Autor Téma: Je mozno pripojit druhy kabel pod stejne svorky elektropilire?  (Přečteno 16232 krát)
Karel Jambor
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 09.05.2008, 00:08 »

Prave resim zalezitost s pripojenim druheho kabelu do pilire na hranici pozemku.  V soucastnosti je z pilire napojen rozvadec v dome (CYKY 4Bx10 + 3Cx1,5 - pro strycka prihodu). Majitel dostavel garaz na druhe strane pozemku a potrebuje pripojku. Tu by chtel realizovat s pilire samostatnym kabelem tez CYKY 4Bx10 + ovladacka HDO (opet 3Cx1,5).

Mam  otazku k realizaci:

 je mozno pripojit druhy kabel pod stejne svorky (k prvnimu - pokud se tam tedy vejde),  nebo pouzit radeji svorky k tomu urcene. V tom pripade mi prosim napiste jake.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jura Krikl
*
Offline Offline



Brno


« Odpověď #1 kdy: 09.05.2008, 01:08 »

Dost těžce se bude odpovidat. Je to rovnice o vice neznámých, z niž zname pouze pruřez a množství kabelu. Zato nevime, jake tam jsou stavajicí svorky, zda je tam misto pro svorky další. Nabíze se vicero variant. Určitě bych necpal 2 vodiče 10mm2 pod jeden šroubek - blbě se to děla a pořadně to nedrží.
Jen vy víte jake tam mate svorky takže pouze vy se mužete podivat na stranky vyrobce, zda připouští připojení dvou vodiču do svorky z jedne strany :-D
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
Karel Jambor
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 09.05.2008, 01:55 »

Dost těžce se bude odpovidat. Je to rovnice o vice neznámých, z niž zname pouze pruřez a množství kabelu. Zato nevime, jake tam jsou stavajicí svorky, zda je tam misto pro svorky další. Nabíze se vicero variant. Určitě bych necpal 2 vodiče 10mm2 pod jeden šroubek - blbě se to děla a pořadně to nedrží.
Jen vy víte jake tam mate svorky takže pouze vy se mužete podivat na stranky vyrobce, zda připouští připojení dvou vodiču do svorky z jedne strany :-D

Dle informaci, ktere mam, je to standartni pilir Holoubkov se svorkami do 16mm2 a misto na dalsi svorky tam je. Osobne bych radeji pouzil nove svorky.  Pokud se budeme bavit o tom, ze se pouziji dalsi svorky, muzete byt prosim konkretnejsi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Slabý
*
Offline Offline



OSVČ


WWW
« Odpověď #3 kdy: 09.05.2008, 07:32 »

Dva samostatné vývody od RE je docela nestandartní. Odchod z hodin bývá řešen přímo ze svorek v hodinách bez použití Re svorek, jako u velkých rozvaděčů. To samé je pro kabel HDO.( To v té garáži bude mít spotřebič pro zlevněnou sazbu?). Když už to chcete rozdělit, tak já používám klasickou stoupačkovou svorku. Akorát bývá problém s jejím mechanickým připevněním.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E1B
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 09.05.2008, 07:41 »

V jednoduchosti je síla, použijte řadové svorky do rozvaděčů na požadovaný průřez a propojte je propojkou, kterou každý výrobce nabízí jako příslušenství. Pak máte vždy dvě svorky na každou fázi, N a PE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Karel Jambor
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 09.05.2008, 12:45 »

To v té garáži bude mít spotřebič pro zlevněnou sazbu?

To je take vec, ktera se musi vyresit. Majitel chce garaz temperovat dvema primotopy. Ma proto zajem o dvoutarif (z hlavy nevim sazbu, ale jedna se o 20h NT pro primotop). Hlavni jistic je v soucastnosti 3x20A, dum je energeticky nenarocny a i s tou garazi bude prikon stacit. Nevim, zda-li mu E.ON prizna tento dvojtarif. Vim, ze v podminkach je, ze musi byt spotrebice na NT pevne instalovany, ovsem nevim jak se to resi v pripadne obytnych a technickych prostor. Respektive dum je vytapen plynem a ten NT se bude tykat pouze garaze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Jambor
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 09.05.2008, 12:49 »

V jednoduchosti je síla, použijte řadové svorky do rozvaděčů na požadovaný průřez a propojte je propojkou, kterou každý výrobce nabízí jako příslušenství. Pak máte vždy dvě svorky na každou fázi, N a PE.

