Jarmil Erik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 08.04.2008, 21:36 »

Realizuji v novostavbe el. instalaci.
Neni vypracovan projekt, vse je po konzultaci s investorem. 
Oproti puvodnimu planu nepovede s pripojneho pilirku jeden rozvadec, ale dva.
Pilir je standardni firmy Holoubkov s elektromerem a HDO.
Odtud vede kabel 4Bx10 a 3Cx1,5 (hdo) do hlavniho domovniho rozvadece.
Zde je realizovana veskera elektroinstala ce domu.
Navic je zamer na pilirek pripojit jeste kabel 5Bx2,5 a 3Cx1,5 (hdo),  ktery bude zakoncen v mensim rozvadeci umistenem v technicke mistnosti domu.
Bude slouzit jako rezerva (zatim pouze osazen jisticem 3x16A) na predpokladane rozsireni elektroinstala ce pozemku v budoucnu (osvetleni chodniku, vrata, vratny, ap.)

Jedna se mi o to, zda-li se to da takto zrealizovat jednak

1. z praktickeho hlediska - je-li mozne v pilirku s hlavniho jistice napojit dva kabely ruzneho prurezu (technicky to jde, co na to ale rika norma?)
2. z pravniho hlediska -  co bude rikat revizak
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 08.04.2008, 21:50 »

Čistě z technického hlediska musíte mít v první řadě projektovou dokumentaci, v které bude vše, na co se ptáte řádně vyřešeno. Podle ní pak vše bez problémů zhotovíte a revizní technik pak bude moci bez problému napsat platnou revizní zprávu ( bez platné PD nelze revizní zpráva napsat! )

V každém případě....... .......kabel CYKY 5Bx2,5 použít nelze :-)
Nelze připojit kabel CYKY-J 5x2,5mm2 společně s kabelem CYKY-J 4x10mm2 !
Tento kabel lze připojit až z vámi popisovaného hl. domovního rozvaděče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jarmil Erik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 08.04.2008, 22:02 »

S tou PD si s Vami dovolim nesouhlasit. Jiz jsem realizoval nekolik staveb bez PD a nikdy to nebyl duvod k nevydani revizni zpravy.

Kabel 5Bx2,5 nelze pouzit ani v pripade odstipnuti modreho vodice a zataveni konce primarni izolace do smrstovaci buzirky (bezny zpusob ukonceni kabelu v rozvadecich)?
V tomto pripade preci nikdo nepozna o jaky typ kabelu jde a barvy jsou v poradku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 08.04.2008, 22:07 »

Proč to tahat od hodin ? Z úvahy že bude el. brána ,  tak logicky odvozuji že pilíř máte na hranici pozemku třeba cca 20m od domu ,  takže za

1. zbytečně daleko
2. 5x2.5mm jako rezerva/zbytečně málo/

Řešení:
Do technické místnosti instalujte rozvaděč o velikosti 12 modulů a do něj přivěďte min. 5x4mm z hlavního rozvaděče ,  i stim 3x1,5mm
Do rozvaděče umístěte hlavní vypínač ,  do něj zapojte přívodní 5x4mm.
Pokud bude rozvaděč pod omítku ,  tak instalujte i husí krky a vhodně někde vyveďte.
No a to je vše,až budete chtít rozšířít ,  tak máte připraveno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 08.04.2008, 23:11 »

S tou PD si s Vami dovolim nesouhlasit. Jiz jsem realizoval nekolik staveb bez PD a nikdy to nebyl duvod k nevydani revizni zpravy.

Ano, nesouhlasit můžete, to je vaše svobodné rozhodnutí, ale při tom je potřeba, aby jste si uvědomil, že tímto porušují vaši revizní technici hned několik norem a předpisů...... .ČSN 33 1500 čl. 4.1 a čl.4.2, ČSN 33 2000-6, ČSN 33 2000-1.....................atd. podivej

A jestli děláte instalace bez PD a při tom uvažujete způsobem popsaným viz. úpravy kabelu, který neumíte ani správně pojmenovat ( CYKY-J 5x2,5mm2),  no tak to po vás musí být radost ty revize bez PD dělat a to bez pardonu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jarmil Erik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 08.04.2008, 23:27 »

Cekal jsem radu, ne osobni napadani. Ale budiz.
Co se tyce PD.

Minuly tyden jsem vyridil ohlaseni na stavbu garaze vcetne eletroinstalac e na stavebnim urade. K vystaveni povoleni nebylo treba zadne PD elektroinstala ce. Pokud to nepozaduje stavebi urad, proc by to mel vyzadovat RT ktery posuzuje bezpecnost instalace. Podobne je to treba i u prestaveb bytovych jader.

