Název: Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?
Přispěvatel: Jaroslav Vodolán 06.04.2009, 15:14
Na chalupě na Vysočině chceme rekonstruovat stávající ÚT (kotel pevné palivo) na elektrokotel (Dakon 14 kW). Elektroměrový rozvaděč je venhu na stodole, od něj vede vnitřkem stodoly v kovové trubce původní cca 15 m dlouhý kabel AYKY 4x16 k podružnému rozvaděči na chalupě (v chalupě dále vše nové v mědi). Nyní budu chtít připojit od firmy elektrokotel do tohoto podružného rozvaděče cca 2,5 m kabelem CYKY 4x4. Bude to vyhovující a nebo se mi může stát, že po mě někdo bude chtít AYKY kabel vyměnit za CYKY 4x6 resp. 4x10. Elměrný rozvaděč je připojený na kabelový rozvod CYKY 4x10.
PS. V diskuzi již to bylo a tak jenom pro potvrzení, předpokládám správně, že pro ovládání stykače pro kotel od HDO bude vyhovovat kabel CYKY Dx1,5? Díky za radu. J.V.


Název: Re: Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?
Přispěvatel: Jaroslav Svárovský 06.04.2009, 16:20
 kabel vyhovovat  bude ale bylo by lepší vyměnit za kabel cyky 5x10mm2
 cyky5x10mm2 přenese 50a


Název: Re: Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?
Přispěvatel: Jaroslav Svárovský 06.04.2009, 16:22
a ke kotly cyky 5x4mm2 tento vám bude stačit  v pohodě i na 18kw


Název: Re: Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?
Přispěvatel: IM 06.04.2009, 16:37
V kabelu AYKY 4x16 není problém. Ten je ve Vámi uváděném kabelu CYKY 4x4, je třeba 5 žilový. Vše pochopitelně při správném jištění.


Název: Re: Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?
Přispěvatel: Pavel Horský 06.04.2009, 16:45
kabel vyhovovat  bude ale bylo by lepší vyměnit za kabel cyky 5x10mm2
 cyky5x10mm2 přenese 50a

Co vás vede k této výměně?
Proč kabel CYKY-J 5x10mm2?

TO Vodolán:  samozřejmě, že po vás nikdo nebude chtít, abyste vyměnil kabel AYKY 4x16mm2 za CYKY 4x10mm2, pokud se s hlavním jističem vejdete do únosných mezí tohoto kabelu.
Neznáme velikost vašeho stávajícího jističe u elektroměru, příkon používaných spotřebičů u vás na chalupě atd.  Je třeba vycházet ze skutečnosti, že se vám díky kotli navýší " ampéráž" o cca. 20A při jeho plném výkonu.
Viděl bych to na konzultaci s projektantem přímo na místě.


Název: Re: Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?
Přispěvatel: Štefan Beláň 06.04.2009, 18:23
Co vás vede k této výměně?
Proč kabel CYKY-J 5x10mm2?

I když dimenze stávajícího kabelu AYKY vyhovuje, také se přikláním k názoru, vyměnit stávající kabel AYKY 4x16 mm2, který je na dolní hranici přípustnosti, za nový, CYKY 5x10 (16) mm2. :)

Proč?  :o  No Pavle protože je to správné řešení, a dále proto, že lze předpokládat stáří kabelu na cca  40-60 let. Délka přívodu 15 není zas tak nepřekonatelný a složitý problém. Ty víš, že jsem tvrdým zastáncem rozdělení vodiče PEN na PE a N co nejdříve to jde, a tím si zajistit čistý bezproudový uzemňovací přívod PE vodiče do chalupy. 8)

PS: O dalších mnoha výhodách rozdělení vodiče PEN na PE a N se zde nebudu rozepisovat.


Název: Re: Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?
Přispěvatel: HELIOS 06.04.2009, 19:11
No moc v pohodě 5x4 na 18 KW není.


Název: Re: Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?
Přispěvatel: Petr Doležal 06.04.2009, 19:19
Mám dotaz. Ten kabel ke kotli je klasické TN-C s PEN ? Pokud ano, viz článek 546.2.1


Název: Re: Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?
Přispěvatel: Jaroslav Svárovský 06.04.2009, 19:20
5x4 mm unese 25a


Název: Re: Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?
Přispěvatel: HELIOS 06.04.2009, 19:29
5x4 mm unese 25a
No právě. A kolik ampér  si veme 18KW kotel? minimálně 25A a to se držím při zemi. A pokud by bral jen 25A,tak za chvíli jistiš půjde k ledu...


Název: Re: Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?
Přispěvatel: Jaroslav Svárovský 06.04.2009, 20:05
ale tazatel chce 14kw


Název: Re: Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?
Přispěvatel: HELIOS 06.04.2009, 20:17
Ok. Na 14KW 5x4 stačí ale na 18 už nestačí. Souhlas  ;D


Název: Re: Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?
Přispěvatel: Pavel Horský 06.04.2009, 20:19
I když dimenze stávajícího kabelu AYKY vyhovuje, také se přikláním k názoru, vyměnit stávající kabel AYKY 4x16 mm2, který je na dolní hranici přípustnosti, za nový, CYKY 5x10 (16) mm2. :)

Proč?  :o  No Pavle protože je to správné řešení, a dále proto, že lze předpokládat stáří kabelu na cca  40-60 let. Délka přívodu 15 není zas tak nepřekonatelný a složitý problém. Ty víš, že jsem tvrdým zastáncem rozdělení vodiče PEN na PE a N co nejdříve to jde, a tím si zajistit čistý bezproudový uzemňovací přívod PE vodiče do chalupy. 8)

PS: O dalších mnoha výhodách rozdělení vodiče PEN na PE a N se zde nebudu rozepisovat.

Štefane, tímto si mě ale vůbec nepřesvědčil o tom, že je to nutné. Předpokládané stáří je jedna věc a zjištění skutečného stavu přímo na místě druhá.
Tazatel se ptal, jestli bude kabel vyhovující a já mu odpověděl, že ano za podmínek, které jsem mu napsal do mé předešlé odpovědi.


Název: Re: Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?
Přispěvatel: Radek Kroutil 06.04.2009, 22:18
Taky bych se přidal s troškou do mlýna  ;)

Když to vede stodolou pouhých 15m, nová elektroinstala ce na chalupě... Nebylo by lepší x letý kabel vyměnit za nový, měděný? Práce je to na chvilku a pak mít tu jistotu....  (beach)
Ps: stejně tam musíte ještě natáhnout ovládání z HDO...


Název: Re: Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?
Přispěvatel: Jan Franěk 06.04.2009, 22:58
Také se přikláním k výměně kabelu a to i přes vyhovující původní kabel.
15m není mnoho a pokud navíc budete přidávat ještě ovládačku (kabel od HDO) tak je to při jedné práci a Vy budete mít větší klid a elektroinstala ci o kousek bezpečnější.

A k tomu kotli bych doporučil raději 5J x 6 mm2. SIce stačí i podle výrobce 4mm2, ale tam nejsou brány v potaz způsoby uložení a délka vedení kabelu. Slabší kabel se chová jako spotřebič a nakonec, přez počáteční úsporu peněz, se může na konci dost prodražit. Takové rozumné minimum je podle mne  k elektrokotli tohoto výkonu 5J x 6mmm2 CYKY.

http://www.dakon.cz/user_data/cms/soubory/00043/daline_n.pdf


Název: Re: Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?
Přispěvatel: Hugo K. 10.04.2009, 13:49
a ke kotly cyky 5x4mm2 tento vám bude stačit  v pohodě i na 18kW

Fuj!