Mate na mysli klasickou radovou svorku na din listu, kde propojeni mezi sousednimi svorkami je reseno kovovym mustkem ve stredu svorky. Nevite konkretni typ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 09.05.2008, 16:48 »

Mate na mysli klasickou radovou svorku na din listu, kde propojeni mezi sousednimi svorkami je reseno kovovym mustkem ve stredu svorky. Nevite konkretni typ?
Přesně tak, ze standardních svorek vám bohatě pro tento účel postačí výrobní sortiment f. Elektro Bečov, pokud chcete lepší svorky, koukněte na Wago nebo Weidmüllera. Každopádně každý výrobce těchto svorek má tyto propojky v příslušenství.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 09.05.2008, 18:06 »

To je take vec, ktera se musi vyresit. Majitel chce garaz temperovat dvema primotopy. Ma proto zajem o dvoutarif (z hlavy nevim sazbu, ale jedna se o 20h NT pro primotop). Hlavni jistic je v soucastnosti 3x20A, dum je energeticky nenarocny a i s tou garazi bude prikon stacit. Nevim, zda-li mu E.ON prizna tento dvojtarif. Vim, ze v podminkach je, ze musi byt spotrebice na NT pevne instalovany, ovsem nevim jak se to resi v pripadne obytnych a technickych prostor. Respektive dum je vytapen plynem a ten NT se bude tykat pouze garaze.
Tak jak to chcete udělat ten přímotopný tarif nedostane. Koukněte se na rozhodnutí ERÚ příp. tarifní podmínky příslušného distributora.

5. V odběrném místě musí být řádně instalovány pro vytápění objektu přímotopné elektrické spotřebiče.
6. Součtový instalovaný příkon přímotopných elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % celkového instalovaného příkonu v odběrném místě. Pokud součtový příkon přímotopných elektrických spotřebičů nesplní tuto podmínku, avšak odběratel prokáže, že výkon přímotopných elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu, má na tuto sazbu nárok.

Takže zjednodušeně - buďto by musel přímotopy osadit celý dům, anebo udělat garáž jako samostatné odběrné místo. Ovšem se samostatným odběrným místem by narazil na to, že to je nebytový prostor, tudíž nikoli bytová, ale podnikatelská sazba, a tam je u sazby C45 vysoký měsíční paušál, cca 3x vyšší než u bytové D45.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
kbulda
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 09.05.2008, 18:42 »

A on by v té garáži podnikal ? podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 09.05.2008, 18:57 »

A on by v té garáži podnikal ? podivej
To nikoho nezajímá. Je to nebytový prostor. Alespoň u nás (PRE) s nimi na to téma není žádná řeč.
Asi by šlo udělat to jako druhé přípojné místo pro dům (1x25A nebo 3x10A) s měsíčním paušálem 163 Kč a E.ONu nějak pozapomenout nahlásit, že to je pro garáž. Když na to ale přijdou dodatečně, tak z toho mohou udělat neoprávněný odběr.

Já bych se asi zaměřil na variantu osazení přímotopů v domu - to se vždycky hodí, když si člověk chce třeba na jaře jen přitopit v jedné místnosti a ne celý dům. Výhodnější dvoutarif za tu investici stojí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 09.05.2008, 20:02 »

Ovšem se samostatným odběrným místem by narazil na to, že to je nebytový prostor, tudíž nikoli bytová, ale podnikatelská sazba,

Tak to tedy  Šok
Jak v garáži tak i např. v zahradní chatce mám sazbu D01d a rozhodně se jedná o nebytové prostory ale rozhodně v nich nepodnikám.
Ale neznamená to, že bych vám nevěřil. U PRE není nic nemožné.  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Karel Jambor
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 09.05.2008, 23:15 »


6. Součtový instalovaný příkon přímotopných elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % celkového instalovaného příkonu v odběrném místě. Pokud součtový příkon přímotopných elektrických spotřebičů nesplní tuto podmínku, avšak odběratel prokáže, že výkon přímotopných elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu, má na tuto sazbu nárok.

