kdy mám použít vodiče CY a kdy CYY?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Mohu do výstupu z proudového chrániče zapojit více vodičů?
 Proč se neprodávají stříbrné vodiče ?
 Co si představit pod pismeny J,O a pokud ještě nějaké pismeno je u kabelu CYKY?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Co znamená počet zatížených vodičů u výpočtu zatížení?
 Aké materíály sa používali v trubkách kde sa ťahaly staré hliníkové vodiče?
 Co preferujete v rozvaděči, drát nebo lanko?
 Které vodiče vypínat v 1f. síti TN-S?
 Je možné použít vodiče CYA v rozvodech RD?
 Vejde mi do 80A jističe 50mm vodič?
 Co děláte se 1/4 metrovými zbytky kabelů?
 Jaký průřez vodičů se používal pro rozfázování jističů v rozvodnici?
 Znáte technologii výroby starých vodičů izolovaných "bavlnkou"?
 Viděl někdo průřez vodiče 1,25 mm2?
 Kdy budou v ČR (v ČEZu/ČEPSu) zaváděny supravodivé páteřní distribuční kabely?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Lze použít k instalaci vodiče z jiných materiálů než Cu a Al?
 Akú toleranciu prierezu môže mat vodič H07V-K 240mm2?
 LAPP: Generální katalog kabelů 2011
 Aké dlhé vodiče nechávate v rozvádzači?
 Je potrebné dávať vodič CY pre HOP/DOP do chráničky?
 Jak velkou sílu použít k dotažení vodičů?
 Myslíte si, že by mělo být více příběhů jako byli Bratři Drátové?
 Jaký postup používáte pro ohýbání vodičů větších průřezů?
 Lze přeznačit černý vodič na modrý?
 Jaká je optimální délka přívodních vodičů k SPD zatížených dílčím bleskovým proudem(předpoklad
 Lapp Group představil na veletrhu AMPER vodič ÖLFLEX HEAT125 SC
 LAPP KABEL: O kabelové konfekci na AMPERu 2014
 Kde sehnat měděné vodiče s textil dehtovou izolací?
 Nepřipadá vám známá DRAKA trošku v ústraní?
 Je možné použít vodiče CYSY 3x1,5-2,5 v průmyslové instalaci?
 Jaké je přesné označení AL sberačového vodiče pro jeřáb?
 Lze najít údaje o teplotách Cu vodičů při průchodu proudem?
 Co to je za typ kabelu, 4x50 (jištěný 160A) fázové vodiče černé?
 DDA: Katalog kabelů a vodičů 2016
 USA: Chobot usnadní vtažení vodičů
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Mohu modrý vodič v přívodním kabelu 5CxY TN-C sítě použít pro blokování sazbou?
 PRECON: Katalog pohyblivých přívodů a příslušenství
 Jaký typ laněného vodiče do rozvaděče pro 500Vac a 800Vdc, 10-25A?
 Jaké jsou zásady pro používání vodičů se silikonovou izolací v rozvaděčích?
 Existuje jiné značení vodičů flexi kabelu než ČSN 33 0165?
 Máte tip na stojan pro nezávislé cívky CYA kabelů?
 Proč nemít v elektroinstalaci zlaté vodiče?
 Jak vypadal vodič CYR?
 Lze oba póly fotovoltaických panelů vést ve společné chráničce?
 Jaké typy vodičů se používaly v panelácích v roce 1986?
 Znáte někdo slovenské kabely a vodiče ELKOND?
 Jaké kabely uložit do země mezi elektroměrovým pilířem a rozvaděčem v RD?
 Je určena minimální vzdálenost přípojky RD od hranice pozemku?
 Poradíte mi prosím v problematice přípojky na pozemek přes stožáry?
 Kolik stojí přípojka nn vedení k RD?
 Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
 Je nutne mit stavebni povoleni k venkovni pripojkove skrini?
 Kde se dá koupit kabel závěšák?
 Má být žz vodič z kabelu připojen na svorkovnici PE a PE pak žz vodičem připojena na svorkovnici N?
 Jak postupovat ke zřízení přípojky RD?
 Lze provést elektropřípojku k RD z již existující přípojky souseda?
 Je potřeba stav. povolení pro novou přípojku do 50-ti metrů?
 Proč jsou závazné připojovací podmínky PRE?
 Jak pořídit sloupek pro měření elektrické energie?
 Je cena za svépomocí přeložky 50.000 pro ČEZ normální?
 Na kolik asi vyjde přípojka elektriky RD dlouhá asi 340m?
