Autor Téma: Jaký typ chráničojističe použít pro venkovní gril?  (Přečteno 27022 krát)
petr_1
« kdy: 04.06.2007, 08:19 »

Chci si venku na stene udelat zasuvku na gril.
znejakych duvodu nechci pouzit zasuvku s proudovym chranicem (neco od ABB)

jedna z moznosti je udajne pouzit jistic s chranicem. muzete mi prosim poradit jaky typ nebo tak neco.

zasuvkovy okruh by se pouzil stavajici, ktery je rozveden uvnitr budovy, coz je v podtstate samostatne stojici dilna.v teto dilne je rozvodny panel, kde jsou haldy starych jisticu (na osvetleni, zasuvky , ...)

jsem laik, a predstavuji si to tak, ze stary jistic, ktery je na zasuvkovy okruh, ktery bych pouzil na vyvedeni zasuvky ven by se dal misto stavajiciho stareho jistice prave jistic s chranicem. venkovni zasuvka by byla samozrejme neco s ip44.

jde mi o to, kdyby pri grilovani ( a nejen tom) zacalo prset, aby nahodou pritomni lide nedostali "pecku". nebo kdyby se treba za deste slo kolem steny s touto zasuvkou, aby to bylo bezpecne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Štěpán
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 04.06.2007, 09:16 »

můžete použít např. LFI16B/1N/0,03, výrobce OEZ Letohrad, kód výrobku 33311.

Nahraďte stávající jistič jističochránič em (zdířky L) a modrý vodič připojovaného zásuvkového obvodu musíte rozpojit a připojit na zdířky N.

1N a3L jsou přívody, 2N a 4L jsou vývody.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

ELprojekt.cz s.r.o. projektování a realizace elektrických zařízení.
petr_1
« Odpověď #2 kdy: 04.06.2007, 10:36 »

dekuji za radu. kouknu na to a zkusim to tak udelat.

uplne jsem zapomel jeste ke stejnemu temat.
na zdi bude take vypinac svetla?
mohu pouzit stejny postup ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #3 kdy: 04.06.2007, 12:05 »

To Petr_1: Musíte v prvé řadě zjistit, zda rozvody máte dělané 3-drátově po novu (TN-S),  nebo 2-drátově po staru (TN-C). V případě dvoudrátového rozvodu tyto nemůžete použít pro ochranu proudovýmchrán ičem - nefungovalo by to resp. nešlo by to ani zapojit!
V tom případě by vám zbývalo jedině až z rozvaděče s jističochránič em natáhnout nový kabel (3-drát) až k zásuvce venku.
Vynechat chránič vám nedoporučuji! Za prvé to norma u zásuvek venku nedovoluje a za druhé jde hlavně o bezpečnost vaši a vašich blízkých. Chránič musí mít reziduální (vybavovací) proud 30 mA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
petr_1
« Odpověď #4 kdy: 07.06.2007, 14:36 »

hmmm...tak je to dvoudratovy... takze jedina moznost jistic/chranic a novej rozvod kabelu pro tyhle veci...

nemam jinou moznost ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rudolf Parisch
*
Offline Offline


Elektromontáže, revize


WWW
« Odpověď #5 kdy: 07.06.2007, 18:33 »

Pokud chcete použít chránič,tak bohužel jinou možnost než použít třížilový kabel a chránič nemáte ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 07.06.2007, 22:56 »

A nešlo by použít integrovaný chránič v zásuvce od ABB?
Samozřejmě po instalaci do malého rozvaděče s odpovídajícím krytím pro venkovní použití? Co na to řeknou páni revizáci?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
petr_1
« Odpověď #7 kdy: 11.06.2007, 09:04 »

tak jsem koukal na tu rozvodnou skrin, a priznavam ze se v tom vubec neorintuju. vubec nevim kam a jak pripojit ten jistic s chranicem. je to starsi barak a je v tom hroznej maglajs.

rozvod kabelu si vysekam udelam sam. v tom problem neni.
nicmene na ten jistic mi nezbyde, nez pozvat elektrikare aspon pro zapojeni toho jistice v rozvodne skrini.

snad mi nebude moc nadavat, ze sem mu nedal vydelat i tou kabelazi.... ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Štěpán
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 11.06.2007, 09:08 »

dobrej nápad.  Mrknutí

elektrikáře si pozvěte teď. Řekne vám co a jak. Že si to vysekáte mu určitě vadit nebude.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