Rozumim-li tomuto bodu dobre, tak pokud se dostane prikonem na 40% celkoveho prikonu, tak splni podminky.
Pokud budem uvazovat, ze do garaze umisti 2 kusy 2kW primotopu a 5kW prutokovy ohrivac s petilitrovym zasobnikem (tedy akumulacni spotrebic),  tak podminky splni. 4kW primotopu se muzou zdat na 25m2 garaz moc, ale zdivo je pouze sily 25cm  a je to ytong. Puvodne mela byt garaz pouze "studeny odchov". Tudiz tepelne ztraty jsou pomerne vysoke. Samozrejme by mohl byt vodic HDO do domu zaplombovan nebo vubec nezapojen, aby nedoslo ke zneuziti.
Je moje uvaha spravna?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 10.05.2008, 00:59 »

Rozumim-li tomuto bodu dobre, tak pokud se dostane prikonem na 40% celkoveho prikonu, tak splni podminky.
Pokud budem uvazovat, ze do garaze umisti 2 kusy 2kW primotopu a 5kW prutokovy ohrivac s petilitrovym zasobnikem (tedy akumulacni spotrebic),  tak podminky splni. 4kW primotopu se muzou zdat na 25m2 garaz moc, ale zdivo je pouze sily 25cm  a je to ytong. Puvodne mela byt garaz pouze "studeny odchov". Tudiz tepelne ztraty jsou pomerne vysoke. Samozrejme by mohl byt vodic HDO do domu zaplombovan nebo vubec nezapojen, aby nedoslo ke zneuziti.
Je moje uvaha spravna?
V zásadě ano. Máte přípojku 3x20A tzn. 13,8 kW. Tomu odpovídá souhrn nahlášených spotřebičů cca 15-20 kW, tzn. v přímotopech by z toho muselo být 40% čili 6-8 kW. Akumulační ohřívač vody do toho míchat nemusíte, počítá se i průtokový. (S akumulačním byste musel mít 2 relé na ovládání spotřebičů - zvlášť akumulační a zvlášť přímotopné).