 Proč jsou na novém přívodu hliníkové kabely?
 Jak má být provedeno odběrné místo pro zábavný park?
 Jak se připojují "lunaparky" k veřejné síti ?
 Mohu mít revizi domu i bez přípojky?
 V kterém případě, kdo zaplatí předělání přípojky RD?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Jaký je průřez vodičů nízkého napětí od trafa k domovním přípojkám?
 Mohu použít na realizaci přípojky rodinného domu lanový CU kabel?
 Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?
 Je kabelová elektrická přípojka součástí pravidelné revize rozvaděče?
 Kdo zafinancuje rekonstrukci přípojky v dezolátním stavu?
 Je možné do elměr. rozvaděče připojit 2 kabely?
 Je přípojka na sloupě jištěna?
 Koľko prípojkových skríň môže byť umiestených na stĺpe?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Bude možné připojit byt se staršími spotřebiči ?
 Dá se od hlavního elektroměru natáhnout další přívody pro podružná měření?
 Komu patřily přípojky před rokem 1989?
 Jaké připojení jističů před elektroměrem v distribuci PRE
 Jak zajistit aby přípojka nn nebyla v rozporu se zákonem 458/2000 Sb.?
 Mohu převést starou přípojku TN-C na TN-S vedení v bytě?
 Ako robite revize na prívod, keď je všetko zaplombované?
 Znáte připojovací podmínky ČEZ opravdu dobře?
 Jak předběžně zjistit, že mne ČEZ může připojít přes třífázový jistič a HDO?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Jaké jsou orientační náklady pro zřízení připojení z hladiny 22kV na nn?
 Jak požádat o odhlučnění sloupové trafostanice na vlastní náklady?
 Na čem závisí správná volba sazby a značení u přípojek energetiky?
 Co vše se reviduje a kontroluje na přípojce? Jde zejména o elektroměrovou desku.
 Pro který způsob kabelové přípoky pro rodinný dům se rozhodnout?
 Jak vnést do katastrálních map nn přípojku dlouhou 1450 m zbudovanou v r. 1995?
 Rozvody za elektroměrem stručně
 Jak vypadají rozvody za elektroměrem
 O přípojce objektu k síti dodavateli elektrické energie
 Je toto správně provedená neměřená část přípojky pro RD?
 Znáte nový formulář ČEZ Potvrzení o vydání zprávy o revizi elektrické instalace?
 Jaký typ kabelu používáte u přípojky venkovním vedením?
 K čemu slouží přípojka nn ve smyslu §45 zákona č. 458/2000Sb.?
 Co je dobré vědět o kabelových přípojkách nn
 Jak se provádí domovní přípojky ve skutečnosti? Jsou vždy dle předpisu?
 Znáte časté chyby při instalaci přípojkových skříní a pilířů?
 Už jste zaznamenali nové připojovací podmínky E ON?
 Lze zapojit dva RD pod jedny nožové pojistky ve skříni distributora?
 Na kolik vyjde oboustranné vyvedení nn kabelu do přípojkové skříně?
 Jak získat vedení přípojky, když mi v tom brání cizí pozemky?
 Je po roce 2017 podle energetického zákona konzole na domu nelegální?
 Lze provést staveništní přípojku s podružným měřením spotřeby ?
 Do jaké vzdálenosti lze připojit novostavbu od umístění skříní HDS a ER?
 Jak probíhá připojení novostavby na distribuční síť?
 Jaký je u (Mělníka) postup při zrušení přípojky při demolici domu?
 Jak zrušit střešní konzoli a ukončení nadzemního vedení na sloupu?
 Znáte změny v připojovacích podmínkách ČEZ od 1.4.2022? Poslouchejte!
 Jak řešit přípojku při rozdělení domu na dvojdomek?
 Kdy je z RE do RB vhodné zvažovat použití kabelu AYKY místo CYKY?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Lze nově připojit k odběru objekt s instalací v provedení TN-C?
 Koľko odberaťelov by muselo byť k elektrifikácii chatkovej oblasti?
 Pracujete s produkty ESTA Ivančice?
 Mohu nesouhlasit s přesunutím sloupku s pojistkami na mém pozemku?
 Jaké máte zkušenosti s povolováním neměřených odběrů?
 Je nejaky novy zakon ktory nariaduje ze vsetky odberne miesta musia byt v plote?
 Technický katalog DCK Holoubkov
 Je možno vytvořit odbočku pro sklep přímo za hl. bytovým jističem?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz