Pavel Pelán
*
Offline Offline



« kdy: 27.05.2019, 15:30 »

Výrobek je magnetické aluminiové LED svítidlo do rozvaděčů, napájení 230V. Na svítidle je CE značka, o které wikipedia říká: .. že výrobek splňuje všechny příslušné základní požadavky (např. bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí) z příslušné směrnice.

Mám zažité, že spotřebič třídy I. musí mít PE svorku a spotřebič třídy II. musí mít příslušné označení a konstrukce musí být z plastu.

Jedná se o spotřebič třídy I. nebo II. ?
Je dané svítidlo bezpečné?


* Světlo.jpg (81.4 KB, 1000x564 - prohlédnuto 775 krát.)

* Konektor.jpg (53.21 KB, 1000x564 - prohlédnuto 705 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

PLC programátor.
Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 28.05.2019, 14:08 »

Zkuste přiložit / odkázat na návod k použití. Zde se možná dozvíme více, než dle štítku
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
Pavel Pelán
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 28.05.2019, 17:52 »

Návod k použití, ani žádné další informace o výrobku nemám. K zodpovězení otázek lze tedy vycházet pouze z toho co jsem uvedl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

PLC programátor.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 28.05.2019, 18:15 »

Návod k použití by měl výrobek mít, jinak svítidlo patří do koše!! tanecek tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Hynek Čermák
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 28.05.2019, 18:29 »

Proč je na prvním obrázku zabělený název výrobce?
Jak potom jinak zjistit než u samotného výrobce?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 28.05.2019, 20:22 »

Proč je na prvním obrázku zabělený název výrobce?
Jak potom jinak zjistit než u samotného výrobce?

To se taky ptám. Nerozhodný

Mám zažité, že ........ a spotřebič třídy II. musí mít příslušné označení a konstrukce musí být z plastu.

Označený být musí, ale rozhodně nemusí být z plastu  podivej  

Jedná se o spotřebič třídy I. nebo II. ?
Je dané svítidlo bezpečné?

Když nám tajíte informace, nemůžeme vědět.  Mrknutí

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 29.05.2019, 05:06 »

Možná se nás ptá přímo výrobce tanecek tanecek tanecek tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 29.05.2019, 08:12 »

To mě baví  Smích Smích Smích Zabělený výrobce..... někteří tazatelé jsou opravdu borci  Smích Smích Smích Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 29.05.2019, 08:44 »

To mě baví  Smích Smích Smích Zabělený výrobce..... někteří tazatelé jsou opravdu borci  Smích Smích Smích Smích

Mozno sa boji zaloby za poskodzovanie dobreho mena ?  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Pelán
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 31.05.2019, 16:17 »

xDěkuji za odpověď, že spotřebič třídy II. může být i z kovu.

Výrobce je: http://www.malpro.cz/images/katalog/Katalog_Malpro_2018/Katalog_Malpro_2018-44.jpg
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

PLC programátor.
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 31.05.2019, 18:12 »

To nebude výrobce. Má v OR jako předmět podnikání “Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona”,  kdežto
“Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačn ích zařízení” patří mezi živnosti uvedené v příloze 1 živnostenského zákona.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #11 kdy: 31.05.2019, 21:18 »

xDěkuji za odpověď, že spotřebič třídy II. může být i z kovu.

Výrobce je: http://www.malpro.cz/images/katalog/Katalog_Malpro_2018/Katalog_Malpro_2018-44.jpg

Nějak nevidím označení svítidla II tř. izolace?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #12 kdy: 31.05.2019, 21:34 »

Nějak nevidím označení svítidla II tř. izolace?

Osobně tam vnímám více problémů.

Pokud se jedná o svítidlo tř.II, mělo by na sobě mít značku která tuto vlastnost jasně deklaruje. Tuto zde nemáme. Tedy nemůže být řeč o předmětu třídy II . O jakou třídu tedy jde? Dle napájecího konektoru bych to netypoval ani na třídu I ,  protože zde nemáme vodič PE, ale pouze svorkovnici  s napájením. Konektor na svitidle nevypadá jako silový, ale jako konektor pro malé napětí, tedy bych očekával předřazený napájecí bezpečnostní zdroj malého napětí k napájení LED světla. Bohužel štítek na svítidle ale deklaruje napájení 230V ,  což vnímám díky chybějícímu vodiči PE, nebo značce pro dvojitou izolaci a  konektoru který dle mě není vhodný pro podobný typ svítdla s napájením 230V, velice negativně. Přijde mi to jako Čínský kočkopes, který sám neví čím by měl být. Navzdory C E to vnímám jako nevhodný a tedy nebezpečný výrobek. Možná by návod výrobce uvedl do této diskuse více světla. Třeba je nutností připojit vodič PE na kostru tohoto výrobku. To bych ovšem čekal i jasně oznčené místo se značkou.
Zkuste požádat dodavatele o dodání návodu, vždyť je to jeho povinností dodávat návod v našem národním jazyce  podivej Pokud se bude zdráhat, předejte to jako podnět ČOI. Uvidíme jak se k tomu postaví.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 01.06.2019, 22:17 »

Není to pouze část vykuchaná z nějakého svítidla? Uvítal bych foto celého svítidla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Pelán
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 03.06.2019, 09:52 »

Není to pouze část vykuchaná z nějakého svítidla? Uvítal bych foto celého svítidla.

