| | |-+  Lze zapojit dva RD pod jedny nožové pojistky ve skříni distributora?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze zapojit dva RD pod jedny nožové pojistky ve skříni distributora?  (Přečteno 13378 krát)
Pavel Jablonsky
« kdy: 26.12.2017, 18:57 »

Na hranici pozemku máme typizovanou skříň ČEZu, do které se máme dle smlouvy s ČEZ Distribuce připojit.
Jeden ze sousedů se ale před lety připojil namísto do své skříně na své straně ulice k nám na naši pozici.
Na začátku stavby nás elektrikář a RT v jedné osobě zapojil pod nožové pojistky sousedů.

Teď nám jiný RT nechce vystavit revizi. Je opravdu nepřípustné přes jedny pojistky odjišťovat dva elektroměrné rozvaděče?
Náprava stavu by byla složitá, povrchy v ulici už jsou již hotové.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 26.12.2017, 22:31 »

Ano, na jedny pojistky je nepřípustné napojit dva jiné objekty. To má pan RT pravdu.

Nicméně na druhou stranu. Vy máte stanovisko od ČEZ, že se tam můžete připojit. Takže bych se s tím asi moc nepáral (jako RT a klidně se přiznám),  revizi napsal s odvoláním na stanovisko, že to máte posvěcené od distributora, že se do této skříně máte připojit. Za předpokladu, že pojistky vyhoví na odjištění toho kabelu pro vás i pro souseda.

Předpokládám, že to potřebujete rychle vyřešit, protože potřebujete pustit elektřinu do domu.

Ale důrazně bych se dožadoval na ČEZu aby vyměnil vnitřnosti v té přípojkové skříni a osadil ji dvěma sadami pojistkových spodků - není to neřešitelný a ani technicky nijak složitý problém.
Protože to je problém ČEZu, že to takto zprovoznili, tak ať si jej vyřeší.
Ale zase nekřičet moc nahlas, aby vám ten elektroměr osadili v nějaké "krátké" době.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 27.12.2017, 03:53 »


 Toto jsou nepořádky typické pro ČEZ.

imo dvou objektů na jedněch nožovkách jsem již také odlovil tři vodiče na každé nožovce na přívodu - tedy udělaná odbočka na smyčkovaném kabelovém vedení a elektroměr připojený přímo na nožovky a pak za ním teprve hlavní jistič (u novostavby připojené v roce 1996, opraveno 2012). Vše vzniklo na základě nějakých provizorií povolených technikem ČEZu, pak dodatečně problémy řešil majitel objektu.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 27.12.2017, 09:35 »

Občas se to stává i u EONu...
Před rokem jsem podobnou závadu řešil i já...RD byl napojen jednofázově, majitel si ho uvnitř opravil a těch spotřebičů přibylo a tak jsem musel natáhnout nový přívod 3fázový vzhledem k navýšení....
Staré napojení bylo z 3fáz. pojistek souseda...zapo jena byla na něj ještě 1 fáze tohoto domu....Napsal a se žádost o připojení 3 fáz....došel technik, že to nepůjde protože není další sada pojistek....pa k si to přehazovali zda nobou PRIS nebo jen doplnit o dvě sady...trvalo to asi 1/2 roku!!
Citace
Ale zase nekřičet moc nahlas, aby vám ten elektroměr osadili v nějaké "krátké" době.
Majitelka už byla "nasraná" měli malé dítě a tak zavolala na E ON a pořádně jim vyčistila kožich a že si pozve NOVU TV....To jste měli vidět...nic se pořád nedílo, asi naschvál!!
Pak se to udělalo přes vysoce postaveného vedoucího distributora v kraji...Kdyby nebyl známý, asi dodnes nebyli připojeni!!
Ta NOVA TV je natruc zastavila!!
Proto jak píše Vítek být u této situace hodně,hodně zdrželivý!!