ELprojekt.cz s.r.o. projektování a realizace elektrických zařízení.
petr_1
« Odpověď #9 kdy: 11.06.2007, 09:40 »

ja vim, ze bych mel pozvat elektrikare uz treba na zacatku.ale...
ale popravde, s remeslnikama mam velice, velice, spatne zkusenosti...t im se nechci dotknout tech poctivych a serioznich co jsou tady.

nejde jen o elektrikare, ale je to fakt hruza. kdyz uz jsem na neco potreboval remeslnika, tak to byla hruza. bud  se na to uplne vyflak a neco zmrvil ,  nebo chtel nekrestansky penize, atd. opravdu spatny. at se to tykalo topeni, plynu, koberce,...

protoze jsem tak nejak elektrikar/amater ( vim ze takovehle bastlire nemate moc radi) tak si zapojim elektriku doma celkem bez problemu. kdyzi jsem to delal ( vicekrat) s nejakym profikem, takze zhruba vim co a jak. nicmene uz je to "par" let a veci se vyvijeji  a nektere uz si taky nepamatuju...a treba tu venkovni jsem nikdy nedelal a protoze mam k elektrice respekt a vim co dakaze, tak se radsi poradim.

omlouvam se za odboceni z tematu, ale chtel jsem jen vysvetlit sve pohnutky k tomu, proc sbiram rady tady a chci si vsechno udelat nejradsi sam...i kdyz vim, ze vsechno taky nejde


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Štěpán
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 11.06.2007, 09:43 »

od kud jste? třeba máte někoho z nás poblíž...

jinak zasekat CYKY 3x2,5
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

ELprojekt.cz s.r.o. projektování a realizace elektrických zařízení.
petr_1
« Odpověď #11 kdy: 11.06.2007, 10:16 »

jsem praha9, kyje (kousek od cerneho mostu).
jinak fakt diky za info, clovek se i neco noveho nauci...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
petr_1
« Odpověď #12 kdy: 11.06.2007, 13:25 »

ted jsem koukal na nejaka venkovni osvetleni, takovy ty "koule na podstavci",  ktery se montujou na zed a je u nich vyslovne uvedeno "venkovni svitidla"
napr:
http://www.toplight.cz/obrazky.php?ID=502018

a je tam mimo jine uvedeno kryti ip23....muze byt takove svetlo normalne namontovano venku, aby na nej prselo atd, aniz by melo ip44 ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rudolf Parisch
*
Offline Offline


Elektromontáže, revize


WWW
« Odpověď #13 kdy: 14.06.2007, 20:36 »

..doporučoval bych co nejvyšší krytí ... ve venkovním prostředí je často vlhko a kovové svorky ve svítidle mohou zkorodovat ...je dobré aby byly v uzavřeném prostoru pod svítidlem ....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

pk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 18.06.2007, 11:30 »

můžete použít např. LFI16B/1N/0,03, výrobce OEZ Letohrad, kód výrobku 33311.

Nahraďte stávající jistič jističochránič em (zdířky L) a modrý vodič připojovaného zásuvkového obvodu musíte rozpojit a připojit na zdířky N.

1N a3L jsou přívody, 2N a 4L jsou vývody.



predpokladam, ze tohle je stejne, jen od jineho vyrobce
(uvadim tohle, protoze to muzu sehnat vyhodne )
DOEPKE B16/1+N/0,03-AC
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Augustin
*
Offline Offline



Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW
« Odpověď #15 kdy: 18.06.2007, 12:17 »

A nešlo by použít integrovaný chránič v zásuvce od ABB?
Samozřejmě po instalaci do malého rozvaděče s odpovídajícím krytím pro venkovní použití? Co na to řeknou páni revizáci?
No to asi nepude :-) pokud je tam pouze 2drat :-)
A co si u te zasuvky 400V udelat rozdeleni PEN na PE+N a pri pripadne jeste pro jistotu bod rozdeleni PEN samostatne prizemnit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #16 kdy: 18.06.2007, 13:27 »

No to asi nepude :-) pokud je tam pouze 2drat :-)
A co si u te zasuvky 400V udelat rozdeleni PEN na PE+N a pri pripadne jeste pro jistotu bod rozdeleni PEN samostatne prizemnit?
Proč by to nešlo? Do zásuvky přivedu L+PEN, před vstupními svorkami rozdělím na L+N+PE. Doporučuju zásuvku umístit někam pod přístřešek, aby do ní moc nepršelo, jinak si moc nezagrilujete. Taky bude potřeba proměřit gril, elektrická topidla mívají značný unikající proud, pokud přesáhne 30mA, prouďák to neudrží. Za deště to vidím jako jistotu. Jinak, chránič musí mít jmenovitý proud 30mA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Patrik Augustin
*
Offline Offline



Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW
« Odpověď #17 kdy: 18.06.2007, 13:48 »

no prave rozdeleni PEN 3f privodu uz tady nekde probihalo myslim v diskuzi o pouziti 4 nebo 5 ti kolikovych vidlic.Je to otazka.Kdyz ma nekdo do dilny priveden jen 3N+PEN a udela si tam 1N+PE+N jestli je to v poradku nebo ne.To asi bude věčná diskuze na toto téma.Jak znam p.Hasalu tak rekne ze by nic takoveho nezrevidoval :-) Ale na druhou stranu je fakt ze pokud nemenim jisteni staci zapis o kontrole a ten nema vahu revize s kulatym razitkem :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak určit ochranné pásmo vedení vn od mého pozemku?
 Není to přepych, samostaný proudový chránič pro plyn. kotel?
 Opravdu mohu s takovým připojením spotřebiče vyhořet?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Su bezpecne 4zilove kable (380V) na zapojenie techniky ?
 Jak nejlépe zvýšit ochranu před úrazem el.proudem u stacionární míchačky ?
 Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie?
 Mohu použít vidlici namísto zásuvky?
 Jak připojit chránič ve starém bytě s dvouvodičovým přívodem?
 Kam patří zelenožlutý drát?
 Musí být na světla v koupelně přes chránič?
 Co s probíjející pračkou?
 Před jaké přístroje se používá proudový chránič typu G ?
 Je zapojení tohoto proudového chrániče správně?
 Jaká je min. výška betonového sloupu pro rozvod el. sítě?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Měl chránič vypnout, když jsem dostal ránu?
 Jak odstranit napeti na vodovodni baterii ve sprse?
 Mohu se bránit proti změně polohy sloupu vn na mém pozemku?
 Jaká má být vzdálenost od vedení 35kV?
 Je možné stavět pod elektrickým vedením?
 Jaký význam má použití oddělovacího transformátoru s převodem 1:1?
 Môžem použiť na pospojovanie kostry svietidla žl-zel vodič v novom CYKY?
 Co je to EPS a jak bych ho měla udělat?
 Jaký je důvod odnímatelné vidlice přívodní šňůry ke spotřebičům?.
 Pokud je pračka mimo koupelnu musí být zapojena také přes chránič?
 Má špatný vliv nový elektrický rozvaděč pro 90 domů v těsné blízkosti pozemku?
 Nebude mít krbová vložka vliv na blízký kabel?
 Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím?
 Dostávám furt rány v koupelně a nevim co s tim, poradíte?
 Je to reálné a vhodné řešení jištění pro přípojku k ČOV?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Jak je možné že mě nezraní proud při svařování?
 Je podľa Vás nutný prúdový chránič v garáži?
 Na co se pouziva oddelovaci transformator?
 Mohou být krabice a zásuvky "zabarikádovány" nábytkem?
 Jak zmerim napeti a proud v zasuvce a treba na jisticich a chranicich?
 Je nutno připojit stavbu přes chránič, když stavební rozvaděč chráničem má?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jak moc jsou bezpečné experimenty s vysokým napětím?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Jak dalece mohu zasáhnout se stavbou do ochranného pásma vedení vn?
 Jaké jsou zdravotní rizika bydlení pod vysokým napětí, 400kV?
 Mohu vyrobit obal pc ze dřeva nebo plexi a odpojit PE vodič?
 Je možno požadovat najem z vedeni VN přes pozemek?
 Jaká ochrana a napětí pod vodu, když jsou pod hladinou lidi?
 Jak zajistit dokonalou ochranu neživých částí u venkovního schodiště?
 Co znamená galvanické oddělení?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Dal by se proudovy chranic pouzit misto jistice?
 Je nějaká minimální vzdálenost domu od VN vedení na soukr.pozemku?
 Je bezpečná elektrika ve stoupačce kde je plyn?
 Nehrozí mé rodině nebezpečí pokud mi topenáři vyměnili trubky za plastové?
 Může být souběh plynu s elektrickým vedením v bytě?
 Preco trasiem ked sa dotknem digestora a mikrovlnnej rury zaroven?