Není to žádná vykuchaná část, jedná se o samostatný výrobek. Svítidlo je vidět dole katalogu(LED svítidla do rozvaděčů),  který jsem zde uvedl. Svorka PE zde není. Pokusím se sehnat návod a dám vědět.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

PLC programátor.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #15 kdy: 03.06.2019, 13:35 »

Jenomže toto jsou základní informace.
Pokud nejsou v katalogu, je to špatně. Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 03.06.2019, 19:33 »

Něco podobného jsem v rozvaděči už viděl. Bylo to na šroubech a byly použity vějířové podložky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #17 kdy: 04.06.2019, 05:58 »

Něco podobného jsem v rozvaděči už viděl. Bylo to na šroubech a byly použity vějířové podložky.

Asi bych postupoval stejně, nicméně asi to nebude správně. Dotyčný šroubek mesmí mít jinou funkci, než bezpečnostní, pokud se PE týká. Vejířové podložky spíš značí uvedení na stejný potenciál. Nemělo by to nahrazovat PE  podivej

Jedná se o spotřebič třídy I. nebo II. ?
Je dané svítidlo bezpečné?

Už jste poslal dotaz k dodavateli, nebo výrobci? Jejich odpověď bude zásadní  podivej v posuzování. Je jedno co si o tom myslíme. Výrobce bude mít v tomto poslední slovo. Nebo ČOIka  Škleb Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak určit ochranné pásmo vedení vn od mého pozemku?
 Není to přepych, samostaný proudový chránič pro plyn. kotel?
 Opravdu mohu s takovým připojením spotřebiče vyhořet?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Su bezpecne 4zilove kable (380V) na zapojenie techniky ?
 Jak nejlépe zvýšit ochranu před úrazem el.proudem u stacionární míchačky ?
 Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie?
 Mohu použít vidlici namísto zásuvky?
 Jak připojit chránič ve starém bytě s dvouvodičovým přívodem?
 Kam patří zelenožlutý drát?
 Musí být na světla v koupelně přes chránič?
 Co s probíjející pračkou?
 Před jaké přístroje se používá proudový chránič typu G ?
 Jaký typ chráničojističe použít pro venkovní gril?
 Je zapojení tohoto proudového chrániče správně?
 Jaká je min. výška betonového sloupu pro rozvod el. sítě?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Měl chránič vypnout, když jsem dostal ránu?
 Jak odstranit napeti na vodovodni baterii ve sprse?
 Mohu se bránit proti změně polohy sloupu vn na mém pozemku?
 Jaká má být vzdálenost od vedení 35kV?
 Je možné stavět pod elektrickým vedením?
 Jaký význam má použití oddělovacího transformátoru s převodem 1:1?
 Môžem použiť na pospojovanie kostry svietidla žl-zel vodič v novom CYKY?
 Co je to EPS a jak bych ho měla udělat?
 Jaký je důvod odnímatelné vidlice přívodní šňůry ke spotřebičům?.
 Pokud je pračka mimo koupelnu musí být zapojena také přes chránič?
 Má špatný vliv nový elektrický rozvaděč pro 90 domů v těsné blízkosti pozemku?
 Nebude mít krbová vložka vliv na blízký kabel?
 Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím?
 Dostávám furt rány v koupelně a nevim co s tim, poradíte?
 Je to reálné a vhodné řešení jištění pro přípojku k ČOV?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Jak je možné že mě nezraní proud při svařování?
 Je podľa Vás nutný prúdový chránič v garáži?
 Na co se pouziva oddelovaci transformator?
 Mohou být krabice a zásuvky "zabarikádovány" nábytkem?
 Jak zmerim napeti a proud v zasuvce a treba na jisticich a chranicich?
 Je nutno připojit stavbu přes chránič, když stavební rozvaděč chráničem má?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jak moc jsou bezpečné experimenty s vysokým napětím?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Jak dalece mohu zasáhnout se stavbou do ochranného pásma vedení vn?
 Jaké jsou zdravotní rizika bydlení pod vysokým napětí, 400kV?
 Mohu vyrobit obal pc ze dřeva nebo plexi a odpojit PE vodič?
 Je možno požadovat najem z vedeni VN přes pozemek?
 Jaká ochrana a napětí pod vodu, když jsou pod hladinou lidi?
 Jak zajistit dokonalou ochranu neživých částí u venkovního schodiště?
 Co znamená galvanické oddělení?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Dal by se proudovy chranic pouzit misto jistice?