Ne, nemělo by to být, dříve to až tak neřešili a dnes to striktně nejde!!
Ještě jak jezdím po vesnicích, vidím z 1 HDS bývají napojeny dva domy!Dvě sady se do ní nevejdou.
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 27.12.2017, 11:03 »

Tohle je typické v situacích, kdy někdo neví co s penězi, koupí louku, nechá ji co nejlevněji zasíťovat a začne neorganizovaná výstavba. A tím co nejlevněji mám namysli např situace, kdy ulici napájí jen paprsek, místo možnosti kruhu.
Pak nastávají situace, že místní melouchář někoho někam připojí, jeho kámoš z hospody to nikdy neviděl, dá na to razítko, přijede elektroměrář a protože není jeho povinností zkoumat napájecí poměry, když v revizi je jasně napsáno, že RM je napojen z X xx zjistí točení a osadí měření.
Když se něco nepovede, dostane stěr distributor, i když jeho HDV není a zapojuje ho kdo udrží šroubovák v ruce.
 Netvrdím, že je to tak vždy, někdy to vyplyne ze situace, špatné komunikace, pochybení, či lenosti odstranit provizorní napájení, což se stává u některých rychlomontérů, kteří po fakturaci již nemají zájem vracet se na místo činu. Proto bych nebyl tak striktní v přisuzování podílu viny na pochybení bez znalosti celé situace.
Problém tazatele je snadno řešitelný již zmíněným přezbrojením, ale zaplatit by to měl ten, kdo se napojil kam neměl s tím, kdo mu to posvětil. Ostatně náhradní střeva jsou za cca 2.000,- a za ten klid to stojí.
Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 27.12.2017, 11:53 »

Vzhledem k tomu že při obdržení návrhu smlouvy o připojení je dodána i příloha, kde je jasně popsáno kde a jak má být připojeno vaše zařízení, nesmíte se připojit jinde.

Výše uvedenou skutečnost musíte řešit s distributorem. Jestli jsem správně pochopil tak ten připojený kabel patří sousedům naproti /přes silnici/,  oni nemají vlastní HDS na své straně?
Ono je taky dost možné že je to něčí neoprávněný odběr, takže rozhodně řešit a nepřehlížet!
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Pavel Jablonský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 27.12.2017, 13:46 »

Moc vám všem děkuji za odpovědi!

Ano, skříně jsou v ulici po obou stranách. Jeden se sousedů se namísto do své připojil přes cestu. Bylo to holt kratší. V té druhé skříni jsou jedny pozice volné..

Pro upřesnění, ta rozvodná skříň je v takovém typovém zděném pilířku, podlouhlá plastová, dveře se sklápí směrem dolů. Uvnitř jsou 4 sestavy 3fázových pojistek. Pod jedněma je připojený zakruhovaný přívod. Jeden z kabelů je neznačený, druhý je nečitelný. Takže jsem pod jedněma 30A pojistka, ani nevím s kým  Nerozhodný Divoký konec devadesátých let..

Obrátím se tedy na distributora. Napíšu, jak jsem pochodil.
Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 27.12.2017, 14:04 »

.... Problém tazatele je snadno řešitelný již zmíněným přezbrojením, ale zaplatit by to měl ten, kdo se napojil kam neměl s tím, kdo mu to posvětil. Ostatně náhradní střeva jsou za cca 2.000,- a za ten klid to stojí.....


   Zrejme sú podmienky v ČR mierne odlišné ,  napriek tomu SR aj SPP sú typizované výrobky s typovou a kusovou skúškou. Kto bude ručiť po prezbrojení za celkové parametre rozvádzača ? Naviac tieto sú súčasťou distribučnej siete a sú majetkom distribútora. Zásah si dosť dobre neviem predstaviť.  Ak je takýto problém a je vyjadrenie k žiadosti o pripojenie kladné ,  musí to riešiť vlastník rozvodného zariadenia.
  Nedávno sme riešili prípojku a odberné zariadenie ,  kde distribútor dal súhlas s pripojením ( nedopatrením). Pôvodná sieť nevyhovujúca, natiahli sme 760m AES 4x120 + 18 stožiarov kvôli jednému odberu 25A
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 27.12.2017, 15:13 »

Citace
Kto bude ručiť po prezbrojení za celkové parametre rozvádzača ? Naviac tieto sú súčasťou distribučnej siete a sú majetkom distribútora. Zásah si dosť dobre neviem predstaviť.

Ručit bude distributor protože je to jeho majetek...revi zi si dělá také distributo rsám sobě!(přes aliančního RT)
Zásah do rozvaděče si dělá sám distributor na svoje náklady! Nebo ten, koho si určí a udělají s ním smlouvu o výpomoci!
Přezbrojení se dělá celkem často, nevidím problém? Jen nesouhlasí výrobní štítek ,  ale ta to se nehraje po nové výchozí revizi!
Mají na všechny typy skříní držáky více pojistek pro přezbrojení.
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 27.12.2017, 15:49 »

Moc vám všem děkuji za odpovědi!

Ano, skříně jsou v ulici po obou stranách. Jeden se sousedů se namísto do své připojil přes cestu. Bylo to holt kratší. V té druhé skříni jsou jedny pozice volné..

Pro upřesnění, ta rozvodná skříň je v takovém typovém zděném pilířku, podlouhlá plastová, dveře se sklápí směrem dolů. Uvnitř jsou 4 sestavy 3fázových pojistek. Pod jedněma je připojený zakruhovaný přívod. Jeden z kabelů je neznačený, druhý je nečitelný. Takže jsem pod jedněma 30A pojistka, ani nevím s kým  Nerozhodný Divoký konec devadesátých let..

Obrátím se tedy na distributora. Napíšu, jak jsem pochodil.


Maji v tom pěknej bordel. Kdo ví co je tam připojeno...
Ať si to daji do pořádku, sousedovy by správně měly poslat vytýkací /závadový/ dopis, aby v termínu odstranil závady.

Ano, na jedny pojistky je nepřípustné napojit dva jiné objekty. To má pan RT pravdu.

Nicméně na druhou stranu. Vy máte stanovisko od ČEZ, že se tam můžete připojit. Takže bych se s tím asi moc nepáral (jako RT a klidně se přiznám),  revizi napsal s odvoláním na stanovisko, že to máte posvěcené od distributora, že se do této skříně máte připojit. Za předpokladu, že pojistky vyhoví na odjištění toho kabelu pro vás i pro souseda.

Předpokládám, že to potřebujete rychle vyřešit, protože potřebujete pustit elektřinu do domu.

Ale důrazně bych se dožadoval na ČEZu aby vyměnil vnitřnosti v té přípojkové skříni a osadil ji dvěma sadami pojistkových spodků - není to neřešitelný a ani technicky nijak složitý problém.
Protože to je problém ČEZu, že to takto zprovoznili, tak ať si jej vyřeší.
Ale zase nekřičet moc nahlas, aby vám ten elektroměr osadili v nějaké "krátké" době.

Dle jejich připojovaček smí být z jedný HDS připojeny až 3 OM bez nutnosti zřizovani HDV. Dá se dlouhej šroub a podložky...
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 27.12.2017, 20:10 »

Ještě jsem si vzpoměl na jednu takovou fičůru, co by šla ve vašem případě použít... jen to nemůžu najít, protože nevím jak se to jmenuje... Úsměv
Ale intenzivně hledám.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #11 kdy: 27.12.2017, 21:50 »

U nás bežný jav že je z jednej SIL napojených aj 6 RD  tanecek
Nedávno som takto riešil jednú rekonštrukciu RD kde som potreboval vypnúť prívod do Hl.ističa pred ER tak som vybehol na stĺp otvorím SIL pozerám DZ poiskty 50A . Pozriem hore vidím zo stĺpu 6 barakov z toho 3 maju vlastnú SIL na fasáde RD a 3 baraky idu kablom priano zo stĺpu. Tak že oznámim tým 3 susedom že na 10 minút budú bez Elektriky.. Po odšrobovany poistiek som ale ostal prekvapeny keď som zistil že som odstavil všetkých 6 barakov zavesenych na 1 sade 50A poistiek. Nerozhodný
Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 28.12.2017, 13:35 »

Ručit bude distributor protože je to jeho majetek...revi zi si dělá také distributo rsám sobě!(přes aliančního RT)
Zásah do rozvaděče si dělá sám distributor na svoje náklady! Nebo ten, koho si určí a udělají s ním smlouvu o výpomoci!
Přezbrojení se dělá celkem často, nevidím problém? Jen nesouhlasí výrobní štítek ,  ale ta to se nehraje po nové výchozí revizi!
Mají na všechny typy skříní držáky více pojistek pro přezbrojení.

Podmienky v ČR nepoznám. U nás je takéto riešenie neprípustné. Vymení sa  skriňa s garantovanými parametrami - žiadne dopĺňanie spodkov a  platí : jeden poistkový vývod pre jedno odberné miesto
Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 28.12.2017, 16:47 »

Podmienky v ČR nepoznám. U nás je takéto riešenie neprípustné. Vymení sa  skriňa s garantovanými parametrami - žiadne dopĺňanie spodkov a  platí : jeden poistkový vývod pre jedno odberné miesto
Mám tomu rozumět tak, že na zdi domu s novou škrábanou omítkou bude SS101 a vznikne potřeba přidat sadu. U vás tedy vezmete jen kvůli štítku kladivo a vyrocháte ji ven a osadíte na její místo SS201? Nebo si nekdo dovolí takový hrdinský počin, že koupí střeva, nebo celou SS201 a nalaboruje to do stávající SS101 a přehodí i dvířka se štítkem, nebo i jen skutečnost, že bedna byla původně vyrobena jako SS101 je mezinárodní zločin a je třeba ji vysekat? To neberte zle, já jen nechápu logiku takového počínání.
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #14 kdy: 28.12.2017, 17:25 »

Zde musíme rozdělit na  typizovanou skíň a typizovanou výzbroj...
Skříň je vždy jedna a ta samá, pro všechny typy výzbroje.
Nevidím v tom problém...