 Musím se bát takto přizemněné elektroinstalace?
 Proč nevybaví chránič když se dotknu fáze koupelnového vypínače?
 Je ze zdravotního hlediska rizikové bydlet 34 m od vysokého napětí 22kV?
 Jak je možné, že nulák funguje?
 Jsou 4m bezpečná vzdálenost korby náklaďáku od vn?
 Jak rozpoznám fázi od nuláku ?
 Je normálne zdvojiť ochranu prúdovým chráničom?
 Jak ochránit pracovní stroj proudovým chráničem nebo přepěťovou ochranou?
 Opravdu mohou stožáry vn škodit zdraví?
 Ako bezpečne používať rozpracovanú elektroinštaláciu ?
 Je možné mít obě soustavy TN-C a TNC- S v rámci jednoho bytu?
 Môže pri dotyku ventilátora dôjsť k skratu?
 Zdá se vám v pořádku vedení vn 2 metry od okna domu?
 Kolik lidí z vašeho okolí tuší, že je může krokové napětí zabít?
 Jak to, že dotyk údržby vysokého napětí neublíží?
 Kdo zodpovídá za stav elektrické skříně rodinného domu?
 Četli jste článek o bezpečnosti domácích instalací v EU?
 Musí byť pripojená vapka cez prúdový chránič?
 Zabije mě dotyk holého vodiče o 20V, kterým současně protéká 20A?
 Má trafostanice umístěná v obytném domě negativní vliv na zdraví?
 Ako spravne spojazdnit elektriku na pozemku?
 Kam a komu nejlépe ohlašovat kritickou havárii veřejných rozvodů el.energie?
 HROBAŘ: O tom, když je na obou koncích samice
 Jak nepříjemných je 30mA 230V?
 Jak moc je zdraví škodlivá zásuvka 230V u postele ?
 Jak dlouho po omítkách mohu zapojit elektřinu?
 Jak se ověřuje funkčnost proudového chrániče?
 Jakým napětím a proudem mám napájet ohradník?
 Jsou dřevěné štafle bezpečný izolant při náhodném doteku na fázi 230V?
 Může mít výrobní zařízení zapojený konektor s napětím vidlici?
 Je možné používat elektricke spotřebiče u bazénu?
 Čo je to elektrické napätie?
 Úspora na chráničích se nevyplácí!
 Je bezpečné stáť vo vode pri zapnutom čerpadle?
 Kde v legislativě naleznu, že nesmí být z rozvodny volně visící kabely?
 Může rychlovarnou konvici poškodit její trvalé usazení v základně pod napětím?
 Proč při odchodu z pracoviště vytáhněte varnou konvici ze zásuvky?
 Je ve vodičích po odpojení elektroměru napětí?
 Vadi pre dieta trafostanice priamo pod oknami loznice?
 Jaké je snesitelné elektrické přepětí a snesitelný elektrický nadproud v mA?
 Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy?
 K čemu složí neizolované vodiče vyznačené na obrázku sloupu nn?
 Jak vysvětlit laikovi dodržování zákonů při činnosti na VTZ?
 Při jakém napětí je nebezpečný elektrický proud?
 Jak poznám, že je svítidlo s kovovým obalem opravdu bezpečné?
 Hrozí při úderu blesku nebezpečí prostřednictvím pospojování?
 Jak jsme chráněni před unikajícími proudy elektrocentrály?
 Jaké mohou být zdravotní následky u spotřebičů s/bez zapojení ochranného vodiče?
 Je infrazářič s krytím IP24 vhodný také do koupelny?
 Proč se mohu dotknout ochranného kolíku, aniž bych dostal ránu?
 Mohou být vibrace v domě zapříčiněny špatným uzemněním domu?
 Proč musí mít stolní bruska zařízení proti samovolnému spuštění?
 Co mnou protéká za proud, když se rozsvítí doutnavka fázovky?
 Nakolik je nebezpečná 48V baterie ve vodě?
 Jak může nízké napětí, např. nabíječka mobilu, ohrozit zdraví člověka?
 Je napětí 65V na kovové části obalu nového spotřebiče přípustné?
 Může se do vody dostat napětí přes spotřebiče, které s ní pracují?
 Může porušená izolace kabelu nn v zemi někoho zranit?
 Může být vyhřívací elektrická deka nebezpečná?
 Mohou bludné/plazivé proudy poškodit kovové nádobí?
 Je v pořádku elektrický vařič s dvoužilovým kabelem?
 Jak může téct proud do země přes nevodivou podlahu?
 Může se při poruše adaptéru k notebooku objevit vstupní napětí na výstupu?
 Mohlo horko tavné pistole po výpadku pojistek synovi ublížit?