To ze je v kabelu o jednu zilu navic, ktera neni viditelna, nikde zapojena, v podstate tvori pouze vypln, snad neni z provozniho a bezpecnostniho hlediska na zavadu.
Oznaceni kabelu 5Bx2,5 je bezne oznaceni v prodejnim styku. Pokud ale hodlate  karat a ne radit, tak se skutecne jedna o kabel CYKY-J 5x2,5mm2.

Casteji drzim v ruce sroubovak a sekac s kladivem misto lezeni v knizkach a to je ten problem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Elektrone-k
« Odpověď #6 kdy: 08.04.2008, 23:31 »

Hm,zajimavý to navrh elektoinstalac e,ale je to nejěký pomotaný Nerozhodný

Rada nad zlato je: z pilíře tahat jen jeden kabel 4*10mm do PR a potom z PR to natahat kam chcete a hlavce všechno co bude chtít,ale z pílíře tahat vícero kabelu to mi nejde do hlavy.. Mrknutí

Co se týče PD,taky znám revizáky co dělají revize bez PD,ale já bych to nikdy nedělal bez PD.. Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Elektrone-k
« Odpověď #7 kdy: 08.04.2008, 23:34 »

Hm,zajimavý to navrh elektoinstalac e,ale je to nejěký pomotaný Nerozhodný

Rada nad zlato je: z pilíře tahat jen jeden kabel 4*10mm do PR a potom z PR to natahat kam chcete a hlavce všechno co bude chtít,ale z pílíře tahat vícero kabelu to mi nejde do hlavy.. Mrknutí

Co se týče PD,taky znám revizáky co dělají revize bez PD,ale já bych to nikdy nedělal bez PD.. Nerozhodný
+kabel na HDO Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #8 kdy: 08.04.2008, 23:41 »

To Erik: tady nejde o nějaké napadání vaší osoby. Jde o to, že je vidět, že máte v mnoha věcech opravdu zmatek a proto by vám určitě pomohla mnou zmiňovaná projektová dokumentace. Pak byste se nemusel vůbec na tak běžné věci ptát.
Dnes se dělá převážně v soustavě TN-S a tudíž nevidím jediný důvod, proč byste stříhal jednu žílu. Hovořit o zbytečné žíle a defakto její neviditelnosti, to už je na mě moc.

Měl byste občas odložit ten šroubovák a občas do nějaké té knížky nakouknout.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 09.04.2008, 00:18 »

to: Jarmil Erik
Opravdu by to chtělo slézt dolů na zem, odložit vercajk a přečíst odbornou literaturu....
Kdo chvilku stál už stojí opodál...  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 09.04.2008, 00:59 »

Pokud to nepozaduje stavebi urad, proc by to mel vyzadovat RT ktery posuzuje bezpecnost instalace. Podobne je to treba i u prestaveb bytovych jader.

A podle čeho by měl RT posuzovat bezpečnost instalace ?  ??
Až na místě "činu" a jen tak, z hlavy ?  Šok

Ono je to trochu jinak.
Projektant vymyslí, navrhne a spočítá mimo jiných parametrů i onu, (zjednodušeně řečeno) bezpečnost.
To je jeho práce a hlavně jeho odpovědnost.

Naproti tomu, RT ve finále kontroluje, zjišťuje a porovnává shodu výsledné instalace s projektem.
A když projekt není, tak není s čím porovnávat.  Nerozhodný


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #11 kdy: 09.04.2008, 07:33 »

Cekal jsem radu, ne osobni napadani. Ale budiz.
Co se tyce PD.

Casteji drzim v ruce sroubovak a sekac s kladivem misto lezeni v knizkach a to je ten problem.

TO: Erik

To je základní a nejčastější problém!  pozor

Každý má svou profesi a má se své profesi věnovat a zdokonalavat, ale nikoli "fušovat" do CIZÍ profese.

1) Elektromontér se má věnovat montáži a využívat všech dostupných prostředků pro zdokonalení své práce, tj. práce zhotovené podle projektové dokumentace.

2) Revizní technik se má věnovat revizím, tj. musí se zdokonalovat a hlídat své znalosti v oblasti předpisů a pochopitelně také sledovat odborné provedení montáže a posouzení, zda je montáž zhotovená podle projektové dokumentace, případně změn odsouhlasených projektantem.

3) Projektant má fungovat jako ten nejkvalifikova nější odborník, který ručí za své dílo - projekt.