Když je v původním stavu na fasádě, která je nově zateplená a nabarvená ,  nikdo v životě to pak neopraví na stejný původní stav jako před!Vždy to bude vidět jak pěst na oko! Škleb

Něco jiného je skříň ,  která stojí volně na zemi.
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 28.12.2017, 18:11 »

I skříň s podstavcem a základem je modifikovateln á, protože základ je stejný.
Hovoříme-li o novodobých plasťácích, pak základ je vždy stejný, střeva záměnná.
I skříně SR (svislé, vodorovné to mají dané šinami)mají rezervu na sběrnici, LIC pilíře ji měly inteligentně zakrytovanou a do jednoho typu pasovaly multiverty 0 i 2, takže šlo místo jedný sady mít dvě atd...
Nejde si hrát s dvousystémovko u a již zmíněnými typy s nekrytými šinami, tam když chybí, tak se mění...

Ale i cementová SP5 s kremničáky se dá přezbrojit na PN000 a navíc PPN. Taky už jich mám několik za sebou Úsměv.
Zaznamenáno
Lukas55555
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 29.12.2017, 06:43 »

Podmienky v ČR nepoznám. U nás je takéto riešenie neprípustné. Vymení sa  skriňa s garantovanými parametrami - žiadne dopĺňanie spodkov a  platí : jeden poistkový vývod pre jedno odberné miesto

Áno neprípustné to je. Ale nie žeby sa to nerobilo.
Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 29.12.2017, 15:29 »