Úvaze o zneužití vodiče HDO nerozumím. Naopak, v domě se bude hodit pro blokování dalších spotřebičů, které nemusí fungovat 24h denně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké kabely uložit do země mezi elektroměrovým pilířem a rozvaděčem v RD?
 Poradíte mi prosím v problematice přípojky na pozemek přes stožáry?
 Lze umistit hodiny u vchdovych dveri, nebo az na hranici pozemku?
 Co potřebuji a co budu všechno platit za prodloužení elektrické přípojky?
 Mám žádat o dočasné nebo stálé připojení?
 Jaké mohou být poruchy u venkovních přípojek?
 Máme si starou přípojku ponechat nebo investovat do nové?
 Kde se dá koupit kabel závěšák?
 Má být žz vodič z kabelu připojen na svorkovnici PE a PE pak žz vodičem připojena na svorkovnici N?
 Lze provést elektropřípojku k RD z již existující přípojky souseda?
 Jaký použít typ rozvaděče na zděný elektroměrový pilíř?
 Jak si zřídit elektrickou přípojku na pozemek?
 Jak pořídit sloupek pro měření elektrické energie?
 Je cena za svépomocí přeložky 50.000 pro ČEZ normální?
 Není distributor dle zákona povinnen hradit 30m dlouhou přípojku?
 Jak správně realizovat dva rozvaděče z přípojného pilíře?
 Musí mít el.měrovou skříň na hranici pozemku zděnou nebo lze koupit prefabrikát?
 Kdo bude platit přípojku?
 Proč ČEZ vyžaduje propojt rozvaděč měření s podružným, CYKY 5Cx6?
 Jak přemístit elektroměrový rozvaděč?
 Jaké jsou venkovní rozměry zděného pilíře na přípojku?
 Jak se připojují "lunaparky" k veřejné síti ?
 Jaká jsou pravidla přístupu pracovníků ČEZ k elektroměru na soukr. pozemku?
 Do jaké výšky umístit přípojkovou skříň?
 Je nutné přemisťovat HDS při napojování další nové přípojky?
 Komu patřily přípojky před rokem 1989?
 Může se revize přípojných míst napsat na více bytů?
 Proč ČEZ v SoBS navrhuje 3 přípojkové pilíře, když by stačil 1 ?
 Co s pilířem podemletým dešťovou vodou?
 Je možné vedení z nástřešáku přeložit na sloup před plot?
 Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
 Jak řešit přípojku k rekreačnimu objektu vzdálenou 25m?
 Jak postavit sloupek pro osazeni elektromeru aby vyhovoval EONu?
 Může mě dodavatel energie odpojit kvůli zastaralé elektroměrové skříni?
 Je správné k volně stojícímu pilíři přisadit pilíř v provedení do zdiva?
 Může mít rozvaděč měření pro ČEZ pouze 370 cm na výšku?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jak zřídit odběr od PRE na distribučním území ČEZ?
 Jak se vyhnout zřizování krátkodobého odběru?
 Znáte připojovací podmínky ČEZ opravdu dobře?
 Jak otevřít skříň SP 100 výrobce DCK Holoubkov?
 Musím mít revizi při opětovném připojení odběrného místa?
 Je možná přípojka nn pro dům ze stožáru vn?
 Jakým způsobem byste řešili připojení zahrádkářské kolonie?
 Budeme muset měnit pilíř pro měření pokud změníme přípojku z 3f na 1f?
 Jaké máte zkušenosti s povolováním neměřených odběrů?
 Na čem závisí správná volba sazby a značení u přípojek energetiky?
 Jak vyřešit problém s nástřešákem bez možnosti přeložky na sloup?
 Co je zač přípojková skříň zipO?
 Existuji dvirka pro elektromerovou desku 450X450?
 Přistavujete podle podmínek ČEZu k pojistkové skříni nový pilíř?
 Jak vypadají rozvody za elektroměrem
 O přípojce objektu k síti dodavateli elektrické energie
 Jaké jsou připojovací podmínky dle místa odběru?
 Čím nejsou splněny podmínky ČEZu, pokud je deska Premix obestavěná?
 Je toto správně provedená neměřená část přípojky pro RD?
 Ako správne zvoliť výšku RE vzhľadom na situáciu ktorá je na priloženom obrázku?
 K čemu slouží přípojka nn ve smyslu §45 zákona č. 458/2000Sb.?
 Jsme povinní předělávat podružný elektroměr, když se ČEZu nelíbí?
 Je možné dočasné umístění elektroměru a rozvaděče nn na sloupu?
 Požadavky na elektrické rozvody (1.)
 Jaký je správný postup při demontáži jednoho ze dvou fakturačních elektroměrů?
 Je nejaky novy zakon ktory nariaduje ze vsetky odberne miesta musia byt v plote?
 Může být stará konzole vedení sítě skrytým rizikem pro půdní vestavbu?
 Jak získat vedení přípojky, když mi v tom brání cizí pozemky?
 Je po roce 2017 podle energetického zákona konzole na domu nelegální?
 Jaký je vhodný rozvod pro malou kapelu a ochranu drahé aparatury?
 Jak probíhá připojení novostavby na distribuční síť?
 Kdo hradí opravu přípojky u neoprávněně odstraněné HDS?
 Musí být přípojka pro mobilní buňku kabelem 3L+PE+N nebo může být i 3L+PEN?
 Jak provést změnu vrchní přípojky RD na přípojku zemní bez zásahu do fasády?
 Lze v elektroměrovém rozvaděči připojit dva rozvaděče rodinného domu?
 Je kvôli rekonštrukcii lepšie preložiť alebo zrušiť a urobiť novú prípojku?
 Opravná manžeta (27.11.2003)
 Znáte změny v připojovacích podmínkách ČEZ od 1.4.2022? Poslouchejte!
 Je legální sdílet elektřinu?
 Komu patří elektroměrový pilíř? Mohu si do něj něco přidat?
 Co je myšleno smyčkovým připojením?
 Jak řešit přípojku při rozdělení domu na dvojdomek?
 Kdy je z RE do RB vhodné zvažovat použití kabelu AYKY místo CYKY?