Tak to je, a pokud se tyto zásady nedodržují je to špatně! pozor palec
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jaroslav Mrázek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 09.04.2008, 08:10 »

Nutnost dokumentace vyplývá ze zákona 183/2006Sb. V prováděcí vyhlášce 499/2006Sb. je potom určen rozsah dokumentace jednotlivých stupňů. K vydání stavebního povolení dnes stačí, aby bylo vidět vo co de. To že není u koladace požadována dokumentace skutečného provedení stavby je věc jiná. Investor tedy porušuje zákon a možná nastane i doba, kdy za to budou příslušné sankce, včetně zastavení kolaudace.
Jinak není problém táhnout z ER různé kabely, ale musí být správně odjištěny, tzn. doplnit do měřené části jistič.
Jen tak na okraj. U kabelu 5Bx2,5 nelze vystřihnou modrý vodič. On tam totiž není. tanecek Mohl by jste ho vystřihnout u kabelu 5Cx2,5, ale pak by už nešel použít k připojení podružného rozvádče. podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Zdeněk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 09.04.2008, 08:20 »

To: Erik
Pár záporů Vašeho nápadu:
- nemůžete u vašeho kabelu nepoužít modrý vodič - průřez vodiče nebude splňovat požadavek minimálního průřezu vodiče PEN

- nemůžete připojit dva kabely z hlavního jističe - musíte až za elektroměrem

- málokterá svorka umožňuje připojení 10 a 2,5 mm2, já ji neznám

- piliře DCK nemají svorkovnici v měřené části a možnost osazení jističů na lištu

Záporů bude určitě víc, v každém případě bych si na Vašem místě nechal tuto realizaci pořádně zaplatit - realizace + projekt
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #14 kdy: 09.04.2008, 08:36 »

To Horský, Beláň, atd.
Kolegové, nechte to plavat, těmto jedincům nevysvětlíte, že przní řemeslo jako Kulinský čtrnáctku, a dělají to tak ke škodě všech ostatních.
Pan J.Erik nejen že nezná základy malé násobilky, ale ještě si chce svá zvěrstva nekompromisně obhajovat a tomuto člověku je celkem zbytečná ztráta času cokoliv radit. Jen by mně zajímalo, zda se svými postoji a znalostmi prošel sítem ITI, nebo jestli to prznění dělá levobočkou za pivo večer v hospodě. A pokud člověk těchto kvalit prošel sítem ITI, pak už tu elektrikařinu může dělat opravdu každý rumunský zedník.
Všem ostatním, co berou naši práci vážně, nezbývá než doufat, že se tito jedinci v praxi vyzabíjí sami včetně těch RT, co tato zvěrstva podepíší.
To Erik:
Po vás bych chtěl jednou něco opravovat nebo předělávat, to musí být zážitek, považoval bych to za zlatý hřeb své kariéry, ale vážně Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 09.04.2008, 08:39 »

To: Erik
Pár záporů Vašeho nápadu:
- málokterá svorka umožňuje připojení 10 a 2,5 mm2, já ji neznám
Jsou takové svorky, a jsou běžně v prodeji, realizace by byla jednoduchá a elegantní, ale proč to radit, když z toho někdo ve finále stejně udělá obludárium.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Václav 3
« Odpověď #16 kdy: 09.04.2008, 09:46 »

Vždyť je to zvěrstvo a navíc mi propojení dvou rozvaděčů v  objektu připadne daleko jednodušší, než tahat další kabel zvenku a to jakýkoliv. Leda, že někdo na něco zapomněl a teď se to snaží vyřešit aby nadělal co nejméně škod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Zdeněk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 09.04.2008, 17:47 »

Jsou takové svorky, a jsou běžně v prodeji, realizace by byla jednoduchá a elegantní, ale proč to radit, když z toho někdo ve finále stejně udělá obludárium.

Měl jsem na mysli hlavně připojovací svorky jističů, většinou výrobce udává možnost připojení dvou vodičů stejného nebo o stupeň většího/menšího vodiče.