 Je nějaká minimální vzdálenost domu od VN vedení na soukr.pozemku?
 Je bezpečná elektrika ve stoupačce kde je plyn?
 Nehrozí mé rodině nebezpečí pokud mi topenáři vyměnili trubky za plastové?
 Může být souběh plynu s elektrickým vedením v bytě?
 Preco trasiem ked sa dotknem digestora a mikrovlnnej rury zaroven?
 Musím se bát takto přizemněné elektroinstalace?
 Proč nevybaví chránič když se dotknu fáze koupelnového vypínače?
 Je ze zdravotního hlediska rizikové bydlet 34 m od vysokého napětí 22kV?
 Jak je možné, že nulák funguje?
 Jsou 4m bezpečná vzdálenost korby náklaďáku od vn?
 Jak rozpoznám fázi od nuláku ?
 Je normálne zdvojiť ochranu prúdovým chráničom?
 Jak ochránit pracovní stroj proudovým chráničem nebo přepěťovou ochranou?
 Opravdu mohou stožáry vn škodit zdraví?
 Ako bezpečne používať rozpracovanú elektroinštaláciu ?
 Je možné mít obě soustavy TN-C a TNC- S v rámci jednoho bytu?
 Môže pri dotyku ventilátora dôjsť k skratu?
 Zdá se vám v pořádku vedení vn 2 metry od okna domu?
 Kolik lidí z vašeho okolí tuší, že je může krokové napětí zabít?
 Jak to, že dotyk údržby vysokého napětí neublíží?
 Kdo zodpovídá za stav elektrické skříně rodinného domu?
 Četli jste článek o bezpečnosti domácích instalací v EU?
 Musí byť pripojená vapka cez prúdový chránič?
 Zabije mě dotyk holého vodiče o 20V, kterým současně protéká 20A?
 Má trafostanice umístěná v obytném domě negativní vliv na zdraví?
 Ako spravne spojazdnit elektriku na pozemku?
 Kam a komu nejlépe ohlašovat kritickou havárii veřejných rozvodů el.energie?
 HROBAŘ: O tom, když je na obou koncích samice
 Jak nepříjemných je 30mA 230V?
 Jak moc je zdraví škodlivá zásuvka 230V u postele ?
 Jak dlouho po omítkách mohu zapojit elektřinu?
 Jak se ověřuje funkčnost proudového chrániče?
 Jakým napětím a proudem mám napájet ohradník?
 Jsou dřevěné štafle bezpečný izolant při náhodném doteku na fázi 230V?
 Může mít výrobní zařízení zapojený konektor s napětím vidlici?
 Je možné používat elektricke spotřebiče u bazénu?
 Čo je to elektrické napätie?
 Úspora na chráničích se nevyplácí!
 Je bezpečné stáť vo vode pri zapnutom čerpadle?
 Kde v legislativě naleznu, že nesmí být z rozvodny volně visící kabely?
 Může rychlovarnou konvici poškodit její trvalé usazení v základně pod napětím?
 Proč při odchodu z pracoviště vytáhněte varnou konvici ze zásuvky?
 Je ve vodičích po odpojení elektroměru napětí?
 Vadi pre dieta trafostanice priamo pod oknami loznice?
 Jaké je snesitelné elektrické přepětí a snesitelný elektrický nadproud v mA?
 Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy?
 K čemu složí neizolované vodiče vyznačené na obrázku sloupu nn?
 Jak vysvětlit laikovi dodržování zákonů při činnosti na VTZ?
 Při jakém napětí je nebezpečný elektrický proud?
 Hrozí při úderu blesku nebezpečí prostřednictvím pospojování?
 Jak jsme chráněni před unikajícími proudy elektrocentrály?
 Jaké mohou být zdravotní následky u spotřebičů s/bez zapojení ochranného vodiče?
 Je infrazářič s krytím IP24 vhodný také do koupelny?
 Proč se mohu dotknout ochranného kolíku, aniž bych dostal ránu?
 Mohou být vibrace v domě zapříčiněny špatným uzemněním domu?
 Proč musí mít stolní bruska zařízení proti samovolnému spuštění?
 Co mnou protéká za proud, když se rozsvítí doutnavka fázovky?
 Nakolik je nebezpečná 48V baterie ve vodě?
 Jak může nízké napětí, např. nabíječka mobilu, ohrozit zdraví člověka?
 Je napětí 65V na kovové části obalu nového spotřebiče přípustné?
 Může se do vody dostat napětí přes spotřebiče, které s ní pracují?
 Může porušená izolace kabelu nn v zemi někoho zranit?
 Může být vyhřívací elektrická deka nebezpečná?
 Mohou bludné/plazivé proudy poškodit kovové nádobí?
 Je v pořádku elektrický vařič s dvoužilovým kabelem?
 Jak může téct proud do země přes nevodivou podlahu?
 Může se při poruše adaptéru k notebooku objevit vstupní napětí na výstupu?
 Mohlo horko tavné pistole po výpadku pojistek synovi ublížit?
 Může být blikání, mihotání zraku způsobeno elektřinou?
 Jak je zajištěna ochrana u kabelového vedení bez ochranného vodiče?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 22 dotazů.