Asi áno, ale závisí od toho kto a kde. Tu u nás nechcú technici generovať budúce problémy a riešia to tak, aby mali pokoj. Distribučky dospeli do štádia mať aspoň časť sietí v takom  stave, aby neboli problémy s údržbou a dodávkou. Naviac,  ak je problém musia sa zo zákona "samopenalizova ť"  a odškodňovať odberateľov za obmedzenia v dodávke. Za obmedzenia napríklad z nedodržania času odstávky platia myslím 6Eur/odberné miesto, nám ,  ako dodávateľom prác zúčtujú 10Eur spolu s manipulačným poplatkom.
  Takže tri vývody z jedného poistkového spodku nehrozia ani náhodou ( bavíme sa o nových alebo rekonštruovaný ch sietiach a nie stave ,  ktorý existuje 20 rokov, lebo niekedy to tak obvoďák poriešil). Ak je požiadavka o nové pripojenie ,  nová skriňa jeden spodok na jeden odber
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné použít sdružený obvod pro připojení dvou bytových jednotek?
 Je vám znám požadavek E.ON na jistič před elektroměrem 10 kA?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Je nějaký rozdíl mezi přípojkovými skříněmi SS100 a SS133?
 Co vše se reviduje a kontroluje na přípojce? Jde zejména o elektroměrovou desku.
 Jak vnést do katastrálních map nn přípojku dlouhou 1450 m zbudovanou v r. 1995?
 Je možné do zaplombované části přípojky umístit rozbočení dvou kabelů?
 Je toto správně provedená neměřená část přípojky pro RD?
 Může být přiveden kabel CYKY4x10 ke dvou jednofázovým elektroměrům?
 Už jste zaznamenali nové připojovací podmínky E ON?
 Jde o správně blokové schéma připojení RD k síti?
 Jak vypočítat přívodní kabel pro bytový dům s restaurací?
 Může být stará konzole vedení sítě skrytým rizikem pro půdní vestavbu?
 Jak získat vedení přípojky, když mi v tom brání cizí pozemky?
 Je povinen ČEZ po výměně HDS provést opravu fasády?
 Je po roce 2017 podle energetického zákona konzole na domu nelegální?
 Jak probíhá připojení novostavby na distribuční síť?
 Jak zrušit střešní konzoli a ukončení nadzemního vedení na sloupu?
 Jaké kabely uložit do země mezi elektroměrovým pilířem a rozvaděčem v RD?
 Je určena minimální vzdálenost přípojky RD od hranice pozemku?
 Poradíte mi prosím v problematice přípojky na pozemek přes stožáry?
 Kolik stojí přípojka nn vedení k RD?
 Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
 Je nutne mit stavebni povoleni k venkovni pripojkove skrini?
 Kde se dá koupit kabel závěšák?
 Má být žz vodič z kabelu připojen na svorkovnici PE a PE pak žz vodičem připojena na svorkovnici N?
 Jak postupovat ke zřízení přípojky RD?
 Lze provést elektropřípojku k RD z již existující přípojky souseda?
 Je potřeba stav. povolení pro novou přípojku do 50-ti metrů?
 Proč jsou závazné připojovací podmínky PRE?
 Jak pořídit sloupek pro měření elektrické energie?
 Je cena za svépomocí přeložky 50.000 pro ČEZ normální?
 Na kolik asi vyjde přípojka elektriky RD dlouhá asi 340m?
 Proč jsou na novém přívodu hliníkové kabely?
 Jak má být provedeno odběrné místo pro zábavný park?
 Jak se připojují "lunaparky" k veřejné síti ?
 Mohu mít revizi domu i bez přípojky?
 V kterém případě, kdo zaplatí předělání přípojky RD?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Jaký je průřez vodičů nízkého napětí od trafa k domovním přípojkám?
 Mohu použít na realizaci přípojky rodinného domu lanový CU kabel?
 Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?
 Je kabelová elektrická přípojka součástí pravidelné revize rozvaděče?
 Kdo zafinancuje rekonstrukci přípojky v dezolátním stavu?
 Je možné do elměr. rozvaděče připojit 2 kabely?
 Je přípojka na sloupě jištěna?
 Koľko prípojkových skríň môže byť umiestených na stĺpe?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Bude možné připojit byt se staršími spotřebiči ?
 Dá se od hlavního elektroměru natáhnout další přívody pro podružná měření?
 Komu patřily přípojky před rokem 1989?
 Jaké připojení jističů před elektroměrem v distribuci PRE
 Jak zajistit aby přípojka nn nebyla v rozporu se zákonem 458/2000 Sb.?
 Mohu převést starou přípojku TN-C na TN-S vedení v bytě?
 Ako robite revize na prívod, keď je všetko zaplombované?
 Znáte připojovací podmínky ČEZ opravdu dobře?
 Jak předběžně zjistit, že mne ČEZ může připojít přes třífázový jistič a HDO?
 Jaké jsou orientační náklady pro zřízení připojení z hladiny 22kV na nn?
 Jak požádat o odhlučnění sloupové trafostanice na vlastní náklady?
 Na čem závisí správná volba sazby a značení u přípojek energetiky?
 Pro který způsob kabelové přípoky pro rodinný dům se rozhodnout?
 Rozvody za elektroměrem stručně
 Jak vypadají rozvody za elektroměrem
 O přípojce objektu k síti dodavateli elektrické energie
 Znáte nový formulář ČEZ Potvrzení o vydání zprávy o revizi elektrické instalace?
 Jaký typ kabelu používáte u přípojky venkovním vedením?
 K čemu slouží přípojka nn ve smyslu §45 zákona č. 458/2000Sb.?
 Co je dobré vědět o kabelových přípojkách nn
 Jak se provádí domovní přípojky ve skutečnosti? Jsou vždy dle předpisu?
 Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
 Znáte časté chyby při instalaci přípojkových skříní a pilířů?
 Na kolik vyjde oboustranné vyvedení nn kabelu do přípojkové skříně?
 Lze provést staveništní přípojku s podružným měřením spotřeby ?
 Do jaké vzdálenosti lze připojit novostavbu od umístění skříní HDS a ER?
 Jaký je u (Mělníka) postup při zrušení přípojky při demolici domu?
 Znáte změny v připojovacích podmínkách ČEZ od 1.4.2022? Poslouchejte!
 Jak řešit přípojku při rozdělení domu na dvojdomek?
 Kdy je z RE do RB vhodné zvažovat použití kabelu AYKY místo CYKY?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Lze nově připojit k odběru objekt s instalací v provedení TN-C?
 Koľko odberaťelov by muselo byť k elektrifikácii chatkovej oblasti?
 Pracujete s produkty ESTA Ivančice?
 Mohu nesouhlasit s přesunutím sloupku s pojistkami na mém pozemku?
 Jaké máte zkušenosti s povolováním neměřených odběrů?
 Je nejaky novy zakon ktory nariaduje ze vsetky odberne miesta musia byt v plote?