Pravdu máte v tom, že je zbytečné se zde hádat s někým, kdo si nechce nechat poradit
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké kabely uložit do země mezi elektroměrovým pilířem a rozvaděčem v RD?
 Poradíte mi prosím v problematice přípojky na pozemek přes stožáry?
 Lze umistit hodiny u vchdovych dveri, nebo az na hranici pozemku?
 Co potřebuji a co budu všechno platit za prodloužení elektrické přípojky?
 Mám žádat o dočasné nebo stálé připojení?
 Jaké mohou být poruchy u venkovních přípojek?
 Máme si starou přípojku ponechat nebo investovat do nové?
 Kde se dá koupit kabel závěšák?
 Má být žz vodič z kabelu připojen na svorkovnici PE a PE pak žz vodičem připojena na svorkovnici N?
 Lze provést elektropřípojku k RD z již existující přípojky souseda?
 Jaký použít typ rozvaděče na zděný elektroměrový pilíř?
 Jak si zřídit elektrickou přípojku na pozemek?
 Jak pořídit sloupek pro měření elektrické energie?
 Je cena za svépomocí přeložky 50.000 pro ČEZ normální?
 Není distributor dle zákona povinnen hradit 30m dlouhou přípojku?
 Musí mít el.měrovou skříň na hranici pozemku zděnou nebo lze koupit prefabrikát?
 Je mozno pripojit druhy kabel pod stejne svorky elektropilire?
 Kdo bude platit přípojku?
 Proč ČEZ vyžaduje propojt rozvaděč měření s podružným, CYKY 5Cx6?
 Jak přemístit elektroměrový rozvaděč?
 Jaké jsou venkovní rozměry zděného pilíře na přípojku?
 Jak se připojují "lunaparky" k veřejné síti ?
 Jaká jsou pravidla přístupu pracovníků ČEZ k elektroměru na soukr. pozemku?
 Do jaké výšky umístit přípojkovou skříň?
 Je nutné přemisťovat HDS při napojování další nové přípojky?
 Komu patřily přípojky před rokem 1989?
 Může se revize přípojných míst napsat na více bytů?
 Proč ČEZ v SoBS navrhuje 3 přípojkové pilíře, když by stačil 1 ?
 Co s pilířem podemletým dešťovou vodou?
 Je možné vedení z nástřešáku přeložit na sloup před plot?
 Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
 Jak řešit přípojku k rekreačnimu objektu vzdálenou 25m?
 Jak postavit sloupek pro osazeni elektromeru aby vyhovoval EONu?
 Může mě dodavatel energie odpojit kvůli zastaralé elektroměrové skříni?
 Je správné k volně stojícímu pilíři přisadit pilíř v provedení do zdiva?
 Může mít rozvaděč měření pro ČEZ pouze 370 cm na výšku?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jak zřídit odběr od PRE na distribučním území ČEZ?
 Jak se vyhnout zřizování krátkodobého odběru?
 Znáte připojovací podmínky ČEZ opravdu dobře?
 Jak otevřít skříň SP 100 výrobce DCK Holoubkov?
 Musím mít revizi při opětovném připojení odběrného místa?
 Je možná přípojka nn pro dům ze stožáru vn?
 Jakým způsobem byste řešili připojení zahrádkářské kolonie?
 Budeme muset měnit pilíř pro měření pokud změníme přípojku z 3f na 1f?
 Jaké máte zkušenosti s povolováním neměřených odběrů?
 Na čem závisí správná volba sazby a značení u přípojek energetiky?
 Jak vyřešit problém s nástřešákem bez možnosti přeložky na sloup?
 Co je zač přípojková skříň zipO?
 Existuji dvirka pro elektromerovou desku 450X450?
 Přistavujete podle podmínek ČEZu k pojistkové skříni nový pilíř?
 Jak vypadají rozvody za elektroměrem
 O přípojce objektu k síti dodavateli elektrické energie
 Jaké jsou připojovací podmínky dle místa odběru?
 Čím nejsou splněny podmínky ČEZu, pokud je deska Premix obestavěná?
 Je toto správně provedená neměřená část přípojky pro RD?
 Ako správne zvoliť výšku RE vzhľadom na situáciu ktorá je na priloženom obrázku?
 K čemu slouží přípojka nn ve smyslu §45 zákona č. 458/2000Sb.?
 Jsme povinní předělávat podružný elektroměr, když se ČEZu nelíbí?
 Je možné dočasné umístění elektroměru a rozvaděče nn na sloupu?
 Požadavky na elektrické rozvody (1.)
 Jaký je správný postup při demontáži jednoho ze dvou fakturačních elektroměrů?
 Je nejaky novy zakon ktory nariaduje ze vsetky odberne miesta musia byt v plote?
 Může být stará konzole vedení sítě skrytým rizikem pro půdní vestavbu?
 Jak získat vedení přípojky, když mi v tom brání cizí pozemky?
 Je po roce 2017 podle energetického zákona konzole na domu nelegální?
 Jaký je vhodný rozvod pro malou kapelu a ochranu drahé aparatury?
 Jak probíhá připojení novostavby na distribuční síť?
 Kdo hradí opravu přípojky u neoprávněně odstraněné HDS?
 Musí být přípojka pro mobilní buňku kabelem 3L+PE+N nebo může být i 3L+PEN?
 Jak provést změnu vrchní přípojky RD na přípojku zemní bez zásahu do fasády?
 Lze v elektroměrovém rozvaděči připojit dva rozvaděče rodinného domu?
 Je kvôli rekonštrukcii lepšie preložiť alebo zrušiť a urobiť novú prípojku?
 Opravná manžeta (27.11.2003)
 Znáte změny v připojovacích podmínkách ČEZ od 1.4.2022? Poslouchejte!
 Je legální sdílet elektřinu?
 Komu patří elektroměrový pilíř? Mohu si do něj něco přidat?
 Co je myšleno smyčkovým připojením?
 Jak řešit přípojku při rozdělení domu na dvojdomek?
 Kdy je z RE do RB vhodné zvažovat použití kabelu AYKY místo CYKY?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 22 dotazů.