Podle které normy zjistím bezpečnou vzdálenost připojení sítě?
Když otec stojí na balkoně je problém že již několikrát dostal ránu. Přikládám foto. Výška ke svorkám 210cm a vzdálenost od balkonu je 10cm.
|
Mechanik slaboproudých a silnoproudých zařízení. Vyhláška 50/1978Sb. - §6
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 10.10.2010, 16:07 » |
|
Podle které normy zjistím bezpečnou vzdálenost připojení sítě?
Snad jedině ČSN 332000-4-41 ed. 2, kde nejmenší vzdálenost živých částí je nejméně 2,5m, ovšem pouze tam, kde nemají přístup laici. Z hlediska požadavků uvedených v citované normě se toto zařízení dá považovat za zařízení třídy ochrany 0, tedy bez jakéhokoliv opatření k zajištění ochrany před nebezpečným dotykovým napětím. Nabízí se otázka, kdy bylo toto zařízení naposledy revidováno? Za bezpečný stav odpovídá vždy provozovatel, neurčuje-li některá smlouva jinak.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 10.10.2010, 16:25 » |
|
Takovou situaci by jste měl řešit s elektrikářem,revizním technikem-ti řeknou jak dál postupovat.. /pokud jsou odborníci na svém místě...  /....
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 10.10.2010, 18:32 » |
|
Samozřejmě je to špatně. Za prvé je tu rozpor s 33 2000-5-52 čl.520.N3.2 - ......zařízení nesmí ohrožovat... atd pak již citovaná 33 2000-4-41 ed.2 ale příloha B3 (stejný obrázek jako předešlé čl. 412.4.N5) Zatím jsem nenašel konkrétní normu, ale i v těchto citovaných normách lze najít oporu pro žádost o předělání/upravení do bezpečného stavu. PS:to musíte mít velkého otce, když ho svorka ve více jak dvou metrech dokáže potrápit.  To samozřejmě berte s rezervou. Stav této přípojky je nebezpečný a je ho potřeba řešit, než dojde k nějakému maléru.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
IM
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 10.10.2010, 20:04 » |
|
Když otec stojí na balkoně je problém že již několikrát dostal ránu.
Měl jste kontaktovat Policii ČR.
|
|
|
|
David Munzar
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
Nikdo neví všechno
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 10.10.2010, 23:05 » |
|
Cca před 7mi lety společnost ČEZ v obci natahovala nové kabely a rovněž i k domům. Takto to bylo tedy připojeno od nich. Připojení je provedeno od trafostanice kabelem AYKY zavěšeném na nosném laně na původní konzoly střešníku. Na konzoly střešníku je ukotveno lano a kabel zakončen svorkamy (viz foto) do nichž jsou připojeny dráty které jsou provrtané do krabičky ve zdi a následně vedou dolů pod balkon do HDS. Z HDS pak do rozvaděče u vchodových dveří. Zasílám veškeré foto. Chci toto řešit se společností ČEZ, ale obávám se aby je nenapadlo pouze svorky zaizolovat. Otec si rád chodí kouřit večír na balkón a bohužel je to tak blízko že stačí málo. Jako elektrikáři se mi bál asi říci že již dostal pecku a ani to nijak neřešil. http://yfrog.com/71p1020089jhttp://yfrog.com/7ep1020090gjhttp://yfrog.com/jvp1020091oj
|
Mechanik slaboproudých a silnoproudých zařízení. Vyhláška 50/1978Sb. - §6
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 11.10.2010, 07:29 » |
|
váš otec musí být pořádný kus chlapa. Soudím tak podle naposledy uvedených fotografií, neboť svorky jsou dle balkonové sestavy ve výšce cca. 2-2,1m. Když si vezmu, že jsou ještě mírně za hranicí balkonu, napadá mě pak, že váš otec mohl dostat ránu jedině, když se chtěl zhoupnout na konzole, kde je ukotven napínák a nebo schválně pokouší štěstí a zkouší co jako elektrikář ještě vydrží. Ve vašem případě dojde maximálně k zaizolování svorek, jinak to nevidím.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
David Munzar
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
Nikdo neví všechno
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 11.10.2010, 08:13 » |
|
Pavel Horsky: otec je vysoký 198 cm a je zvyklej chodit večír na balkón si zakouřit a stalo se že mu to nedošlo a když se protahoval tak se rukou dotknul svorek.
|
Mechanik slaboproudých a silnoproudých zařízení. Vyhláška 50/1978Sb. - §6
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ

Offline

|
 |
« Odpověď #16 kdy: 11.10.2010, 08:29 » |
|
Měl jste kontaktovat Policii ČR.
Proč? Oni by tazateli v rámci Pomáhání a Chránění tu přípojku nějak opravili? 
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 11.10.2010, 09:07 » |
|
Pavel Horsky: otec je vysoký 198 cm a je zvyklej chodit večír na balkón si zakouřit a stalo se že mu to nedošlo a když se protahoval tak se rukou dotknul svorek.
No tak to jsme stejně rostlý. Při protahování tu pecku chápu 
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|